Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Można zawsze wrócić do trybu krzywej grzewczej albo stałego przepływu, przy czym na autoadaptacji kulturalniej się zachowuje (mniej cykli start/stop / idzie bardziej w komfort niż oszczędność).

Odnośnie licznika to pisałem w pierwszym poście o tym - jeśli ma to być wersja wspołpracująca z pompą (podpięta do jedn.wewn.) to musi spełniać określone wymagania i wówczas PC zbiera już impulsy bezpośrednio z tego licznika. Ja mam OR-WE-513.

Opublikowano

Mniej cykli start/stop= dluzsza zywotnosc.

Nie korzystac z autoafaptacjii przy Mitsubishi to jakby stanac w miejscu. Podobno tylko te pompy maja ta opcje ktora dziala bardzo dobrze. Chyba na krzywa juz nie wroce, a przy okazjii porownam ten sezon z zeszlym sezonem na krzywej.

Ok dzieki, sprawdze to, poczytam odnosnie licznika, bo jakbym mial zakladac to wlasnie taki ktory wspolpracuje z pompa.

 

Opublikowano

To jeszcze raz ja.

Zaczely sie mrozy, wiadomo pompa na autoadaptacjii dziala dluzej itp itd.

Pompa grzeje, ale pojawilo sie odszranianie(dzisiaj nawet w dzien) i mam pytanie odnosnie taktowania. 

Dzisiaj nawet dostalem alarm z aplikacjii, ze w ciagu chyba 3h pompa 4 razy taktowala.

To normalne, ze teraz mam taktowan np okolo 10-15 przez ostatnie 24h?

 

Wrzucam screeny z dzisiaj i z paru dni w tym tygodniuScreenshot_20251121_160448_MelPumpApp.thumb.jpg.36f93b3ffdd9cd63bf6d3e78906b280c.jpg

Screenshot_20251119_164059_Mel Pump App.jpg

Opublikowano

Witam jestem nowym uczestnikiem forum i nie znam się jeszcze na zasadach jakie tutaj panują.Mimo to chciałbym o coś zapytać i uzyskać odpowiedź czy sytuacja którą opiszę jest normalna.

Od 19.11.jestem użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi Zubadan i na chwilę obecną wg instalatora przez 7 dni pompa się uczy ale zastanawia mnie jedna rzecz że w aplikacji melcloud pokazują się tylko 3 tryby pracy grzebie CWU,grzanie CO oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem,co jest ciekawe po zakończeniu grzania kiedy temperatura w pomieszczeniu już jest właściwa włącza się zabezpieczenie przed zamarzaniem i pompka obiegu CO nie wyłącza się i goni wodę po instalacji aż do wychłodzenia.Po spadku zadanej temperatury włącza się tryb grzania CO i pompa musi od nowa nagrzewać wodę w buforze i kaloryferach od temp.25 stopni co powoduje duże zużycie prądu.

Proszę o informację czy to jest normalne.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 23.11.2025 o 20:30, Marek6307 napisał(a):

Witam jestem nowym uczestnikiem forum i nie znam się jeszcze na zasadach jakie tutaj panują.Mimo to chciałbym o coś zapytać i uzyskać odpowiedź czy sytuacja którą opiszę jest normalna.

Od 19.11.jestem użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi Zubadan i na chwilę obecną wg instalatora przez 7 dni pompa się uczy ale zastanawia mnie jedna rzecz że w aplikacji melcloud pokazują się tylko 3 tryby pracy grzebie CWU,grzanie CO oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem,co jest ciekawe po zakończeniu grzania kiedy temperatura w pomieszczeniu już jest właściwa włącza się zabezpieczenie przed zamarzaniem i pompka obiegu CO nie wyłącza się i goni wodę po instalacji aż do wychłodzenia.Po spadku zadanej temperatury włącza się tryb grzania CO i pompa musi od nowa nagrzewać wodę w buforze i kaloryferach od temp.25 stopni co powoduje duże zużycie prądu.

Proszę o informację czy to jest normalne.

Jeżeli hydrobox jest wewnątrz budynku, to zabezpieczenie przed zamarzaniem wyłączyć. Przy instalacji grzejnikowej odkręcić zawory termostatyczne na ful. Proszę poczytać to forum od początku. Ja się z niego wiele nauczyłem.

W dniu 24.11.2025 o 18:08, Kazek54 napisał(a):

......

Pompa split, czy monoblok?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Pompa split

W dniu 24.11.2025 o 18:08, Kazek54 napisał(a):

Jeżeli hydrobox jest wewnątrz budynku, to zabezpieczenie przed zamarzaniem wyłączyć. Przy instalacji grzejnikowej odkręcić zawory termostatyczne na ful. Proszę poczytać to forum od początku. Ja się z niego wiele nauczyłem.

Pompa split, czy monoblok?

Pompa split

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano
Godzinę temu, Marek6307 napisał(a):

 

Opcję zabezpieczenia przed zamarzaniem można wyłączyć z aplikacji MELCloud lub z panela sterującego.

