YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2021 #201 Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) 40 minut temu, bobbuilder napisał: Co do sprawności, to już to tłumaczyłem jednemu z kolegów na forum. Mniejsza pojemność cieplna glikolu nie powoduje obniżenie sprawności urządzenia lub strat energii, lecz powoduje jedynie przedłużenie okresu odbioru ciepła. Oj, oj, oj.... i co? uwierzył? YARO. Edytowane 25 Listopada 2021 przez YaroXylen Cytuj
bobbuilder Opublikowano 25 Listopada 2021 #202 Opublikowano 25 Listopada 2021 Bez obrazy zacytuję za Kabaretem Dudek "Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb" 😉 1 Cytuj
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2021 #203 Opublikowano 25 Listopada 2021 Witam. Mam nadzieję że chociaż sam w to uwierzysz, tylko staraj się nie propagować tego, ale cóż widać innej fizyki dawniej uczyli. ¯\_(ヅ)_/¯ Myślę że zamiast kabaretu lepiej byłoby zacytować coś z praw fizyki , bo tak to naprawdę rozrywkowo brzmiało.... Powodzenia.... YARO. Cytuj
bobbuilder Opublikowano 25 Listopada 2021 #204 Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) Ok. Termodynamika Zasada bilansu cieplnego W układzie ciał bez strat ciepła, ciepło pobrane przez jedno ciało jest równe ciepłu oddanemu przez to ciało. Ad rem co się dzieje w pompie ciepła typu monoblok z ciepłem ( energią ) hipotetycznie nie odebraną z czynnika R 32 za pośrednictwem wymiennika, przez roztwór glikolu, a którą odebrała by czysta woda - ucieka do atmosfery, ogrzewa trawę wokół pompy? Albo inaczej. Który zład odbierze i zmagazynuje więcej energii, przy tej samej temperaturze cieczy: 100 l wody w instalacji i np. 100 l w buforze, czy tak jak u mnie - 300 l roztworu glikolu etylenowego w instalacji? Edytowane 25 Listopada 2021 przez bobbuilder Cytuj
PioBin Opublikowano 25 Listopada 2021 #205 Opublikowano 25 Listopada 2021 @bobbuilder tu nie o pojemnosc cieplna chodzi tylko o przewodnosc cieplna. Przewodnosc cieplna definiuje sprawnosc przekazania energii. Przewodnosc cieplna glikolu jest kilkukrotnie mniejsza anizeli wody. Do tego dochodzi gestosc glikolu i tworzenie warstwy laminarnej przy sciankach wymiennika. Pelna zgoda ze we wzorach fizyki nie ma nic o osrodkach przewodzenia - czyli teoretycznie nie ma znaczenia czy przekazujemy energie z blachy do wody, glikolu czy powietrza. Praktycznie jednak znaczenie ma gdyz rozne osrodki roznie przewodza to cieplo i tworza warstwe laminarna. Pozdr. 1 1 Cytuj
bobbuilder Opublikowano 25 Listopada 2021 #206 Opublikowano 25 Listopada 2021 Ok. Co do przewodności cieplnej racja. Glikol utrudnia na pewno odbiór energii w stosunku do czystej wody. Jednak jeżeli energii tej nie odbierze zład, pompa po prostu jej nie wyprodukuje, co skutkować będzie obniżeniem jej mocy, czy też szybszym dojściem do zadanej temperatury. Spowoduje to spadek poboru energii elektrycznej. Parametr ten zależy również od rodzaju glikolu - niestety nieekologiczny jest pod tym względem lepszy. glikol propylenowy (bezpieczny dla środowiska) – 0,147 (W/mK) glikol etylenowy (szkodliwy dla środowiska) – 0,258 (W/mK) ale dla roztworu glikolu etylenowego 40% to wielkość 0,458 ( W/mk), ciągle jednak gorzej od wody - 0,643 ( W/mk). Jednak ten parametr można zniwelować większą powierzchnią wymiennika ciepła w pompie i pozostaje mieć nadzieję, że producenci monobloków uwzględnili, że mogą one pracować na roztworach niezamarzających. Nie twierdzę, że zastosowanie glikolu jest rozwiązaniem idealnym, ale np. w moim przypadku. gdy pompa w największe mrozy będzie odpoczywać, jakieś rozwiązanie trzeba przyjąć. 