@Oldek siłownik mieszacza działa z czujnikiem pogodowym poprzez korektę pogodową lub z czujnikiem pokojowym oraz panelem pokojowym poprzez ustawienie temperatury zadanej w pokoju - to wiem.
Pytanie brzmi: czy zamiast oryginalnego czujnika temperatury wewnętrznej z czujnika pokojowego lub panelu pokojowego, mogę podłączyć do SKZP-02 czujnik temperatury pokojowej z termostatu ogrzewania podłogowego?

Opublikowano

To zależy jaki jest typ tego czujnika temperatury? Sterownik działa na czynnikach kty

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak termostat to tylko on/off. Można obniżyć temperaturę za mieszaczem o zadeklarowaną wartość.

Opublikowano (edytowane)

@bryan64coll

Chodzi o to że każdy sterownik jest oprogramowany do konkretnego elementu pomiarowego, np z rodziny KTY, NTC, PTC i innych.

Czyli jak podepniesz do sterownika czujnik z innym elementem pomiarowym niż dedykowany to sterownik pokaże Ci głupoty, czyli zamiast 22C może być np 70C.

Krótko mówiąc musisz sprawdzić jaki element pomiarowy masz w tych termostatach ale osobiście bym się w to nie bawił tylko kupił oryg czujnik ;) 

Edytowane przez krisgie
Opublikowano

Dokładnie tak jak kolega pisze często są stosowane czujniki tzw.dallasy i one nie będą współpracować z naszym sterownikiem

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Termostat a czujnik to dwa różne elementy, termostat zawiera w sobie czujnik ale na "zewnątrz", zaciski/przewody udostępniają sygnał sterowania a nie wartość czujnika.

Więc moim zdaniem taka "sztuka magiczna" zakończy się fiaskiem ( o ile nie uszkodzeniem sterownika lub termostatu)

Opublikowano (edytowane)

Auratony otwierają siłowniki, do których są podłączone. Zakładam, że siłowniki NC są 230 V i nie masz połączenia bezpośredniego, bo w Auratonach wyjścia NO/NC są beznapięciowe, czyli musi być jeszcze listwa sterująca. Ta listwa ma również podłączenia do pompy obiegowej, która wyłączana jest w sytuacji, gdy na wszystkie siłowniki zostaje odcięte zasilanie. Pompa może też pracować po zamknięciu siłowników, ale pomiędzy rozdzielaczami  musi być bajpas. 

Edytowane przez gmaj22
poprawka
Opublikowano

Użytkowników modułu internetowego zachęcam do przesiadki na nowy serwer. Jest dużo szybszy, co widać szczególnie przy pobieraniu wykresów.

Adres serwera: 46.41.138.24

Port: 88

Trzeba wpisać ten adres w sterowniku oraz w aplikacji na telefonie w zakładce SERWER.

Nie przeniosą się jedynie stare wykresy. Trzeba poczekać aż serwer zgromadzi nowe dane.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Załączam pliki z najnowszym oprogramowaniem do wszystkich wersji SKZP, włączając podajniki tłokowe i wersje zabudowane.

W przypadku zabudowy należy zaktualizować część zabudowaną w kotle plikiem SKZP-02_ZABUDOWA..., a panel sterujący zaktualizować plikiem PANEL_LCD....

Panele pokojowe również aktualizujemy plikiem PANEL_LCD...

Po instalacji przywracamy ustawienia fabryczne.

PANEL_LCD_V2_23.zip SKZP_02_SLIMAK_V_2_23.zip SKZP-02_TŁOK_V2_23.zip SKZP-02_ZABUDOWA_SLIMAK_V2_23.zip SKZP-02_ZABUDOWA_TŁOK_V2_23.zip

Opublikowano

W stosunku do ostatnich wersji testowych, poprawione jest działanie wzrostu modulacji przy szybkim spadku temperatury powrotu.

Teraz parametr WZMOCNIENIE MODULACJI w w oknie CO1->POWRÓT działa bardzo wyraźnie.

Poza tym, drobne poprawki, np dźwięk na panelu przy zgłaszaniu alarmu niskiego poziomu paliwa.

Prawdopodobnie to już będą wersje oficjalne. 

Opublikowano

Aktualizacje robiles?

Opublikowano

Ja w temacie opcji obniżenia temperatury na kotle po rozwarciu styków termostatu zewnętrznego.

Nie mam siłownika mieszcza.

Zgodnie z informacją: "TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość,  o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu lub kotle gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. 

Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY, a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP. "

- temp. obniżenia - 5

- włączony zewn reg pokojowy- 1

- regulatora/panelu pokojowego brak

Układ zachowuje się  standardowo - jak styk termostatu zewnętrznego się rozewrze - pompa CO1 stop, jak się zerwrze pompa start.

 

Soft 2.21RC

Co robię nie tak?

 

IMG_20190330_141648.jpg

IMG_20190330_141639.jpg

Opublikowano
17 minut temu, Amanda napisał:

Zgodnie z informacją: "TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość,  o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu lub kotle gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. 

Ten mechanizm działa tylko dla mieszacza z siłownikiem. Nie działa dla kotła.

prawidłowy opis funkcji jest na costerowniki.pl i brzmi:

5. OBWÓD CO1  -> TEMPERATURY. Doszedł parametr TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość,  o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. 

  Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP. 

 

Być może gdzieś daliśmy przez pomyłkę w opisie "lub kotle".

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.