maracz Opublikowano 28 Lutego 2022 #126 Opublikowano 28 Lutego 2022 To z którego miejsca leci to PP? Cytuj
Mac08 Opublikowano 1 Marca 2022 #127 Opublikowano 1 Marca 2022 W dniu 4.02.2022 o 16:07, Mac08 napisał: @maracz Kilka postów wcześniej można zauważyć, ten otwór po prawej jest wlotem PP w dc18s Cytuj
Mac08 Opublikowano 16 Marca 2022 #128 Opublikowano 16 Marca 2022 Teraz mogę coś więcej powiedzieć, ta tzw. kierownica PP spisuje się znakomicie wraz z siłownikiem do regulacji PW. Moim zdaniem lepsze rozwiązanie jak seria GSE. Działa 0/1, ale nic więcej nie potrzeba. Dla drobnego opału temp spalin 190-220. Dla grubszych klocków/trocin po wstępnej fazie temp około 170, PW prawie na 0. Teraz obsługa kotła sprowadza się do naciśnięcia 1 przycisku przed dokładaniem/rozpalaniem niezależnie od sortu paliwa. Sterowanie siłownikiem osobnym termostatem obok termostatu spalin. Przy około 200 pozycja 1, gdy spadnie do 150 to pozycja 0. Klapka do powietrza na stałej szczelinie 2mm, przy mniejszej będzie brakować powietrza do spalania drobnicy bez sadzy, wentylator załączony cały czas. Cytuj
mcjszt Opublikowano 18 Marca 2022 #129 Opublikowano 18 Marca 2022 Co to za siłownik i co konkretnie go steruje? PW zamyka w pozycji 0 do końca czy tylko zmniejsza do jakiegoś poziomu? Nie zrobiłbyś jeszcze jednej kierownicy PP na sprzedaż? Mój profil CD już jest cały pogięty 😉 Cytuj
Mac08 Opublikowano 18 Marca 2022 #130 Opublikowano 18 Marca 2022 Siłownik zamka centralnego czyli belimo (bieda edition) za <10zł sterowany 0/1 osobnym termostatem umieszczonym na tej samej ściance, co termostat spalin. Trzeba do tego dodać czasówkę, 2 przekaźniki i zasilacz 12V (dałem stary od routera 2A). Schemat mogę naszkicować w wolnej chwili. W sumie koszt to może 200zł nie przekroczyć, ja zrobiłem sobie jeszcze obejście termostatu spalin tego oryginalnego na innej czasówce, żeby nikt mi nie kręcił nic przy kotle + nie zapomnieć przyjść po rozgrzaniu ustawiać ponownie. Jeśli chodzi o PW, PP każdy może mieć inne, wiele zmiennych, a ja na razie nie chcę palić bez wentylatora. Tak więc moje ustawienia to PP na max wciśnięte (min), PW w pozycji 0 nie dochodzi około 1mm (żeby nie uderzyło), w pozycji 1 odsunięte 18mm (tyle się wysuwa). Co do profila CD, to chciałem go zastąpić ceownikiem, ale akurat ojciec wyciągnął spawarkę to podrzuciłem, co miałem pod ręką i tak powstał ten prototyp. Pewnie można to lepiej zrobić i część powietrza doprowadzić z drugiej strony dyszy. Proponuje Ci wybrać się na złom w celu znalezienia odpowiedniego ceownika (odpowiednio szerokiego i grubego) + przy okazji płyty żeliwnej na dyszę, zanim zacznie się kruszyć na górnych krawędziach. Potem ewentualnie zrobić projekt i zlecić komuś. Być może ceownik cię zadowoli. Cytuj
Pokus28 Opublikowano 6 Czerwca 2022 #131 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Witam wszystkich w zeszłym tygodniu odpaliłem nowy piec atmos dc22s i podczas rozpalania czasem tak dziwnie cos mocno strzeli w nim. Czy ktoś na forum też ma taki obiaw? Temp podczas rozpalania i później palenia ciągłego utrzymuje się w okolicy 220st regulowane sterownikiem ST 880 TECH zPID Cytuj
Mac08 Opublikowano 8 Czerwca 2022 #132 Opublikowano 8 Czerwca 2022 (edytowane) Nie mam dc22s (on ma papiery?), ale w 18s też potrafiło coś strzelić przy ostrym starcie zimnego kotła w okolicach 40*. Spróbuj może wolniej go rozgrzewać, ja użytkuje bez miarkownika na szczelinie 3mm i nie usłyszałem już żadnych niepokojących dźwięków.(temp spalin powoli wzrasta i nie przekracza 160 praktycznie podczas rozgrzewania do 80 z laddomatem). Edytowane 8 Czerwca 2022 przez Mac08 Cytuj
