widelec1 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #776 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Nie wiem i co Ci już chodzi, najpierw mówisz że Bufor tylko na górze ciepły a teraz podajesz temperatury po 80-70st czyli wszystko działa Cytuj
Irek14 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #777 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) 8 godzin temu, widelec1 napisał(a): Nie wiem i co Ci już chodzi, najpierw mówisz że Bufor tylko na górze ciepły a teraz podajesz temperatury po 80-70st czyli wszystko działa Podałem temperatury 80 i 70 st. Laddomatu a bufor u góry do 35 max 45st. się nagrzewa a dół ok 35st. Temp cwu jest wyższa niż tu widać czujnik słabo stykał ze zbiornikiem cwu Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
widelec1 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #778 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 A faktycznie pisales że to na termometrach laddomatu..To wg mnie coś nie tak jest pociagniete bo na lewym termometrze to powinieneś mieć mniej więcej tyle co wychodzi z dołu bufora czyli ok 30st dopiero jak cały Bufor rozgrzany to z dołu zaczyna iść coraz cieplejsza woda Cytuj
Irek14 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #779 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Może być laddomat odwrotnie zamontowany? 🤔 Cytuj
wkl Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #780 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) Długo nie nie mogłem zrozumieć o co ci chodzi ,ale przyjrzałem się instalacji, tak jak jest to podłączone to na pewno działać to nie będzie. Nie może być powrót z co i z cwu wpięty w rurę przed laddomatem . Do tego jeszcze z tej rury puszczone do zaworu trójdrożnego do zasilania co, masakra. Nie wiem kto to ci robił ale nie ma pojęcia o tym. Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez wkl Cytuj
Irek14 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #781 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) Też tak mi się zdaje. Bo jak powrót z cwu i co gorący to jak ma się schłodzić /wymieszać w laddomacie? 🤔 Chłodna woda nie idzie z bufora do laddomatu tylko powrotna z obiegu. A z rury zasilającej bufor z kotła może iść na cwu i co? 🤔 (też do poprawki? 🤔) Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez Irek14 Cytuj
PredatorC Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #782 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) Jako, że powietrze wtórne zostało już opanowane można przystąpić do montażu. 😃 Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez PredatorC Cytuj
wkl Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #783 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 2 minuty temu, Irek14 napisał(a): Też tak mi się zdaje. Bo jak powrót z cwu i co gorący to jak ma się schłodzić /wymieszać w laddomacie? 🤔 Chłodna woda nie idzie z bufora do laddomatu tylko powrotną z obiegu. A z rury zasilającej bufor z kotła może iść na cwu i co? 🤔 (też do poprawki? 🤔) To ewentualnie może iść , ale wypadało by zastosować stopniowanie średnic rur. 11 minut temu, PredatorC napisał(a): Jako, że powietrze wtórne zostało już opanowane można przystąpić do montażu. 😃 Jak to powietrze opanowałeś? Cytuj
Matejko1 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #784 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) 43 minuty temu, wkl napisał(a): Nie może być powrót z co i z cwu wpięty w rurę przed laddomatem . Do tego jeszcze z tej rury puszczone do zaworu trójdrożnego do zasilania co, masakra. a czy to nie jest rozwiązanie tak jak na tym schemacie po prawej ? Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez Matejko1 Cytuj
Irek14 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 #785 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) Dokładnie jak to z prawej. Zawór trójdrożny z pompą CO a pompa CWU jak już wcześniej pisałem także z tej samej rury zasilającej bufor. Czy to może dobrze działać jakby usunąć zawór trójdrożny? 🤔 Oczywiście powrót przed laddomatem hydraulik musi poprawić bo mi się woda w kotle zagotuje 😱 Jutro ma być hydraulik więc ponawiam pytanie czy górę złączy mogę zostawić a tylko dół (powrót) do przeróbki? Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez Irek14 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 5 Sierpnia 2023 #786 Opublikowano 5 Sierpnia 2023 W dniu 29.07.2023 o 12:00, widelec1 napisał(a): mniejszy model niż ds wood 18 ale różnice nie są duże, mój bardziej "lubi" węgiel ale też tylko gatunki płomienne, niespiekające, nie koksujące itd. a czy próbował Pan przy paleniu tych mniej lubianych gatunków węgla lub drewna uchylić drzwiczki żarowe? i jak się wtedy pali? Cytuj
