gaizka2 Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1601 Opublikowano 27 Grudnia 2017 A co za ekogroszek? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
mafik Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1602 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Nie wiem czy nie za bardzo dmuchasz w podtrzymaniu, 60s co 10m to bardzo dużo, zmniejsz to przynajmniej do 30s i zobaczysz co będzie
jojoro Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1603 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Fakt, w podtrzymaniu dmuchać 60s? Ja dmucham 8s co 12m i to jest max. Kiedyś nie było prądu 4 godziny i kocioł bez dmuchania i tak się rozpalił z żaru.
mafik Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1604 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Ja mam 10s co 10m i też jest OK, wydaje mi sie że kolega w podtrzymaniu za dużo przedmuchuje i wypala kopczyk a ciepło idzie w komin, to oczywiście może być mała część tego dużego spalania ale zawsze coś, poza tym tak dlugie i częste dmuchanie może powodować spieki
gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1605 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Spieki to nie tylko dmuchanie, ale również min. konstrukcja palnika, za nisko zawieszony deflektor, wkładki szamotowe "zmniejszające" palnik oraz wysokokaloryczny węgiel, mający tendencję do spiekania.
mafik Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1606 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Oczywiście, tu nie podważam tego co piszesz, ale jeden z kolegów fajnie to opisał że dmuchanie ponad 40s zaczyna spiekać popiół i tworzą się spieki
Jacek74 Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1607 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Ekogroszek. Nie pamiętam jakie parametry. Ale testowałem 3 różne i zawsze spalanie jest podobne czyli prawie 2 worki na dobę. Różnica jest tylko w spiekacg bo albo są albo mniejsze . Czy klapka którą jest zamontowana pomiędzy wentylatorem a kanałem nadmuchowym ma jakiś wpływ na spalanie. Zauważyłem że w moim piecu zawsze jest otwarta na Maxa. Próbowałem nawet ściągnąć strony obciążające Ale jest chyba coś zepsute bo się nie zamyka
lechumb Opublikowano 27 Grudnia 2017 #1608 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Jesli palisz w dwustanie to ta klapka musi sie otwierac i zamykac. Musisz sprawdzic czemu jest zblokowana. Gdy wentylator dmucha to powinna sie otwierac, a gdy went nie dmucha to musi sie zamknąć zeby nie zaciagalo powietrza i zar nie schodzil zbyt nisko.
bykmark Opublikowano 28 Grudnia 2017 #1609 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Jesli palisz w dwustanie to ta klapka musi sie otwierac i zamykac. Musisz sprawdzic czemu jest zblokowana. Gdy wentylator dmucha to powinna sie otwierac, a gdy went nie dmucha to musi sie zamknąć zeby nie zaciagalo powietrza i zar nie schodzil zbyt nisko. Hmm .. W żaden sposób nie pokrywa się z informacjami serwisowymi Defo
mafik Opublikowano 28 Grudnia 2017 #1610 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Tyle że Twoja fotka dotyczy górny ruszt vs. podajnik ale bez rozgraniczenia dwustan czy PID a to co pisze lechumb to właśnie podział automatu dwustan vs. PID
lechumb Opublikowano 28 Grudnia 2017 #1611 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Hmm .. W żaden sposób nie pokrywa się z informacjami serwisowymi Defo To co wstawiles rzeczywiście nijak nie pokrywa sie z tym co napisałem ale tez nijak nie dotyczy twojego palenia w piecu. Najważniejsze jest to zeby wiedziec co sie czyta i pisze.;-)
bykmark Opublikowano 28 Grudnia 2017 #1612 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Tyle że Twoja fotka dotyczy górny ruszt vs. podajnik ale bez rozgraniczenia dwustan czy PID a to co pisze lechumb to właśnie podział automatu dwustan vs. PID Na zdjęciu wskazano w sposób zrozumiały i czytelny że przy paleniu z użyciem podajnika klapka ma być na stale otwarta. W której instrukcji Defro wskazuje na inne ustawienia klapki w zakresie pracy kotła z użyciem podajnika przy pracy "dwustan vs. PID" ??