Pokus28 Opublikowano 8 Czerwca 2022 #133 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Ok dzięki za pomoc spróbuje jeszcze to wyregulować. Cytuj
maronka Opublikowano 10 Czerwca 2022 #134 Opublikowano 10 Czerwca 2022 W dniu 8.06.2022 o 14:54, Mac08 napisał: Nie mam dc22s (on ma papiery?), ale w 18s też potrafiło coś strzelić przy ostrym starcie zimnego kotła w okolicach 40*. Spróbuj może wolniej go rozgrzewać, ja użytkuje bez miarkownika na szczelinie 3mm i nie usłyszałem już żadnych niepokojących dźwięków.(temp spalin powoli wzrasta i nie przekracza 160 praktycznie podczas rozgrzewania do 80 z laddomatem). A jak długo rozgrzewa się do tych 80 przy tym sposobie Cytuj
Mac08 Opublikowano 11 Czerwca 2022 #135 Opublikowano 11 Czerwca 2022 (edytowane) Około 40 min, czasem dłużej, zależy co na spodzie. Przy ostrym starcie (1cm szczelina) w 20-15 min. Na miarkowniku 20-30, ponieważ na starcie jest przedmuch w komin niepotrzebnie, generalnie start zależy od tego, co jest przy dyszy na spodzie. Ja daje cienkie listewki, garść wiórów, zapałka i na to znów kilka listewek. A dalej to już to, co pod ręką. Edytowane 11 Czerwca 2022 przez Mac08 1 Cytuj
Kubaa Opublikowano 16 Września 2022 #136 Opublikowano 16 Września 2022 Wentylator wyciągowy w waszych atmosach chodzi cały czas? Cytuj
Wojteus Opublikowano 28 Września 2022 #137 Opublikowano 28 Września 2022 Witam.a co może być przyczyną że strzela lub wyrzuca dym z otworu z którego zasysa powietrze? Czasem tak mocno że wyrywa drzwiczki wyczystki komina. Oznaki te są gdy kociął rozpali pełny wkład. Drewno grube kawałki liściaste okolo 15 cm średnicy Komin 100x200 11,5m. Atmos dc25s Cytuj
bercus Opublikowano 29 Września 2022 #138 Opublikowano 29 Września 2022 (edytowane) Slaby ciag(zatkany komin,lub rura),lub dužo PP (silno sa rozpali wklad) i malo PW (gazy wyprodukowane zasypom nie sa dopalone w komorze dopalajacej i wybuchuja pozniej).W tym kotlu potrzebne wiecej PW,niž PP. Edytowane 29 Września 2022 przez bercus 1 Cytuj
navo Opublikowano 8 Grudnia 2022 #139 Opublikowano 8 Grudnia 2022 W dniu 23.12.2021 o 21:31, KacperHG napisał(a): W Atmosach powietrze pierwotne jest połączone z powietrzem wtórnym, pierwotne odpowiedzialne jest za moc kotła istnieją 2 opcje regulacji tego kotła w przypadku podstawowej wersji wentylator kręci się na maxsa i w zależności od rodzaju palącego się drewna tzn miękkie lub twarde grube lub cieńsze 5-7 cm nastawy powietrza pierwotnego powinny oscylować cięgno do końca i cofnąć ok 7 mm w przypadku powietrza wtórnego to w zależności od rodzaju drewna albo powietrze wtórne na maksa albo szczelnia + 10 mm w przypadku twardego drewna bardzo dobrze to widać na analizatorze spalin jak się zachowuje sytuacja idealnym rozwiązaniem jest system lambda check + belimo które odpowiada za dopasowanie tlenu w spalinach na poziomie 6,5% spalanie najbardziej idealne + pomiar temperatury w dolnej komorze które w DCxxS nie powinno przekraczać 650 stopni w naszych warunkach świadomość obsługi kotłów sprowadza się do nastaw żeby się paliło i nie kopciło nikt nie podchodzi do tego w sposób profesjonalny a tak powinno się do tego zabrać na zachodzie to standard u nas fanaberie i pasje palacza ale do sedna, mamy w Polsce mądre głowy, które stworzyły sterownik do Holzgazu który daje możliwość sterowania prędkością wentylatora w przypadku uproszczonej wersji