nightwatch Opublikowano 5 Września 2022 #426 Opublikowano 5 Września 2022 Pytanie - jakie są koszty podłączenia monobloka do domowej instalacji grzewczej (mniej-więcej). Wygląda to na dość prosty zabieg bo teoretycznie wystarczy wpiąć dwie rury z wodą z instalacji CO i gotowe. Rzeczywiście tak to u Was wyglądało? Cytuj
Kordjano Opublikowano 5 Września 2022 #427 Opublikowano 5 Września 2022 To zależy czy ma być sama pompa czy kocioł na paliwo stałe jeszcze z buforem ,zawory śrubunki kształtki do tanich nie należą zwłaszcza większych przekrojów , a uzbiera się tych pierdolników . Cytuj
Jaro7575 Opublikowano 5 Września 2022 #428 Opublikowano 5 Września 2022 7 godzin temu, nightwatch napisał: Pytanie - jakie są koszty podłączenia monobloka do domowej instalacji grzewczej (mniej-więcej). Wygląda to na dość prosty zabieg bo teoretycznie wystarczy wpiąć dwie rury z wodą z instalacji CO i gotowe. Rzeczywiście tak to u Was wyglądało? Jestem na etapie montażu jak będzie koniec to postaram się podać cały koszt tej instalacji Cytuj
marek126 Opublikowano 13 Września 2022 #429 Opublikowano 13 Września 2022 Dzień dobry, proszę o poradę informację piszecie w postach o wymiennikach ciepła w Haier, doczytałem że pompa 5Kw ma płytowy wymiennik ciepła natomiast 8Kw koncentryczny wymiennik ciepła , jak to jest z ich sprawnością i czy według wyliczeń jeśli program pokazuje że wystarczy mi pompa 4,7Kw wziąć 5Kw czy jednak tą 8Kw . Z góry dziękuję za odpowiedzi . W dniu 5.09.2022 o 21:15, Jaro7575 napisał: Jestem na etapie montażu jak będzie koniec to postaram się podać cały koszt tej instalacji Kolego jak udało się policzyć wszystkie koszty instalacji. Jestem ciekaw wydatków , instalacja wykonywana samemu czy przez instalatora ? Pozdrawiam Cytuj
o6483256 Opublikowano 13 Września 2022 #430 Opublikowano 13 Września 2022 Musisz sprawdzić jaką moc ma pompa dla temperatury -7*C i porównać, ze swoim zapotrzebowaniem na ciepło przy tej temperaturze. Przy -20*C możesz wspomagać się grzałką. Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 13 Września 2022 #431 Opublikowano 13 Września 2022 (edytowane) Witaj @marek126 na forum Info-Ogrzewanie. 1 godzinę temu, marek126 napisał: ,,, jak to jest z ich sprawnością i czy według wyliczeń jeśli program pokazuje że wystarczy mi pompa 4,7Kw wziąć 5Kw ,,, 1 godzinę temu, o6483256 napisał: Musisz sprawdzić jaką moc ma pompa dla temperatury -7*C ,,, Według danych zamieszczonych w instrukcji serwisowej Hajer, znamionowa moc grzewcza pompy ciepła AU05FYCRB(HW) przy temperaturze zewnętrznej dolnego źródła -7*C wynosi, dla temperatury przepływu wody - 25*C - 3.52 kW - 35*C - 2,82 kW - 45*C - 2,72 kW - 55*C - 2,69 kW Edytowane 13 Września 2022 przez Witek-z-Ulicy Cytuj
Jaro7575 Opublikowano 18 Września 2022 #432 Opublikowano 18 Września 2022 W dniu 13.09.2022 o 13:22, marek126 napisał: Dzień dobry, proszę o poradę informację piszecie w postach o wymiennikach ciepła w Haier, doczytałem że pompa 5Kw ma płytowy wymiennik ciepła natomiast 8Kw koncentryczny wymiennik ciepła , jak to jest z ich sprawnością i czy według wyliczeń jeśli program pokazuje że wystarczy mi pompa 4,7Kw wziąć 5Kw czy jednak tą 8Kw . Z góry dziękuję za odpowiedzi . Kolego jak udało się policzyć wszystkie koszty instalacji. Jestem ciekaw wydatków , instalacja wykonywana samemu czy przez instalatora ? Pozdrawiam Pompa zamontowana w domu cieplutko , zużycie prądu 10kwh doba w domu 23 stopnie. A teraz koszty: Pompa 5 kw atw i pilot - 12500zł Bufor ciepła -1000zł Pompa obiegowa, grzałka do bufora zawory antyzamrozeniowe -1500zł Instalacja el. i podlicznik -400zł Zawory,kolanka itp. do zrobienia instalacji w kotłowni ( pięć na eko został)-3000zł Hydraulik -3000zł Pompa działa od środy 1 Cytuj