widelec1 Opublikowano 5 Sierpnia 2023 #787 Opublikowano 5 Sierpnia 2023 Oczywiście że próbowałem,nawet kupiłem dodatkowo takie drzwiczki z klapką jak u kolegi maronki niestety u mnie się to nie sprawdza...tak jakby każdy egzemplarz mocowy rządził się swoim prawami Cytuj
PredatorC Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #788 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 W dniu 4.08.2023 o 22:13, wkl napisał(a): Jak to powietrze opanowałeś? Środkowymi drzwiczkami. Niedługo pojawią się zdjęcia. Miało być tamtędy gdzie te oryginalne mikroskopijne rurki ale tam są aż 3 ścianki zespawane do kupy i nie było tego jak wyciąć. Cytuj
Matejko1 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #789 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 13 minut temu, PredatorC napisał(a): Środkowymi drzwiczkami. a czemu nie przez popielnik? i tam wstawić kierownicę powietrza wtórnego podobną jak w górniakach https://czysteogrzewanie.pl/rozwoj/drobne-usprawnienia-kotlow/ tylko od dołu tj. przez te drzwi popielnika? Cytuj
Matejko1 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #790 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 4.07.2023 o 12:47, Irek14 napisał(a): Witam. Pewnie nie ten dział ale stalmark i taki sposób połączenia wkrótce ukończonego. Zastanawiam się czy to jest poprawnie? 🤔 Nie narysowałem zaworów zwrotnych i naczynia przelewowego. Nie powinno być że wejście od kotła z jednej strony a wyjscie na co /cwu z drugiej strony bufora? 🤔 a czy próbowałeś jak to chodzi przy wyłączonej pompce CO i CWU - czy wtedy piec nagrzewa sam bufor? może te pompki źle działają są za silne, za słabe albo mają źle ustawioną charakterystykę. a tak przy okazji - czy nie myślałeś o tym aby zrobić obejścia grawitacyjne? Edytowane 6 Sierpnia 2023 przez Matejko1 Cytuj
Irek14 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #791 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 A może to być tak zrobione? 🤔 Może być powrót CWU i CO na jednym króćcu .. Linia przerywana. Nie za dużo tych zaworów zwrotnych? Może starczy przy buforze a nie jeszcze za pompami? 🤔 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #792 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 (edytowane) Godzinę temu, Irek14 napisał(a): A może to być tak zrobione? 🤔 Może być powrót CWU i CO na jednym króćcu .. Linia przerywana. Nie za dużo tych zaworów zwrotnych? Może starczy przy buforze a nie jeszcze za pompami? 🤔 jeśli już koniecznie ma być osobne wyjście z bufora na grzejniki to czemu nie dać tego ze szczytu bufora tak jak tutaj (będzie lepsze wykorzystanie wody ze szczytu bufora) ten wklejony schemat jest z tej dyskusji w internecie jest ciekawy wykład o podłączaniu buforów pod linkiem (może coś też pomoże): Edytowane 6 Sierpnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Irek14 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #793 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 (edytowane) Na szczycie jest odpowietrznik.Chyba żeby gdzie indziej go przełożyć? 🤔 Na rurach zasilajacych i powrotnych do CWU CO też są odpowietrniki. Razem z tym na buforze to 5szt... Zastanawiam się czy po wygaśnięciiu kotła w takim co przedtawilem schemacie będzie pobierał wodę do zbiornika CWU? 🤔 Edytowane 6 Sierpnia 2023 przez Irek14 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #794 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 (edytowane) 39 minut temu, Irek14 napisał(a): Na szczycie jest odpowietrznik.Chyba żeby gdzie indziej go przełożyć? tam na szczycie bufora chyba daje się trójnik i w jedną stronę daje się zasilanie CO a w drugą odpowietrznik - tak jak w buforze na tym filmie 39 minut temu, Irek14 napisał(a): Zastanawiam się czy po wygaśnięciiu kotła w takim co przedtawilem schemacie będzie pobierał wodę do zbiornika CWU? 🤔 tu jest wpis użytkownika durczyk który ma schemat kotłowni podobny do tego co masz aktualnie - może jego też spytaj jak to u niego działa 19 godzin temu, widelec1 napisał(a): Oczywiście że próbowałem,nawet kupiłem dodatkowo takie drzwiczki z klapką jak u kolegi maronki niestety u mnie się to nie sprawdza...tak jakby każdy egzemplarz mocowy rządził się swoim prawami a próbowałeś założyć wentylator wyciągowy lub wyciągnięcia części/całości palnika? Edytowane 6 Sierpnia 2023 przez Matejko1 Cytuj
