Skocz do zawartości
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Kijasr.Już kiedyś pisałem o tej wersji czemu zmieniłem na 2.28.To krótko napisze tak. W zakładce MIESZACZ -bo tak mam załączone w sterowniku po jakimś czasie wygasała zakładka samoczynnie i nie miałem już sterowania przez mieszacz.Ponownie zapisywałem ustawienie a za dwa dni znowu brak sterownia.Natomiast na panelu głównym na widocznej zakładce KOCIOŁ jak powrót spadł ponizej przyjetej wartości powrotu u mnie 50* wskakiwał ten wykrzyknik na niebiesko a gdy powrót przekroczył juz o dobre nawet kilka stopni powyżej zadanej min tem. powrotu to nie znikał tylko zostawał na stałe.Wystarczyło że dotkłem w tą zakładkę KOCIOŁ i dopiero znikał.Wgrywałem tą wersje trzy razy i za każdym razem było tak samo.Ten powrót to jeszcze tam kij z tym,ale MIESZACZ jak sam wygasał i był nie aktywny to było już gorzej.Dlatego od instalowałem.Na pewno jak wyjdzie oficjalna wersja to spróbuje ponownie.

Opublikowano

Wygrywałem tą wersję do około 20 sterowników i wszystkie pracują prawidłowo. Ważne jest aby bo każdej zmianie software przywrócić ustawienia fabryczne.

Opublikowano

Jak włączamy pauzę, to pompa nadal pracuje, a jak wyłączymy serownik, to pompa staje, i kocioł nie wychładza się tak szybko, jak przy pracującej pompie. Czyszczenie kotła trochę trwa, więc temperatura przy pracującej pompie sporo spadnie. Może to jest przyczyna drastycznych zmian w sterowniku.

  • Lubię to 2
  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Kijasr.Tak przywracałem ustawienia fabryczne i miałem w rękach telefon z zapisanymi parametrami.Pamietam to akurat.Nie wiem może mój sterownik jak na razie nie jest odporny na tą wersje.Jak będzie już nie testowa to na pewno wgram.Jeśli jest już, a chyba nie.Jeśli nie ma to czemu tak długo? Timel nie wypuszcza końcowej 2.31.Z tego co widziałem na innym temacie tego forum założonego przez tutaj z któryś kolegów to dużo błędów było.To jak same sie naprawiły bo nikt tu teraz nie wspomina że coś ma nie tak.Chyba że tu nie śledzą wiadomości o skzp-02.Jakby mi działała ta wersja 2.31 to bym ją zostawił ,nawet dla fajnego oka z migającą pompka powrotu.2.28 po wgraniu działa bez problemu aż do dzisiaj.Dzięki Kijasr za zainteresowanie w temacie.

Opublikowano

Przecież Tomek pisał kilka dni temu w sprawie aktualizacji.

Poza tym niektórzy chyba nocują przy sterowniku a zamiast dobrego filmu oglądają wykresy :)

Może jestem inny, ale zasypuję piec i wyrzucam popiół. Na tym kończy się moja praca w kotłowni. Skzp-02 robi pozostałą robotę w 100%.

Warunek:

-suchy opał

-nie grzebanie w parametrach co chwilę

-prosta instalacja bez wydziwiania

 

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

8010.Jeśli to do mnie sugestia to ja nie nocuje przy kotle i nie grzebie w parametrach od jakiegoś czasu kiedy dzięki temu forum i kolegów ustawiłem piec.Na pewno w tym roku cieszę się snem a nie parametrami i nockami przy kotle.Włączam raz na jakiś czas pauzę i czyszczę kocioł.To jeśli pisał to przeoczyłem.Nie od dzywał sie tu już jakiś czas przecież ,chociaz wywoływaliśmy go do tablicy.Zauważyłem po prostu inne zachowanie kotła ze sterownikiem po pauzie i tyle w temacie.Forum po to tu jest aby pisać i dzielić się pomocą.Powiem tak.Teraz więcej czasu spedzam na forum czytając niz przy kotle.Jak tak sie pali w kotle to tylko sie cieszyć.Jest jeszcze duzo biednych forumowiczów którzy nie moga sie cieszyć tylko z zasypaniem groszku do kotła i niestety musza te nocki spedzać i walczyć z kotłem.Tak samo ja jak i inni koledzy nie zarywaliśmy czasu przy kotle bo się nie paliło dobrze.Doszliśmy do porozumienia z skzp-02 a kocioł i gra a inni walczą.

