izydor86 Opublikowano 19 Października 2015 #876 Opublikowano 19 Października 2015 U mnie jeśli klapkę założyć odwrotnie to klinuje się w podniesionej pozycji:/ zagięta powinna być w dół, czy do góry? Cytuj
piop Opublikowano 19 Października 2015 #877 Opublikowano 19 Października 2015 To jest coś dziwnego, klapka raczej wcale nie jest "zagięta", zrób może zdjęcie i pokaż. Mam pytanie do palących węglem, i z tą wiszącą cegłą, jaką macie wysokość żaru? Myślałem że ma sięgać do tej cegły, a mi raczej podchodzi do przegrody wodnej. Cytuj
izydor86 Opublikowano 19 Października 2015 #878 Opublikowano 19 Października 2015 Dziś zdjęcia nie zrobię bo się już pali.. Klapka wygląda tak, że od jednej strony jest przyspawany drut 12 chyba, a z drugiej blacha ujęta jest po długości na szerokość ok 2cm.. Cytuj
Tolderr Opublikowano 19 Października 2015 #879 Opublikowano 19 Października 2015 Ja pale drewnem na pomniejszonym palniku i jest ok Cytuj
andrzejaslo Opublikowano 19 Października 2015 #880 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) A jaką uzyskujesz temperature spalin na pomniejszonym palniku? Bo jak już ktoś wcześniej napisał pomniejszony palnik może wpływać na obniżenie temperatury spalin. Edytowane 20 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Tomek2570 Opublikowano 19 Października 2015 #881 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Dokładnie tak jest,gdy pomniejszysz palnik do drewna to temperatura spalin spada i to znacząco Ja mam palnika 20 cm na 8,5 cm i temperatura na czopuchu od 90 do 150 stopni.Pali się super bez dymu na węglu oraz na drewnie.trzeba pamiętać że palnik musi być zasłonięty paliwem i wtedy u mnie zero dymu nawet przy rozpalaniu.Rozpalam palnikiem gazowym do zgrzewania papy.Pozdrawiam Edytowane 20 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
carinus Opublikowano 19 Października 2015 #882 Opublikowano 19 Października 2015 Też zmniejszyłem palnik i dzisiaj doszedłem w końcu do tego ze nawet podczas palenia drewnem na wiekszej mocy nie mam dymu z komina.Strumień gazów znacznie przyspieszył i teraz widać i słychać efekt palnika gazowego,zwiększyła się też powierzchnia wymiennika bo odpadł przyklejony szamot,a w miejsce szamotu na pokrywie dałem wermikulit.Mam jeszcze jedną najważniejszą rzecz do zrobienia w myślę że to zakończy większe prace nad tym kotłem. Cytuj
andrzejaslo Opublikowano 19 Października 2015 #883 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Dokładnie tak jest,gdy pomniejszysz palnik do drewna to temperatura spalin spada i to znacząco Ja mam palnika 20 cm na 8,5 cm i temperatura na czopuchu od 90 do 150 stopni.Pali się super bez dymu na węglu oraz na drewnie.trzeba pamiętać że palnik musi być zasłonięty paliwem i wtedy u mnie zero dymu nawet przy rozpalaniu.Rozpalam palnikiem gazowym do zgrzewania papy.Pozdrawiam 90-150 stopni na czopuchu to nie trochę mało? Czytając miedzy innymi to forum jak i inne informacje w internecie to 150 stopni to powinno być minimum na czopuchu. Oczywiście ważniejsza jest temperatura na wylocie z komina (minimum 40-50C), i jeżeli ktoś ma dobrze zaizolowany komin na poddaszu i na dachu to może spróbować nieco zjechać z temperaturą przy czopuchu ale chyba nie do 90C. Edytowane 19 Października 2015 przez andrzejaslo Cytuj
Tomek2570 Opublikowano 19 Października 2015 #884 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Andrzej ja mam komin postawiony na zewnątrz budynki,stal nierdzewna w środku ocieplenie i we wnętrzu ceramika.Komin wysokości 7,5 m fi 200,palę trzeci sezon i naprawdę niema żadnego problemu. Edytowane 20 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Tolderr Opublikowano 20 Października 2015 #885 Opublikowano 20 Października 2015 Temperatury spalin nie mam jak zmierzyć , bez problemu trzymam na piecu 60 stopni a mogę i więcej ale mi nie potrzeba , komin mam fi 200 wysoki 12 metrów może dlatego nie mam problemów z niczym odnośnie tego pieca Cytuj
