Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam. Zakupiłem Kocioł 24KW 5 klasy Ecodesign, Palnik SV200 TECHNIX ze sterownik argos pid. Mam problem z podtrzymaniem temperatury ustawione na sterowniku mam57 stopni włączony pid dmuchawa 60, podajnik 6 sekund pauza 30 sekund , a on mi skacze max 61 a 47 ekogroszek zakupiłem 27 mj budynek grzewczy ok 180m ocieplony                                                                                                          to są moje początki z tymi kotłami              

Opublikowano

Zrobiłem od nowa potencjał wyszedł 11.9 po zwazenie worków eko okazało się że do kosza weszło mi 130kg. Okaże się teraz co u jak

 

W dniu 4.01.2020 o 09:20, malinyyyyyyyyyyyyy napisał:

witam. Zakupiłem Kocioł 24KW 5 klasy Ecodesign, Palnik SV200 TECHNIX ze sterownik argos pid. Mam problem z podtrzymaniem temperatury ustawione na sterowniku mam57 stopni włączony pid dmuchawa 60, podajnik 6 sekund pauza 30 sekund , a on mi skacze max 61 a 47 ekogroszek zakupiłem 27 mj budynek grzewczy ok 180m ocieplony                                                                                                          to są moje początki z tymi kotłami              

Ja na taki metraż mam 13kw

Opublikowano

To jeszcze ja się dopytam o położenie płyty w moim przypadku. Ma chyba wszystkie otwory takie same, podajnik z prawej, wylot spalin też z prawej. Płytę dosunąć do lewej, czy prawej, a może po środku?

To co widać na zdjęciu to poskrobana pogrzebaczem sadza z przed minimum 3 tygodni, węgiel Bartex Gold z OBI.

kocioł.jpg

Opublikowano

Dla mnie układ podajnika i komina jest taki sam, po prawej stronie. Z wyjaśnień dowiedziałem się, że duże otwory powinny znajdować się po lewej stronie.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 4.01.2020 o 09:20, malinyyyyyyyyyyyyy napisał:

witam. Zakupiłem Kocioł 24KW 5 klasy Ecodesign, Palnik SV200 TECHNIX ze sterownik argos pid. Mam problem z podtrzymaniem temperatury ustawione na sterowniku mam57 stopni włączony pid dmuchawa 60, podajnik 6 sekund pauza 30 sekund , a on mi skacze max 61 a 47 ekogroszek zakupiłem 27 mj budynek grzewczy ok 180m ocieplony                                                                                                          to są moje początki z tymi kotłami              

Skoro idzie w PID, to przerwa ustawia się sama. Jaką masz dmuchawę, jaką ustawiłeś kaloryczność,jak zbudowana jest instalacja?

 

Proszę moderatora o połączenie moich postów. Coś źle edytowałem :(

 

W dniu 6.01.2020 o 00:19, andrzejk82 napisał:

To jeszcze ja się dopytam o położenie płyty w moim przypadku. Ma chyba wszystkie otwory takie same, podajnik z prawej, wylot spalin też z prawej. Płytę dosunąć do lewej, czy prawej, a może po środku?

Faktycznie deflektor masz jakiś inny. Przesuń go w stronę palnika, bo na małych mocach ciepło przez niego nie przechodzi.

Edytowane przez Ryszard
Posty zostały połączone
Opublikowano

Panowie, praca pid polega na podnoszeniu i obniżaniu modulacji. Sterownik przy dobrze podanych parametrach powinien się nie odstawiać w czuwanie a częstotliwość podawania opału regulować samodzielnie w zależności od potrzeb. 

Sterownik ma za zadanie pracować non-stop i starać się nie przechodzić w czuwanie i pracować na modulacji dostosowanej do aktualnegi odbioru mocy. Super przejrzysty i bardzo wdzięczny jest sterownik skzp-02. Ma grafikę i intuicyjne menu. Osobiście mam już 3 lata i nie zaminił bym na inny ster. Agros jest mniej czytelny i wymaga większej wiedzy i pomyślunku.

Jeżeli ktoś ustawił przedmuchy i przerwy to :

-albo ustawił niepotrzebnie bo w pid ustawia się to samodzielnie 

-albo pali w interwale ( dwustanie ) i wtedy yrzeba wszystko wpisywać z ręki.

Opublikowano
12 godzin temu, andrzejk82 napisał:

To jeszcze ja się dopytam o położenie płyty w moim przypadku. Ma chyba wszystkie otwory takie same, podajnik z prawej, wylot spalin też z prawej. Płytę dosunąć do lewej, czy prawej, a może po środku?

