wartek68 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #401 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 19.01.2020 o 16:32, anek65 napisał: Zmniejszenie powietrza powoduje jeszcze większe dymienie, a z kolei zwiększenie powietrza powoduje wypluwanie kawałków niespalonego węgla. Wartość potencjału 4,9 jest w moim w przypadku najbardziej optymalna, w miarę dokładnie pokazuje zużycie opału, i najmniej dymi. Rzeczywisty potencjał wyliczony z przesypu wynosi 4,7. Dmuchawa obecnie jest założona fabryczna 40 watowa . Sprawdziłbym popielnik - czyszczenie i sprawdzenie drożności kanałów powietrznych na końcu komory popielnika - 4 otwory fi12 (potrzebne lusterko). Wszedłbym na godzinę w potencjał powyżej 5,5 . Jaki motoreduktor? Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #402 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Te otwory są sprawdzone od drugiej strony przy okazji wymiany dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wartek68 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #403 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 (edytowane) Świeciłeś w komorę popielnika? Powinien być widoczny prześwit na wszystkich czterech otworach. Mimo wszystko polecam lusterko - miałem u siebie częściowo przysłonięte otwory przez uszczelkę termiczną. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ptaszniko Opublikowano 19 Stycznia 2020 #404 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 4 godziny temu, pochłaniacz napisał: Nie znam sterownika, ale wygląda, jak by trochę za dużo podawał. Kiedy palnik był czyszczony ? U mnie również tworzą się takie "zapory" , ale w dużej mierze jest to wina węgla, bo jak paliłem skarbkiem, to były o wiele mniejsze. Palnik czyszczony około 400-500 kg wstecz więc dość niedawno. Skoro wygląda jakby trochę za dużo podawał to ja tego nie pojmuje. Od jednych słyszę że w trybie PID nie trzeba nic ustawiać, sterownik moduluję pracę do uzyskania pracy ciągłej. Czasami pojawiają się głosy by spróbować wydłużyć czas podawania. No OK wydłużyć ale ten czas w realu jest całkiem inny w trybie PID niż ten ustawiony na sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #405 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Wkładałem drut, wychodził z drugiej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wartek68 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #406 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 (edytowane) Drut to nie to. Polecam działanie od strony komory popielnika - lusterko, dobre światło, w razie potrzeby okrągły pilnik do oczyszczenia otworów z resztek uszczelki. Uszczelka jest z miękkiej tektury ognioodpornej . Dla łatwiejszego stwierdzenia efektu można zdemontować dmuchawę. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pochłaniacz Opublikowano 19 Stycznia 2020 #407 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 27 minut temu, Ptaszniko napisał: Palnik czyszczony około 400-500 kg wstecz więc dość niedawno. Skoro wygląda jakby trochę za dużo podawał to ja tego nie pojmuje. Od jednych słyszę że w trybie PID nie trzeba nic ustawiać, sterownik moduluję pracę do uzyskania pracy ciągłej. Czasami pojawiają się głosy by spróbować wydłużyć czas podawania. No OK wydłużyć ale ten czas w realu jest całkiem inny w trybie PID niż ten ustawiony na sterowniku. To już czas najwyższy tam zajrzeć. Ja tam czyszczę co dwa tygodnie, i zawsze pod rusztem jest sporo do wybrania. Pid właśnie tak działa, że sam sobie wylicza dawkę, i przerwę, ale są sterowniki, w których można to sobie korygować w jakimś stopniu. Nie wiem czy Twój sterownik posiada takie ustawienia, i na jakiej podstawie wylicza dawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ptaszniko Opublikowano 19 Stycznia 2020 #408 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 7 godzin temu, pochłaniacz napisał: Nie znam sterownika, ale wygląda, jak by trochę za dużo podawał. U mnie ustawienia wyglądają tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawciooo Opublikowano 19 Stycznia 2020 #409 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 11 godzin temu, Misiu napisał: Pawciooo tak jak mówi kolega dołóż trochę powietrza ,sterownika nie znam ale SV 200 potrzebują więcej powietrza one chodzą ja silniki odrzutowe , płomień krótszy, ale nie może się zacząć rwać. Ustawiasz w pidzie czy interwale sterownik ? Te powietrze dolozyc do wartosci min czy max ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pochłaniacz Opublikowano 19 Stycznia 2020 #410 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Powietrze masz wysoko jak widać. Nie masz zasłoniętej dmuchawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 19 Stycznia 2020 #411 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 @anek65 spróbuj podnieść zadana wzrośnie powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 19 Stycznia 2020 #412 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 12 godzin temu, anek65 napisał: Panowie oto efekty po 24 godzinach pracy w zmienionym układzie Witam Kolegę. Efekty po 24godzinach......spalanie 20kg/dobę czyli około dwukrotnie za duże... Pozdrawiam YARO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 19 Stycznia 2020 #413 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 (edytowane) 8 godzin temu, Pawciooo napisał: Witam sterownik w pidzie mam tzn liniowo tak jest napisane Ale mam problem teraz bo raz na 3-4 godziny wyskakuje komunikat że kocioł zostaje wygaszony Masz też całkowicie