jest to dobry sposób na ograniczenie temperatury spalin istnieje serwo do atmosa które przymyka powietrze dla układu po przekroczeniu temperatury 230 niezależnie od klapki termostatu FRstopnie takie rozwiązanie jest standardowo montowane w kotłach przeznaczonych na rynek Niemiecki można z powodzeniem dokupić i zamontować. Osobiście uważam że najważniejsze aby prawidłowo zapalić ten kocioł co w brew pozorom jest filozofią większość pali szybko, a niewielka liczba osób rozpala do wyżarzenia wkładu rozpałowego a następnie później układa możliwie najszczelniej jak się tylko da w górnej komorze na rozżarzone wcześniej drewno tak rozpalony kocioł zakładając że ładujemy większe polana 12-15 cm pali się w temperaturze 230 stopnie dla zainteresowanych mogę podesłać link z pracy takiego kotła. Jeśli nazbyt mocno zdławisz powietrze pierwotne i nie skorygujesz powietrza wtórnego zawędzisz komorę załadowcza stosunek musi być dla PP i PW w odpowiedniej proporcji a ta uzależniona jest do rodzaju palącego się wsadu Mam do Ciebie pytanie. Nowsze piece dc mają dwa cięgna osobne od regulacji pp i osobne od pw. Ja ma jedno 2w1 i zawsze mam wątpliwości ile to wysunąć czy wsunąć. Palę w dc25s zawsze bukiem, mam instalacji 2000 w buforach, zasobnik cwu 300l ,zamontowany rck . Przed Rck temp. 250-260 . Cięgno wysunięte 7mm klapka honeywella zamyka się przy 90 na kotle. Ogrzewam dom o powierzchni 370 m2. Przy rozładowanych buforach średnio 35 stopni potrzebuję około 37 kg drewna czyli niecałe 1i1/2 wsadu do nałdowania buforów do 90-95 stopni . Spalam to w około 4, 5 godziny przy jednoczesnym ogrzewaniu domu przy temp. zewnętrznej około zera. Moje pytanie czy tu da się jakoś zejść z temperatury jak u Ciebie wykorzystując lepiej opał? Cytuj
Trx9 Opublikowano 8 Grudnia 2022 #140 Opublikowano 8 Grudnia 2022 Przelicz kg drewna na kwh 37kg x 4,2kwh z kg x sprawność 90% wychodzi niby około 155kwh W bufor 2000l niby się mieści 120kwh wiec wychodzi u ciebie zuzycie przez dom na poziomie 7kwh. Całkiem dobry wynik moim zdaniem, ale to juz kwestia izolacji itp. Cytuj
maronka Opublikowano 12 Grudnia 2022 #141 Opublikowano 12 Grudnia 2022 W dniu 8.12.2022 o 11:44, navo napisał(a): Mam do Ciebie pytanie. Nowsze piece dc mają dwa cięgna osobne od regulacji pp i osobne od pw. Ja ma jedno 2w1 i zawsze mam wątpliwości ile to wysunąć czy wsunąć. Palę w dc25s zawsze bukiem, mam instalacji 2000 w buforach, zasobnik cwu 300l ,zamontowany rck . Przed Rck temp. 250-260 . Cięgno wysunięte 7mm klapka honeywella zamyka się przy 90 na kotle. Ogrzewam dom o powierzchni 370 m2. Przy rozładowanych buforach średnio 35 stopni potrzebuję około 37 kg drewna czyli niecałe 1i1/2 wsadu do nałdowania buforów do 90-95 stopni . Spalam to w około 4, 5 godziny przy jednoczesnym ogrzewaniu domu przy temp. zewnętrznej około zera. Moje pytanie czy tu da się jakoś zejść z temperatury jak u Ciebie wykorzystując lepiej opał? Osiągasz bardzo dobrą sprawność całego sytemu wg kg drewna i potrzeb tak że nie kombinuj bo jest super Cytuj
kufer Opublikowano 25 Stycznia 2023 #142 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Witam . kocioł .dc100 Atmos. Strzela i wyrzuca gazy jak ustawić powietrze pp. I pw. Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem czy to coś innego.wyrywa dekiel od wyczystki komina takie ciśnienie gazów. Dziękuję za pomoc i rozwiązaniem problemu. Witam Atmos DC.100. cofa gazy i wyrzuca dekiel od komina i duża temperatura spalin . dziękuję. Cytuj
