Opublikowano

Jeden jedyny zawór 4 drogowy jaki mam jest w rozdzielaczu ale on wylatuje z tamtąd a innych zaworów już nie ma tylko luźne przepływy a 80 litrów wody w tych rurkach podłogówki teoretycznie powinny wystarczyć , za dużo bebechów też nie dobrze za mało wody też nie dobrze hm nie wiem co zrobić z tym bojlerem 140 litrów dać nie dać oto jest pytanie ale wyrzucić nie wyrzucę bo mam jeszcze jeden dom i tam on swoje miejsce też może mieć 😃 razem z tym kotłem na ekogroszek .

  • Odpowiedzi 484
  • Wyświetleń 194.3 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Zgodnie z zapowiedzią piszę parę słów o instalacji monobloku Haier 8kW. Instalacja połączona z CO budynku przez wymiennik płytowy SECESPOL 45kW (wiadomo przy 90/70 st.). Sądzę, że przy niższ

  • Poczekajmy na koniec sezonu grzewczego i wtedy pokażemy swoje wyniki. Nie wiem czy split będzie lepszy ekonomicznie od monobloku. Swoją pompę mogę w dowolnej chwili odłączyć i sprzedać bez żadnych pro

  • Witam. Może przybliżę  kilka moich doświadczeń z montażu i eksploatacji PC 8kW.Instalację projektowałem również sam a wykonanie zleciłem hydraulikowi. Na początku również bardzo obawiałem się wod

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Sama pojemność tych rurek może nie wystarczyć, tutaj bardziej chodzi o dosyć dobry przepływ strumienia wody. Masz jakieś sterowanie na tych pętlach podłogówki?

Opublikowano
4 godziny temu, carinus napisał:

Sama pojemność tych rurek może nie wystarczyć, tutaj bardziej chodzi o dosyć dobry przepływ strumienia wody. Masz jakieś sterowanie na tych pętlach podłogówki?

Nie niemam tam nic co by mogło zakłócać przepływy , rura do rodzielacza podłogówki to pp fi 32 a potem wiadomo rotametry i to wszystko 8 pętli .

Opublikowano

W takim przypadku może wstrzymaj sie z montażem buforka i podłącz pompę bezpośrednio do instalacji. W razie  problemów z defrostem, odpalony kocioł węglowy będzie grzał pompę i zabezpieczy przed zamarznięciem.

Opublikowano

Nurtuje mnie trochę taka sprawa jak np filtr magnetyczny który ma przyłącza 1 cal to samo zawór 3 drogowy-przełączający do co/bojler  nie będzie to zmniejszało przepływów ?  no i właśnie jaki zawór dedykowany do haier ?

czy taki zawór będzie git ? 3-DROGOWY ZAWÓR STREFOWY AZV 643 9614570497 - Allegro.pl

Opublikowano

Będzie dobry, mam co prawda Honeywell-a, ale ten sam typ. W moim przypadku zanim wszystkiego sie dowiedziałem, sugerowałem sie wielkością wyprowadzeń z pompy. Tam są wyścia 5/4" i takie też kupiłem rury PP40, ale nie brałem dla całości instalacji, gdyż nie miałem pojęcia jak to poprowadzić. Później oglądając różne materiały trafiłem na tabelkę doboru średnic i okazało sie że wymagane prawidłowe minimum dla mojej pompy jest 3/4". Dokupiłem jeszcze rury PP32 i pozgrzewałem taki melanż, gdzie wszystkie separatory, zawory, śrubunki poszły w rozmiarze 1" a dalej prowadziłem rurami PP40, bo co miałem z nimi zrobić.

Opublikowano

Czyli luzik i do dzieła , 

Opublikowano
W dniu 2.11.2021 o 07:00, Henrykz napisał:

Ok. Tak zrobię.

Hallo czy ta pompa została już uruchomiona czekamy na relację ?

Opublikowano

U mnie od paru dni pracuje normalnie po zmniejszeniu mocy o 50%, wcześniej wariowała z obrotami i z cyklami załączania (haier 😎

Opublikowano
  • Autor

Czekam nadal na uruchomienie.

Opublikowano

Dzień dobry, 

 

Napisałem wcześniej, że moja pompa (Haier 8KW) przy tych temp. bierze ok. 17kWh/dobę - praca tylko w nocy na 2 taryfie. 

Dołożyłem sterownik pokojowy Euroster 4040txrx (do zwory w module ATW) i zrobiło się 8-9 kWh/dobę przy czym temperaturę mam ustawioną na 21 st. 

 

PS. Fajnie, że temat się rozwinął. 

 

Opublikowano

To co pompa straci w dzień, nadrabia podwójnie w nocy i może sie okazać że grzanie przez całą dobę na stałej niskiej temperaturze nie spowoduje większych kosztów. Zrozumiałbym sprawę ładowania bufora tylko w drugiej taryfie.

Interesował się ktoś taryfą G12AS?

Edytowane przez carinus

Opublikowano

Witam

pytanie: czy można zaizolować rurki miedziane wychodzące z kompresora (haier 8  monoblok),jak pompa pracuje są gorące i czy ktoś próbował ocieplić przestrzeń przy komprsorze ,ja zaizolowałem pompe wodną i rurki do wymiennika ciepła ,były gołe a wokoło hula wiatr ,poza tym warto sprawdzić czy elementy wewnątrz są dobrze skręcone,u mnie było trochę roboty,dobrze też zamontować w pompie zawór odpowietrzający.

Opublikowano

Wklej fotki jak to w środku wygląda, jeżeli oczywiście Ci się chce 😉

Opublikowano

Witam

Czy do włączenia Haiera jest potrzebny serwisant? No i jak radzicie sobie z tym ubogim sterownikiem bo z tego co widziałem w instrukcji to tam ustawia się temp zasilania, a co gdy za oknem cieplej? Pokojowy sterownik zwierny nie sprawi że pompa będzie się często włączała/wyłączała? 

Opublikowano

To zmniejszysz zasilanie i tyle , na fejsie maja już dopracowane jakieś sterowniki do krzywej .

Opublikowano

Podeślesz link do tych sterowników? Rozumiem że one wpinane są do tej wtyczki 4pin co sterownik Haiera? PC będzie u ojca więc wolałbym to trochę zautomatyzować.

Opublikowano

Poszukaj grupę pomp ciepła haier na fejsboku tam chyba dwa takie sterowniki były opisywane i z tego co pamiętam to łączy się to do atv a nie do centralnej .

Opublikowano

Ok, dzięki za informację. Najwyżej ustawię temp zasilania metodą prób i błędów, a wysteruje to pracą pompy podłogówki jakby miało zrobić się za ciepło to pompa się wyłączy a później zrobi to samo PC 

Opublikowano

Jaką pompą podłogówki ?weź to wywal a sama pompa ciepła swoją pompą to obskoczy , też z rozdzielacza wywalam zawór 4 drogowy i pompę aby nie dławić przepływów .

Opublikowano

Jeszcze nie mam, zamierzam robić na glikolu i wymienniku dlatego będzie pompa obiegowa c.o

Opublikowano

Witam

Moja PC  podłączona jest do układu otwartego (jeden układ z piecem węglowym ),czy przez to może być problem z defrostami

Opublikowano

A co grzejesz ? kaloryfery czy podłogówka i ile tego .

Opublikowano
  • Autor

Nie boisz się o zamulenie wymiennika w pompie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.