To co widać na zdjęciu to poskrobana pogrzebaczem sadza z przed minimum 3 tygodni, węgiel Bartex Gold z OBI.

Tego nie przesuniesz, masz wymiennik 20kW z pochylona płytą z innymi otworami i jej się nie da w inne miejsce ruszyć

Jak Ci brudzi na ciemno, to za mało powietrza-, trzeba ciut mocniej dmuchać

 

W dniu 4.01.2020 o 09:20, malinyyyyyyyyyyyyy napisał:

witam. Zakupiłem Kocioł 24KW 5 klasy Ecodesign, Palnik SV200 TECHNIX ze sterownik argos pid. Mam problem z podtrzymaniem temperatury ustawione na sterowniku mam57 stopni włączony pid dmuchawa 60, podajnik 6 sekund pauza 30 sekund , a on mi skacze max 61 a 47 ekogroszek zakupiłem 27 mj budynek grzewczy ok 180m ocieplony                                                                                                          to są moje początki z tymi kotłami              

Może to wynika bardziej z budowy Twojej instalacji, doboru grzejników i przepływów.

Mówiąc inaczej układ grzewczy zbudowany do niższych temperatur.

Zadaj na próbę 50st.c na sterowniku i zobacz jak sie będzie kocioł i sterownik zachowywać

  • Lubię to 1
Opublikowano
Godzinę temu, Pieklorz napisał:

Tego nie przesuniesz, masz wymiennik 20kW z pochylona płytą z innymi otworami i jej się nie da w inne miejsce ruszyć

Dało się położyć po środku. Oczywiście płyta nie była w gnieździe, ale że jest bardzo ciężka to nawet się nie bujała. Dopiero wczoraj przy czyszczeniu zobaczyłem że jest po środku i losowo przesunąłem tak jak na fotce. Jest OK. 

Co do brudu, to raczej myślę że jest OK. Po 3 tygodniach to jakaś warstewka sadzy ma prawo się osadzić chyba? 

Opublikowano (edytowane)
W dniu 4.01.2020 o 09:20, malinyyyyyyyyyyyyy napisał:

witam. Zakupiłem Kocioł 24KW 5 klasy Ecodesign, Palnik SV200 TECHNIX ze sterownik argos pid. Mam problem z podtrzymaniem temperatury ustawione na sterowniku mam57 stopni włączony pid dmuchawa 60, podajnik 6 sekund pauza 30 sekund , a on mi skacze max 61 a 47 ekogroszek zakupiłem 27 mj budynek grzewczy ok 180m ocieplony                                                                                                          to są moje początki z tymi kotłami              

U mnie jest tak samo na piecu ustawione 55 stopni włączony PID Temperatura spada max do 45 stopni i zaczyna rosnąć do 55 ( histereza 1 stopień ) powód przy włączonym PID temperatura obniży się o 2 stopnie sterownik zaczyna startować np 30% mocy dmuchawy spadnie do 51 stopni - 60% mocy dmuchawy przy 49 stopni - 100% mocy dmuchawy . Zanim piec rozbuja się na maxa temperatura spada własnie do 45 stopni i rośnie.

 

Edytowane przez rmj
Opublikowano
12 minut temu, rmj napisał:

 

malinyyyyyyy nie znam tego sterownika ,ale jaka masz temp powrotu. Krótki opis instalacji.

Opublikowano
20 minut temu, Misiu napisał:

malinyyyyyyy nie znam tego sterownika ,ale jaka masz temp powrotu. Krótki opis instalacji.

Temperatura powrotu 40 stopni

 

20191103_163228.jpg

Gość berthold61
Opublikowano

Moim zdaniem przekombinowane sterowanie przepływami wody , najlepsza metoda to jak najprostsza instalacja bez siłowników itp.ja mam prosty układ a temp stoi jak wryta na zadanej 65 , powrót u mnie to ok 58 stopni , ochrona zrobiona przepływowo na stale przez bojler dwupłaszczowy a czujnik  temp bojlera poleciał na powrót zasilania bojlera , nie dałbym nikomu zgody aby cokolwiek zmieniał .

Opublikowano

Wg mnie niska temp powrotu, drugie wyjście z pieca z zieloną pompka na co idzie ??

Opublikowano
1 minutę temu, Misiu napisał:

Wg mnie niska temp powrotu, drugie wyjście z pieca z zieloną pompka na co idzie ??

