Witam wszystkich . Posiadam PC Mitsubishi Zubadan 8 kw  split,  jednostka została kupiona razem z jednostką wewnętrzną ,,lodówka,, 300 l CWU . Nowo powstały dom 3 piętrowy ocieplony 15 cm styropianem grafitowym lambda 0,33 a na to jeszcze 8 cm styropianu białego 0,38 łącznie 23 cm na ścianach,  poddasze ocieplone 30 cm wełny celulozowej ( jakby nie patrzeć dom jest bardzo dobrze zaizolowany ) każde piętro w ogrzewaniu podlogowym, piwnica to  75 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów , na parterze 70 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów oraz na poddaszu 70 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów, pompę mam zakupiona z tą wielką ,,lodówka,, do CWU 300l, ogrzewanie C.O to bufor 160 l z grupą pompowa gdzie jedna pompka tłoczy na poddasze i parter ( przepływy na rotametrach od 1,5 do 2 )  a druga na piwnice ( przepływy na rotametrach od 1 do 1,5 ) , przechodząc do sedna chodzi o jej częste defrosty , od temperatury średnio +2 w dół robi defrosty  średnio co pół godziny, max co 45 minut, przypuszczenie o 1:00 w nocy zaczyna się włączać bo temperatura na czujniku spadła do 22 zaczyna grzać wode na temperaturę 35° jest na tym parametrze około 10 minut i zaczyna schodzić i robi defrost  i tak w koło, znów wychodzi na chwilę na wysoką temperaturę i znów całą wodę pobiera z bufora aby zrobić defrost , ale zauważyłem także że robi defrost na temperaturach plusowych ostatnio była temperatura na zewnątrz +5Screenshot_2025-01-15-07-13-19-470_mitsubishi_wifi.android.mitsubishiwifiapp.thumb.jpg.07d30876698206e623f00bade0479e54.jpgScreenshot_2025-01-15-07-13-19-470_mitsubishi_wifi.android.mitsubishiwifiapp.thumb.jpg.07d30876698206e623f00bade0479e54.jpgScreenshot_2025-01-15-07-13-19-470_mitsubishi_wifi.android.mitsubishiwifiapp.thumb.jpg.07d30876698206e623f00bade0479e54.jpgScreenshot_2025-01-15-07-13-19-470_mitsubishi_wifi.android.mitsubishiwifiapp.thumb.jpg.07d30876698206e623f00bade0479e54.jpgScreenshot_2025-01-15-07-13-19-470_mitsubishi_wifi.android.mitsubishiwifiapp.thumb.jpg.07d30876698206e623f00bade0479e54.jpgIMG_20241231_160945.thumb.jpg.096ca31ed7f67cf83acb43fb8c2222af.jpgScreenshot_2025-01-15-07-13-10-395_mitsubishi_wifi.android.mitsubishiwifiapp.thumb.jpg.d2a349067c3db4743999306c1bad4f55.jpgIMG_20250106_142146.thumb.jpg.cb8cbb8d1aa8f1d1bccc3a6480296a38.jpgScreenshot_2025-01-15-07-13-19-470_mitsubishi_wifi.android.mitsubishiwifiapp.thumb.jpg.07d30876698206e623f00bade0479e54.jpgScreenshot_2025-01-15-07-13-10-395_mitsubishi_wifi.android.mitsubishiwifiapp.thumb.jpg.d2a349067c3db4743999306c1bad4f55.jpgIMG_20241231_160956.thumb.jpg.7f4ca06df8ab5a21553837f8fdcf4776.jpgIMG_20241231_160956.thumb.jpg.7f4ca06df8ab5a21553837f8fdcf4776.jpg i po półtorej godzinie robiła defrost a była ustawiona temperatura wody w ogrzewaniu na podłogę 30 stopni .... 

IMG_20250106_142210.jpg

IMG_20241231_160948.jpg

Screenshot_2024-12-29-18-55-38-512_mitsubishi.wifi.android.mitsubishiwifiapp~2.jpg

IMG_20250106_142404.jpg

Opublikowano

U mnie też częste defrosty i poszarpany wykres trybu pracy bo jest wysoka wilgotność - mgła.

