Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Część, chciałbym zapytać, i od razu dodam że jestem laikiem w tej dziedzinie mam podłączony bufor równolegle  ( tak podłączone zostało przez instalatorów ) czyli pompa na instalację CO za buforem jest, czy przy podłączeniu bufora na powrocie czyli układ 3T  - pytanie czy można z tej pompy za buforem zrezygnować, przy tym podłączeniu 3T  czy ta pompa w hydrobox da radę.. 

Dom piętrowy góra i dół grzejniki aluminiowe..160 M2 do ogrzania..

Pompa w hydrobox  Grundfos UPM3. 15-75 130 

 

Edytowane przez Tomek17
Opublikowano

Cześć. 3T to zupełnie inny układ od bufora zamontowanego na powrocie. Jeśli nie chcesz mieć drugi pompki obiegowej za jakiegoś powodu to bufor na powrót lub robisz instalację bez bufora. I to bez bufora wcale nie żart - po prostu większość instalacji jest robiona na pałę / jednym schematem.

Opublikowano (edytowane)

Patrol   Dzięki, 3T to tylko przykład podałem, bo myślę że ja mam źle to podłączone przez instalatorów, co do pompki za buforem to chciałbym ją wykorzystać do ogrzewania podłogowego podłączonego w czasie przeróbki tego bufora, choć nie wiem dlaczego oni mi tej podłogowego nie podłączyli..

Pytanie czy ta w hydrobox da radę?

Jak to bez bufora ? - a defrost z czego zrobi PC.. choć instalacja u mnie jest na grubych rurach kiedyś była grawitacyjna 

Patrol  a czy można o jakiś rysunek poglądowy co do bufora, sam nie bede robił przeróbki , ale to ja teraz będę mówił hydraulikowi jak ma to zrobić..

 

Edytowane przez Tomek17
Opublikowano (edytowane)

@Tomek17 tego niestety nie wywróżę - to tak jakbyś pytał czy dasz radę swoim samochodem dojechać na wakacje z przyczepą, przy czym mechanik zdemontował hak, a pompa paliwowa to model xyz. Sorry, że tak obrazowo, no ale co tu masz odpisać jak nie znasz trasy, nie ma danych pojazdu, spalania, pojemności zbiornika paliwa itd...

Po pierwsze: przebrnij przez te materiały dla uporządkowania wiedzy po co jest bufor i jak go można montować 

https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/rownolegle-szeregowo-czy-bez-jak-uzupelnic-instalacje-pompy-ciepla-o-bufor/

 

a tutaj o 3T było: 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/41203-bufor-na-zasilaniu-czy-powrocie/page/2/#findComment-643180

 

Po drugie: nie wiemy jaką masz pompę ciepła, co ogrzewasz (powierzchnia / zład wody), czy instalacja to 100% podłogówka czy mieszana / ile jest stref grzewczych, nie wiadomo dlaczego jedna pompka nie działa.

Potrzebny szkic, bo projektu pewnie nie ma, przydatne będą zdjęcia ...i wtedy ktoś coś sensownego będzie mógł odpisać.

Edytowane przez Patrol
Opublikowano (edytowane)
37 minut temu, Patrol napisał(a):

,,,, Po pierwsze: przebrnij przez te materiały dla uporządkowania wiedzy po co jest bufor i jak go można montować 

https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/rownolegle-szeregowo-czy-bez-jak-uzupelnic-instalacje-pompy-ciepla-o-bufor/  ,,,,


Jak już była wzmianka o Panasonicu, to dołącze niedawno opubliowany wycinek (rolka) z Panasonic Academy, na temat "Podstawowe schematy pracy pompy ciepła z buforem. Kiedy warto go zastosować?"

źródło:

 

ps.
Kolega @lajosz nieco szybciej podlinkował ten materiał 

 

 

Edytowane przez Andrzej_M_
Opublikowano
W dniu 28.01.2026 o 21:31, Patrol napisał(a):

Sprawdź przede wszystkim jak są zamocowane /czy dobrze przylegają, a jak w pomieszczeniu nie masz niskich temp. to też nie musi być nie wiadomo jak wielka izoalacja - taka otulina do rur powinna być ok (niektórzy dodają pastę też termoprzew. na czujkę). Zmniejsz bieg pompki w hydroboxie (jeśli jest teraz 5 to daj na 3), ustaw pompkę afriso jak wcześniej pisałem i niech tak układ pochodzi jakiś czas - potem daj znać co się zmieniło, jaki przepływ uzyskujesz + link do raportu szczegółowego.

