Witam,

 

od dwóch tygodni posiadam MPM DSII 17-19kw - zainstalowany w układzie zamkniętym z buforem 500litrów. Rura do komina od pieca kolano 2x 45 stopni i 150cm rury fi180. Komin ceramiczny Schiedel fi200 - 6m wysoki, z czego 3 metry na nieocieplonym poddaszu. Przez pierwszy tydzień palenia drewnem w miarę dobrze, na piecu 70-80 stopni. Po 10 dniach odkręciłem wyczystkę za czopuchem i w środku masakra, pełno sadzy. Po wyczyszczeniu rury kominowej spróbowałem palić węglem orzech 30-60mm, ledwo się to paliło temperatura maks 60 stopni. Po otwarciu krótkiego obiegu ciąg kominowy dobry rura gorąca, po zamknięciu krótkiego obiegu w kotle się wędzi wszystko, po otwarciu drzwiczek dolnych poniżej rusztu dym wydobywa się na kotłownie.... Za mały ciąg komina ? Przed zakupem kontaktowałem się z producentem i mówił, że 6 metrów ceramiczny komin da radę. Fakt nie wspomniałem o 1.5m rurze do komina, która musiałabyć zainstalowana, jest oczywiście pod kątem skierowana od czopucha do komina ku górze. Komora załadowcza oczywiście zalana smołą, drzwiczki od rusztu zaklejone, po dwóch dniach wyrwany sznur uszczelniający podczas otwierania drzwiczek. Jakieś pomysły ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że komin jest za niski do kotła DS z pinowym wymiennikiem. Ratuje trochę średnica komina 200mm. Komin cały ma 6 metrów czy od czopucha? Od czopucha pewnie ma 5 metrów albo i mniej. Zamontuj wentylator wyciągowy.  Jak się montuje komin ceramiczny to się kupuje wersję z ociepleniem i nie ważne, gdzie ten komin będzie osadzony. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

od dwóch tygodni posiadam MPM DSII 17-19kw - zainstalowany w układzie zamkniętym z buforem 500litrów. Rura do komina od pieca kolano 2x 45 stopni i 150cm rury fi180. Komin ceramiczny Schiedel fi200 - 6m wysoki, z czego 3 metry na nieocieplonym poddaszu. Przez pierwszy tydzień palenia drewnem w miarę dobrze, na piecu 70-80 stopni. Po 10 dniach odkręciłem wyczystkę za czopuchem i w środku masakra, pełno sadzy. Po wyczyszczeniu rury kominowej spróbowałem palić węglem orzech 30-60mm, ledwo się to paliło temperatura maks 60 stopni. Po otwarciu krótkiego obiegu ciąg kominowy dobry rura gorąca, po zamknięciu krótkiego obiegu w kotle się wędzi wszystko, po otwarciu drzwiczek dolnych poniżej rusztu dym wydobywa się na kotłownie.... Za mały ciąg komina ? Przed zakupem kontaktowałem się z producentem i mówił, że 6 metrów ceramiczny komin da radę. Fakt nie wspomniałem o 1.5m rurze do komina, która musiałabyć zainstalowana, jest oczywiście pod kątem skierowana od czopucha do komina ku górze. Komora załadowcza oczywiście zalana smołą, drzwiczki od rusztu zaklejone, po dwóch dniach wyrwany sznur uszczelniający podczas otwierania drzwiczek. Jakieś pomysły ?

 

Z czopuchem mam tak samo, po miesiącu palenia wyciągam pół wiaderka popiołu... I w niczym by mi to nie przeszkadzało, gdyby ktoś nie postanowił wstawić klapki do przymykania ciągu, przez którą nie da się tam nic włożyć, muszę demontować całe przyłącze.  Sprawdź czy przy zasypywaniu węglem jest odpowiednia ilość żaru i czy nie zasypujesz całego palnika. Jak zasypiesz świeżym węglem palnik, a nie ma odpowiedniej ilości żaru to zaczyna kopcić jak lokomotywa i blokuje ciąg. Przy rozpalaniu ułóż kawałki drewna tak aby przykryć palnik, wtedy można sypać węgiel bez obawy o zatkanie palnika. 

Edytowane przez skinek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że komin jest za niski do kotła DS z pinowym wymiennikiem. Ratuje trochę średnica komina 200mm. Komin cały ma 6 metrów czy od czopucha? Od czopucha pewnie ma 5 metrów albo i mniej. Zamontuj wentylator wyciągowy. Jak się montuje komin ceramiczny to się kupuje wersję z ociepleniem i nie ważne, gdzie ten komin będzie osadzony.

