zippo68 Opublikowano 11 Lutego 2017 #4301 Opublikowano 11 Lutego 2017 Standardowy wymiar. https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/budowa-kominka/materialy-szamotowe/cegla-szamotowa-32-x-114-x-230-mm.html Cytuj
yachtline Opublikowano 13 Lutego 2017 #4302 Opublikowano 13 Lutego 2017 Witam, od dwóch tygodni posiadam MPM DSII 17-19kw - zainstalowany w układzie zamkniętym z buforem 500litrów. Rura do komina od pieca kolano 2x 45 stopni i 150cm rury fi180. Komin ceramiczny Schiedel fi200 - 6m wysoki, z czego 3 metry na nieocieplonym poddaszu. Przez pierwszy tydzień palenia drewnem w miarę dobrze, na piecu 70-80 stopni. Po 10 dniach odkręciłem wyczystkę za czopuchem i w środku masakra, pełno sadzy. Po wyczyszczeniu rury kominowej spróbowałem palić węglem orzech 30-60mm, ledwo się to paliło temperatura maks 60 stopni. Po otwarciu krótkiego obiegu ciąg kominowy dobry rura gorąca, po zamknięciu krótkiego obiegu w kotle się wędzi wszystko, po otwarciu drzwiczek dolnych poniżej rusztu dym wydobywa się na kotłownie.... Za mały ciąg komina ? Przed zakupem kontaktowałem się z producentem i mówił, że 6 metrów ceramiczny komin da radę. Fakt nie wspomniałem o 1.5m rurze do komina, która musiałabyć zainstalowana, jest oczywiście pod kątem skierowana od czopucha do komina ku górze. Komora załadowcza oczywiście zalana smołą, drzwiczki od rusztu zaklejone, po dwóch dniach wyrwany sznur uszczelniający podczas otwierania drzwiczek. Jakieś pomysły ? Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Lutego 2017 #4303 Opublikowano 13 Lutego 2017 Oczywiście, że komin jest za niski do kotła DS z pinowym wymiennikiem. Ratuje trochę średnica komina 200mm. Komin cały ma 6 metrów czy od czopucha? Od czopucha pewnie ma 5 metrów albo i mniej. Zamontuj wentylator wyciągowy. Jak się montuje komin ceramiczny to się kupuje wersję z ociepleniem i nie ważne, gdzie ten komin będzie osadzony. Cytuj
skinek Opublikowano 13 Lutego 2017 #4304 Opublikowano 13 Lutego 2017 (edytowane) W dniu 13.02.2017 o 08:15, yachtline napisał(a): Witam, od dwóch tygodni posiadam MPM DSII 17-19kw - zainstalowany w układzie zamkniętym z buforem 500litrów. Rura do komina od pieca kolano 2x 45 stopni i 150cm rury fi180. Komin ceramiczny Schiedel fi200 - 6m wysoki, z czego 3 metry na nieocieplonym poddaszu. Przez pierwszy tydzień palenia drewnem w miarę dobrze, na piecu 70-80 stopni. Po 10 dniach odkręciłem wyczystkę za czopuchem i w środku masakra, pełno sadzy. Po wyczyszczeniu rury kominowej spróbowałem palić węglem orzech 30-60mm, ledwo się to paliło temperatura maks 60 stopni. Po otwarciu krótkiego obiegu ciąg kominowy dobry rura gorąca, po zamknięciu krótkiego obiegu w kotle się wędzi wszystko, po otwarciu drzwiczek dolnych poniżej rusztu dym wydobywa się na kotłownie.... Za mały ciąg komina ? Przed zakupem kontaktowałem się z producentem i mówił, że 6 metrów ceramiczny komin da radę. Fakt nie wspomniałem o 1.5m rurze do komina, która musiałabyć zainstalowana, jest oczywiście pod kątem skierowana od czopucha do komina ku górze. Komora załadowcza oczywiście zalana smołą, drzwiczki od rusztu zaklejone, po dwóch dniach wyrwany sznur uszczelniający podczas otwierania drzwiczek. Jakieś pomysły ? Z czopuchem mam tak samo, po miesiącu palenia wyciągam pół wiaderka popiołu... I w niczym by mi to nie przeszkadzało, gdyby ktoś nie postanowił wstawić klapki do przymykania ciągu, przez którą nie da się tam nic włożyć, muszę demontować całe przyłącze. Sprawdź czy przy zasypywaniu węglem jest odpowiednia ilość żaru i czy nie zasypujesz całego palnika. Jak zasypiesz świeżym węglem palnik, a nie ma odpowiedniej ilości żaru to zaczyna kopcić jak lokomotywa i blokuje ciąg. Przy rozpalaniu ułóż kawałki drewna tak aby przykryć palnik, wtedy można sypać węgiel bez obawy o zatkanie palnika. Edytowane 13 Lutego 2017 przez skinek Cytuj