mikkei Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #795 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 29.07.2023 o 12:00, widelec1 napisał(a): a w jednym domu od 2015r mam MPM DS 10 a teraz w drugim ekowood 37. Powiem tak: w MPM nadal "uczę się palić" przerobiłem różne gatunki drewna i delikatne modyfikacje kotła a i tak palenie to ciągłe bawienie się, poprawianie opału bo się zawiesza Niestety kolego MPM DS10 wogóle nie nadaje sie do drewna- nawet jak byłem - chłopaki w fabryce mi to mówili. Tu komora jest mikroskopija i nie ma bata aby sie coś nie zwiesiło. Dopiero 14 i 18 maja duże komory spalania i nadają sie dobrze pod drewno. Co do samego MPM DS - ten piec z roku 2023 to juz chyba 5 czy 6 edycja (lift ze zmianami) poczawszy licząc od oryginału z 2015r Zmiany były 2017 potem 2019 w 2021 wszedł mpm DS wood - typowo pod drewno a teraz w 2023r wszedł MPM DS wood plus. Zmieniali tam dużo poczawszy od zasypu , poprzez dodatnie 2 obieg powietrza wtórnego (tak są tam 2 wtórne odzielnie sterowane od siebie) , oraz zmiana palnika oraz zwiększenie powierzchni wymiennika oraz wentylator wyciągowy. Mam ten piec ale porównując pierwsze modele a to co jest teraz to jest dużo kosmetycznych zmian (ale sa to raczej ulepszenia na plus) fakt faktem ten piec jest trudny w paleniu czystym drewnem ale wszystko idzie dostroić tak aby działało to dobrze. a gdy palisz mieszankę drewna z odrobiną weglą - piec jest całkiwicie bezproblemowy i nic sie nie wiesza. Wybaczcie za OF ale musiałem sprostować. Co do waszego Stalmarka - widzę tu jedno to są klony pieców z USA HG z lat 80 , zresztą bez jakichkolwiek badan czy ulepszen z naszej strony. Oni poszli juz lata do przodu oferując teraz elektroniczne sterowania PW i PP i inne bajery w swoich konstrukcjach a tu niestety jest zacofanie, bo jak widać męczycie sie z wysterowaniem buforów a tam to mają fabrycznie... Edytowane 6 Sierpnia 2023 przez mikkei Cytuj
widelec1 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #796 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 Sprawdziłem dokładnie mój mpm jest z 2017 czyli już po pewnych zmianach np palnik wirowy.Fajnie , że w fabryce powiedzieli ci że się do drewna nie nadaje, Szkoda że w instrukcji i na tabliczce znamionowej zapomnieli bo nawet są osobne moce 8 dla drewna 10 węgiel... ale zgadzam się że większe modele są bardziej udane Cytuj
omama Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #797 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 (edytowane) 22 godziny temu, widelec1 napisał(a): Sprawdziłem dokładnie mój mpm jest z 2017 czyli już po pewnych zmianach np palnik wirowy.Fajnie , że w fabryce powiedzieli ci że się do drewna nie nadaje, Szkoda że w instrukcji i na tabliczce znamionowej zapomnieli bo nawet są osobne moce 8 dla drewna 10 węgiel... ale zgadzam się że większe modele są bardziej udane A i pewnie zapomnieli ci napisać jaka to klasa kotła zgadza się ? ja też mam 10 kw i żadnej wzmianki o klasie kotła i w sumie co podać jak trzeba będzie ? Edytowane 7 Sierpnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
widelec1 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 #798 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 W tamtym roku jeszcze nie robili mu badań więc niestety jak gdzieś masz podać klasę kotła to jest pozaklasowy... czyli traktowany jak najgorszy kopciuch a szkoda bo akurat czysciutko spala Cytuj
omama Opublikowano 7 Sierpnia 2023 #799 Opublikowano 7 Sierpnia 2023 No pozaklasowy wiadomo skoro nie ma wzmianki tylko trochę się mylisz że w tamtych latach nie podawali klasy bo w roku 2015 oraz 2016 podawali a potem zmieniali palniki i nie wiadomo co autorzy mieli na myśli nie wpisując jakiej kolwiek klasy skoro chyba w 2016 weszło zarządzenie aby podawać klasy kotłów ba chyba nawet jeszcze wcześniej to zarządzenie weszło ale nie pamiętam kiedy. Cytuj
PredatorC Opublikowano 7 Sierpnia 2023 #800 Opublikowano 7 Sierpnia 2023 (edytowane) 22 godziny temu, Matejko1 napisał(a): a czemu nie przez popielnik? i tam wstawić kierownicę powietrza wtórnego podobną jak w górniakach https://czysteogrzewanie.pl/rozwoj/drobne-usprawnienia-kotlow/ tylko od dołu tj. przez te drzwi popielnika? Bo w dolnej komorze na górze jest płaszcz wodny i trzeba go by było wyciąć ale nie było by go jak zaspawać z uwagi na brak podejścia do spawania. Ta kierownica z górniaka raczej by nie działała, powietrze wtórne musi być podane przed przewężeniem, żeby go zasysało oraz ,żeby się mieszało z dymem. ... Jaki czujnik temperatury idzie do sterownika w stalmarku ? KTY 81-110 czy KTY 81-220 Edytowane 7 Sierpnia 2023 przez PredatorC Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.