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 25 Listopada 2021 #207 Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) 10 minut temu, bobbuilder napisał: Jednak jeżeli energii tej nie odbierze zład, pompa po prostu jej nie wyprodukuje, co skutkować będzie obniżeniem jej mocy, czy też szybszym dojściem do zadanej temperatury. Spowoduje to spadek poboru energii elektrycznej. Niestety nie. Sprawnosc wymiany ciepla ma odzwierciedlenie w sprawnosci samej pompy. Wynika to z dT pomiedzy osrodkami. Po prostu musisz podniesc temperature pompy aby cieplo chcialo tam przejsc - ma do pokonania izolator z cienkiej warstwy glikolu (to powoduje wieksze zuzycie energii, COP spada). Dziala to na zasadzie jak wszystkie wymienniki/izolatory nie patrz na energie tylko temperature. Edytowane 25 Listopada 2021 przez PioBin 2 Cytuj
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2021 #208 Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, bobbuilder napisał: Ok. Termodynamika Zasada bilansu cieplnego W układzie ciał bez strat ciepła, ciepło pobrane przez jedno ciało jest równe ciepłu oddanemu przez to ciało. Ad rem co się dzieje w pompie ciepła typu monoblok z ciepłem ( energią ) hipotetycznie nie odebraną z czynnika R 32 za pośrednictwem wymiennika, przez roztwór glikolu, a którą odebrała by czysta woda - ucieka do atmosfery, ogrzewa trawę wokół pompy? Albo inaczej. Który zład odbierze i zmagazynuje więcej energii, przy tej samej temperaturze cieczy: 100 l wody w instalacji i np. 100 l w buforze, czy tak jak u mnie - 300 l roztworu glikolu etylenowego w instalacji? Witam. Wielki szacunek dla dla kolegi... za wiedzę.... /wiki-edukację/ i masz ode mnie plusik za wiedzę. Tylko pamiętaj o tym że termodynamika obejmuje jeszcze jednostkę...... CZAS... w którym występują owe zjawiska.... i ten właśnie czas dyskwalifikuje niektóre ciecze /roztwory w zastosowaniach. Cytuję twoje słowa: Mniejsza pojemność cieplna glikolu nie powoduje obniżenie sprawności urządzenia lub strat energii, lecz powoduje jedynie przedłużenie okresu odbioru ciepła. Zastanów się na tym co piszesz 🙂 Dlatego szuka się kompromisów, a nie zakłamuje kolega rzeczywistość, że wydajność układu jest stała zmieniając tylko czynnik(nośnik energetyczny o innych parametrach/wartościach)...... Dla mnie temat kreatywnej fizyki jest zamknięty, a koledzy jak mają ochotę to zapraszam do zabawy. YARO. Edytowane 25 Listopada 2021 przez YaroXylen literówka 1 Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 25 Listopada 2021 #209 Opublikowano 25 Listopada 2021 10 minut temu, YaroXylen napisał: ,,, Tylko pamiętaj o tym że termodynamika obejmuje jeszcze jednostkę...... CZAS... w którym występują owe zjawiska.... Czas to jest sedno rozważanego problemu. Cytuj
bobbuilder Opublikowano 25 Listopada 2021 #210 Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) Przed nami sezon grzewczy. Jeśli wyjdzie, że nie mam racji lub mylę się bardzo, przyznam się, posypię głowę popiołem i wrzucę na dach parę dodatkowych paneli. Już jeden błąd popełniłem stosując w ubiegłym roku wymiennik na zasilaniu. Zresztą w poprzednim sezonie mały obieg miałem na roztworze glikolu i przeżyłem ja i pompa. Jako, że bardzo zdryfowaliśmy, to czy może ktoś coś wie na temat funkcji HEATER (nagrzewnicy) w Haierze ? Edytowane 25 Listopada 2021 przez bobbuilder 1 Cytuj