yachtline Opublikowano 13 Lutego 2017 #4305 Opublikowano 13 Lutego 2017 W dniu 13.02.2017 o 08:47, emigrant napisał(a): Oczywiście, że komin jest za niski do kotła DS z pinowym wymiennikiem. Ratuje trochę średnica komina 200mm. Komin cały ma 6 metrów czy od czopucha? Od czopucha pewnie ma 5 metrów albo i mniej. Zamontuj wentylator wyciągowy. Jak się montuje komin ceramiczny to się kupuje wersję z ociepleniem i nie ważne, gdzie ten komin będzie osadzony.Od czopucha 5m. A jak domurowałbym metr komina ? Albo na próbę włożył metrową rurę od góry ? Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Lutego 2017 #4306 Opublikowano 13 Lutego 2017 Nic to nie da. Kup wentylator wyciągowy od producenta kotła razem pod niego sterownikiem i problem zniknie. Komin jest ponad kalenicę? To jakiś nowoczesny, energooszczędny dom? Może kupiłeś kocioł o jakieś 10kW za duży. Cytuj
wojtl Opublikowano 13 Lutego 2017 #4307 Opublikowano 13 Lutego 2017 Ja w tym samym kotle zauważyłem problem ze spalaniem węgla i miałem to samo. Daj klapke powietrza wtórnego na max, pp na pudełko zapałek. Nic nie przerabiaj dojdziesz do wprawy i pójdzie. Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Lutego 2017 #4308 Opublikowano 13 Lutego 2017 Jak łapnie cug i zacznie gotować wodę? Ma co 15min latać sprawdzać jak pali się w kotle? Jak się dusi, kisi to trzeba szukać problemów gdzie indziej a nie podkładać pudełka od zapałek czy robić szczeliny "na pudełko zapałek" bez możliwości odcięcia dopływu powietrza przez miarkownik czy sterownik. Cytuj
SONY23 Opublikowano 13 Lutego 2017 #4309 Opublikowano 13 Lutego 2017 A jesteś pewien, że wentylator wyciągowy jest lekiem na całe zło ? Dasz rękę uciąć, że problemy znikną ? Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Lutego 2017 #4310 Opublikowano 13 Lutego 2017 Zakładając, że kocioł został poprawnie dobrany mocą do budynku. Cytuj
zaciapa Opublikowano 13 Lutego 2017 #4311 Opublikowano 13 Lutego 2017 yachtline Dopływ świeżego powietrza do kotłowni masz wystarczający? Cytuj
SONY23 Opublikowano 13 Lutego 2017 #4312 Opublikowano 13 Lutego 2017 W dniu 13.02.2017 o 08:15, yachtline napisał(a): Witam, od dwóch tygodni posiadam MPM DSII 17-19kw - zainstalowany w układzie zamkniętym z buforem 500litrów. Rura do komina od pieca kolano 2x 45 stopni i 150cm rury fi180. Komin ceramiczny Schiedel fi200 - 6m wysoki, z czego 3 metry na nieocieplonym poddaszu. Przez pierwszy tydzień palenia drewnem w miarę dobrze, na piecu 70-80 stopni. Po 10 dniach odkręciłem wyczystkę za czopuchem i w środku masakra, pełno sadzy. Po wyczyszczeniu rury kominowej spróbowałem palić węglem orzech 30-60mm, ledwo się to paliło temperatura maks 60 stopni. Po otwarciu krótkiego obiegu ciąg kominowy dobry rura gorąca, po zamknięciu krótkiego obiegu w kotle się wędzi wszystko, po otwarciu drzwiczek dolnych poniżej rusztu dym wydobywa się na kotłownie.... Za mały ciąg komina ? Przed zakupem kontaktowałem się z producentem i mówił, że 6 metrów ceramiczny komin da radę. Fakt nie wspomniałem o 1.5m rurze do komina, która musiałabyć zainstalowana, jest oczywiście pod kątem skierowana