Palnik sv200


maniek130

Rekomendowane odpowiedzi

Palnika dopiero sie uczę mimo że kocioł posiadam juz kilka sezonów.

Trochę to nie przeliczyli wg mnie skoro napęd nie wytrzymuje pracy ciągłej.

A węgla dosypać myślę jak będzie na minusie 

Dzięki za odzew, ale raczej będę dalej testować wytrzymałość jednostki i jesli padnie to napewno napiszę potomnym

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Silnik przy ślimakach to przeważnie S4 czyli praca okresowa, a nie silniki S1 do pracy ciągłej. Dzięki czemu są min. tańsze ale to ma też wady jak przegrzewanie przy długiej pracy, które skraca ich żywotność a przy nadmiernym przegrzaniu nawet uszkodzenie. Na tabliczce powinieneś mieć podany czas czy cykle ile może wykonać na godzinę. 
Jeżeli ciągle się przegrzewa to dosyp węgla

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwsze tygodnie z tym palnikiem za mną w piecu skamp pv13. Trochę się męczę z ustawieniami, natomiast ciekawi mnie jedna rzecz. Piec przy obecnej pogodzie pracuje praktycznie cały czas na mocy 20%, nie spotkałem się jeszcze by pracował w podtrzymaniu. Ustawione jest 55 stopni, piec potrafi nabić 58-60 stopni i dalej pracuje na 20% mocy. Płomień przy takiej mocy jest praktycznie nie widoczny, schowany głęboko w palniku, widać tylko iskry. To z kolei powoduje, że cały podajnik jest mocno nagrzany, mierzyłem pirometrem to w miejscu gdzie zamontowany jest czujnik temperatury podajnika jest 30-35 stopni, 5 cm bliżej palnika jest już 50-60 stopni. Jak takie temperatury podajnika wpływają na żywotność? I jak zmienić ustawienia, tak by przesunąć żar nieco bliżej środka pieca i jednocześnie nie zwiększać zużycia węgla. Ustawienia: podawanie 10s, przerwa 40s, moc dmuchawy 35%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21 godzin temu, Pjottter napisał(a):

Silnik przy ślimakach to przeważnie S4 czyli praca okresowa, a nie silniki S1 do pracy ciągłej. Dzięki czemu są min. tańsze ale to ma też wady jak przegrzewanie przy długiej pracy, które skraca ich żywotność a przy nadmiernym przegrzaniu nawet uszkodzenie. Na tabliczce powinieneś mieć podany czas czy cykle ile może wykonać na godzinę. 

Guzik prawda. To są S3 nie S4. To po pierwsze.

Po drugie, oznaczenie jest w procentach, a nie w czasie czy ilości cykli. Liczy się stosunek czasu pracy do całości okresu praca+postój, czyli np. S3 60%  może pracować przez 6s i postój minimum 4s. Można to oczywiście przemnożyć, np. na 10s pracy musi mieć przerwę minimum 6.66s postoju lub dłuższą.

W znacznym uproszczeniu, jeśli nastawy są 5s podawania i 5s przerwa, to silnik S3 60% nie powinien się sfajczyć, ale gorący będzie na pewno.

Po trzecie, na tabliczce znamionowej nigdy nie były podawane żadne cykle. Nie liczy się ilości załączeń tylko czas pracy względem czasu postoju.

Na tabliczce znamionowej powinna być informacja o klasie izolacji, np. F oznacza odporność do 155°C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17 minut temu, Kijasr napisał(a):

Za niską moc minimum ustawiłeś. Minimum dla tego palnika to 25-30%

A jak to zmienić w sterowniku mini-ster pid zg, bo prześledziłem wszystkie opcje i nie ma tego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, Dozy napisał(a):

Guzik prawda. To są S3 nie S4. To po pierwsze.

Po drugie, oznaczenie jest w procentach, a nie w czasie czy ilości cykli. Liczy się stosunek czasu pracy do całości okresu praca+postój, czyli np. S3 60%  może pracować przez 6s i postój minimum 4s. Można to oczywiście przemnożyć, np. na 10s pracy musi mieć przerwę minimum 6.66s postoju lub dłuższą.

W znacznym uproszczeniu, jeśli nastawy są 5s podawania i 5s przerwa, to silnik S3 60% nie powinien się sfajczyć, ale gorący będzie na pewno.

Po trzecie, na tabliczce znamionowej nigdy nie były podawane żadne cykle. Nie liczy się ilości załączeń tylko czas pracy względem czasu postoju.

Na tabliczce znamionowej powinna być informacja o klasie izolacji, np. F oznacza odporność do 155°C.