shogunzlasa Opublikowano 28 Grudnia 2017 #1613 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Oczywiście, tu nie podważam tego co piszesz, ale jeden z kolegów fajnie to opisał że dmuchanie ponad 40s zaczyna spiekać popiół i tworzą się spieki To chyba pisałem ja :P To zależy od węgla - jak jest "papierowy" to szybciej się wypala, jak jest tęgi to można go dłużej trzymać. Zależy to też od mocy nadmuchu, dlatego wolę mniejsze podawanie i krótsze przerwy...
lechumb Opublikowano 29 Grudnia 2017 #1614 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Na zdjęciu wskazano w sposób zrozumiały i czytelny że przy paleniu z użyciem podajnika klapka ma być na stale otwarta. W której instrukcji Defro wskazuje na inne ustawienia klapki w zakresie pracy kotła z użyciem podajnika przy pracy "dwustan vs. PID" ??[/quote Gorne zdjecie przedstawia prace w pid gdzie musi byc klapka otwarta na stale. Dolne zdjecie obrazuje palenie bez uzycia podajnika i bez zadnych czasow podawania itp bo palisz na ruszcie wodnym lub awaryjnym i doplyw powietrza regulujesz otwieraniem lub przymykaniem dolnych drzwiczek. Ty palisz w dwustanie i twoja klapka musi byc zamknieta kiedy jest w podtrzymaniu a uchylac sie pod naporem powietrza gdy went chodzi wiec musi luzno chodzic. Jesli ja zamkniesz calkowicie to niby ktoredy dotrze powietrze do palnika? A gdy ja otworzysz i zablokujesz to w podtrzymaniu bedzie palnik zaciagal powietrze co bedzie skutkowalo skokiem temp w górę, zapadaniem sie kopca, wysoką temp podajnika. Mam nadzieję ze bardzo dokladnie wyjaśniłem twoje fotki. Innego wyjaśnienia nie ma ale ty mozesz palic jak chcesz.
Pati9102 Opublikowano 9 Stycznia 2018 #1615 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Pati po pierwsze temp na piecu powinna byc powyżej 60st jako zadana. Po drugie przy pracy w dwustanie i sporej mocy, bedzie ci przebijal temp. Po trzecie, jeśli dobrze rozumiem to woda w cwu grzeje sie nawet jesli pompka od cwu nie chodzi? Więc cos jest z instalacja tego cwu lub grawitacja go ładuje. Czy jak zwiększe temp. na 60 stopni to w efekcie piec nie będzie spalał więcej?. Generalnie mam teraz problem przy swoich nastawach taki, ze jest sporo spieków i też sporo niedopalonego węgla także juz sama nie wiem w którą stronę zmienić te ustawienia...?
lechumb Opublikowano 9 Stycznia 2018 #1616 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Nie zaobserwowalem takiego zjawiska zeby wiecej spalal. Napewno szybciej nagrzewa cwu i nie brakuje mu ciepla na inne obiegi. Taki to wlasnie urok dwustanu ze przy zmianie temp na zewnątrz trzeba korygować ustawienia. A przypomnij jakie ustawienia masz lacznie z podtrzymaniem i jaki to groszek.
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Stycznia 2018 #1617 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Czy jak zwiększe temp. na 60 stopni to w efekcie piec nie będzie spalał więcej?. Generalnie mam teraz problem przy swoich nastawach taki, ze jest sporo spieków i też sporo niedopalonego węgla także juz sama nie wiem w którą stronę zmienić te ustawienia...? Nie odzujesz roznicy. Przy niedopale wydluzaj przerwe podawania. Co do spiekow to nalezy obnizyc nadmuch. Nie zaobserwowalem takiego zjawiska zeby wiecej spalal. Napewno szybciej nagrzewa cwu i nie brakuje mu ciepla na inne obiegi. Taki to wlasnie urok dwustanu ze przy zmianie temp na zewnątrz trzeba korygować ustawienia. A przypomnij jakie ustawienia masz lacznie z podtrzymaniem i jaki to groszek. A to sie zgadza. Mam niby od zawsze wegiel Pieklorz. Strasznie spiekajacy. Z przerwa doszedlem do 140 sek. I nareszcie spala sie w miare prawidlowo. Jeszcze trzy lata wczesniej na takich ustawieniach kociol wygaslby po prostu.