palacz66 Opublikowano 20 Października 2015 #886 Opublikowano 20 Października 2015 A do kotla DS taki komin 27x25cm wysokość ok 7m trochę lipny? ?? Jest sen przedłużyć chociaż o metr rura izolowana? Cytuj
emigrant Opublikowano 20 Października 2015 #887 Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) Z tego co mi wiadomo dla paliw stałych, gdzie komin jest kominem dymowym a nie spalinowym, nie powinno używać się żadnego metalu. Jako komin spalinowy do oleju czy gazu tak, ale nie do paliw stałych. Przecież w takim metalowym kominie od razu na ściankach rury będzie wytrącać się woda, smoła, itd. Edytowane 20 Października 2015 przez emigrant Cytuj
luczyw Opublikowano 20 Października 2015 #888 Opublikowano 20 Października 2015 Apropo metalu, chciałem kupić strażaka żeby przedłużyć komin i czytałem po różnych forach i 90% osób pisało, że po max 2 latach(czesto szybciej) z tej 'kwasowki' robiło się sito... Cytuj
palacz66 Opublikowano 20 Października 2015 #889 Opublikowano 20 Października 2015 To jak przedluzyc komin do lepszego ciągu w tak dużym kominie a krótkim? ?? Bo słabo mi ciągnie w kotle. Cytuj
emigrant Opublikowano 20 Października 2015 #890 Opublikowano 20 Października 2015 Nawet nie chodzi o sito. Zalepi się smołą i zatrzyma w jednej pozycji. Będą same problemy, kasa wywalona w błoto. Komin dymowy nie powinien mieć żadnego zakończenia typu parasole, strażaki, itd. imho. Cytuj
emigrant Opublikowano 20 Października 2015 #891 Opublikowano 20 Października 2015 To jak przedluzyc komin do lepszego ciągu w tak dużym kominie a krótkim? ?? Bo słabo mi ciągnie w kotle. Dobudować do min. 10 metrów i minimum 1 metr ponad kalenicę. DS są wymagające, zwłaszcza z pionowym wymiennikiem. Cytuj
palacz66 Opublikowano 20 Października 2015 #892 Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) Żartujesz sobie???? Dobudować tyle komina jestem w szoku bez tego nic nie da się zrobić znaczy ciągle będę miał problemy w paleniem z powodu słabego ciągu? Wymienniki mam pionowe. Edytowane 20 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
spioch Opublikowano 20 Października 2015 #893 Opublikowano 20 Października 2015 Szukam jakiegoś sterownika do tego kociołka, mam miarkownik mechaniczny i 2 pompki (podłogówka i grzejniki) Jaką elektronikę poradzicie? Dobudować do min. 10 metrów i minimum 1 metr ponad kalenicę. DS są wymagające, zwłaszcza z pionowym wymiennikiem. Tak, tak, kolejny teoretyk co w życiu komina nie murował... A sam ma 8m systemówki... Najlepiej doradzać jak nie trzeba za to płacić. Wiesz ile majster weźmie za "domurowanie" 1m ? To jest jakieś 8 szlicht po jakieś minimum 6-9 cegieł w zależności od komina daje jakieś 700-1000zł wraz z materiałem. Nie sądzę że warto wydawać te pieniądze nie mając realnej podstawy do tego. U mnie nawet brakuje do kalenicy około 10-15cm i nic się nie dzieję (woj. podlaskie), może w górach inaczej jest. A do kotla DS taki komin 27x25cm wysokość ok 7m trochę lipny? ?? Jest sen przedłużyć chociaż o metr rura izolowana? U mnie od podstawy do czapy ma jakieś niecałe 8m, od kotła do czapy jakieś 7.10 +/- 10cm, średnice mam tą samą na 2 cegły i jest gitara, ja myślałem że ten komin za szeroki i chciałem RCK dorzucić, ale na razie nie planuje. Komin jest w całości wymurowany przeze mnie 2 lata temu z cegły poniemieckiej rozbiórkowej, powyżej kalenicy cegła klinkierowa. Mogę zrobić fotki dla potwierdzenia swojej tezy. Cytuj
