duble2 Opublikowano 30 Września 2025 #1 Opublikowano 30 Września 2025 Witam planujke instalacje u mnie z kotłem pelletowym i buforem i mam pytanie czy pompa bufora musi być czy wystarczy ta za zawoerem atv? Cytuj
Kordjano Opublikowano 30 Września 2025 #2 Opublikowano 30 Września 2025 Ta za zaworem jest jako bufora drugiej nie trzeba . Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 1 Października 2025 #3 Opublikowano 1 Października 2025 pompa pompą, ale żle wpięty powrót z cwu. Powinien być miedzy pompą przy zaworze atv a kotłem 1 Cytuj
duble2 Opublikowano 1 Października 2025 Autor #4 Opublikowano 1 Października 2025 (edytowane) W dniu 1.10.2025 o 08:09, Gonzo19 napisał(a): pompa pompą, ale żle wpięty powrót z cwu. Powinien być miedzy pompą przy zaworze atv a kotłem A dlaczego tak nie lepiej jak na przykład bedzie wychłodzony cwu aby mieszał powrót? Edytowane 2 Października 2025 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Kordjano Opublikowano 1 Października 2025 #5 Opublikowano 1 Października 2025 (edytowane) W dniu 1.10.2025 o 21:03, duble2 napisał(a): A dlaczego tak nie lepiej jak na przykład bedzie wychłodzony cwu aby mieszał powrót? Tym się nie przejmuj , ciepła woda szybko przez wężownice przeleci powrót kotła nie ucierpi . natomiast jak dasz powrót z cwu przed atv może CI to trochu szwankować w pewnych okolicznościach . Jesteś już którymś z kolei na tym forum który dokładnie podoje taki argument i pyta dlaczego ? Edytowane 5 Października 2025 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu 1 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 2 Października 2025 #6 Opublikowano 2 Października 2025 Na ten moment zawór ATV zabezpiecza kocioł przed zbyt wysoką temperaturą powrotu. 🙂 Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 3 Października 2025 #7 Opublikowano 3 Października 2025 Taaa, a przy grzaniu cwu zamiast 30minut to mieli opał przez 2h a później lament, duzo pali i co zrobic aby mniej spalał. Cytuj
duble2 Opublikowano 4 Października 2025 Autor #8 Opublikowano 4 Października 2025 W jakich okolicznościach ATV będzie źle działał przy podłączeniu cwu przed nim? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 5 Października 2025 #9 Opublikowano 5 Października 2025 Atv zawsze będzie dobrze działał. To cały układ będzie źle/niewydajnie działał. Cytuj
teres Opublikowano 5 Października 2025 #10 Opublikowano 5 Października 2025 Na tym schemacie to przy grzaniu zasobnika CWU pompy pracują szeregowo, czyli nieprawidłowo. Cytuj
duble2 Opublikowano 6 Października 2025 Autor #11 Opublikowano 6 Października 2025 a można opisać dlaczego będzie nie wydajnie działał? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 7 Października 2025 #12 Opublikowano 7 Października 2025 Bo podczas grzania cwu więcej energii pójdzie w obwód ochrony kotła i w komin niz w grzanie cwu. Uwierz W dniu 1.10.2025 o 21:39, Kordjano napisał(a): ciepła woda szybko przez wężownice przeleci powrót kotła nie ucierpi Cytuj