Chciałem to za bardzo uprościć, jeżeli jednak są s3 to mój błąd 🙂
Fajnie, że chciało ci się to rozpisywać

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Od początku sezonu grzewczego mam problem z gromadzącym się popiołem na końcu rusztu. W poprzednim sezonie nie występował ten problem.

Obecnie ekogroszek używany do ogrzewania domu to pułkownik i karlik.

Ustawienia w sterowniku SKZP-02 takie same jak w poprzednich latach.

Przed rozpoczęciem sezonu ruszt wyjęty wymieniona uszczelka na nową.

Czy przyczyną może być zużyty ślimak podajnika ? a może u Was też tak jest ?

20210125_173446.jpg.537ca0038a4d6fa1e521875e4e686555.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie kwestia zużytego ślimaka, a spiekającego węgla albo popiołu.  Należy spróbować zejść z mocą palnika w dół. Jest wtedy szansa na obniżenie temperatury na palniku. Ilość spieków powinna się zmniejszyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21 godzin temu, rmj napisał(a):

Ustawienia w sterowniku SKZP-02 takie same jak w poprzednich latach. (...)

Czy przyczyną może być zużyty ślimak podajnika ? a może u Was też tak jest ?

Ile ton przepchnął ten ślimak? 20? 40? Czy może mniej niż 5? Przyczyną mogą być "zużyte" ustawienia. 

Tak samo jak groszek groszkowi nierówny, tak Pułkownik zamówiony np. w lutym będzie inny niż ten zamówiony zaledwie 3 mies. później (wiem to z własnego doświadczenia). I o ile Karlik pochodzi z tej samej kopalni, a ludzie piszą o różnicach w spalaniu czy popiele w porównaniu rok do roku, o tyle taki pułkownik to produkt od importera, więc nie wykluczone, że w tych workach na poszczególnych paletach może się znajdować węgiel z różnych kontynentów.

Spróbuj zmniejszać powietrze i obserwować.

21 godzin temu, Outsider napisał(a):

Należy spróbować zejść z mocą palnika w dół.

No bez jaj. Ma zejść z mocą i marznąć bo spieki się robią? To niedorzeczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zdjęciu widać bardzo mocny płomień. Jeśli w tym czasie palnik pracował na wysokiej modulacji, to wpływ na takie gromadzenie się popiołu ma opał. Szczególnie jeśli był wilgotny. Gorzej się spala, bo część temperatury idzie na odparowanie wilgoci. Jeśli palnik pracował na średniej modulacji to proponował bym zwiększyć kaloryczność opału o 1Mj. Będzie mniej opału w stosunku do powietrza. Jedynie modulacja może się podnieść przy tym samym zapotrzebowaniu na ciepło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Cześć.

Palę trzeci sezon w kotle 15kW z palnikiem SV200 i chyba dopiero teraz zorientowałem się, że mam ruszt od palnika o mocy 24kW. Moc palnika w sterowniku ustawiona na 15kW, minimalna modulacja na 30%. Spokojnie daje radę, a nawet jest lekko przewymiarowany. Czy w takim układzie wymiana rusztu, albo zaślepienie otworów, aby było ich tyle co w wersji 15kW przyniesie mi jakieś korzyści w postaci mniejszego spalania, albo czystszego wymiennika? A może dać sobie spokój?obraz_2024-01-16_112708590.thumb.png.f80fda8ff6a740c57847b999edbfb327.png

Przy okazji pytanie. Czy największa SVka ma taki sam przesyp jak ta średnia, czyli ok. 12kg/h? Bo to, że mała ma ok. 5 kg/h to wiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Od 6 lat jestem użytkownik kotła Skam-PV 20kW z palnikiem SV-200 i sterownikiem SPP v2. Przed poprzednim sezonem wymieniłem sam palnik bez podajnika na SV200n z wyjmowanym rusztem. Było trochę problemów z nagarem na ruszcie, ale paliło się. Od jakiegoś miesiąca zaczął się inny problem. W momencie włączenia pompki c.w.u. palnik wchodzi na 100% chcąc utrzymać temp. na kotle i przestaje modulować mocą dmuchawy. Dmuchawa pracuje stale na jakieś 20-30%, temperatura spalin spada na około 90 stopniu, temp. c.o. spada, co kończy się wygaszeniem pieca przez sterownik. Chwilowe wyłączenie sterownika poprzez naciśnięcie "kredki"na sterowniku lub jego chwilowe wyłączenie, jakby restartuje sterownik i dmuchawa zaczyna lepiej dmuchać, modulując mocą. W momencie ponownego zwiększenia zapotrzebowania sytuacja się powtarza. Kupiłem nowy kondensator rozruchowy do dmuchawy, ale chyba trafił się uszkodzony, bo po podłączeniu dmuchawa chodzi na maksa od momentu włączenia zasilania. Jutro kupię drugi. Ustawienia kotła podawanie 3, przerwa 14, dmuchawa 47(wiem że sporo ale na mniejszej wartości dłużej się rozpędza). 