zasłonięta na fotce dmuchawę, musisz tą przysłonę odchylić, PID reguluje nadmuch Jaki masz soft w tym Argos PLUS? Oficjalny v 1.27 lub 1.28? Tam dmuchawa min. 17-20% a max ok.40-45 Podtrzymanie ja wolę robić na nim tak: Dmuchnięcie co 10minut Czas nadmuchu 15sekund Nadmuch 36 Podanie co 2cykl Ilość podań 1 Edytowane 19 Stycznia 2020 przez Pieklorz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 19 Stycznia 2020 #414 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 2 godziny temu, Ptaszniko napisał: U mnie ustawienia wyglądają tak: Pauza podawania tak 30-35 Czas podawania 10sekund na tym małym palniku jak najbardziej OK Dmuchawa max widełki 75-83% dla dmuchawy 40W Dół 12-14% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiu Opublikowano 20 Stycznia 2020 #415 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Anek65 próbowałeś palić przez pewien czas na korekcie paliw ¿? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #416 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Tak. Teraz jest ustawiona-5 ,od 23. Na razie dymu nie widać. Dokładnie sprawdzę jak przyjadę z pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiu Opublikowano 20 Stycznia 2020 #417 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Sprawdź popiół większe kawałki spróbuj przełamać i sprawdź czy są wypalone. Jeśli będziesz miał środek czarny zwiększ korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nevo Opublikowano 20 Stycznia 2020 #418 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Czy Ktoś się orientuje jaka jest różnica między kotłami skam Pv 20 a technix 19. ? Szukam powoli kotła z sv 200 wiec pytam. Wiem tyle ze pv jest tylnokanalowy a technix gornokanalowy. Moc widzę prawie identyczna. Jakie są inne różnice. Na stronie firmy produkującej widzę 2000 zł różnicy w cenie. O co tu chodzi. Jakby pan Pieklorz się wypowiedział, byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #419 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) Widoczne gołym okiem to różnice są w wylocie spalin , budowie wymiennika wysokości kotła .Różnica w cenie może wynikać z rodzaju zastosowanego sterownika lub jego braku a możliwości dopiero jego wyboru za dodatkową opłatą stąd wahania cenowe.Wylot spalin chyba można ustalić u producenta przed zakupem . Edytowane 20 Stycznia 2020 przez marcus312 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawciooo Opublikowano 20 Stycznia 2020 #420 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) 17 godzin temu, Pieklorz napisał: Masz też całkowicie zasłonięta na fotce dmuchawę, musisz tą przysłonę odchylić, PID reguluje nadmuch Jaki masz soft w tym Argos PLUS? Oficjalny v 1.27 lub 1.28? Tam dmuchawa min. 17-20% a max ok.40-45 Podtrzymanie ja wolę robić na nim tak: Dmuchnięcie co 10minut Czas nadmuchu 15sekund Nadmuch 36 Podanie co 2cykl Ilość podań 1 Soft 1.27 ile tej klapki odchylic? Do połowy starczy ? Czas prac mam 9s A pauzy 50 wystarczająco?? Aaa i moc min 20 % Edytowane 20 Stycznia 2020 przez Pawciooo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawciooo Opublikowano 20 Stycznia 2020 #421 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 I dym wydobywa się z podajnika przy około 20 kg węgla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #422 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Jaki dym się wydobywa z podajnika może ze zbiornika po otwarciu klapy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 20 Stycznia 2020 #423 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 2 godziny temu, nevo napisał: Czy Ktoś się orientuje jaka jest różnica między kotłami skam Pv 20 a technix 19. ? Szukam powoli kotła z sv 200 wiec pytam. Wiem tyle ze pv jest tylnokanalowy a technix gornokanalowy. Moc widzę prawie identyczna. Jakie są inne różnice. Na stronie firmy produkującej widzę 2000 zł różnicy w cenie. O co tu chodzi. Jakby pan Pieklorz się wypowiedział, byłbym wdzięczny. Półkowy łatwiejszy w produkcji, szybciej się robi. Technicznie bardziej odpowiednikiem skamp-pv 20 jest Technix 24. PV to pionowy grill z półautomatycznymi czyszczakami, chroniony patentem żeliwny deflektor separujący. Przy okazji jest opcja demontażu tych elementów i wpływu na temperatury spalin. Tu jest wylot spalin w tył lub w bok. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Technix prostszy, szybszy w wykonaniu i promocyjnie wyceniony. Tu jednak nie ma wpływu na spaliny, półki wodnej zdemontować się nie da. Tu uniwersalny wylot spalin tył/góra - przekładany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 20 Stycznia 2020 #424 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) 56 minut temu, Pawciooo napisał: I dym wydobywa się z podajnika przy około 20 kg węgla Przy otwarciu klapy kosza jak dmuchawa pracuje to normalne. Sterownik ma wyjście na czujniki otwarcia klapy kosza, wówczas staje dmuchawa i podajnik na czas zasypu. Ps. Ja wolę jak mocniej do dołu moduluje, na swoim mam 5%minimalną moc Edytowane 20 Stycznia 2020 przez Pieklorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #425 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Na korekcie minus 5, przy powietrzu dół 17% góra 53% nie ma już dymu. Popiół dość miękki ,wygląda jakby było mniej spieków. W wyczystce pod rusztem odziwo było mniej popiołu. Wyrwałem resztę tej uszczelki która się tam jeszcze plątała. Można powiedzieć że na razie jest okej, tylko tak jakby wzrosło spalanie a na dworze zrobiło się cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.