mastik Opublikowano 25 Listopada 2021 #211 Opublikowano 25 Listopada 2021 54 minuty temu, PioBin napisał: Niestety nie. Sprawnosc wymiany ciepla ma odzwierciedlenie w sprawnosci samej pompy. Wynika to z dT pomiedzy osrodkami. Po prostu musisz podniesc temperature pompy aby cieplo chcialo tam przejsc - ma do pokonania izolator z cienkiej warstwy glikolu (to powoduje wieksze zuzycie energii, COP spada). Dziala to na zasadzie jak wszystkie wymienniki/izolatory nie patrz na energie tylko temperature. A czy ciśnienie płynu w obiegu grzewczym ma znaczenie odnośnie sprawności, jeżeli tak to jakie powinno być optymalne. Cytuj
PioBin Opublikowano 25 Listopada 2021 #212 Opublikowano 25 Listopada 2021 A czy cisnienie ma wplyw na to o czym pisalismy wyzej? Jesli tak to tak. Jesli nie to nie. I w jakim zakresie… Cytuj
carinus Opublikowano 25 Listopada 2021 #213 Opublikowano 25 Listopada 2021 Ciśnienie to gęstość, ale wody nie ściśniesz w układzie do zauważalnych różnic. Sprawność wymiany dla wody i glikolu jest różna, energia nie ginie,ale czas pracy oraz pobierana dodatkowa moc dla sprężarki lub pompy obiegowej nie jest brana z kosmosu. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 26 Listopada 2021 #214 Opublikowano 26 Listopada 2021 (edytowane) Ale na chłopski rozum jak zrobię mieszankę glikolu słabą np do minus 5 to straty zbytnio nie urosną ale rury już na amen nie zamarzną bo zrobi się galareta i pompa spokojnie to po czasie przepchnie . kiedyś w starym golfie miałem wodę w chłodnicy i max 1 litr boryga i zapomniałem o tym a nadeszła zima 2005/2006 mrozy po minus 30 dziennie przez cały miesiąc a auto jak działało tak działało a pokapowałem sę dopiero latem . Edytowane 26 Listopada 2021 przez berthold61 Cytuj
mastik Opublikowano 26 Listopada 2021 #215 Opublikowano 26 Listopada 2021 Taki mam właśnie plan na jakieś 450 L wody (deszczówka) 40 L glikolu p.p. robiłem próbę w niższej temperaturze faktycznie robi się kasza ale jednocześnie zwiększa objętość ,dlatego na instalacji zainstalowałem zaworki spustowe przy samej ścianie w piwnicy oraz automatyczny odpowietrznik w pompie Cytuj
carinus Opublikowano 26 Listopada 2021 #216 Opublikowano 26 Listopada 2021 Rozmyślałem nad sensem wlewania glikolu do instalacji i nadal mam opory żeby to uczynić. Bardziej stawiam na awaryjne zasilanie pompki z UPS-a. Mocnym argumentem za takim rozwiązaniem jest konieczność grzania budynku nawet gdy prądu nie ma. Gdy podłączę kocioł do instalacji to sprawdzę działanie grawitacji w całym obiegu z naciskiem na obieg przez PC. Teraz mam większe przekroje rur w głównej instalacji rozprowadzającej wodę do obiegów końcowych. Może sie okazać że wystarczy mieć w buforze nieco ciepłej wody i pompa nie zamarznie. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 26 Listopada 2021 #217 Opublikowano 26 Listopada 2021 Mi się wydaje że mieszanka woda glikol w takiej proporcji na minus 5-6 stopni nie pozwoli na całkowite zamarznięcie a tylko zrobi się żel w przypadku groźnych mrozów ale gdzie my te mrozy widzimy i te przerwy prądu ? a w razie naprawdę kataklizmu taniej przykryć całą pompę wełną mineralną za 100 zł nawet 20 cm i przeżyje ba nawet gotową budę ala dla psa można mieć już przygotowaną i po sprawie . Cytuj