Od czopucha 5m. A jak domurowałbym metr komina ? Albo na próbę włożył metrową rurę od góry ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic to nie da. Kup wentylator wyciągowy od producenta kotła razem pod niego sterownikiem i problem zniknie. Komin jest ponad kalenicę? To jakiś nowoczesny, energooszczędny dom? Może kupiłeś kocioł o jakieś 10kW za duży. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak łapnie cug i zacznie gotować wodę? Ma co 15min latać sprawdzać jak pali się w kotle? Jak się dusi, kisi to trzeba szukać problemów gdzie indziej a nie podkładać pudełka od zapałek czy robić szczeliny "na pudełko zapałek" bez możliwości odcięcia dopływu powietrza przez miarkownik czy sterownik. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zakładając, że kocioł został poprawnie dobrany mocą do budynku. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

od dwóch tygodni posiadam MPM DSII 17-19kw - zainstalowany w układzie zamkniętym z buforem 500litrów. Rura do komina od pieca kolano 2x 45 stopni i 150cm rury fi180. Komin ceramiczny Schiedel fi200 - 6m wysoki, z czego 3 metry na nieocieplonym poddaszu. Przez pierwszy tydzień palenia drewnem w miarę dobrze, na piecu 70-80 stopni. Po 10 dniach odkręciłem wyczystkę za czopuchem i w środku masakra, pełno sadzy. Po wyczyszczeniu rury kominowej spróbowałem palić węglem orzech 30-60mm, ledwo się to paliło temperatura maks 60 stopni. Po otwarciu krótkiego obiegu ciąg kominowy dobry rura gorąca, po zamknięciu krótkiego obiegu w kotle się wędzi wszystko, po otwarciu drzwiczek dolnych poniżej rusztu dym wydobywa się na kotłownie.... Za mały ciąg komina ? Przed zakupem kontaktowałem się z producentem i mówił, że 6 metrów ceramiczny komin da radę. Fakt nie wspomniałem o 1.5m rurze do komina, która musiałabyć zainstalowana, jest oczywiście pod kątem skierowana od czopucha do komina ku górze. Komora załadowcza oczywiście zalana smołą, drzwiczki od rusztu zaklejone, po dwóch dniach wyrwany sznur uszczelniający podczas otwierania drzwiczek. Jakieś pomysły ?

A te kolanka i rura to jak lecą ? W poziomie czy ze wzniosem w kierunku komina ? Jak szło na drewnie tzn. że na węglu też powinno iść, tylko zapewne nie może kociołek wejść na obroty. Więcej drewna niech się przepali przed wrzuceniem węgla a jak to nie pomoże, to trzeba poszerzyć wlot do palnika, bo fabryczny ustnik jest dobry do wyższych kominów. No i skąd ta sadza w rurach, coś mi się widzi, że jeszcze ogólnie brak doświadczenia z takimi zabawkami...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

yachtline

 

Dopływ świeżego powietrza do kotłowni masz wystarczający?

Dziura w ścianie fi150 troszkę powyżej podłogi, 2m od kotła
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A te kolanka i rura to jak lecą ? W poziomie czy ze wzniosem w kierunku komina ? Jak szło na drewnie tzn. że na węglu też powinno iść, tylko zapewne nie może kociołek wejść na obroty. Więcej drewna niech się przepali przed wrzuceniem węgla a jak to nie pomoże, to trzeba poszerzyć wlot do palnika, bo fabryczny ustnik jest dobry do wyższych kominów. No i skąd ta sadza w rurach, coś mi się widzi, że jeszcze ogólnie brak doświadczenia z takimi zabawkami...