od czopucha do komina ku górze. Komora załadowcza oczywiście zalana smołą, drzwiczki od rusztu zaklejone, po dwóch dniach wyrwany sznur uszczelniający podczas otwierania drzwiczek. Jakieś pomysły ? A te kolanka i rura to jak lecą ? W poziomie czy ze wzniosem w kierunku komina ? Jak szło na drewnie tzn. że na węglu też powinno iść, tylko zapewne nie może kociołek wejść na obroty. Więcej drewna niech się przepali przed wrzuceniem węgla a jak to nie pomoże, to trzeba poszerzyć wlot do palnika, bo fabryczny ustnik jest dobry do wyższych kominów. No i skąd ta sadza w rurach, coś mi się widzi, że jeszcze ogólnie brak doświadczenia z takimi zabawkami... Cytuj
yachtline Opublikowano 13 Lutego 2017 #4313 Opublikowano 13 Lutego 2017 W dniu 13.02.2017 o 12:10, zaciapa napisał(a): yachtline Dopływ świeżego powietrza do kotłowni masz wystarczający? Dziura w ścianie fi150 troszkę powyżej podłogi, 2m od kotła Cytuj
yachtline Opublikowano 13 Lutego 2017 #4314 Opublikowano 13 Lutego 2017 W dniu 13.02.2017 o 13:09, SONY23 napisał(a): A te kolanka i rura to jak lecą ? W poziomie czy ze wzniosem w kierunku komina ? Jak szło na drewnie tzn. że na węglu też powinno iść, tylko zapewne nie może kociołek wejść na obroty. Więcej drewna niech się przepali przed wrzuceniem węgla a jak to nie pomoże, to trzeba poszerzyć wlot do palnika, bo fabryczny ustnik jest dobry do wyższych kominów. No i skąd ta sadza w rurach, coś mi się widzi, że jeszcze ogólnie brak doświadczenia z takimi zabawkami...Fakt nigdy nie paliłem w kotle na paliwo stałe. Rura ze wzniosem w kierunku komina i to dość widocznym. Najbardziej irytuje to, ze wystarczy, że chce rusztem poruszać i wtedy cały węgiel wsypuje się do palnika. Chce spróbować z tymi szamotami jak kolega kilka postów wcześniej. A jakby domurować komin, bo to Schiedel więc z elementami nie ma problemu i na górze zamontować tzw. strażaka który ustawi się do wiatru. Podobno ten strażak zwiększa dość znacznie ciąg. Cytuj
piastun Opublikowano 13 Lutego 2017 #4315 Opublikowano 13 Lutego 2017 W dniu 13.02.2017 o 08:15, yachtline napisał(a): Witam, ni. Po 10 dniach odkręciłem wyczystkę za czopuchem i w środku masakra, pełno sadzy. P zrób fotkę tego komina i tych kolanek. Skoro za czopuchem tyle sadzy to może i na tych załamaniach jest trochę towaru? Cytuj
SONY23 Opublikowano 13 Lutego 2017 #4316 Opublikowano 13 Lutego 2017 Na murowwnie komina i inne wynalazki masz zawsze czas. To ostateczność. Najpierw trzeba zastosować mniej inwazyjne metody. Tak jak kolega wspomniał wrzuć fotki, żeby wiedzieć o co chodzi. Cytuj
colover Opublikowano 13 Lutego 2017 #4317 Opublikowano 13 Lutego 2017 W dniu 13.02.2017 o 13:32, yachtline napisał(a): zamontować tzw. strażaka który ustawi się do wiatru. Podobno ten strażak zwiększa dość znacznie ciąg. Nie wolno stosować zadnych strażaków na komin od kotła na paliwa stałe. Cytuj
dan1 Opublikowano 13 Lutego 2017 #4318 Opublikowano 13 Lutego 2017 Dom 130 m2, kocioł 17-19 kW bufor tylko 500 l. Trochę duży ten kociołek. Ja mam 140 m. chałupę i mój MPM 8-10 kW jest przewymiarowany (co prawda instalacja bez bufora ale gdybym miał się na niego zdecydować to min. 1000 l) Spróbuj zmniejszyć palenisko, sposobów jest co najmniej kilka, są opisane w tym temacie. Cytuj
yachtline Opublikowano 13 Lutego 2017 #4319 Opublikowano 13 Lutego 2017 (edytowane) Ale mam podlogowke w plycie fundamentowej grubości 25cm dlatego trzeba dużo energii. Powierzchnia płyty 170m2. Edytowane 13 Lutego 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