Pierwsza moja myśl to kondensator rozruchowy w dmuchawie, albo coś ze sterownikiem. Może ktoś miał taki przypadek albo ma jakiś pomysł co może być nie tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze, nie właściwy wątek. Piszesz o problemie ze sterowaniem, a wątek dotyczy samego palnika.

Po drugie, po ki czort kupowałeś kondensator do dmuchawy skoro restart tego spp przywraca poprawną pracę samej dmuchawy? Myśl logicznie.

Skoro zgrzyt w sterowaniu pojawia się przy włączeniu się CWU, a restart spp pomaga chociażby na krótki czas, to problem ewidentnie leży w samym spp. Udaj się na forum Boleckiego i tam szukaj odpowiedzi. Tam jest omawiana cała jego elektronika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kondensator kupiłem bo jest tani i prosty w wymianie. Uznałem że niewłaściwa praca dmuchawy, może wynikać z zużycia i niewłaściwej pracy kondensatora. Myślę że samo włączenie c.w.u. nie powoduje niewłaściwej pracy, tylko wejście sterownika na 100% mocy. 

Wrzucę temat na forum Boleckiego, ale tu chyba więcej osób zagląda, wiec może ktoś pomoże w rozwiązaniu problemu. Zresztą rozmawiałem przez telefon z Boleckim i nie potrafił pomóc.

Żeby nie było całkiem offtopic, to jaki sterownik polecacie do sterowania tym kotłem, gdy będzie konieczna wymiana SPP v2.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz 2 kondensatory o takiej samej pojemności, a na każdym z nich dmuchawa pracuje inaczej to raczej któryś z nich jest niesprawny. Myślę że powinieneś założyć osobny temat ze swoim problemem, chyba że moderator go wydzieli do nowego wątku, bo tutaj piszemy stricte o palniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

16 godzin temu, piokus napisał(a):

jaki sterownik polecacie

Na twoim miejscu nie traciłbym wiecej czasu na "tańce" z tym spp, a już teraz zamawiał SKZP-05. Żadnych techów czy innego dziadostwa.

SKZP-02 jest tańszy, ale moim zdaniem warto dołożyć te 400zł i kupić 05.

  • Zgadzam się 1
  • Przydało się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem udało się rozwiązać poprzez zmniejszenie mocy kotła na 98% w menu PID. Sterownik normalnie steruje pracą dmuchawy. Nie wiem o co chodzi, ale działa:). Może się to komuś przyda.

Co do sterownika, coś będzie trzeba po sezonie grzewczym kupić. Jaki sterownik polecacie do sterowania palnikiem SV-200?

 Zastanawiam się nad SKZP-02 lub tym poprawionym Argosem PID. Do mojego prostego układu (1 pompką c.o. i 1 c.w.u.) powinno wystarczyć, szkoda mi dopłacać do np SKZP-05 jak i tak tych wszystkich jego funkcji nie wykorzystam. Fajnie jakby miał już wbudowany moduł internetowy.

Edytowane przez piokus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak miałem podobnie z SPP v2 tylko u mnie jak przestawiłem na tryb liniowy to ślimak nie wiadomo dlaczego przestawał podawać i kocioł się wygaszał, w trybie ręcznym można było podać paliwo. W normalnym trybie sterownik działał. Ewidentnie to był problem z softem bo u kilku osób się to działo jednak producentowi sie nie chciało poprawek robić do starego modelu. Kupiłem SKPZ05 bo w nowszym Argosie też czytałem że były problemy z wygaszaniem bez powodu i pomyślałem że błąd się może ciągnąc ze starszego oprogramowania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 minut temu, piokus napisał(a):

Problem udało się rozwiązać poprzez zmniejszenie mocy kotła na 98% w menu PID.

Oby nie była to stała praca na 98% bez względu na temperaturę i oby ci woda kotła nie wysadziła.

W tym zapchlonym agrosie w menu pid była możliwość zmiany wartości członów P I D oraz zablokowania modulacji na wybranej wartości. Wtedy palnik nadal pracował pomimo przekroczenia T.zadanej kotła o kilkanaście stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.