Ustaw off po przekroczeniu 14-15C bo bez sensu się męczy pompa albo zwiększ zapotrzebowanie na ciepło np. otwórz kilka okien (to już półżartem). Jeszcze się ustawiało czas w jakim badana jest temp. zewn. (nie pamiętam tylko  czy fabrycznie było to 3godz. czy dłużej).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam forumowiczów.

Jestem posiadaczem Zubadan 10 kW od 2 m-cy. Mam pytanie odnośnie pokazywania przez pompe produkcji enerii oraz w aplikacji COP. Niestety pompa pokazuje tylko energię pobraną a nie pokazuje energii wytworzonej. Czy niesbędna jest instalacja dodatkowego licznika z wyjściem impulsowym czy może trzeba coś w ustawieniach serwisowych pomy zmienić? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzuć wykresy przeglądu pracy z tego dnia to będzie można coś więcej ocenić, poza tym że COP faktycznie marny. 

Ps. Aktualnych danych nie zobaczysz, bo jest awaria serwerów od wczoraj, ale archiwalne dane widać 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Oldeq17w poprzednim poście wspominałem już o awarii serwerów MEL.. cała Europa ma problem.

@lukaszonjak rozbijesz COP na co i cwu to jak to wypada?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z datą 17,04 COP CO-2,80 CUW-2,77 więc podobnie 

Dość słabo to wygląda 

Moja linia freonowa od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej ma długość ponad 10 metrów 

Może przyczyną jest mała ilość gazu?

Rura gazowa idzie pod ziemią na głębokości 60 centymetrów w rurze pcv 100,do tego ta rura została wypełniona na całej długości pianą montażową dla dodatkowego ocieplenia 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czynnik w zubadanach dobija się od 15m. O ile nastawy nie były ruszane to nie można wykluczyć ubytku.. Kiedy masz planowany półroczny przegląd serwisowy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompę miałem montowaną w połowie stycznia więc pewnie w lipcu powinienem mieć przegląd 

Na samym początku miałem COP w okolicy 2,5 a maksymalny w okolicy 3,20 

Z tego co zauważyłem gdy pompa chodzi na 26 Hz to COP jest w okolicy 3,10 a na 16 Hz w okolicy 2,80

Cały luty i marzec nic nie było zmieniane i nie było zaników napięcia (autoadaptacja)

Przy ciepłym marcu COP nie przekraczał 2,90 cuw ustawione na 43

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.