mastik Opublikowano 26 Listopada 2021 #218 Opublikowano 26 Listopada 2021 Też myślałem o dociepleniu z zewnątrz rejonu sprężarki ,na razie dociepliłem pompę obiegową oraz rurki zasilanie i powrót, były częściowo gołe Cytuj
carinus Opublikowano 26 Listopada 2021 #219 Opublikowano 26 Listopada 2021 Zabezpieczyć samą pompę można gdy jest ktoś w pobliżu i wyczuje że coś się dzieje z zasilaniem. Gorzej gdy śpimy lub wszyscy są poza domem, w tym jest problem. Nie mam za często wyłączeń prądu, co nie oznacza że takie coś bedzie wiecznie trwało. Cytuj
o6483256 Opublikowano 26 Listopada 2021 #220 Opublikowano 26 Listopada 2021 UPS z mocnym aku (np 50Ah ołowiowy) i pompa obiegowa chodzi wystarczająco długo, aby woda w pompie nie zamarzła, lub do momentu zabezpieczenia przez nas pompy (zlanie wody). Przy okazji tym samym ups`em zasilamy nasz kocioł na paliwo stałe. Cytuj
mastik Opublikowano 26 Listopada 2021 #221 Opublikowano 26 Listopada 2021 A co z systemem przeciw zamarzaniu w przypadku gdy styk CN 21 jest rozwarty przez sterowanie programatora zewnętrznego, czy system zadziała? Cytuj
carinus Opublikowano 26 Listopada 2021 #222 Opublikowano 26 Listopada 2021 1 godzinę temu, o6483256 napisał: UPS z mocnym aku (np 50Ah ołowiowy) i pompa obiegowa chodzi wystarczająco długo, aby woda w pompie nie zamarzła, lub do momentu zabezpieczenia przez nas pompy (zlanie wody). Przy okazji tym samym ups`em zasilamy nasz kocioł na paliwo stałe. Tutaj jest sedno sprawy dla mających obok pompy dodatkowe źródełko ciepła. Odpalamy dowolny kociołek, pompka zasilana z UPS-a, w moim przypadku moc pobierana 4-5W i można na jednym aku kilka dni przepękać. Chyba zbędne będzie zalewanie kosztownym glikolem układu (mój ma ok 1000l ) skoro i tak trzeba zorganizować jakieś awaryjne zasilanie, które w momencie zaniku prądu, wymusi w układzie ruch wody. Cytuj
daromega Opublikowano 26 Listopada 2021 #223 Opublikowano 26 Listopada 2021 W dniu 25.11.2021 o 14:08, bobbuilder napisał: Mam przede wszystkim starą dobrą instalację grzejnikową o pojemności 300 l. Rury i piony główne 2 cale, grzejniki żeliwne, co przekłada się na dużą pojemność cieplną. W obecnych warunkach pogodowych temp. zasilania na pompie 35 st. Mam kilka pytań do Ciebie. 1. Jak długo pompa buja tą ilość wody to zadanej 35 stopni ? 2. Jaka masz temperaturę w domu przy tych 35 stopniach ? 3. Jakie jest dobowe zużycie KWh w tej instalacji ? 4. Ile godzi na dobę pracuje Twoja pompa ? 5. Jaki osiągasz współczynnik COP ? 5. Ustawiałeś na pompie na większe temperatury ?. Jeśli tak jak to się ma do powyższych pytań ? Cytuj
Vlad24 Opublikowano 26 Listopada 2021 #224 Opublikowano 26 Listopada 2021 Dlatego nie uznaje monobloków. Monoblok jest dobry w chłodnictwie transportowym lub w niektórych przypadkach stacjonarnym. Ja bym kupił porządny wymiennik, a nie to nieporozumienie zwane w tej pompie skraplaczem i przerobił ją na splita. 1 Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 27 Listopada 2021 #225 Opublikowano 27 Listopada 2021 Zawsze z oryginalnego monobloka można wybebeszyć wymiennik i wstawić go do piwnicy to tylko trochę lutowania i kilka metrów rury jak to komuś tak bardzo przeszkadza , nie przesadzajcie znów z tym bo to wołanie problemów niepotrzebnie i albo kredyt na 35 patoli albo 10 patoli ze swojej kabzy coś za coś . Cytuj