Bojler 

Nie znam się zaufałem osobom które niby miały pojęcie. Niestety instalator ze stażem 12 letnim np. wstawił zawór zwrotny na powrocie i miałem problem z temperatura na powrocie bo była max 35 stopni przy temperaturze na sterowniku 60. Zawór czterodrogowy zamknięty na 0 a temperatura na powrocie nie wzrastała. Dzięki forum uzyskałem info, że to przez zawór zwrotny wstawiony na powrocie. Wywaliłem go i teraz jest ok ( tak mi się wydaje)

Opublikowano

Myślał że grawitacja sprawę załatwi , wg mnie pompa kotłowa między 4d a powrót problem rozwiąże. 

  • Lubię to 1
Opublikowano

A tak przy prawidłowej instalacji pieca i domowej to przy temperaturze na piecu np 55 stopni ile powinna być temperatura na powrocie ? 

Opublikowano (edytowane)

Przy 4d z pompą kotłową różnica może być w granicy 3st.C, bardziej stabilna praca, lepszy wykres, lepszy popiół przy okazji rowniejszej pracy.

 

Przy grawitacyjnym ogrzewaniu powrotu jeżeli działa różnice są większe, bywa, że trzeba mieć wyżej na zasilaniu aby powrót podnieść powyżej 45

Edytowane przez Pieklorz
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dmuchacie podczas podawania węgla ?  Ja od początku miałem to wyłączone, ale ostatnio czyściłem palnik jak robiłem przesyp, i sporo popiołu pod rusztem było. Zastanawiam się,czy to nie wina wyłączenia tej funkcji.

Opublikowano

Ja osobiście nie dmucham przy podawaniu ale wątpię żeby miało to wpływ na ilość popiołu pod rusztem. Dmuchawa i tak chodzi cały czas.

Opublikowano

Ja czyszczę co 1t do 1,5t. Technix zaleca zajrzeć co ok.3mce

Dostawę ostatniego opału Ogień Ultra miałem mocniej wilgotną i musiałem dmuchanie przy podawaniu zrobić ją 4.

Wcześniej chciałem ładnych równych emisji i ostatnia tona Super Mocny szła bez tego.

Tydzień temu z ciekawości wyjąłem płytkę paleniska i miałem przytkane 4otworki. Nie wiem czy to kwestia braku tego dodmuchu czy wilgotnego węgla. Do tej pory nigdy mi się jeszcze żadne otworki nie przytkaly. (Wcześniej cały czas pracowałem z tym dodmuchem)

Opublikowano

witam, pytanie - zmieniłem węgiel (na 'super mocny' :) ) i generalnie jest nieźle ale trochę kopci. to znaczy wygląda wszystko ok przy otwartych drzwiczkach pieca, ale jak są zamknięte (i parę sekund po otwarciu) to w środku jest sporo dymu, płomień długi i trochę kopcący, z komina widać dym (wcześniej praktycznie nic nie było). Piec pracuje w dwustanie, palnik sv200. Węgiel dopala się dobrze, nie ma ani przesadnych spieków ani niespalonych kawałków więc wydaje się że powietrza ma dobrą ilość, dmuchawa chodzi całkiem raźno (50-55% mocy), jak zmniejszam podawanie żeby było mniej węgla to widać że już ma trochę go za mało - tzn płomień się skraca i długo trwa rozgrzewanie kotła. Czy ten węgiel może tak ma? A może lepiej dać jeszcze więcej węgla i więcej dmuchawy zamiast zmniejszać ilość węgla?

Opublikowano

Ja do komory powietrznej zaglądam przynajmniej raz w miesiącu. Palę Sobiankiem Bronze i dość sporo popiołu tam się zbiera. Co do otworów w ruszcie to już dwa razy mi się przytkały po 2-3 otwory. Co do ustawień w sterowniku to większość zostawiłem fabrycznych. Zmieniałem tylko ustawienia dotyczące dmuchawy ,przerw podawania i czasu podawania.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nightwatch

Zobacz mój post nr.#165 i filmik 

Tam był spalany Super Mocny, pali się bardzo dobrze, nie kopci i kocioł szary.

Ja miałem fajną suchą dostawę (paliwo musi być suche)

Jak pamiętam przy suchym opale miałem w SKZP02 na dużej dmuchawie dół nadmuchu 5 a górę na 22. Jak masz wilgotne paliwo dół trzeba nawet po 8 dźwignąć a góra 23-24 i dodmuch 4

Opublikowano

Pieklorz powiedz proszę ile otworów powinien mieć ruszt palnika 15kW? u mnie jest 36 a znajomy ma 45 i wydaje mnie się że ostatnie otwory schładzają kocioł, bo tam już się praktycznie nie pali tylko popiół leży. Obydwa palniki 15kW.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.