Herakles91 Opublikowano 8 Października 2022 #433 Opublikowano 8 Października 2022 Dzień dobry, Mam takie pytanie jak włączę pompę ciepła haier 8kw to podczas pracy jak już przycisk jest na panelu na zielono to czy to jest normalne że dopóki nie wyłączę pompy panelem to pompka obiegowa cały czas będzie włączona? Właśnie u mnie tak jest i zastanawiam się czy tak musi być czy ja mam coś nie tak bo trochę mi się wydaję, że jeśli sprężarka się wyłączy automatycznie bo już dogrzała pompa do zadanej temperatury to pompka obiegowa powinna również się zatrzymać. Proszę podzielcie się spostrzeżeniami na ten temat bo nie wiem czy mam coś w ustawieniach grzebać czy szkoda mojego czasu bo i tak tego się nie da ustawić. Cytuj
marcus312 Opublikowano 8 Października 2022 #434 Opublikowano 8 Października 2022 Tak to jest normalne że pompa obiegowa chodzi cały czas gdy pompa ciepła jest uruchomiona i przycisk świeci na zielono. Cytuj
berthold Opublikowano 8 Października 2022 #435 Opublikowano 8 Października 2022 2 godziny temu, Herakles91 napisał: Dzień dobry, Mam takie pytanie jak włączę pompę ciepła haier 8kw to podczas pracy jak już przycisk jest na panelu na zielono to czy to jest normalne że dopóki nie wyłączę pompy panelem to pompka obiegowa cały czas będzie włączona? Właśnie u mnie tak jest i zastanawiam się czy tak musi być czy ja mam coś nie tak bo trochę mi się wydaję, że jeśli sprężarka się wyłączy automatycznie bo już dogrzała pompa do zadanej temperatury to pompka obiegowa powinna również się zatrzymać. Proszę podzielcie się spostrzeżeniami na ten temat bo nie wiem czy mam coś w ustawieniach grzebać czy szkoda mojego czasu bo i tak tego się nie da ustawić. Tak ma być i tak jest dobrze ale jak ci to bardzo przeszkadza to kup sobie panel pokojowy tzn termostat pokojowy jak zwał tak zwał i zamiast mostka na cn21 wpinasz termostat i po osiągnięciu temperatury w pokoju wyłącza ci tą pompkę proste co nie . Cytuj
Herakles91 Opublikowano 9 Października 2022 #436 Opublikowano 9 Października 2022 marcus312 i berthold bardzo dziękuję za szybką odpowiedź! 🙂 Cytuj
robert9011 Opublikowano 12 Października 2022 #437 Opublikowano 12 Października 2022 W dniu 8.10.2022 o 10:03, berthold napisał: Tak ma być i tak jest dobrze ale jak ci to bardzo przeszkadza to kup sobie panel pokojowy tzn termostat pokojowy jak zwał tak zwał i zamiast mostka na cn21 wpinasz termostat i po osiągnięciu temperatury w pokoju wyłącza ci tą pompkę proste co nie . Dzień dobry wszystkim, przeczytałem cały wątek, czytam dalej, również i ja popełniłem zakup tej pompy, już stoi w garażu, zabieram się do montażu. Mam jednak zagwostkę co do formy podłączenia i ta odpowiedź już nieco podpowiedziała. Mianowicie mamy obecnie: 3 niezależne obiegi. 