Fakt nigdy nie paliłem w kotle na paliwo stałe. Rura ze wzniosem w kierunku komina i to dość widocznym. Najbardziej irytuje to, ze wystarczy, że chce rusztem poruszać i wtedy cały węgiel wsypuje się do palnika. Chce spróbować z tymi szamotami jak kolega kilka postów wcześniej. A jakby domurować komin, bo to Schiedel więc z elementami nie ma problemu i na górze zamontować tzw. strażaka który ustawi się do wiatru. Podobno ten strażak zwiększa dość znacznie ciąg.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom 130 m2, kocioł 17-19 kW bufor tylko 500 l. Trochę duży ten kociołek. Ja mam 140 m. chałupę i mój MPM 8-10 kW jest przewymiarowany (co prawda instalacja bez bufora ale gdybym miał się na niego zdecydować to min. 1000 l) Spróbuj zmniejszyć palenisko, sposobów jest co najmniej kilka, są opisane w tym temacie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale mam podlogowke w plycie fundamentowej grubości 25cm dlatego trzeba dużo energii. Powierzchnia płyty 170m2.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy otwartej klapce krótkiego obiegu ciąg jest taki, że aż dudni. wszystko pali się z największą mocą. Gdy tylko ją zamknę i pojdzie normalny obieg, nastaje cisza, słabe palenie i maks 60 stopni na piecu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak kolega napisał ze na krótkim obiegu jest ok a na zamkniętym lipa ,do tego napisał że w wyczystce za czopuchem sadza to moze sie jej nazbierało juz sporo w wyczystce na dole obok PW?

Ja jak czyszcze swój piec co tydzien gruntownie to mam tam sporo pyłu ,sadzy itp ,wszystko co porwie płomień tam osiada -sprawdzic wyczystke obok PW .

I co ciekawego zauwazyłem i co było juz kiedys opisane że tam na dole jest kawał blachy ,wysoki ok 21cm ,a jak producent "walczy " o lepsza sprawnośc to czego ta powierzchnia nie może tez odbierac ciepła,jako płaszcz wodny niżej ?

?

No chyba ze to juz poprawiaone,ktos kiedys napisał zebyły tam łancuszki w pierwszych wersjach-separacja iskier ?

Tak to wyglada jak na zdj ,czerwona kreska to owa blacha :

post-65608-0-16425400-1487007781_thumb.jpg

 

A co do ogrzewania podłogowego to moje zdanie jest takie że tak ale tylko w łazience ,dlaczego ? kiedys jak budowano dom proszono różdżkaza by pomógł gdzie postawic studnie i jak ustawić dom zdala od cieków wodnych itp by sie zdrowo zyło ,a teraz sami sobie fundujemy cieki wodne pod całym domem.

Stare mądrości ludowe przekazywane przez setki lat powoli wracaja do łask...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic to nie da. Kup wentylator wyciągowy od producenta kotła razem pod niego sterownikiem i problem zniknie. Komin jest ponad kalenicę? To jakiś nowoczesny, energooszczędny dom? Może kupiłeś kocioł o jakieś 10kW za duży.

Kocioł jakby byłb przewymiarowany to gotowałby bufor. A w buforze 60 stopni tyle ile na piecu i wyłącza pompę. Komin na równo z kalenicą
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak kolega napisał ze na krótkim obiegu jest ok a na zamkniętym lipa ,do tego napisał że w wyczystce za czopuchem sadza to moze sie jej nazbierało juz sporo w wyczystce na dole obok PW?

Ja jak czyszcze swój piec co tydzien gruntownie to mam tam sporo pyłu ,sadzy itp ,wszystko co porwie płomień tam osiada -sprawdzic wyczystke obok PW .

I co ciekawego zauwazyłem i co było juz kiedys opisane że tam na dole jest kawał blachy ,wysoki ok 21cm ,a jak producent "walczy " o lepsza sprawnośc to czego ta powierzchnia nie może tez odbierac ciepła,jako płaszcz wodny niżej ?

?

No chyba ze to juz poprawiaone,ktos kiedys napisał zebyły tam łancuszki w pierwszych wersjach-separacja iskier ?

Tak to wyglada jak na zdj ,czerwona kreska to owa blacha :

attachicon.gifmpm-ds-ii-2016 blacha.jpg

 

A co do ogrzewania podłogowego to moje zdanie jest takie że tak ale tylko w łazience ,dlaczego ? kiedys jak budowano dom proszono różdżkaza by pomógł gdzie postawic studnie i jak ustawić dom zdala od cieków wodnych itp by sie zdrowo zyło ,a teraz sami sobie fundujemy cieki wodne pod całym domem.

Stare mądrości ludowe przekazywane przez setki lat powoli wracaja do łask...

W wyczystce bocznej obok PW byla sadza bo czyscilem tez wyniennik. Poza tym byla też smoła... co do podlogowki to sie nie zgodzę, bo w poprzednim domu mam ją od 20 lat i to super sprawa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.