Edytowane przez darko240973
Opublikowano

Dario nie pisałem o Tobie. 

Chodzi o różne  wpisy  na forum typu może  aktualizacja chociaż wszystko ok albo dziś mi wykresy się zmienił o milimetr. 

Przy tej samej temp na dworzu raz wieje, raz pada a raz jest słonecznie. I już będą inne wskazania.

Jak ktoś nowy czytać niektóre  posty to może  myśleć  że ster nie daje rady a to tylko nietrafione ustawienia albo wygórowane żądania.  Węgiel to nie gaz ale niektórzy nie rozumieją i grzebią ile wlezie.

Pomagamy nowym użytkownikom w ustawieniach i ogarnięcia stera ale nie zwalnia to ze zdrowego  myślenia: )

Ja wychodzę z założenia że jak popiół jest ok a w domu ciepło to gra i burczy.

Tomek jak by miał wprowadzić  całą listę życzeń kolegów  to musiał by każdemu  inny sterownik  zbudować :)

  • Zgadzam się 2
Opublikowano (edytowane)
12 godzin temu, pochłaniacz napisał:

Jak włączamy pauzę, to pompa nadal pracuje, a jak wyłączymy serownik, to pompa staje, i kocioł nie wychładza się tak szybko, jak przy pracującej pompie. Czyszczenie kotła trochę trwa, więc temperatura przy pracującej pompie sporo spadnie. Może to jest przyczyna drastycznych zmian w sterowniku.

Witam.

Czyszczenie trwa kilka-kilkanaście minut, a temp. kotła raczej nie spada o 30stopni. Z tego wniosek że kocioł nie może sam siebie dogrzać i potem ciężko walczy sam ze sobą przez następne 2-3godziny????

Nawet bez czyszczenia i czy zaglądania do kotła po wyłączeniu zachowa się podobnie. Dawno temu pisałem, że czasami w naszym SKZP-2 pomocnym w niektórych problemach ze stabilnością pracy sterownika i kotła jest wyjęcie wtyki z gniazdka na chwilę.......

Odpalasz pół godziny i musi pracować stabilnie wracając do poprzednich parametrów........a czasami niestety nie chce..... 

Wzorcowe dane pracy algorytmu spalania zapisane w pamięci stałej powodują że po resecie faktycznie startuje i po dłuższej pracy zazwyczaj adoptuje się i jakiś czas jest poprawnie. Natomiast w niektórych instalacjach miarę upływu czasu zaczyna się rozjeżdżać powodując zmiany (ciągłe powolne falowania tła, czy dynamiczne nieregularne zamiany - takie torsje). Oczywiście proste wykresy są fajne ładne, dla niektórych kolegów dążeniem do ideału a nawet fobią ¯\_(ヅ)_/¯ (często objawiającą się emocjonalnymi wpisami) , ale dopiero u niektórych uzyskuje się je po montażu dalszych wspomagaczy w postaci siłowników 3D, 4D..... Nie mam zaworów 3D czy 4D i pewne rzeczy łatwiej jest mi zaobserwować niż u kolegów obłożonych różnymi wspomagaczami....często ze sterowaniami zewnętrznymi wygładzającymi pracę kotła niwelując czy ignorując problem algorytmu. Sorki troszkę się rozpisałem ...pewnie niepotrzebnie.... algorytm spalania jest do udoskonalenia i powinien brać pod uwagę temperaturę spalin..... i będzie duuuuużo lepiej.