NeS Opublikowano 25 Stycznia 2023 #143 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Komin drożny? Od sprawdzenia tego chyba należy zacząć 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 25 Stycznia 2023 #144 Opublikowano 25 Stycznia 2023 5 godzin temu, kufer napisał(a): Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem czy to coś innego.wyrywa dekiel od wyczystki komina takie ciśnienie gazów Sprawdź szczelność - drzwiczki, sznury, połączenie czopucha. Jakieś lewe powietrze zapala gwałtownie gazy w wymienniku - stąd wybuchy i wyczystka wypada. Druga sprawa to nie powinno być nie spalonych gazów w wymienniku. Powinny się zapalać i spalić w palniku. Zbyt duża ilość PW może zrywać płomień w palniku i wtedy nagromadzone gazy gwałtownie zapalają się w wymienniku i jest bum. 1 Cytuj
bercus Opublikowano 25 Stycznia 2023 #145 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Czy dužo powietrza w komorze z drewnem i malo w dysze.Mialo by byc tak na okolo 1 cm wyciagnutego pretu komory zaladunku i 1,5 cm na dyze,czy 0,5/0,75-1,czy 1,5/2-2,5 pomiarowo.Na iglastym možne wiecej na dyze pusczac.Tež wažne,by nie zamykal calkowo miarkownik dostep powietrza,bo gazy sia generuja nadal,nie spaluja i przy nastepnym doplywu powietrza i pojeweniu plomienia jest zaplon gazow nagromadzonych od zaladunku po komin i buch,buch. Cytuj
kufer Opublikowano 25 Stycznia 2023 #146 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Jak ustawić powietrze wtórne nie pierwotne po ile wyciągnąć.atmos DC. 100 cienkie drzewo Jak ustawić powietrze wtórne i pierwotne po ile wysunąć.kociol Atmos DC 100.dziekuje Cytuj
KacperHG Opublikowano 25 Stycznia 2023 #147 Opublikowano 25 Stycznia 2023 1) Kocioł napisz którą masz wersję tego kotła zakładam że mowa o kotle DC100S, który pracuje na 2 wentylatorach tłoczących powietrze do górnej komory pytanie czym ruszałeś czy tylko cięgnami od powietrza czy również ilościa powietrza które tłoczą wentylatory Cytuj
kufer Opublikowano 25 Stycznia 2023 #148 Opublikowano 25 Stycznia 2023 (edytowane) Tak było regulowane powietrze z tyłu obuma był hydraulik i wszystko zjebał. Tak mam kocioł z dwoma wentylatorami. Jak to ustawić żeby było ok wybucha wyrywa dekiel z komina. Cofa nieraz dym może to gazy. już nie mam siły. Tak fachowiec pomógł. Palę deskami suchymi sosna nie grube. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
Mac08 Opublikowano 25 Stycznia 2023 #149 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Moim zdaniem rozpala ci się na raz za dużo w komorze, przez drobne drewno, a komin nie jest w stanie tego odebrać albo dopływ powietrza do kotłowni, czy w ogóle jest? Spróbuj poukładać te deski jakoś, albo czymś przesypać, trocinami, albo chociaż kilka warstw kartonu lub grubo marketowych gazet w połowie komory (na próbę). Cytuj
bercus Opublikowano 25 Stycznia 2023 #150 Opublikowano 25 Stycznia 2023 (edytowane) https://www.kamody.cz/soubory/relatedfile/atmos-kotel-dc100-navod-A0031.pdf Jest to kapitola 28.Zdejcja sa przy tym opise. PP jest "primární vzduch" Optimal- Do zatrzymania(12mm) plus 0 do 5mm možne dosterowac. Max.moc-Do zatrzymania (12mm) plus 5 do 20mm možne dosterowac (mysle,že "do zatrzymania" znaczy wcisnac i jest widac tych 12mm pretu i potym plus znaczy wyciagnuc o opisana wartosc) PW zwiazane z klapka przy wentylatoru A-minimalne otwarcie klapki ustawienie ssania powietrza przy wylaczonym wentylatorze-staložar A 4-7mm B-maximalne otwarcie klapki-moc nominalna. B 4-10 mm. Edytowane 25 Stycznia 2023 przez bercus Cytuj