Opublikowano

U mnie jest podobnie, taktowanie z powodu defrostów.

Screenshot_20250120_165400_Chrome.jpg

Opublikowano

Ty masz 13 defrostów przez 24 godziny a ja 6 przez 3,5 godziny .... Gdyby mi pompa chodziła 24h to podejrzewam że było by około 34 defrostów ostatnio jak było -5 to miałem 13 defrostów w 7 godzin.... 

Ta pompa jest po prostu zepsuta tylko nie wiem czemu nikt mi nie wierzymy bez względu na pogodę robi defrost co 20 bądź 30 minut....

Opublikowano

Twoja pompa chodzi non-stop przez kilka godzin, intensywnie/na sporej mocy (8kw na ponad 200m2 domu - ma co robić) więc nie ma się co dziwić że wymiennik zarasta szronem.

Opublikowano

No ale dużo jest osób które mają te budynki powyżej 200 m2 i tych defrostów  nie maja tak często... Ja bym rozumiał te defrosty jak u innych co 45-50 minut, ale u mnie non stop  są średnio co 30 minut, więc  jak to ma chodzić poprawnie skoro co pół godziny wodę którą pompa zagrzała w buforze bierzę żeby się odmrozić i znów jest zimna...

Można tu gdzieś przeprogramować aby nie robiła ich częściej niż 50 minut? Ustawienia częstotliwości defrostów są zapisane na tej karcie SD w środku? 

Opublikowano

Wygląda że masz termostat pokojowy który załącza grzanie po dłuższym postoju, wtedy pompa musi bardzo intensywnie pracować przez 2-3 godziny. Potem już może zwolnić i defrosty są rzadziej. Może spróbuj zrobić tak żeby pracowała cały czas i zobacz czy będzie lepiej

Opublikowano

A jak mam zrobić żeby pracowała cały czas a nie słuchała tego czujnika  pokojowego?  Bo czym ustawię krzywą grzewczą czy temperaturę wody czy auto adaptacje to ona i tak jak dojdzie do temperatury zadanej w czujniku to wyłącza pompę....

Mam  jeszcze jedno pytanie bo tak jak widać z bufora wychodzą grupy pompowe gdzie jedna pompka zadaje na poddasze i parter a druga na piwnicę i ta na piwnicę mam ustawioną na pierwszy bieg, a  tą na parter i poddasze jest na  drugim biegu myślicie że jest okej ?

Opublikowano

W ecodan to faktycznie częściej ludzie zgłaszają defrosty, ale tu jak na zubadana 30 min to mały odstęp. Kiedy miałeś albo będziesz miał przegląd? Przyda się potwierdzenie ilości czynnika. 

Były tezy, że nowy soft 20 01 poprawia 'logike' defrost, ale później to niby obalono, więc kij wie.. a mitsu changeloga nie udostępnia.

Co do pompek obiegowych to przepływy są istotne, więc takie strzelanie, który ma być bieg wybrany nie wchodzi w grę.

Opublikowano

Miałem miesiąc temu przegląd i ja już to w zeszłym roku zgłaszałem i mówiłem oraz   w tym roku też to tylko mnie poklepują po ramieniu i mówią dobrze masz dobrze masz.... Co do pompek to ustawiłem tak że ta co idzie na podłogówkę w piwnicy to pierwszy bieg w zupełności wystarcza aby osiągnąć na rotametrach półtorej litra przepływu a pompka która obsługuje poddasze i partner temu ustawiłem na drugi bieg bo na pierwszym nie chciało zrobić mi przepływu powyżej 1 l na drugim biegu przepływy zrobiły się już bardzo fajne wszędzie jest półtorej litra w łazienkach po dwa ...

Opublikowano

Ale czego ty nie rozumiesz nightwatch? Tu nie chodzi o żadną pompkę tylko o częstość defrostów.... U większości osób posiadające tą pompę ma defrosty średnio co 40-50 min a ja mam cyklicznie co pół godziny.... 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.