Tylko nie bierzcie sobie koledzy do serca tego co stary piernik tu wypisuje bo na pewno nie ma racji...... ale.......

Uszanowania i pozdrowienia dla kolegów z forum. YARO.

 

Edytowane przez YaroXylen
literówka
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Czyszczenie kotła zawsze ma wpływ na rozbieganie się modulacji i to obojętnie, czy wyłączy się sterownik z prądu, czy włączy się Pauzę, bo w tym czasie nie jest przecież prowadzone spalanie, więc przy Pauzie zawsze spadnie temp. na kotle, bo pracują pompy, a przy wyłączonym sterowniku i nie pracujących pompach, temp. na kotle może nawet wzrosnąć, bo nie ma odbioru ciepła przez instalację z rozgrzanego kotła, ale za to w tym przypadku stygnie woda w instalacji.

Po włączeniu sterownika następuje po chwili zalewanie kotła wychłodzoną wodą z instalacji, konsekwencją jest też spadek temp. kotła i następuje skok modulacji, aby uzupełnić straty temperatury na kotle. Więc przy czyszczeniu albo wychładzamy nieco cały zład wody równomiernie włączając pauzę albo tylko wychładzamy instalację wyłączając sterownik.

Nie byłoby podglądu wykresów, to nie byłoby obserwacji tego typu problemów... 22.gif

p.s. Sterownik może nałapać jakieś błędy przy krótkotrwałych wyłączeniach prądu (zdarza się), natomiast nie spotkałem się z tym zjawiskiem, gdy jest podłączony poprzez przetwornicę i ma zasilanie awaryjne.

Dodam tylko, że przy prawidłowej pracy sterownika i poprawnym procesie spalania wcale nie musi być prostych kresek, bo na wykresy ma wpływ praca kotła i całej instalacji w odpowiedzi na to, co się dzieje z temp. wewnętrzną, zewnętrzną i zapotrzebowaniem cieplnym budynku. Wystarczy zobaczyć, jaki wpływ na wykresy ma tak banalna rzecz, jak 15 min. wietrzenie mieszkania, jeśli ktoś ma głowice na grzejnikach.... o innych rzeczach nawet nie wspominam.

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 3
Opublikowano

Panowie myślę że szukacie dziury w całym. Czyszczę kocioł przeważnie w każdą sobotę i robię to bez żadnego wyłączania z prądu czy tam wciskania pauzy. Zajmuje mi to ok. 10 min. i nie mam żadnych problemów z jakimś spadkiem modulacji no może chwilowym spadkiem temperatury spalin. 

Opublikowano (edytowane)

YaroXylen , Jockey.YaroXylen ''stary piernik'' i mądrze pisze i zgadzam się z tą odpowiedzią.Jockey- jak najbardziej tak jest i również sie zgadzam.Skzp-02 do mojego poprzednika jest z algorytmem dwa razy lepszy i lepiej radzi sobie w modulacji.Na tamtym jakbym go nie ustawił to kocioł mi sie odstawiał w sezonie zimowym .Teraz zapomniałem w tym czasie o wchodzeniu stera w podtrzymanie i taki proces mi odpowiada i nie wiem czy pali wtedy te pół kilograma więcej czy mniej.Ważne że w kotle jest czysto a wykresy -wykresam nie przykładam tak uwagi.Tamten sterownik płynnie wykonywał modulacje powietrzem poprzez hallotron no tu mamy korekty powietrza.Po za tym algorytm był słaby.Jakbym go nie ustawił to podłuższej pracy i tak zaliczał odpoczynek.

Edytowane przez darko240973
Opublikowano

BDG.Kurcze ja czyszczę kocioł co 5 tygodni i to jeszcze bym nie musiał,ale technicznie go tam obczyszczę.Znam kocioł z każdej strony i jak zaglądne tam wszędzie to mało co tego jest,a nawet prawie nic i też czyszczę no może 15 do 20 minut nie 10 min bo tak jakoś powoli sobie obmiatam z umyciem kotła ,ale gdy już sterownik pracuje.Mam kocioł który czyści automatycznie płomienice,ale resztę trzeba samemu.Takie czyszczenie mi się wydłużyło jak zamontowałem żeliwny garnek na odpowiedniej wysokości.Koło niego mam tylko nalot na ściankach.Naprawdę niebo a ziemia w spalaniu.Skzp-02 i kocioł dogadują się bez problemu.

