Czyli ewidentnie brakuje wymuszonego obiegu kotłowego.

A jak to się zachowa jakbyś ustawił CWU wyższą niż temp. na kotle? Wtedy pompa CWU powinna Ci wymusić obieg kotłowy i powrót będzie ciepły.

Edytowane przez clip2
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dokladnie jak piszesz. Szkoda, ze nie mam jakiegos miernika przeplywu wtedy byloby jasne. Ale dokladne mierzenie temp. na powrocie pokazalo co sie dzieje. 

 

Dobra wiadomosc dla mnie to chyba taka, ze to da sie to poprawic, ale chcialbym to skonsultowac z kims kto sie na tym zna i juz takie rzeczy robil. Bo jak mam robic rozpierdziuche w kotlowni to wole byc pewny, ze to przyniesie jakas poprawe a nie kolejne klopoty

 

Na ten sezon chyba dam sobie spokoj, bo pewnie trzebaby spuscic wode z ukladu. Musze sprawdzic czy przynajmniej instalator przewidzial to i dal zawory odcinajace podlogowke inaczej czeka mnie odpowietrzanie.

 

 

 

No coz ale odbieglismy od tematu watku wiec wroce do sterownika :

Moze z ciekawostek pokaze jak Pan Tomek walczyl w mojej kotlowni aby uzyskac modulacje kotla :)

 

 

 

 

post-62909-0-78521300-1476868578_thumb.jpg

post-62909-0-69595300-1476868589_thumb.jpg

Opublikowano

Witam

Panowie kupując SKZP dostaliście narzędzie z bardzo dużymi możliwościami, nie wszystkie sterowniki mają tyle ustawień (miałem 3 różne wcale nie tanie) a autor wątku miał full automat. Węgle na naszych składach to też loteria, przede wszystkim paliwo ma być suche, większość kotłów ma taką nalepkę na zbiorniku TYLKO SUCHY OPAŁ. Palnik na ekogroszek w większości waszych kotłów jest większy mocowo od kotła a to nie ułatwia sytuacji sterownikowi, generalnie w popielniku ma być popiół na wymienniku szaro-czarne zapylenie bez pierzastych kożuchów a węgla zje tyle ile kocioł ma dostarczyć ciepła do układu, więc jeśli za dużo pali to trzeba zrobić rachunek sumienia co jeszcze mogę poprawić.

 

Pozdrawiam i małego zużycia węgla życzę i ciepła w pomieszczeniach które ogrzewają wasze kotły RedEd

Masz 100% racji kolego. Miałem dwa sterowniki i to nie "byle jakie" i SKZP sprawdza się u mnie najlepiej. Są sterowniki z super dodatkami i platformami ale zapomnieli w nich o jednym. Sterownik powinien w pierwszej kolejności prawidłowo prowadzić proces spalania. Jest parę funkcji do ustawienia ale uważam to za plus ponieważ można dostosować proces do swojego opału, palnika, kotła, instalacji... Niestety nie wszystkich można zadowolić. Dobrze wiesz że miałem "super sterownik" przygotowany pod konkretny kociol i palnik, bez możliwości korekt i bardzo szybko opuścił moje progi . Drodzy Panowie czasami piszecie takie elaboraty że ciężko coś z tego wyciągnąć. Sterownik ma prowadzić proces spalania czysto i ekonomicznie a rysowanie prostych linii zostawcie dzieciom w szkole. BRAWO PANIE TOMKU.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

U mnie w tej chwili jest chyba za mały odbiór ciepła i ciężko utrzymać pracę ciągłą. Modulację mam między 5% a 35% a i tak kocioł się co jakiś czas odstawia. Jeszcze z tym powalczę ale wszystko pewnie się unormuje jak temp. na zewnątrz spadnie.

Opublikowano (edytowane)

U mnie to samo czasami 5% mocy jest przez ponad 20 min i po chwili czuwanie, potem wzbudzenie do 35% chwila modulacji i tak w kolko. Ale absolutnie nie winie za to sterownika odbior ciepla jest poprostu znikomy 25 stopni na podloge toc to jak sie w kuchni gotuje to dom wygrzeje mocniej niz ten kociol ma za zadanie mocy wygenerowac :)

 

Sam sterownik wg. mnie to porsche wsrod sterownikow, Wykres to pozeja kotlowa :) przyjemnie patrzec co sie dzieje i od razu widac pelny obraz sytuacji. Pytam kolege jak mu pracuje sterownik (ma jakis inny) nie umial odpowiedzec nawet jak czesto piec mu sie zalacza, na jaka moc wchodzi itd. po prostu nie ma czasu i ochoty siedziec i notowac. Nie twierdze, ze ma zly sterownik bo spalanie ma bardzo niskie ale jak to mu wszystko dziala to on sam nie wie.