Gość Oldek Opublikowano 10 Stycznia 2018 #1618 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Z przerwa doszedlem do 140 sek. I nareszcie spala sie w miare prawidlowo. A ile sek. podawanie? Ja przerabiałem 15 sek. 140 przerwa, wiatry od malutkich do średnio dużych Już 4 miesiące przerabiam problem spieków, (czy szlaki w retorcie, jak zwał tak zwał to coś) i nie przerobiłem tego tematu, ciągle to coś mam, co bym nie zrobił. Czy wiatr mały czy duży, czy podawanie krótkie czy długie, czy coś wypiłem czy nie wypiłem, spieki są zawsze. Miałem pod górkę do szkoły, ale ze szkoły już z górki. Może drzewnym spróbować?
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Stycznia 2018 #1619 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Co do spiekow to maksymalnie skrocic podawanie. Przy odpowiedniej przerwie. Wiatru generalnie malo. U siebie mam 5 sek. Mniej sterownik nie moze. Spieki sa co prawda ale drobne i kruche. I wiecej juz niewiele da sie zrobic.
PioBin Opublikowano 10 Stycznia 2018 #1620 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Nie odzujesz roznicy. ... Nie zaobserwowalem takiego zjawiska zeby wiecej spalal.... Hmmm. Dlaczego u mnie się to nie sprawdza? Może dlatego że, im więcej ustawie na kotle to w kotłowni cieplej i żona wietrzy bo koty za ciepło mają?
lechumb Opublikowano 11 Stycznia 2018 #1621 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Ale koty to piecuchy, więc lubia ciepło. Ja nie odczułem zeby wiecej spalal, a ustawione bylo 60st, 67st, 70st, a teraz 65st. Jak sie ustabilizuje inst to i kociol bedzie sobie tylko pyrkal zeby utrzymac swoje parametry. Wiadome tez jest ze im wyzsza temp na piecu tym szybciej piecyk rekompensuje ewentualne spadki w inst. co bardzo widac na przykladzie cwu.
RadzioRadman Opublikowano 15 Stycznia 2018 #1622 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Czy jak zwiększe temp. na 60 stopni to w efekcie piec nie będzie spalał więcej?. Generalnie mam teraz problem przy swoich nastawach taki, ze jest sporo spieków i też sporo niedopalonego węgla także juz sama nie wiem w którą stronę zmienić te ustawienia...? Pati widze że kociołem masz 14 kw , nie wiem jakiem masz ustawienia ale spróbuj takie : Moc wentylatora 30 % czas pracy podajnika 5 sek czas przerwy 70 sek podtrzymanie : Moc wentylatora 40 % czas pracy podajnika 15 sek przerwa podawania 15 min obserwuj co będzie się działo, masz kociołek 14 kw więc spróbuj na minimalnym podawaniu
Pati9102 Opublikowano 18 Stycznia 2018 #1623 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Pati widze że kociołem masz 14 kw , nie wiem jakiem masz ustawienia ale spróbuj takie : Moc wentylatora 30 % czas pracy podajnika 5 sek czas przerwy 70 sek podtrzymanie : Moc wentylatora 40 % czas pracy podajnika 15 sek przerwa podawania 15 min obserwuj co będzie się działo, masz kociołek 14 kw więc spróbuj na minimalnym podawaniu Witam ponownie. Teraz mam takie ustawienia: Moc wentylatora: 28% czas pracy: 7 s przerwa podawania: 33s W podtrzymaniu mam czas podawania 9s co 8 min, a wentylator dmucha przez 13s co 6 min i 40 s. Czy aż tak drastycznie zmieniac ustawienia?? 5s podawanie i takie długie przerwy?? Czy to nie spowoduje że spieki będą o wiele większe?? Generalnie mam obecnie sporo spieków i nie wiem co z tym zrobić.
shogunzlasa Opublikowano 18 Stycznia 2018 #1624 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Ehh - poczytaj strony od 60 do 70 tam były moje wypociny.Co to znaczy że masz spieki - a raczej - czy jest tam niedopalony węgiel, czy jak to skruszysz palcami to tam węgla nie ma?Co to za węgiel?
mafik Opublikowano 18 Stycznia 2018 #1625 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Koleżanka ma to samo co ja, zlepiony niedopalony węgiel
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany