Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Takie podłączenie bufora jest bez sensu.

Woda z kotła powinna trafiać jak najwyżej bufora. Wtedy dostęp do gorącej wody jest szybszy. Do tej samej rury należałoby podłączyć również grzejniki (bufor równolegle z grzejnikami). Wtedy bufor można również rozładować do max. Ponadto tą rurę bym "zasyfonował", czyli ta rura z samej góry powinna schodzić w dół i dopiero dalej na instalację.

Powrót z bufora OK, ale powrót z grzejników również powinien być do tej powrotnej rury do kotła podłączony, za ochroną powrotu.

Zawory zwrotne w miejscach strzałek nic nie dadzą, ponieważ woda będzie tam płynęła tylko z bufora. Do bufora z grzejników woda nie popłynie nigdy. Więc ZZ będzie zawsze otwarty. Do ograniczenia niekontrolowanego wypływu ciepła z bufora można zastosować zawór (elektrozawór czy inny z siłownikiem, bądź ręczny) lub wspomniany syfon.

Opublikowano

Warto by było to przerabiać, czy gra nie warta świeczki?

Opublikowano

Jak nie masz podmieszania wody w buforze , np jak pompa mieszacza zrobi stop , mieszacz się zamknie czy też nie to się nie przejmuj w końcu to kocioł pelletowy ,jak się bufor rozładuje to się i naładuje nie musisz ręcznie odpalać .

Opublikowano (edytowane)

Aby gorąca woda poleciała na grzejniki, przestrzeń w buforze między wlotem z kotła a wylotem na grzejniki musi się nagrzać. Do tego czasu woda na grzejniki będzie się powoli podnosić. To jak szybko zależy od tego jak szybko kocioł ten zład będzie nagrzewał. Przy takim podłączeniu ta część bufora jest szeregowo wpięta z grzejnikami.

To od ciebie zależy, czy chcesz mieć ciepłe grzejniki niemal od razu po rozpaleniu w kotle ( po osiągnięciu temperatury ochrony powrotu), czy poczekać.

Powrót z grzejników w tym miejscu powoduje mieszanie się zładu poniżej tego powrotu. Co na potrzeby grzejników robi tą część bufora niemal bezużyteczną.

Również zład nad wylotem na grzejniki jest bezużyteczny, ponieważ nigdy go stamtąd nie wyjmiesz.

Więc śmiało można powiedzieć, że korzystasz z około połowy bufora.

Edytowane przez kreciq21
Opublikowano

To kolega @bioly ma chyba bufor z wężownicom , czy taki schemat wrzucił ? 

Opublikowano (edytowane)

Tak z wężownicą mam solary i CWU grzane z bufora

3 godziny temu, kreciq21 napisał(a):

Aby gorąca woda poleciała na grzejniki, przestrzeń w buforze między wlotem z kotła a wylotem na grzejniki musi się nagrzać. Do tego czasu woda na grzejniki będzie się powoli podnosić. To jak szybko zależy od tego jak szybko kocioł ten zład będzie nagrzewał. Przy takim podłączeniu ta część bufora jest szeregowo wpięta z grzejnikami.

Na buforze u góry utrzymuję 50-70*C więc nie muszę czekać, ale mimo wszystko wolałbym to mieć podłączone jak być powinno

Edytowane przez bioly
Opublikowano

@biolyJa pisałem o sytuacji całkowitego rozładowania bufora.

Opublikowano

Panowie, gdzie polecacie dać zawory zwrotne. Mowa o kotle, buforze. By niepotrzebnie ciepła nie wyciągało.

Opublikowano

Jak masz dużo pieniędzy, masz starą stalową pordzewiałą instalację, układ otwarty to jak najbardziej zakładaj.

Opublikowano

To zależy jak go umieścisz i czy zależy Ci na ewentualnym obiegu grawitacyjnym kociol-bufor.

Klapowy ma to do siebie, że musi być w poziomie.

Opublikowano

Jak bez grawitacji to wystarczy sprężynowy metalowy. Taniej i obojętna pozycja

  • Lubię to 1
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Koledzy podpowiedzcie jeszcze przy instalacji bufora w miejsce sprzęgła zasilanie grzejników i podłogi ze schematu spiąć w jedno i wyprowadzić z góry bufora ? 
Powroty też spiąć w jedno przy czym zostawić dwa zawory zwrotne czy już po spięciu te dwa wyrzucić i zamontować już tylko jeden po spięciu. 
Wyjścia i powroty i zawory są rozmiaru 3/4. Czy spięcie jak już większą średnicą nap 1 cal?

image.jpg

image.jpg

Opublikowano

toimage.jpeg.86f66ff8d04d397e54f1c490eca2a153.jpeg

rury 28mm i bez tego ZZ?

zawór 3D przy grzejnikach jest zle wpiety

Opublikowano

wątpię, pewnie żle narysowałeś

tak powinien być

ttt.jpg

i nie dawaj zaworu termostatycznego 3D na podłogówkę tylko taki sam jak na grzejniki, 3D z siłownikiem.

 

ja mam termostatyczny na podłogówkę i to jedna największa gafa jaką popełniłem przy swojej instalacji

 

Gdybym dzisiaj jeszcze raz robił swoja instalację, to nawet nie brałbym pod uwagę takiego zaworu.

 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Ok pomyślę jeszcze o 3D na podłogę tylko dodatkowy koszt i zaworu i sterownika bo ten co mam obsłuży tylko jeden 

a co z zaworami zwrotnymi?

Opublikowano

Daj 3D z siłownikiem. Znajomym założyłem Zawór termostatyczny i po sezonie będę im zmieniać. Upierdliwe jest przestawianie samemu. Miało być tanio a wyjdzie drożej. 

Opublikowano

wystarczą te dwa na powrotach, ten ZZ? przy buforze jest zbędny.

7 minut temu, aparatowypl napisał(a):

pomyślę jeszcze o 3D na podłogę tylko dodatkowy koszt i zaworu i sterownika

Jeśli masz aż tak dużo inwestować to zostań przy termostatycznym.

3D z siłownikiem to sie przydaje jak masz sterowanie pogodowe albo obniżanie od termostatu pokojowego.

Ja mam termostatyczny na podłogę od 5 lat i wkurza mnie latanie do kotłowni i ręczne przestawianie temperatury w zależności od pogody, dlatego dałbym taki z siłownikiem

Opublikowano

No do tej pory nawet nie miałem do niego większych zastrzeżeń. Przy buforze na pewno inaczej bym go ustawił. Teraz z racji że kocioł pracuje cyklicznie jest tak ustawiony aby czynnik miał ok 30 st. Podłogi ciepłe 

Opublikowano

To pewnie zależy od domu.

Ja mam dużo słońca(jak świeci) które bardzo ogrzewa pomieszczenia w których jest podłogówka i wtedy przydałoby się obniżyć temperaturę czynnika. Co prawda znalazłem kompromis i czynnik ma 27st.C więc jakoś daje radę. Dlatego tez nie przerabiałem tego co zrobiłem.

Opublikowano

U mnie jest ok ale musiałem tak porozstawiać temperatury a zwłaszcza temperaturę na grzejniki (termostat pokojowy jest tam gdzie grzejnik)aby za szybko grzejniki nie wyłączały kociołka.

Przy buforze myślę że przy ciągłej pracy samej podłogi i ATM da radę bo np obniżę do 25 i niech sobie lata. Coś wachania temperatury za atm na pewno będzie ale chyba jakiś kompromis się znajdzie 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.