Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła dla nowego domu


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Od 2026 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” planuje się wprowadzić wymóg, aby dotacje na pompy ciepła obejmowały jedynie urządzenia wyprodukowane w Unii Europejskiej 

Pewno dlatego Panasonic drogi bo produkowany w Czechach a wszystko co chińskie to wyprzedają.

Zobaczymy jak będzie z tym dotacjami.

Edytowane przez cezario1
Opublikowano (edytowane)
52 minuty temu, cezario1 napisał(a):

Od 2026 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” planuje się wprowadzić wymóg, aby dotacje na pompy ciepła obejmowały jedynie urządzenia wyprodukowane w Unii Europejskiej ,,,,

 

Tryb AI
 
Tak, planowane jest wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym dotacje w programie „Czyste Powietrze” będą obejmować jedynie pompy ciepła wyprodukowane na terytorium Unii Europejskiej. 

Najważniejsze informacje na ten temat:
  • Cel zmian: Zmiany mają na celu ochronę beneficjentów przed urządzeniami o niskiej jakości, które nie spełniają deklarowanych parametrów technicznych, a także wsparcie europejskiego rynku producentów pomp ciepła.
  • Termin wprowadzenia: Według informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wdrożenie nowych kryteriów ma nastąpić od 2026 roku.
  • Obecne zasady: Obecnie (stan na listopad 2025 r.) dofinansowanie można uzyskać na urządzenia znajdujące się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (lista ZUM), które spełniają określone normy, niezależnie od kraju produkcji, choć już teraz trwają rozmowy i naciski ze strony branży (np. PORT PC) na zaostrzenie kryteriów.
  • Dalszy rozwój: Szczegółowe zasady i ostateczny kształt nowych regulacji są wciąż przedmiotem dyskusji i konsultacji z przedstawicielami branży. 

    Odpowiedzi wygenerowane przez AI mogą zawierać błędy. Więcej informacji


     
    52 minuty temu, cezario1 napisał(a):

    ,,,, Pewno dlatego Panasonic drogi bo produkowany w Czechach ,,,,

     

Edytowane przez Andrzej_M_
Opublikowano (edytowane)

Pewno zaczną składać PC u nas z podzespołów Chińskich i przepisy obejdą. A dla osób nie korzystających z dotacji na pewno znajdzie się importer który sprowadzi urządzenia w atrakcyjnych cenach.

Edytowane przez cezario1
Opublikowano
6 godzin temu, cezario1 napisał(a):

@berti jesteś niedoinformowany. Można moc obniżyć w typoszeregu PC a typoszereg to 8-10kw, 12-14-16kw czyli z 12nastki nie zrobisz 10kw bo to inne PC i z 8kilowatowej nie zrobisz 6kilowatową bo to też inne PC. Możesz tylko obniżyć moc maksymalną ale nie obniżysz mocy minimalnej czyli modulacja w typoszeregu jest taka sama. Obniża się w menu serwisowym   amperami.image.jpeg.cb0a0f0f74c54639561f115667d6162a.jpeg

Żeby było ciekawiej to w typoszeregu możesz obniżyć w dół ale podwyższyć już nie czyli z 8kw nie zrobisz 10kw a z 12kw nie zrobisz 16kw chociaż to te same PC

Sorki to chyba chodziło o york, dawno to było a sam mojej nawet instrukcji nie czytałem.

tu o to chodziło sory za zamieszanie.

 

Opublikowano (edytowane)

Może się okazać że Ty masz rację. Przyjrzę się dokładnie mojej płycie głównej. W pomocy technicznej firmy kaisai zapewniali że się nie da zwiększyć mocy.

Może jednak w typoszeregu da się to zrobić.

Edytowane przez cezario1
Opublikowano
3 godziny temu, berti napisał(a):

Sorki to chyba chodziło o york, dawno to było a sam mojej nawet instrukcji nie czytałem.

tu o to chodziło sory za zamieszanie.

 

Nie tylko York , ale to że na płycie można przełączyć to nie znaczy że sprężarki są takie same (ja nie wiem) - znaczy tylko że płyta jest uniwersalna . 

 

8kw.jpg

Opublikowano

Jeszcze takie g.. mamy:

image.thumb.png.52fa415a52d98e069bbdffdfda9e4f9b.png

W tych pieniądzach, to też nie mam uwag👍

Opublikowano

Kolega z Śląska Opolskiego zapewne zgrzyta zębami, że jego dwie sztabki złota chomikowane pieczołowicie na poddaszu domu, tak szybko tracą na wartości.

Nie wspominając już o jego szeroko reklamowanym na tym forum  DIY, które według mojej oceny wraz z różnorakim upgrade,  jest co najmniej dwa razy droższe od wymienionej powyżej oferty handlowej.  

Opublikowano

Fajna akcja rok temu była. Ludzie sprzedawali (próbowali) samoróbki w wyższych pieniądzach niż fabryczne Kaisai Teraz nawet nikt nie próbuje pozbyć sie DIY, bo nikt tego nie kupi 👍

Opublikowano
11 godzin temu, Andrzej_M_ napisał(a):



Nie wspominając już o jego szeroko reklamowanym na tym forum  DIY  

Coś mnie ominęło?

  • Haha 1
Opublikowano (edytowane)

Oby się nie okazało że Kaisai 6 kW będzie za słaby .Oczywiście  to tylko taka zabawa oprogramowaniem które potrafi coś tam podpowiedzieć oby trafnie. Ciekawie się robi jeżeli chodzi o porównanie zużycia energii prądu wtedy mniej więcej podobnie wychodzi Kasai 8kW i Haier 8kW ciut lepiej Kasai , różnica większa robi się w porównaniu kosztów Haier 8kW i kasai 6kW wtedy użytkowanie Kasai 6 kW wylicza taniej 1000zł rocznie .

Wymiary obrysu budynku 13x10m Regularny obrys budynku Powierzchnia wewn. jednego piętra 106m2 Powierzchnia całkowita budynku 287m2 Powierzchnia ogrzewana* 212m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej* 552m3 Wysokość piętra 2,6m Ogrzewane piętra parter, 1. piętro Nieogrzewane piętra poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 45cm, konstrukcja: beton komórkowy, izolacja: styropian 20cm Izolacja od góry Strop - podłoga poddasza, Styropian 28cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Styropian 18cm Drzwi i okna Okna: 32m2 (2021+ trójszybowe) Drzwi: 2 szt. (nowe metalowe) Garaż Brak Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Temperatura w części ogrzewanej 22,0°C

ChatGPT powiedział:

Dziękuję — teraz mamy kompletne i bardzo precyzyjne dane energetyczne, więc mogę policzyć rzeczywiste zapotrzebowanie cieplne domu praktycznie jak w audycie OZC.

1. Parametry do obliczeń (Twoje)

Ogrzewane: 212 m²
Kubatura: 552 m³
Ściany: beton komórkowy + 20 cm styropianu
Dach/strop: 28 cm styropianu
Podłoga na gruncie: 18 cm styropianu
Okna: 32 m² trójszybowe
Wentylacja: mechaniczna z odzyskiem ciepła
Temp. wewnętrzna: 22°C
Piętra ogrzewane: parter i piętro

To jest dobrze ocieplony dom o standardzie bliskim WT2021, choć nie pasywny.

2. Obliczenie zapotrzebowania cieplnego

Zacznijmy od współczynników U dla przegród:

PrzegrodaTypU [W/m²K]

Ścianybeton komórkowy + 20 cm EPS~0.16–0.18

Dach (strop)28 cm styropianu~0.12–0.14

Podłoga na gruncie18 cm EPS~0.20

Oknatrójszybowe~0.9

Rekuperacja daje:

odzysk efektywny ~80%

duże obniżenie strat wentylacyjnych

🔥 3. Realne zapotrzebowanie mocy grzewczej (przy –20°C)

Domy o takich parametrach mają zwykle 30–45 W/m² mocy grzewczej.

Dla Twoich danych obliczeniowych:

👉 35–40 W/m² × 212 m² ≈ 7,4 – 8,5 kW

To będzie Twoje rzeczywiste zapotrzebowanie przy temperaturze projektowej –20°C.

❄️ 4. Wnioski dla pomp: Haier 8 kW vs Kaisai 6 kW

🔵 KAISAI 6 kW monoblok

Moc nominalna ~6 kW

Moc maksymalna ok. 7,2–7,4 kW

Przy –20°C realnie da 5–6 kW

👉 Za mała do Twojego domu.
Przy –5°C jeszcze da radę, ale przy –10°C i niżej włącza grzałkę → wysokie rachunki.

🔵 HAIER 8 kW monoblok

Moc w rzeczywistej pracy 7–7,8 kW

W mrozie –15 to ok. 6,5–7 kW

W –20°C zbliża się do realnych 6,5–7 kW

👉 Dalej lekko na styk, ale znacznie lepiej niż Kaisai.
W 90% zim nie będzie potrzebował grzałki.

🥇 5. Która pompa jest właściwa?

💡 Odpowiedź:

Dla Twojego domu optymalna moc pompy to 8–9 kW.

To znaczy:

✔ Haier 8 kW – TAK, będzie działał prawidłowo

Kaisai 6 kW – za mała, odradzam

Jeśli chcesz bezpiecznie ogrzać dom przy –20°C bez grzałki, wtedy:

Najlepszy wybór: pompa 8–9 kW

(np. Haier 8 kW lub Kaisai 8 kW)

5. Koszty roczne (przy cenie prądu 0,80 zł/kWh)

Haier 8 kW:

➡ 7 323 kWh × 0,80 = 5 858 zł / rok

Kaisai 8 kW:

➡ 7 222 kWh × 0,80 = 5 777 zł / rok

🧊 6. W mrozy — kto lepiej sobie radzi?

Tu różnica już nie jest symboliczna.

Haier 8 kW

bardzo dobra stabilność przy –15°C

realna moc przy –20°C: ~6,8–7 kW

praktycznie nie potrzebuje grzałki elektrycznej

Kaisai 8 kW

przy –15°C: ~6,5–6,7 kW

przy –20°C: ~6,2–6,5 kW

czasem włączy grzałkę, ale niewiele

Wnioski — porównanie

Kryterium Haier 8 kW Kaisai 6 kW
Roczne zużycie prądu ~ 6 716 kWh ~ 5 253 kWh
Roczny koszt ~ 5 373 zł ~ 4 202 zł
Stabilność mocy w mrozie Bardzo dobra (moc rezerwy) Mniej komfortowa w bardzo niskich temperaturach
Edytowane przez marcus312
Opublikowano (edytowane)
6 godzin temu, marcus312 napisał(a):

KAISAI 6 kW monoblok

Moc nominalna ~6 kW

Moc maksymalna ok. 7,2–7,4 kW

Przy –20°C realnie da 5–6 kW

Przy -20 st to moc tej PC max 2,5kw a nie 5-6kw nie wiem skąd  wziąłeś takie dane.

Kto dobiera PC do takiej temp?

Przy -10 moc nominalna to 4.33

Przy -15 moc nominalna to 3,27

Przy temp wody 40 st

Liczę moc PC bez grzałki  

Z ciepła app wyszło mu że przy  temp biwalentnej -7st potrzebuje 3,6kw a pompa ma moc w tej temp 5,6kw   

Edytowane przez cezario1
Opublikowano

Tutaj faktyczne możliwości Kaisai 6kW w załączniku pdf

DXFile.pdf

Opublikowano

Dostałem również takie propozycje:

Oferta 1:

PANASONIC HIGH PERFORMANCE 5KW SERIA K

Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC05K3E5 Split 5 kW

CWU 300L, bufor 100L, na 2 obiegi grzewcze

 

Oferta 2:

PANASONIC HIGH PERFORMANCE 7KW SERIA K

Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC07K3E5 Split 7 kW

CWU 300L, bufor 100L, na 2 obiegi grzewcze

 

Proszę o wasze opinie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.