1. Parter - podłogówka, z własną pompą, grupą mieszającą i sterownikiem pokojowym (taki ścianie) 2. Piętro - grzejniki, z własną pompą i własnym sterownikiem (taki na ścianie) 3. CWU z własną pompą. Niestety muszę pozostawić niezależne sterowania poziomów gdyż mam, póki co, nieocieplony dach i jest zimno. Na parterze z kolei była sauna. (ocieplenie w toku). Grzeje to wszystko stary piec gazowy (30-letni potwór, żre jak smok). Jednak chcę/muszę go zostawić na armagedon mrozowy. Pytania: 1. Czy zamiast sterowanego zaworu 3D mogę wpiąć istniejącą pompę obiegową CWU pod sterownik? Gdy PC powie - grzejemy wodę - załączy pompę, a nie 3D. 2. Wiem, że potrzebny będzie buforek, min. 60l. Myślę o 100l bo taki mam. Jeżeli nie podepnę jak w pyt.1. to czy przejdzie układ, w którym PC będzie grzała buforek, natomiast dalej nie przerabiam nic, a sterowania CWU i grzania zostawiam jak były (ciepło pobierane z buforka). 3. Jeżeli pyt. 2. raczej należy do grupy "głupich" to jak podłączyć (chodzi o sterowanie) 2 obiegi gdy w pakiecie z PC jest 1 sterownik pokojowy (pilot)? z góry dziękuję za doedukowanie. Cytuj
robert9011 Opublikowano 14 Października 2022 #438 Opublikowano 14 Października 2022 Nie mogę edytować posta, nie widzę gdzie. Dotarło do mnie, że część pytań jest bez sensu. Głównie z faktu, że "sterownik" dołączony do PC nie jest termostatem pokojowym, jest wpięty bezpośrednio do PC. Czyli zostaje kwestia wpięcia dwóch termostatów pod jeden ATW. Jest grupa na FB poświęcona wyłącznie tej pompie, może tam się czegoś dowiem. Widziałem też fajny filmik na YT. 45 min i trochę nieprecyzyjnie tłumaczy ale idzie wykumać Cytuj
mnbmmnbm Opublikowano 14 Października 2022 #439 Opublikowano 14 Października 2022 Bufor 100 l na maxa i z bufora przez wężownicę do zasobnika CWU , duże straty a poza sezonem grzewczym to już traci sens. Dlatego wracając do pytania nr 1 zawór trójdrożny przed buforem Cytuj
czyzoo Opublikowano 14 Listopada 2022 #440 Opublikowano 14 Listopada 2022 (edytowane) Mam Haiera ale 5kW i to pierwszy sezon. Na razie jest super ale też jesień dość ciepła. Montowali mi chłopaki z *** i w sumie zeszły niecałe 2 dni. Montaż miałem dość prosty bo bez bufora i bez cwu. Nowe podejście do rozdzielacza calowe. Wcześniej miałem kocioł gazowy Vaillant. Teraz cwu grzeję siłowym ogrzewaczem Kospel (tylko 2 osoby korzystają). Pompa tylko do CO. Porównałem na razie 2 analogiczne miesiące 2022 do 2021(gaz). Różnica jest kolosalna bo zużywałem 1200kWh "gazowych" a zużywam na razie 250-300 kWh/mc, z czego 80-100kWh to zużycie na Kospelu. Mam PV więc może uda się grzać dom za free😃 Edytowane 14 Listopada 2022 przez Ryszard Ofertę komercyjną usunięto Cytuj
Henrykz Opublikowano 13 Grudnia 2022 Autor #441 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Witam. Użytkuję monoblok Haiera 8kW drugi sezon. W pierwszym roku chodził na wymienniku płytowym 45kW. W tym roku zgodnie z opiniami zrobiłem by-pass i ominąłem wymiennik. Pompa daje ciepło prosto w CO(grzejniki aluminiowe) na układzie otwartym. Ominąłem również zbiornik buforowy 60l który był w małym układzie PC-wymiennik gdyż układ CO ma pojemność ok.100-110l. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, czy puścić też przez bufor (który jest na powrocie instalacji). Teraz drżę co będzie ja by brakło prądu podczas mrozu. Chyba doleję glikolu do całego zładu CO ( ze 20l) to będę zabezpieczony na -5 do -8 st. Proszę o opinie czy dobrze zrobiłem czy może jest prostsza metoda na zabezpieczenie przeciw mrozem. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 13 Grudnia 2022 #442 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Podłącz ten bufor równolegle. PC będzie mocno mieszać na obiegu PC-bufor i odcinki rur na zewnątrz Ci nie zamarzną. Cytuj