Opublikowano

Pytanie tylko czy nie spowoduje to awarii pompy oczy nie stracę gwarancji

Opublikowano
4 godziny temu, Marek6307 napisał(a):

Pytanie tylko czy nie spowoduje to awarii pompy oczy nie stracę gwarancji

W razie wątpliwości skontaktuj się z instalatorem. Ta opcja się włącza , gdy temp. zewn. spadnie poniżej 5st.C (ustawienie fabryczne), ale to można zmienić. Jeżeli jednostka wewnętrzna znajduje się w pomieszczeniu, gdzie nie ma możliwości zamarznięcia wody, to można ją wyłączyć. Ale niech inni bardziej doświadczeni użytkownicy też się wypowiedzą w tym temacie.

Opublikowano

Dzięki za info i proszę jeżeli to możliwe o więcej opinii w tym temacie od innych użytkowników jak sam sugerujesz.

Opublikowano

Ktoś podpowie płyta  FTC6  mam podłączony równolegle bufor więc za buforem czujniki THW6 -THW7                 wiem że jest możliwość by PC sugerowała się tylko czujnikami THW1 THW2  może ktoś praktykował ?               Zapewne trzeba przełączyć DIP-a.           Jak wiecie coś w tym temacie to proszę o pomoc....

Opublikowano

Czy to normalne, że podczas trybu "LEGIONELLA" sprężarka nie pracuje tylko same grzałki? Czy mam coś nie tak w ustawieniach?

Od kilku dni ciągła mgła, to wykresy poszarpane.

wykresy.png

Opublikowano

Ze sprężarki to zdaje się więcej jak 60C nie uzyskasz, dlatego wspomaga się grzałkami (masz 70C zadane). A wykres 'poszarpany', bo defrosty robi - normalne przy takiej aurze.

Opublikowano

Tak, docelowo zagrzała do temp. wyjściowej 71st.C, ale dlaczego po wejściu w tryb legonelli, gdy temp. początkowa wynosiła ok 50st nie pracowała sprężarka?

Opublikowano

To może zależeć od kilku czynników - jaka była temp. na wyjściu, czy przed legionellą był robiony defrost itd. Nie korzystam z tego trybu, więc nie analizowałem zachowania grzałek. Może ktoś inny podzieli się swoimi wykresami.

Opublikowano (edytowane)
7 godzin temu, Patrol napisał(a):

To może zależeć od kilku czynników - jaka była temp. na wyjściu, czy przed legionellą był robiony defrost itd. Nie korzystam z tego trybu, więc nie analizowałem zachowania grzałek. Może ktoś inny podzieli się swoimi wykresami.

Dziękuję za odpowiedź.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Witam mam pytanie,w ustawieniach serwisowych jest funkcja kontrola przepływu,po jej aktywacji pompa obiegowa obniża przepływ do 5 litrów na minutę i wyświetla błąd przepływu 

W funkcjach dodatkowych jest funkcja czujnik przepływu z taką samą regulacją jak kontrola przepływu gdzie zakres jest fabrycznie ustawiony od 5L do 100 L

Przy zmianie tych ustawień na 17-22 L przepływ pokazuje dolny zakres ustawienia czyli 17 litrów na minutę 

Przy zmianie na 12-22 przepływ pokazywany przez sterownik wynosi 13 litrów na minutę i czasem wzrasta do 15 litrów 

Jeśli dobrze rozumiem to kontrola przepływu reguluje przepływem pompy obiegowej w ustawionym zakresie pomimo sztywno ustawionych obrotów pompy obiegowe na 4

Zastanawia mnie jedna rzecz, gdy mam zakres ustawiony na 17-22 i zmienię obroty pompy obiegowej z 4 na 3 to pompa chodzi wyraźniej ciszej a przepływ nadal pokazuje 17 litrów na minutę 

Od czego jest to zależne?

Opublikowano
Godzinę temu, lukaszon napisał(a):

Witam mam pytanie,w ustawieniach serwisowych jest funkcja kontrola przepływu,po jej aktywacji pompa obiegowa obniża przepływ do 5 litrów na minutę i wyświetla błąd przepływu 

W funkcjach dodatkowych jest funkcja czujnik przepływu z taką samą regulacją jak zakres przepływu gdzie zakres jest fabrycznie ustawiony od 5L do 100 L

Przy zmianie tych ustawień na 17-22 L przepływ pokazuje dolny zakres ustawienia czyli 17 litrów na minutę 

Przy zmianie na 12-22 przepływ pokazywany przez sterownik wynosi 13 litrów na minutę i czasem wzrasta do 15 litrów 

Jeśli dobrze rozumiem to kontrola przepływu reguluje przepływem pompy obiegowej w ustawionym zakresie pomimo sztywno ustawionych obrotów pompy obiegowe na 4

Zastanawia mnie jedna rzecz, gdy mam zakres ustawiony na 17-22 i zmienię obroty pompy obiegowej z 4 na 3 to pompa chodzi wyraźniej ciszej a przepływ nadal pokazuje 17 litrów na minutę 

Od czego jest to zależne?

Zastanawia mnie jedna rzecz, gdy mam zakres ustawiony na 17-22 i zmienię obroty pompy obiegowej z 4 na 3 to pompa chodzi wyraźniej ciszej a przepływ nadal pokazuje 17 litrów na minutę 

Od czego jest to zależne?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.