Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Miałem miesiąc temu przegląd i ja już to w zeszłym roku zgłaszałem i mówiłem oraz w tym roku też to tylko mnie poklepują po ramieniu i mówią dobrze masz dobrze masz.... Co do pompek to ustawiłem tak że ta co idzie na podłogówkę w piwnicy to pierwszy bieg w zupełności wystarcza aby osiągnąć na rotametrach półtorej litra przepływu a pompka która obsługuje poddasze i partner temu ustawiłem na drugi bieg bo na pierwszym nie chciało zrobić mi przepływu powyżej 1 l na drugim biegu przepływy zrobiły się już bardzo fajne wszędzie jest półtorej litra w łazienkach po dwa ...
-
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
A jak mam zrobić żeby pracowała cały czas a nie słuchała tego czujnika pokojowego? Bo czym ustawię krzywą grzewczą czy temperaturę wody czy auto adaptacje to ona i tak jak dojdzie do temperatury zadanej w czujniku to wyłącza pompę.... Mam jeszcze jedno pytanie bo tak jak widać z bufora wychodzą grupy pompowe gdzie jedna pompka zadaje na poddasze i parter a druga na piwnicę i ta na piwnicę mam ustawioną na pierwszy bieg, a tą na parter i poddasze jest na drugim biegu myślicie że jest okej ?
-
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
No ale dużo jest osób które mają te budynki powyżej 200 m2 i tych defrostów nie maja tak często... Ja bym rozumiał te defrosty jak u innych co 45-50 minut, ale u mnie non stop są średnio co 30 minut, więc jak to ma chodzić poprawnie skoro co pół godziny wodę którą pompa zagrzała w buforze bierzę żeby się odmrozić i znów jest zimna... Można tu gdzieś przeprogramować aby nie robiła ich częściej niż 50 minut? Ustawienia częstotliwości defrostów są zapisane na tej karcie SD w środku?
-
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Ty masz 13 defrostów przez 24 godziny a ja 6 przez 3,5 godziny .... Gdyby mi pompa chodziła 24h to podejrzewam że było by około 34 defrostów ostatnio jak było -5 to miałem 13 defrostów w 7 godzin.... Ta pompa jest po prostu zepsuta tylko nie wiem czemu nikt mi nie wierzymy bez względu na pogodę robi defrost co 20 bądź 30 minut....
- Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
-
Dołączył do społeczności: szopek
-
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Witam wszystkich . Posiadam PC Mitsubishi Zubadan 8 kw split, jednostka została kupiona razem z jednostką wewnętrzną ,,lodówka,, 300 l CWU . Nowo powstały dom 3 piętrowy ocieplony 15 cm styropianem grafitowym lambda 0,33 a na to jeszcze 8 cm styropianu białego 0,38 łącznie 23 cm na ścianach, poddasze ocieplone 30 cm wełny celulozowej ( jakby nie patrzeć dom jest bardzo dobrze zaizolowany ) każde piętro w ogrzewaniu podlogowym, piwnica to 75 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów , na parterze 70 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów oraz na poddaszu 70 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów, pompę mam zakupiona z tą wielką ,,lodówka,, do CWU 300l, ogrzewanie C.O to bufor 160 l z grupą pompowa gdzie jedna pompka tłoczy na poddasze i parter ( przepływy na rotametrach od 1,5 do 2 ) a druga na piwnice ( przepływy na rotametrach od 1 do 1,5 ) , przechodząc do sedna chodzi o jej częste defrosty , od temperatury średnio +2 w dół robi defrosty średnio co pół godziny, max co 45 minut, przypuszczenie o 1:00 w nocy zaczyna się włączać bo temperatura na czujniku spadła do 22 zaczyna grzać wode na temperaturę 35° jest na tym parametrze około 10 minut i zaczyna schodzić i robi defrost i tak w koło, znów wychodzi na chwilę na wysoką temperaturę i znów całą wodę pobiera z bufora aby zrobić defrost , ale zauważyłem także że robi defrost na temperaturach plusowych ostatnio była temperatura na zewnątrz +5 i po półtorej godzinie robiła defrost a była ustawiona temperatura wody w ogrzewaniu na podłogę 30 stopni ....