SONY23 Opublikowano 20 Października 2015 #894 Opublikowano 20 Października 2015 U mnie komin od "dna" do czapy chyba 8,3 metra, W standardowym kanale 27-14 cm siedzi rura o średnicy 13 cm i to ona odprowadza spaliny z kotła DS o pionowym wymienniku. Zadnych problemów z ciagiem nie mam, nawet w największe upały, mgły, dżdże itp. Nie komin a palacz to najsłabsze ogniwo w tej układance... ;) 1 Cytuj
mahony Opublikowano 20 Października 2015 #895 Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) A do kotla DS taki komin 27x25cm wysokość ok 7m trochę lipny? ?? Jest sen przedłużyć chociaż o metr rura izolowana? oczywiście, że jest sens. Najprostszy i najtańszy sposób. Nie trzeba nawet rury izolowanej wystarczy zwykła metalowa. Edytowane 20 Października 2015 przez Ryszard Cytuj
emigrant Opublikowano 20 Października 2015 #896 Opublikowano 20 Października 2015 Tak, tak, kolejny teoretyk co w życiu komina nie murował... A sam ma 8m systemówki... Najlepiej doradzać jak nie trzeba za to płacić. Wiesz ile majster weźmie za "domurowanie" 1m ? To jest jakieś 8 szlicht po jakieś minimum 6-9 cegieł w zależności od komina daje jakieś 700-1000zł wraz z materiałem. Nie sądzę że warto wydawać te pieniądze nie mając realnej podstawy do tego. U mnie nawet brakuje do kalenicy około 10-15cm i nic się nie dzieję (woj. podlaskie), może w górach inaczej jest. No popatrz a wydawało mi się, że to ja stawiałem swój komin. Akurat systemowy to każdy postawi, żaden big deal. To, że mam 8 metrów to nie znaczy, że jest dobrze. Też jestem z podlaskiego. Co do samego ciągu można go zmierzyć. Nie wiem ile taka usługa kosztuje. Cytuj
Darek55 Opublikowano 20 Października 2015 #897 Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) Nie pamiętam jakiej średnicy mam komin ale standard jak w latach 70-tych. Wysoki na ok 8m. Muszę kupić kawałek rury i wstawić tak żeby z 80cm podwyższyć. Zobaczę jaki będzie efekt. Wraz z dymnym idą mi kanały wentylacyjne. Pytanie: czy podwyższając muszę cały ciągnąć czy mogę nadbudować sam dymny? Edytowane 20 Października 2015 przez Darek55 Cytuj
spioch Opublikowano 20 Października 2015 #898 Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) No tak, tylko że skoro sam stawiałeś to wiesz że systemowy to jest 2h max roboty (3 bloczki po 33cm), a jednak murowany z cegły trochę więcej i majster inaczej liczy, wiem bo zdarzyło mi się murować kilka kominów z cegły i systemówki. A takie POPRAWKI kominowe liczy się inaczej, blacha jest już na dachu, trzeba robić drabinki, kawałek stopnia, bo nie każdy ma od razu wszystko na dachu. Kiedyś chłop na wiosce mnie się spytał czy mu dwie szlichty domuruje, ale jak usłyszał 500zł to odechciało mu się. Myślał chyba że za 100zł będę się po dachu z cegłami ciągał... Bo to dzień roboty przecież... Ja bynajmniej bym nie murował do 10m, sprawdził jak ciąg ma się na aktualnym kominie, ew rurę wstawił metrową dla testu jak by słabo było na obecnym stanie, ale nie pakować się w takie koszty bez uzasadnionej podstawy, tylko oparte na teorii. Darek55 Jeżeli potrzebujesz wyższego dymnego to po co przedłużać wentylacje ? Chyba że się łączy dymny z wentylacyjnym ale tylko raz taką dziką ewolucję widziałem. Edytowane 20 Października 2015 przez spioch Cytuj
izydor86 Opublikowano 20 Października 2015 #899 Opublikowano 20 Października 2015 U mnie jest sam dymny podniesiony, ok 1,2 metra ponad resztę komina, przekroju około 24x14, wysokość od dna maksymalnie 9,5 metra. Do szczytu dachu brakuje ponad metr. Podpięte do tego mpm ds 21-25kw i problemu z cugiem nie ma. Cytuj
emigrant Opublikowano 20 Października 2015 #900 Opublikowano 20 Października 2015 Dwie godziny to bez przesady, ale na spokojnie w jeden dzień jak najbardziej. U mnie są jeszcze pustaki 40x40. Już takich nie produkują tylko 33(niby unormowane). Poza tym u mnie ma 8 metrów od podstawy. Kotła czopuch jest wpięty do komina na wysokości ~1 metra, więc do ujścia komina pozostaje 7 metrów. Cytuj