Opublikowano

Jockey pisze słuszną prawdę. Logiczne że przy zaniku płomienia ( nie ważne czy po wyłączeniu wtyczki czy wciśnięciu pauzy ) musi wychłodzić się chociażby minimalnie woda w kotle czy też całym układzie. Sterownik musi nadgonić straty po przestoju i tyle.  Niestety niektórzy i tak będą mieli inne teorie. Ja nie zauważyłem żadnych problemów a obserwuję sterownik nie tylko u siebie. 

Swoją drogą szkoda że sterownik nie ma ( podobnie jak w komórkach )opcji podstawowego menu i opcji "programisty". Wtedy mniej siedzenia, grzebania  i wpatrywania się w ekran by było :)

  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Co do pompek.Mam wilo osczedne,maja ustawienie autoadapcyjne,lub stale cisnienie.Na 4d najliepiej (najstabilniej)sa obieg sprawdza przy takim samym ustawionym cisnieniu na obu pompkach (bieg II) i tak jest najmniejszy wplyw ruchu 4d wentylu.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Witam. Działa wam moduł internetowy? U mnie na żadnym serwerze nie chce. Jeszcze wczoraj było ok


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano
3 godziny temu, FAFAŁ napisał:

Z ciekawości spytam . Ilu ma z was pompki elektroniczne z ustawionym trybem auto ?

Też wiele kombinowalem z tymi trybami I w sumie to o kant D.. Rozbic . Trzeba pompke ustawić na jeden staly przeplyw , dobrać tak by ster mógł opanować grzanie i wychladzanie się wody płynącej przez kociol .

Nie wiem co na to tesciowa hmm jednak spróbujcie dopasować sobie przepływ wody a zobaczcie że modulacja zalatwi resztę .

Mam 4 pompki elektroniczne w układzie i wszystkie działają na stałym przepływie 24h/doba na kilku Watach. Nawet CWU grzeje się ciągle maleńkim przepływem. Jedyna zmiana która aię wykonuje to ruch zaworu mieszającego (pogodówko-pokojówka)

Co do przepływu, to u siebie "odkryłem" to  jakiś czas temu, pisałem o tym tutaj wraz z wnioskami do jakich wtedy doszedłem

Chodziło tam o przepływ po stronie kotłowej w mojej instalacji Z tym że z tym przepływem to wygląda tak że jak przesadzę z pompą w dół albo w górę to pojawiają się fale na wykresach. 

Ja nie mam żadnego problemu z pracą SKZP-02 i złego słowa nie powiem. Wiadomo że przy zmianie zapotrzebowania (ruch zaworu) kocioł traci równowagę ale potrafi ją znaleźć gdzie indziej. Może to również kwestia zakresu mocy który w SKZP mam ustawiony 3.5-14kW który mniej więcej pokrywa się z poprawną pracą mojej SV-ki.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano
51 minut temu, marekd napisał:

no i dalej spada spalanie po wyl zal ster

SKZP Sterownik WYKRESY.html 2 MB · 21 pobrań

Musisz częściej to robić, zaoszczędzisz kupę paliwa :-) 

  • Lubię to 3
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dzieki za rade krisgie

Opublikowano

Pierwsza taka sytuacja u mnie, że sterownik przez godzinę nie potrafił utrzymać stabilnie zadanej temperatury CO.
IMG_20200301_130031.thumb.jpg.ce6a7f75f8007e3795e01e29fd96872e.jpg


Temperatura ustabilizowała się dopiero po godzinie (końcówka wykresu). Do tej pory temperatura była stabilna (początek wykresu)
Co to może być? Jakiś wirus?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.