Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jaki masz sterownik do tego palnika

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Myśląc przyszłościowo czy w kotle na ekogroszek z palnikiem SV200 w wersji "mini" można palić pelletem? Czy jest to też bezpieczne? Kiedyś spotkałem się z opiniami typu "nie bardzo". Ostatnio ktoś pisał że jednak można. Jak to w końcu jest?

Opublikowano

Potwierdzam...palnik SV200 bardzo dobrze spala pellet klasowy jak i przemysłowy.

Opublikowano

Panowie ale jest możliwość że przy takim kotle na ekogroszek i przy tym palniku paląc w nim pelletem może dojść do cofnięcia żaru i pożaru? Czy nie ma się o co martwić?

Opublikowano

Jedyna możliwość zapalenia się pelletu w zasobniku/rurze podajnika to brak zamknięcia pokrywy zbiornika na opał lub jakaś nieszczelność w miejscu łączenia zasobnika z podajnikiem. Miałem już do czynienia z takim zapaleniem się pelletu. Ale wina leżała po stronie użytkownika...zapomniał zamknąć pokrywę zasobnika Na szczęście w porę się zorientował i skończyło się na wybieraniu nadpalonego pelletu i czyszczeniu podajnika. Sam palę od ponad roku pelletem i jest OK.

Opublikowano (edytowane)

Rozumiem. Jest ktoś tutaj na forum kto ma piec na ekogroszek Sekom 9 kW z SV'ką i pali w nim pelletem. Podpytałbym jeszcze o coś.

Edytowane przez Ptaszniko
  • 2 miesiące temu...
Opublikowano (edytowane)
W dniu 18.05.2023 o 22:47, Ptaszniko napisał(a):

Rozumiem. Jest ktoś tutaj na forum kto ma piec na ekogroszek Sekom 9 kW z SV'ką i pali w nim pelletem. Podpytałbym jeszcze o coś.

Mam piec  ekogroszkowy 12 kw ale  z przystawką do pelletu ,z tego co wiem jest w nim też najmniejszy palnik sv 200.

 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Było pisane wielokrotnie.

Między zasobnikiem a rurą podajnika jest tzw. kryza blokująca bezpośredni zsyp pelletu z zasobnika do świdra.

W zasobniku jest dodatkowy podajnik, typowy jak dla palników pelletowych, który pobiera pellet z zasobnika i zsypuje poprzez rurę spiro do świdra.

Takie rozwiązanie ma wykluczać samozapłon paliwa przy ewentualnym cofnięciu się żaru.

Praktyka pokazuje, że bez tej podstawki też można bezpiecznie spalać pellet, wystarczy pewnie zamykać klapę zasobnika i dbać o szczelność.

Wpisz w google hasło sv200 pellet i przejdź w zakładkę grafika, a zobaczysz jak to wygląda na kotłach.

 

Edytowane przez Dozy
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

No i nadszedł sierpień czyli do sezonu już całkiem niedaleko, więc czas na oględziny...

DSC_9530.thumb.JPG.b619be81db473f1942297e9b5e7c3c9b.JPG

DSC_9534.thumb.JPG.373c7993c787e77df0921809f1d03f75.JPG

DSC_9536.thumb.JPG.a1736e0a57d8b8c46b7c8385ad534653.JPG

DSC_9538.thumb.JPG.89beeb039cbafec64e122d19ef8f38e2.JPG

DSC_9540.thumb.JPG.75a8317e298865dabb4e4003af0f4a47.JPG

Po lewej jest pierwsza-najstarsza komora, po prawej ta świeżo wymontowana.

Pomimo, że spaliła ponad dwie tony mniej od poprzedniej, to o dziwo jest bardziej wypalona. Czy to "zasługa" bragera czy węgla, a konkretniej trzech ton miału? Bo ten był raczej kłopotliwy w spalaniu - dławił otwory w ruszcie, przez co tlen w spalinach i korekta dawki wahały się raz w jedną raz w drugą mańkę.

Generalnie temat z komorą jest mocno irytujący. Zamontowałem kolejną (trzecią), ale wcześniej nieco ją zmodyfikowałem.

 

DSC_9552.thumb.JPG.893dda6a3ea60132e6467a8a55b06d09.JPG

DSC_9553.thumb.JPG.d0ebf2648c8094c9443ef0455d539f52.JPG

DSC_9546.thumb.JPG.1068ae2266dec8b6a8df77df91bd2f9c.JPG

DSC_9550.thumb.JPG.2fe65d5505c75ec0b25d6bf46c4c80d6.JPG

Opublikowano

Ten drugi silnik do czego służy?