berthold Opublikowano 15 Grudnia 2022 #443 Opublikowano 15 Grudnia 2022 W dniu 13.12.2022 o 09:23, Henrykz napisał(a): Witam. Użytkuję monoblok Haiera 8kW drugi sezon. W pierwszym roku chodził na wymienniku płytowym 45kW. W tym roku zgodnie z opiniami zrobiłem by-pass i ominąłem wymiennik. Pompa daje ciepło prosto w CO(grzejniki aluminiowe) na układzie otwartym. Ominąłem również zbiornik buforowy 60l który był w małym układzie PC-wymiennik gdyż układ CO ma pojemność ok.100-110l. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, czy puścić też przez bufor (który jest na powrocie instalacji). Teraz drżę co będzie ja by brakło prądu podczas mrozu. Chyba doleję glikolu do całego zładu CO ( ze 20l) to będę zabezpieczony na -5 do -8 st. Proszę o opinie czy dobrze zrobiłem czy może jest prostsza metoda na zabezpieczenie przeciw mrozem. Kapnij tam trochę glikolu nie za dużo byle taki do minus 6 stopni i nie dawaj żadnego bufora bo to bezsens ,miałem bufor nie mam bufora i zero plusów czy minusów . Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 15 Grudnia 2022 #444 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Poczytaj na temat wpływu przepływu wody przez wymiennik w pompie ciepła na COP. Od czego on jest uzależniony a poznasz, że bufor lub chociażby sprzęgło hydrauliczne ma na to wpływ. Cytuj
berthold Opublikowano 15 Grudnia 2022 #445 Opublikowano 15 Grudnia 2022 A co mi da to czytanie ?? czytanie czytaniem mogę audioboki słuchać ale niczego to nie zmieni , ja miałem bufor a potem go wyrzuciłem i nic się nie zmieniło w rachunkach poborach a już na pewno nie w pracy pompy tylko ja mówię o podłogówce ,być może przy kaloryferach ma to jakiś sens tego nie wiem bo ich nie mam. Cytuj
Henrykz Opublikowano 15 Grudnia 2022 Autor #446 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Chyba tak właśnie zrobie. Doleje koncentratu i zrobie roztwór na -6 do -8 st. w całym CO. Czy takie steżenie wystarczy żeby w razie dużego mrozu zrobił sie żel w PC. Cytuj
berthold Opublikowano 15 Grudnia 2022 #447 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Wystarczy bo takie stężenie nie pozwoli wodzie się scalić w lód a jedynie zgęstnieje co nie przeszkadza aby to potem pompka pchła. Cytuj
carinus Opublikowano 15 Grudnia 2022 #448 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Zrób najpierw próbę czy aby nie wystąpi przepływ grawitacyjny na pompie. W cenie glikolu kupisz już pompkę obiegową i dokładając parę złotych zrobisz skuteczne zabezpieczenie. Glikol pogarsza wymianę ciepła na wymiennikach. Cytuj
Henrykz Opublikowano 15 Grudnia 2022 Autor #449 Opublikowano 15 Grudnia 2022 A jak zrobic próbe grawitacyjną gdy pompa jest podpita pod CO. Czy ma ktoś sposób na obliczenie ile dolac glikolu -35 st. na instalacje o poj. 120l aby był roztwór na -6 do-7st. Z góry dziekuje za info. Cytuj
carinus Opublikowano 15 Grudnia 2022 #450 Opublikowano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Bez podpięcia pompy próby nie zrobisz. Wyłącz na kilka godzin pompę i kontroluj co sie dzieje z temperaturą wymiennika. 10-15% glikolu pozwoli na wytrzymałość w granicach - 8-10*. Zależy też jaki glikol dostaniesz. Edytowane 15 Grudnia 2022 przez carinus Cytuj