yachtline Opublikowano 13 Lutego 2017 #4321 Opublikowano 13 Lutego 2017 Przy otwartej klapce krótkiego obiegu ciąg jest taki, że aż dudni. wszystko pali się z największą mocą. Gdy tylko ją zamknę i pojdzie normalny obieg, nastaje cisza, słabe palenie i maks 60 stopni na piecu. Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 13 Lutego 2017 #4322 Opublikowano 13 Lutego 2017 Jak kolega napisał ze na krótkim obiegu jest ok a na zamkniętym lipa ,do tego napisał że w wyczystce za czopuchem sadza to moze sie jej nazbierało juz sporo w wyczystce na dole obok PW? Ja jak czyszcze swój piec co tydzien gruntownie to mam tam sporo pyłu ,sadzy itp ,wszystko co porwie płomień tam osiada -sprawdzic wyczystke obok PW . I co ciekawego zauwazyłem i co było juz kiedys opisane że tam na dole jest kawał blachy ,wysoki ok 21cm ,a jak producent "walczy " o lepsza sprawnośc to czego ta powierzchnia nie może tez odbierac ciepła,jako płaszcz wodny niżej ? ? No chyba ze to juz poprawiaone,ktos kiedys napisał zebyły tam łancuszki w pierwszych wersjach-separacja iskier ? Tak to wyglada jak na zdj ,czerwona kreska to owa blacha : A co do ogrzewania podłogowego to moje zdanie jest takie że tak ale tylko w łazience ,dlaczego ? kiedys jak budowano dom proszono różdżkaza by pomógł gdzie postawic studnie i jak ustawić dom zdala od cieków wodnych itp by sie zdrowo zyło ,a teraz sami sobie fundujemy cieki wodne pod całym domem. Stare mądrości ludowe przekazywane przez setki lat powoli wracaja do łask... Cytuj
yachtline Opublikowano 13 Lutego 2017 #4323 Opublikowano 13 Lutego 2017 W dniu 13.02.2017 o 09:36, emigrant napisał(a): Nic to nie da. Kup wentylator wyciągowy od producenta kotła razem pod niego sterownikiem i problem zniknie. Komin jest ponad kalenicę? To jakiś nowoczesny, energooszczędny dom? Może kupiłeś kocioł o jakieś 10kW za duży.Kocioł jakby byłb przewymiarowany to gotowałby bufor. A w buforze 60 stopni tyle ile na piecu i wyłącza pompę. Komin na równo z kalenicą Cytuj
yachtline Opublikowano 13 Lutego 2017 #4324 Opublikowano 13 Lutego 2017 W dniu 13.02.2017 o 17:51, brodekb napisał(a): Jak kolega napisał ze na krótkim obiegu jest ok a na zamkniętym lipa ,do tego napisał że w wyczystce za czopuchem sadza to moze sie jej nazbierało juz sporo w wyczystce na dole obok PW? Ja jak czyszcze swój piec co tydzien gruntownie to mam tam sporo pyłu ,sadzy itp ,wszystko co porwie płomień tam osiada -sprawdzic wyczystke obok PW . I co ciekawego zauwazyłem i co było juz kiedys opisane że tam na dole jest kawał blachy ,wysoki ok 21cm ,a jak producent "walczy " o lepsza sprawnośc to czego ta powierzchnia nie może tez odbierac ciepła,jako płaszcz wodny niżej ? ? No chyba ze to juz poprawiaone,ktos kiedys napisał zebyły tam łancuszki w pierwszych wersjach-separacja iskier ? Tak to wyglada jak na zdj ,czerwona kreska to owa blacha : mpm-ds-ii-2016 blacha.jpg A co do ogrzewania podłogowego to moje zdanie jest takie że tak ale tylko w łazience ,dlaczego ? kiedys jak budowano dom proszono różdżkaza by pomógł gdzie postawic studnie i jak ustawić dom zdala od cieków wodnych itp by sie zdrowo zyło ,a teraz sami sobie fundujemy cieki wodne pod całym domem. Stare mądrości ludowe przekazywane przez setki lat powoli wracaja do łask... W wyczystce bocznej obok PW byla sadza bo czyscilem tez wyniennik. Poza tym byla też smoła... co do podlogowki to sie nie zgodzę, bo w poprzednim domu mam ją od 20 lat i to super sprawa. Cytuj