Opublikowano

To już oficjalnie SV300 zadebiutował na rynku. Czy dobrze widzę na ostatnim zdjęciu,że ten palnik siedzi w pelletowej malinie

Opublikowano

Coś więcej na temat tego podajnika?

Opublikowano

Świder jak świder. Obracając się pobiera paliwo z zasobnika i przesuwając je w rurze podaje na ruszt palnika. Nie wiem co tu więcej można pisać o podajniku.

Opublikowano

Co to za monstrum ten nowy palnik?
Sv200 nadrabiał tym, że spalał ekogroch / pellet / mieszanki przez co można się wyratować w starym budownictwie, ale SV200 tylko do pelletu? Po co jak mamy dużo bardziej cywilizowane palniki z dużo bardziej ogarniętym sterowaniem.

Wiem, że masa kotlarzy których nie stać na badania kupuje licencje i klepie te kotły - bo to jest siła technixa, ale jeśli to ma być tylko do pelletu to nie widze w tym sensu i rynku zbytu. Już kotły z SV200 na pellet i ubogim sterowaniem są droższe od niektórych konstrukcji z KIPI, ECOMATEM do tego sterowniki Pluma / Techa gdzie otwiera się drzwi, patrzy co się w palniku dzieje a nie czołga i wykręca imbusy. Nawet proste zrzutki są w eksploatacji wygodniejsze jeśli planujemy dobry pellet.

Chyba, że w tym palniku dałoby się palić czymś więcej - to by zmieniało postać rzeczy, ale przez wąskie gardło też się na to nie zapowiada. Patrząc też na dodatkowy ślimak, motoreduktor, kupe blachy to pewnie cena też nie będzie niższa.
Jaka więc jest w tym sens?
 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Skąd bierzesz informacje,że jakieś monstrum? Wchodzi w miejsce SV200.

Zbadany jest na pellet, bo takie są wymysły tych na górze. Na tym zakończę.

Nie musisz nic rozbierać, demontować...

 

Nowe z reguły robi się z jakiegoś powodu, coś na jesień ma ulec zmianie.

Przy tej okazji wprowadzono modyfikacje po doświadczeniach od 2016r.

Przy pellecie co spalanie ok 4ton odkręcasz dwie kołpakowe 13ki, wygarniasz pod rusztem, udrazniasz otworki, tak jak było do tej pory, jakie imbusy masz niby odkręcać i po co?

 

Co do badań, nawet nie wiesz co mówisz, tutaj już Państwowe między soba z wymogami nie nadążają, a producent musiałby ... kasa, aby za palantami i ich przecinkami zdążyć. Wielkie namawianie od początku roku szybko się zapisywac i badań, nie zdazycie, braknie czasu i miejsca, bo od jesieni... PCA wydało akredytację, Labo kase zgarnęły a kolejny państwowy PKN odpalił bombę w maju wycofując nową norma i zastępując ją nowym tworem 2023... po zadymie na linii producenci-labo-pca w lipcu info ze stron PKN o wycofaniu nowej normy 2021 znika i nikt nie wie o co chodzi, każdy klei głupa a jesień tuszzzz

 

a nowy jest o 3,5cm szerszy od aktualnie dostepnego i 3cm wyższy. Tyle, co nic.

 

uniwersalna izolacja sv300.jpg

Rozwój poszedł dwutorowo nowy SV300

oraz cały nowy wg licencji i praw patentowych kocioł+nowy palnik o nazwie duo na tej bazie. Zmiana powietrza, gruby odlew wewnętrzny, ale w stalowym korpusie zewnętrznym (jak retorty), sporo modyfikacji, na jednym motoreduktorze na pellet, zabezpieczenia zbadane w Zetom Katowice, tez niebawem dostępny będzie.

Uniwersalny tj palnik można przekładać lewa-prawa, górny wylot spalin, jednostka 18 i 24kW na tym samym wymienniku. To wszystko obniża koszty magazynowe i pozwoliło na inne ruchy. Wybór sterowników podstawowy, kolor dotyk i ostatni zostawiam na deser jak przyjdzie czas. To też szykowane na start jesieni.