W tym pomieszczeniu jest temperatura jak w pozostałych pomieszczeniach, nawet cieplej. Ogólnie to wcześniej (po instalacji) nie było żadnej otuliny na tych czujnikach i były na dolnej stronie rur. Dopiero serwisant (niezależny od instalatora) to zamontował.
Zmniejszyłem bieg pompki na 3, pompka na stałej charakterystyce na 2 biegu. Przepływ 19.
Włączone 29.01 ok. 8:30 
https://melpump.com/public-report/view/019c1098-980a-7691-8395-1214ad94d3ba

Pochodziło tak tylko dobę bo dzisiaj był serwisant (ten sam co wcześniej) i też szukał przyczyny, Przeczyścił filtr w hydroboxie bo był zabrudzony (nie ma filtru siatkowego na powrocie), zmniejszył ilość czynnika bo było za dużo, wymienił wodę w układzie połączonym z jednostką zewnętrzną pompy. Spędził 5h na analizie i parametrowo wygląda ok.
Obroty teraz na 5 i 3 bieg na tej stałej charakterystyce, przepływ 27. Raport z dzisiaj, zmiany po 14. Grzałki przestawione na ON. Pewnie jeszcze za krótki czas na analizę, tym bardziej, że większy mróz idzie.
https://melpump.com/public-report/view/019c109d-e4fd-75b2-8064-c02cccc213c0

Też go zastanawiało, że są te różnice w temperaturach ale póki co tyle. Zasugerował pozbycie się bufora.

Mnie przeraża ta częstotliwość i zużycie (60-70kWh dziennie).


IMG_20260130_213718.thumb.jpg.c5b6ee18b2873cc99a98a96e41481f90.jpg

Opublikowano

Skupiłbym się na tej różnicy temp. między wejściem a wyjściem bufora. Masz czym sprawdzić temp. w tych miejscach, żeby wyeliminować przekłamanie i porównać wejście/wyjście bufora z tym co wchodzi i wychodzi z hydroboxa? Daj sobie spokój na razie z fizycznym usuwaniem bufora, tzn. 'wirtualnie' można go dodać/usunąć dipswitchem sw2-6 (warto sprawdzić opis w manualu)

Twoja pompa to PUZ-WZ monoblok ?

i z ciekawości dopytam -  serwisant filtr przy pompie afriso sprawdzał ?

możesz zrobić fotki połączenia bufora z drugiej strony?

Opublikowano

to już mu ogarnął serwisant - widać na drugim wykresie 

Opublikowano

masz racje, nie doczytałem, dz

serwisant ok, nawet dobry, ze ogarnął stronę chłodniczą i to w tak krótkim czasie

skąd nadmierna ilość czynnika? z fabrycznego napełnienia do 30m? nie ładnie ze strony producenta i dystrybutora, że cicho-sza o konieczności korekcji przy montażu.

strona hydrauliczna, ode mnie dla tego serwisanta z pozdrowieniami

i gen nie montujcie równolegle małych i grubych buforów, gdzie króćce są blisko siebie

 

bufor.jpg

Opublikowano

Wygląda na to, że bez przeróbek się nie obejdzie. Bufor out / na powrót / ktoś na forum ratował się też krzyżowym podłączeniem, ale to już do uzgodnienia z serwisantem (tu faktycznie widać, że się zaangażował).

Ps. Teraz rozkład przepływów wygląda tak, że od strony źródła na 5 biegu jest 27l/min, a dla pompki afriso wychodzą okolice 44l/min na 3biegu charakterystyki stałociśnieniowej.

Opublikowano

Pytanie o lokalizację czujnika THW7. Zubadan 8kW. Dwie strefy. 1-Grzejniki(Auto) , 2-Podlogowka(Krzywa). Bufor 100L, zawór mieszający. Czy ten czujnik powinien być zamontowany w miejscu A czy B i jaki ma to wpływ w przypadku kiedy do tej pory był w miejscu A?

 

