5 godzin temu, szakallo napisał(a):

,,,, Co do tej całej wojny LPG czy R290 to prawda jest taka że R290 w butli jest czystym propanem lecz po napełnieniu pompy mieszany jest z olejami które smarują sprężarkę i tak prawdę mówiąc już nie jest czystym propanem lecz bliżej mu już pewnie chemicznie do LPG


Na pewno ?.
Po jakiego grzyba, do gazu opałowego producent czy też dystrybutor gazu, implikował by domieszki środków smarnych ?.

Z tego co doczytałem to czynnik chłodniczy R290 charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością środków smarnych.

Jeżeli zawartość czynnika chłodniczego R290 w pompie ciepła wypuścisz do powietrza, wraz z rozpuszczonymi środkami smarnymi, zamiast pobrać czynnik chłodniczy do odpowiedniej butli za pomocą stacji odzysku czynnika chłodniczego.
A następnie napełnisz pompę ciepła nowym czynnikiem R290, to z czasem zatrzesz sprężarkę.


Przyjrzałem się wnikliwie co tam chcesz poodcinać od tego wymiennika ciepła gaz-woda.
Rura gazowa zasilająca tłoczna podłączona jest do zaworu czterodrożnego.
Rura gazowa powrotna o średnicy zewnętrznej około 9 mm, biegnie do parownika.

Na rurze powrotnej tuż przy wymienniku zamocowany jest w kapilarze czujnik temperatury oznaczony jako AFT (Anti-Freeze Temperature),  czyli czujnik chroniący pompę przed zamarznięciem. Podłączony do sterownika pod zaciski listwy przyłączeniowej o oznaczeniu DI 06.

Na dole wymiennika ciepła zamocowany jest w otworze z masą termoprzewodzącą czujnik temperatury oznaczony jako IT (Inlet Temperature), czyli temperatura na wlocie wody do wymiennika.  Podłączony do sterownika pod zaciski listwy przyłączeniowej o oznaczeniu DI 01.


Teraz pytanie do Ciebie, gdzie zamierzasz przenieść te czujniki temperatury ?.

  

Edytowane przez Andrzej_M_
Opublikowano
14 godzin temu, szakallo napisał(a):

Co do tej całej wojny LPG czy R290 to prawda jest taka że R290 w butli jest czystym propanem

LPG to mieszanka gazu propan i  butan więc gaz z butli do kuchenki gazowej to nie czysty propan. 

Opublikowano (edytowane)

Coś słabo mnie zrozumieliście R290 to czysty propan  nie LPG 

LPG to brudny propan (mieszanka chemiczna różnych gazów z propanem)  ale nie można nazwać nazwać go czystym czyli R290. 

Co do rozpuszczanych środków smarnych w R290 są one rozpuszczone w płynnym propanie ( węglowodór jak oleje i gaz dlatego się mieszają ), jeśli nie dojdzie do gwałtownego rozszczelnienia układu środki smarne zostaną w większości w układzie, a dlaczego - bo ulatnia się stan gazowy w naszym ciśnieniu atmosferycznym a oleje zostają w układzie. 

Wymiennik Andrzeju jeśli będę przenosił to dosłownie o metr dalej np na ścianę budynku aby wymiennik był w ciepłej strefie, ale narazie to takie moje pomysły bo obstawiam że nic nie bedę robił bo aż tak dużo wolnego czasu nie mam, 

Edytowane przez szakallo
Opublikowano
5 godzin temu, cezario1 napisał(a):

LPG to mieszanka gazu propan i  butan więc gaz z butli do kuchenki gazowej to nie czysty propan. 

Wg. PN-EN 589:2024 czysty propan to też LPG. LPG to dość szerokie pojęcie i zarówno R290 jaki i izobutan czyli R600a mieści się w tej kategorii.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

No i skoro doszliśmy do tego że R290 można potocznie nazywać LPG dla naszego sposobu rozumowania to na tym można by zakończyć te rozkminy, natomiast to że EU nakazuje stosowanie tylko tego powiedzmy LPG od roku 2027 wynika z tego że tam jest najmniej tych szkodliwych związków dla atmosfery ,jak rozwiążą sprawę z klimatyzacjami hm narazie my tego nie wiemy ale jedno jest pewne że dążą do tego aby pompy ciepła były monoblokami bo to też niższe koszty montażu a jak nam wiadomo montaż potrafi być 3-4 krotnie droższy niż same urządzenie więc dla dotujących ma to znaczenie w wymiarze finansowym dosyć istotne znaczenie, cisza o tzw pompach sonicznych a juz już mieli produkować Holndrzy i Francuzi 2 lata minęło i cisza chyba że Chińczycy się za to zabiorą.

Opublikowano (edytowane)

od 2027 zakaz split i monoblok  do 12kw pozostałe  chyba od 2030

coś czuję że będą kombinować z mocami sprzedawać powyżej 12kw ale możliwość skręcenia na 8 lub 6kw

Edytowane przez Silver00
Opublikowano (edytowane)

To czym będziemy ogrzewać domy. Gdzieś czytałem że drewno też niedobre bo bardzo szkodzi zdrowiu i unia ma zamiar wprowadzić zakaz. Podobno mają za duże koszty leczenia z tego powodu.

 

Edytowane przez cezario1
Opublikowano (edytowane)

Bo spalanie drewna szkodzi i to mocno!

Akurat niska emisja to poważny problem. Spalanie drewna/wegla to główny winowajca:

PM10

image.thumb.png.37f3b00986ce1b511dfb1d4f6ad521e8.png

PM2,5

image.thumb.png.31163ce30964e6198fe4759ba071c202.png

To średnia miesięczna z mojej okolicy. Jak wybuchła wojna, ludzie nauczyli sie trochę lepiej spalać swój opał i się poprawiło, ale nadal jest źle

 

Edytowane przez o6483256
Opublikowano (edytowane)
11 godzin temu, berti napisał(a):

No i skoro doszliśmy do tego że R290 można potocznie nazywać LPG dla naszego sposobu rozumowania to na tym można by zakończyć te rozkminy, ,,,,


Ja absolutnie nie potwierdzam, Twojej tezy @berti .

Edytowane przez Andrzej_M_
  • Haha 1
Opublikowano

Padło na AHZ-080HCDS1, dobra cena, pewnie aquami czy kaisai byłyby lepsze ale 2 tyle trzeba wyłożyć. Tabeli wydajności haiera 7.8 znaleźć nie mogłem więc odpuszczam. 
 

potrzebuję do niej zbiornik cwu 250l coś lepszego żeby nie  ruszać go za parę lat, nierdzewka z dużą wężownicą, możecie coś polecić ? 
https://allegro.pl/oferta/zasobnik-cwu-300l-nierdzewny-2-wezownice-1-8-3-1-m2-zbiornik-bojler-16794391906?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=637a6bb8-f05f-44e5-b5cd-096a3d3c0bcf&utm_content=f8faae37ce7d#

Opublikowano
10 godzin temu, o6483256 napisał(a):

Spalanie drewna/wegla

Dodałbym przed tym słowo niepoprawne.

Sam widziałem różnicę pomiędzy niepoprawnym spalaniem zasypując palenisko 30kg węgla, a spalaniem od góry, gdzie przez całą dobę nie było ani grama dymu.

Opublikowano (edytowane)
7 godzin temu, Dżejkob1536 napisał(a):

Padło na AHZ-080HCDS1

Pomyśl na dociepleniu tej PC w środku i wyciszeniu sprężarki bo z tego co widziałem na zdjęciach to sprężarka sama blacha a wymiennik i rurki bardzo budżetowo to zrobione. 

Swojego Panasonica też docieplałem pomimo że 4 razy droższy.

Edytowane przez cezario1
Opublikowano
1 godzinę temu, Wello napisał(a):

Dodałbym przed tym słowo niepoprawne.

Sam widziałem różnicę pomiędzy niepoprawnym spalaniem zasypując palenisko 30kg węgla, a spalaniem od góry, gdzie przez całą dobę nie było ani grama dymu.

Niezależnie jak bardzo będziesz sie starał, to będzie problem. Oczywiście da sie go zminimalizować, ale mimo wszystko. Druga sprawa, że koszty ogrzewania muszą naprawdę zaboleć, żeby ludziom włączyło sie myślenie i starali sie spalać paliwa kopalne z sensem. Roznosiłem ulotki w swojej okolicy, nic to nie dawało, dopiero wybuch wojny i skokowy wzrost cen opału dał ludziom do myślenia, ale jak tylko ceny spadły, znowu rozpoczęło sie kopcenie (w mniejszym stopniu, ale nadal)

Opublikowano
11 godzin temu, Andrzej_M_ napisał(a):


@Silver00 czy mógłbyś nam łaskawie udostępnić źródło tych informacji, które raczyłeś nam przedstawić. 

W magazynie globenergia chyba 3 odcinki temu o tym mówili ,cytowali z papierów EU.

Opublikowano
8 godzin temu, Dżejkob1536 napisał(a):

Padło na AHZ-080HCDS1, dobra cena, pewnie aquami czy kaisai byłyby lepsze ale 2 tyle trzeba wyłożyć. Tabeli wydajności haiera 7.8 znaleźć nie mogłem więc odpuszczam. 
 

potrzebuję do niej zbiornik cwu 250l coś lepszego żeby nie  ruszać go za parę lat, nierdzewka z dużą wężownicą, możecie coś polecić ? 
https://allegro.pl/oferta/zasobnik-cwu-300l-nierdzewny-2-wezownice-1-8-3-1-m2-zbiornik-bojler-16794391906?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=637a6bb8-f05f-44e5-b5cd-096a3d3c0bcf&utm_content=f8faae37ce7d#

Szukaj bojlera takiego z jedną wężownicą lub dwoma ale obok siebie na tych samych króćcach jak ma np zasobnik TRINITY , wężownica do pompy ciepła powinna być na samym dole zbiornika a nie ciągnąć się przez jego całą wysokość , ja mam trinity 400 litrów z podwójną wężownicą ale skręcaną obok siebie i calość leży w dolnej częsci zbiornika pow wymiany to 5,1 metra kwadratowego ,SCOP na cwu mi wychodzi 4,2.

Screenshot_20251219_090837_com.android.chrome.jpg

9 minut temu, nightwatch napisał(a):

Znajdziesz mnóstwo materiałów o tym że 'Unia zakazuje pomp ciepła ' ale to takie rewelacje jak z radia Erewań ...

 

Opublikowano

No , nie Mercedesy tylko rowery, i nie rozdają tylko kradną... Co kilka lat są zmiany w przepisach, jedne czynniki są wprowadzane a inne wycofywane, technologia się zmienia.. ale pompy ciepła w żaden sposób nie znikają, nie ma co podkręcać sensacji.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
13 godzin temu, Silver00 napisał(a):

od 2027 zakaz split i monoblok  do 12kw pozostałe  chyba od 2030 ,,,,

 

1 godzinę temu, berti napisał(a):

W magazynie globenergia chyba 3 odcinki temu o tym mówili ,cytowali z papierów EU.


To ja Ci wskaże palcem na te papiery.

źródło:
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj?locale=pl  (załącznik IV do Rozporządzenia 2024/573 – zawiera tabelę z konkretnymi datami zakazów dla poszczególnych typów urządzeń)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.