Prezentuje się tak:

 

duo 18i24(1).jpg

duo 18i24.jpg

duo14kW(1).jpg

duo14kW.jpg

Edytowane przez Pieklorz
Opublikowano

Monstrum dlatego, że jako palnik pelletowy porównując go z innymi palnikami typowo pelletowymi to jest ogromny, a z dodatkowym silnikiem i ślimakiem jeszcze cięższy, jest przymocowany na stałe z boku kotła, wymaga czołgania i lusterka do prawidłowego serwisu i podgądu. Rezultat jest powyżej jak pokazuje kolega @Dozy taki, że chcąc sprawdzić stan palnika rozwalasz pół kotła zamiast wyciągnąć palnik z drzwiczek na stół bądź kontrolować go po wygaszeniu otwierając drzwi. Ograniczenia wszyscy znamy i kupno kotła z SV200 / 300 jako typowego pelleciaka to moim zdaniem strzał w kolano (chyba że większej mocy bo masz kamienice, zakład do ogrzania pelletem po pare stów niewiadomego pochodzenia).

Jeśli powyższe, nowe propozycje pozwolą spalać ekogrocha, pellet, mieszanki bez przezbrajania to już inna bajka. Przekładka z dodatkiem czujnika pojemnościowego była upierdliwa - jeśli udało się to wyeliminować to czapki z głów.

Opublikowano

Co tu można powiedzieć - rynek jest duży, jak ktoś chce kupić lekki palnik peletowy to w każdym sklepie z palnikami dostanie i nie będzie musiał patrzeć na monstrum. Ale jednak SV200 udowodnił że jakieś zalety posiada, więc prawdopodobnie konstruktorzy wiedzą co robią. A już na pewno wiedzą więcej niż randomowy koleś z Internetów.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Randomowy koleś z internetu może Ci powiedzieć jak to wygląda(ło) w praktyce.

Dawno dawno temu - pewnie w 2015/2016 roku przyszły do nas wymagania piątej klasy. Z allegro poznikały pleszewskie i inne kotły po 5 tysięcy bo nie spełniały norm. Mniejsi kotlarze stanęli przed wyborem albo zamknięcia interesu, albo kombinowania konstrukcji by spełniały normę 5tej klasy. Powstawały kotły na ekoenergii z wymiennikiem wielkim jak stodoła by zatrzymać pyły (o ile ktoś miał kasę żeby coś wymyśleć, zaprojektować, zapłacić za badania i czasem ponowić jeśli nie wyszło).

Technix wypuścił SV200 - palnik który spala czysto emisyjnie - dzięki temu pokazał że kocioł nie musi być wielkości sasa solida - tylko wystarczy zmodyfikować starego dobrego półkowca (ala KWM-SGR) i to też przechodzi normy na SV200.

Technix robiąc dobry palnik węglowy wyratował tyłek masie mniejszych producentów. Tam nie kupowałeś palnika a cały zestaw (palnik z zestrojonym sterownikiem wraz z pomocą certyfikacji kotła).
Do tego wypuścił kotły na licencji - czyli produkujesz kotły pod swoim logo a wszystkie są takie same bo opierają się na jednej dokumentacji. Jako producent nie płacisz kilkanaście tysi za badania, rozwój, certyfikację - papiery już masz.

Jeśli ktoś kupował kocioł od kotlarza w sąsiedniej wsi, bo jego ojciec tam kupował a kocioł wytrzymał 25 lat to po nowy z chęcią uda się w to samo miejsce. A co robi kotlarz? Kupuje licencje na kocioł, produkuje wg dokumentacji, kupuje zestaw z Technixa i wiesza swoje logo.

Więc tak jak mówisz - SV200 posiada zalety - głównie dla producentów. Kupując licencję na kocioł pelletowy ma w ofercie od razu pelleciaka z badaniami, certyfikatem, kocioł na ekogroszek (jak się przystawkę ściągnie).
 

21 godzin temu, Pieklorz napisał(a):

Zbadany jest na pellet, bo takie są wymysły tych na górze. Na tym zakończę.

Oficjalnie to są kotły pelletowe, nikt nikomu nie zagląda do piwnicy czym tam pali.

Dla użytkownika największa zaleta SVki to możliwość używania 2 paliw, więc jakby SV300 miał to stracić to gdzie tu sens? Raczej wątpie by tak się stało. Jeśli udało się to zrobić bez przezbrajania - to szacun.

I żeby nie było to nie umniejszam Technixowi i ludziom odpowiedzialnym za rozwój, badania itp. bo chylę czoła za wkład i system który stworzyli ratując nie jedną firmę przed zamknięciem działalności.
Przestańmy natomiast ludziom wmawiać że to perpetum mobile zwłaszcza do pelletu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...