Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Pokaż wcześniejszą modulacje np z 6 godzin . Nie chodzi teraz o szybkość dogrzania gdy był gdzies pobór np kąmpiel , bo to wiadomo . O tym nie wspominales . 

  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Spróbuję jeszcze raz je załadować.

  • Siła nadmuchu na 100% modulacji, czyli dla 20kW jest dla mojego opału. Przy innych może się nieco różnić, 1-2 oczka w dół lub górę. Linia prosta na wykresie to powietrze bez korekt. Krzywa to pow

  • Ten problem wiatrowy rozwiazalem termostatom pokojowym za pomocy obnižania CO.W normalnej pogodze chodzi w obnižaniu o 2°C,przy wiatru,sniegu termostat przy schlodzeniu pomieszenia daje sygnal ON i te

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Zerkaj do niego bo na bank ci sypnie za dużo . 

Opublikowano

Też tak myślę. Przy wczesnieszych ustawieniach dmuchawy, które wklejałem opału nie brakowało więc teraz nie ma siły- musi niedopalic. Ale jakoś ustawić go trzeba :).
Znalazłem jakieś zdjęcie instalacji. Aktualnie dołożony siłownik.

https://i.ibb.co/XxS8yG4/20210124-145502.jpg

https://i.ibb.co/j9YxbC9/20210112-165009.jpg

Opublikowano

Masz moze gdzieś foto palnika ? Z fotki co wstawiales bardziej on mi przypomina rynne niż retorte w sensie mojej z talerzem . https://ibb.co/HtRhkhc

Tu jak dobrze widze popiół spada po prawej ?

 

Opublikowano

To tak troszke nie to co masz 😆

Opublikowano

To jest to tylko z lewej strony blokuje się popiół i nie chce spadać. Te wkłady szamotowe go blokują. Jak się wyczyści to jest normalny talerz jak na zdjęciu.

Opublikowano

Uf bo już myślałem że to rynna 😀 czyli ta cala murarka w koło wymusza poruszanie sie popiolu w prawo ,a reszta leży i paczy ,😀 nie no konstrukcja delikatnie mowiac zryta . 

Opublikowano

To jest to, o czym pisał Pieklorz. Nawkładali ceramiki, aby uzyskać piątą klasę. Teraz tylko problemy z tym są. Patrząc na przekrój tego kotła, to po wyjęciu tych płytek, ogień bezpośrednio wali w wymiennik.

 

Opublikowano

Dokładnie. Popiół jak się nazbiera to ma możliwości ucieczki tylko z prawej strony. Reszta leży na cegiełkach niczym zaprawa murarska :)

Opublikowano

To wiadrus želiwny posadzony na podstawe z palnikom.Sprawnosc bedzie wiadrusowa przeze wszystkie szamotki poskladane spalinowej drogi nie ma.Z tego wychodzaja te wysokie spaliny.Nie walkuj z nimi dlaweniem kotla.Pal tak,by sa dobro palilo i kociol sa nie brudzil.

Opublikowano

Czy kocioł jest na gwarancji? Może producent zna problem i jest w stanie jakoś doradzić. W końcu wydałeś kupę kasy u niego.

Opublikowano

Tak na gwarancji. Od zeszłego sezonu grzewczego dopiero go mam. Ale problem z temperaturą spalin czy nie spadającym popiołem?

Opublikowano

Czym mocniejszy opał, tym ciemniej w kotle.  

Opublikowano

Ja mam kocioł Stąporków z palnikiem żeliwnym, kilkuletni (nie wiem jakiej klasy). w zeszłą zimę zamontowałem nowy sterownik i czujnik spalin. Zdziwiłem się bo na pełnej mocy spaliny przekraczały 250stopni. Zacząłem kombinować dołożyłem deflektor i zawirowacze. teraz spaliny na pełnej mocy nie przekraczają 160st. W piecu trochę ciemniej. Myślę że spalanie znacząco spadło.

Opublikowano

A jak to jest w rzeczywistości z tym czujnikiem spalin? Pomaga to w procesie spalania czy tylko ozdoba czopucha kotła bo krążą różne opinie na ten temat

Opublikowano

Jak się nauczysz jakie masz srednie spaliny to pomaga w diagnozie zasyfienia kotla , wiesz nie musisz otwierać drzwiczek by wiedziec czy czyścić czy nie 👀

Opublikowano

Jak zamontowałeś świeżo czujnik spalin to ustaw max temp. i daj sterowi dwa dni żeby się nauczył. Po malutku obniży modulację żeby nie przekraczał temp. spalin.

Opublikowano

Nie wydaje mi się, by się nauczył.

Opublikowano

Da miesiąc i nie nauczy, ba da czas do końca sezonu grzewczego i nie nauczy. Czujnik spalin to kwiatek do kożucha. Już raz pisałem, gdyby czujnik spalin odgrywał jakąś rolę w procesie spalania, byłby dostępny w wersji podstawowej. Jeśli go tam nie ma, znaczy się że jest zbędny, nieuk który się nie uczy.

Opublikowano

FAFAŁ - piec chodzi od wczoraj na ustawieniach, które zaproponowałeś. Groch oczywiście przesypał więc ściągnąłem go na 14 kw. Temperature swoją osiąga (zadana 65). Spaliny teraz w normie- tak do 100 stopni. Ale piec faluje strasznie. Co dalej ustawiać? No i spalanie nie spadło. Wklejam wykresy

https://i.ibb.co/D4YT2zh/20211209-174016.jpg https://i.ibb.co/XZfLZtc/20211209-173926.jpg https://i.ibb.co/DpkSNj0/20211209-173839.jpg

Opublikowano

Co tak szarpie wodę z kotla ? Jakies zatrzymania pomp , coś dziala w systemie uruchom się na chwilę ? Tu widac kocioł nawet złapał modulacje ale zaraz mu coś przeszkodzilo .

https://ibb.co/DpkSNj0 

I jeśli mozesz wstawiaj fotki w forum bo to imgbb takie lipne .

 

 

 

 

Opublikowano
Jak zamontowałeś świeżo czujnik spalin to ustaw max temp. i daj sterowi dwa dni żeby się nauczył. Po malutku obniży modulację żeby nie przekraczał temp. spalin.
Sterownik nie uczy się żadnej modulcji na podstawie czujnik spalin

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.