FB_IMG_1770241578658.jpg

FB_IMG_1770241583085.jpg

Opublikowano

Witam jestem użytkownikiem zubadana 8 od roku czasu za zeszły rok pompa wzięła 7000 kw nie wiem czy to dużo czy mało wiec to jest jedno z moich pytań?:) dom lata 70 180 m2 ocieplony styropian grafitowy 15-20 cm  dach wełna 10 cm strop styropian 5 cm 100% grzejniki popka ustawiona na 2 bieg (tak pisze w specyfikacji o przepływie 14.3l ) antyzamrazanie wyłączone chodziło 70% na krzywej  to tak w skrócie  🙂 kilka dni temu przeszedłem na krzywa online nie rozumiem jednej rzeczy stały przeplyw był ustawiony na 43 stopnie po załączeniu tej krzywej  ten przepływ sie od razy zwiększył do 50 krzywa jest ustawiona tak jak na foto 42 st przy -5 nastepnie przy 40 przy 0 st i przy 36 przy 10st dlaczego ona sie zmiena na te 50? skoro temp 21 st jest osiagnieta w domu  po ponownej zmiane stalego przeplywu na 43 czy inna temp po okolo 5 min wraca znowu do 50 st na wykresach jest pokazana praca pompy, zurzycie pradu, czas zal grzalek, no i jak moja pompa wypada na tle innych ze zuzyciem i tak mam czesto ze zawsze na ostatnim miejscu ktos cos pomorze z gory dziekuje 

mel 1.jpg

mel 2.jpg

mel 3.jpg

  • marcin zmienił(a) tytuł na Krzywa online ustawienia
Opublikowano

Pod krzywą masz ustawioną korektę ręczną na +10C do zadanej...

Opublikowano
2 godziny temu, Patrol napisał(a):

Pod krzywą masz ustawioną korektę ręczną na +10C do zadanej...

ok dziekuje ustawilem na 0  staly przeplyw na 42 i caly czas mam te 42 wg krzywej przy temp ktora jest teraz czyli +2  powinno byc 39 a caly czas trzyma mi temp z stalego przeplywu 42  a niedostosowywuje sie do krzywej a mam zaznaczona krzywa online dlaczego nie zmienia mi tej temperatury? 

Opublikowano

zakładam, że po przejściu ze stałego przepływu na krzywą online ten nowy tryb został na 100% zapisany, więc idąc dalej:

"Temperatura wyjściowa jest przeliczana i aktualizowana automatycznie za każdym razem, gdy temperatura zewnętrzna lub warunki wiatrowe zmienią się znacząco. "

czyli trzeba poobserwować, bo zmiana nie pojawi się natychmiast... a jak odczytujesz te +2C? czujnik pompy czy jakiś niezależny termometr?

jest jeszcze jedna przyczyna, która tu pewnie nie występuje, ale ogólnie warto to dopisać: jeśli jest problem połączenia z serwerem to pompa pracuje na ostatnim zapisanym parametrze do czasu przywrócenia połączenia i pobrania nowej wartości Tzadanej w oparciu o aktualny odczyt temp. zewn.

na koniec prośba do wszystkich - wrzucajcie zamiast screenów link do raportu szczegółowego -  łatwiej i więcej z tego można wyczytać 

Opublikowano

ta temperatura to czujnik z pompy i drugi stacjonarny, czyli zostawic i obserwowac czy bedzie sie dostosowywac do temperatury zewnetrznej ?? polaczenie z internetem jest caly czas nie zrywa polaczenia 

zapomnialem sie spytac i jeszcze jedna rzecz tak jak na drugim foto jakie wyslalem w prawym rogu jest energia, zużycie pradowe, cop itp dla poczegolnych pomp z roznych mocach w mojej pompie w ostatniej rubryce jest kreska nie pkazuje mi max zużycie dlaczego czy nie zostalo cos uruchomione w programie lub przelaczone na dip swithach na plycie??

zauważyłem tez roznice miedzy temperatura  zasilania a powrotem jest okolo 8-9 stopni jak mozna to zmiejszyc czy taki paramert przy grzejnikach jest dobry ?? 

Opublikowano
20 godzin temu, lab1337 napisał(a):

Pytanie o lokalizację czujnika THW7. Zubadan 8kW. Dwie strefy. 1-Grzejniki(Auto) , 2-Podlogowka(Krzywa). Bufor 100L, zawór mieszający. Czy ten czujnik powinien być zamontowany w miejscu A czy B i jaki ma to wpływ w przypadku kiedy do tej pory był w miejscu A?

 

FB_IMG_1770241578658.jpg

 

Jak miałeś źle założone to możesz przecież porównać na wykresie co sie działo. Przy autoadaptacji dla S1 grzejnikowej i przy THW7 zamontowanym na powrocie S2 (OP) była na pewno duuuża delta ...i to chyba tyle dla tego przypadku, tzn. pompka obiegowa w mitsu i tak chodzi na sztywno, więc przepływu sobie nie zmieni. Jakiś wpływ na algorytm sterowania to może miało, ale tragedii bym się nie spodziewał - największa rola jest po stronie THW6 i nawet gdyby nie było widełek dla tej temp. zadanej to finalnie masz kaganiec w postaci termostatu pokojowego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.