 

SKZP jest idelany do prowadzenia pieca w pelnej modulacji tu jest jego moc i prostota odczytywania informacji z wykresu. Trudniejsza opcja jest dobor kalorycznosci nadmuchu i czasu podawania ale mam przeczucie ze niedlugo powstanie cos w rodzaju bazy wiedzy gdzie bedzie mozna znalezc domyslne ustawienia dla danego palnika/podajnika i rodzaju instalacji.

 

Wlasnie modul internetowy bylby idealny do tego, Stworzyloby sie jakas stronke gdzie wszystkie informacje bylby zbierane i analizowane. Najwazniejsze zeby jak najwiecej ludzi dzielilo sie informacjami. 

 

Menu na poczatku wydawalo mi sie toporne ale teraz widze, ze lepszego ze swieca szukac. 

Edytowane przez wadus
Opublikowano

Problemem jest to że to nie jest sterownik stworzony pod konkretnego producenta kotłów. Dlatego ta mnogość ustawień się przydaje. Menu jest proste i czytelne. Mam tylko nadzieję że Pan Tomek nie pójdzie z "platformą"(jeśli taka jest w zamyśle) w kierunku ecoala 3.5 a bardziej w stronę ecoala 2. który oprawą graficzną wykresów wydaje się może mało atrakcyjny (mało kolorowy ;) ) ale jest za to bardzo czytelny i pozwala na głęboką analizę wykresów.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Masz 100% racji kolego. Miałem dwa sterowniki i to nie "byle jakie" i SKZP sprawdza się u mnie najlepiej. Są sterowniki z super dodatkami i platformami ale zapomnieli w nich o jednym. Sterownik powinien w pierwszej kolejności prawidłowo prowadzić proces spalania. Jest parę funkcji do ustawienia ale uważam to za plus ponieważ można dostosować proces do swojego opału, palnika, kotła, instalacji... Niestety nie wszystkich można zadowolić. Dobrze wiesz że miałem "super sterownik" przygotowany pod konkretny kociol i palnik, bez możliwości korekt i bardzo szybko opuścił moje progi . Drodzy Panowie czasami piszecie takie elaboraty że ciężko coś z tego wyciągnąć. Sterownik ma prowadzić proces spalania czysto i ekonomicznie a rysowanie prostych linii zostawcie dzieciom w szkole. BRAWO PANIE TOMKU.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka

To prawda i mogę tylko potwierdzić. Przez 2 sezony miałem Iryda PID, ster z wyższej półki i nie mogłem pozbyć się sadzy w kotle. Nie było to jakieś ogromne ilości niemniej jednak mając teraz SKZP po kilku dniach korekty ustawień, mam fajny i przyjemny dla oka szary nalot.

Opublikowano

Chodziło mi o "personalizację" czyli np odpadla Ci moc kotła, dmuchawa min i max(montaż jednej dmuchawy i ustawione pod nią parametry- co najwyżej dodatkowa opcja miał, podnosząca wydajność dmuchawy). To że producent montuje to nie znaczy że sterownik jest przystosowany do kotła tj.np ecoal.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ja mam kociol witkowskiego zamowiony rok temu u porducenta tam doradzono mi Timela skzp-02 chociaz nawet go nie mieli w ofercie na stronie (teraz juz widze jest) fakt ze nie najtanszy. Wg mnie wart tych pieniedzy i napewno dobrze pracuje z moim modelem kotla.

 

drogo wszystko razem wyszlo ale po roku palenia nie widze sladow zuzycia kotla. A palilem od pazdziernika 2015 do maja 2016. 

 

Teraz jak zagladam do kotla to ciagle banan na twarzy :) suchutko drobniutki popiol szary nalot na sciankach i cichutko mruczacy silnik od dmuchawy. Tak sobie wyobrazalem prace kotla i tak chcialbym aby zostalo AMEN!

Opublikowano (edytowane)

Ok, dzięki. W takim razie może później podasz ;)

Przy okazji... zauważyłem, że mam u siebie dyszę podobną do tej na zdjęcie ale moja nie ma otworów (zaznaczonych na czerwono) od strony zasobnika. Czy z tą dyszą jest wszystko ok? bo nigdzie nie mogę znaleźć dyszy podobnej do mojej.

nl52315imnvw.jpg

Edytowane przez carlo
Opublikowano

Jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi. 

 

 

To sa chyba dysze do spalania wtornego. 
Dodatkowe powietrze moze sie przydac jezeli ktos probowalby  dodawac peletu czy czegos podobnego. Poprawia dopalanie w procesie gazowania paliwa.

u mnie tez spieki sie robily ale tylko przy duzej mocy. jezeli lekko kociol chodzi to w niczym mi te otwory nie przeszkadzaja

Opublikowano (edytowane)

Panie Tomku, czy była by możliwość zmiany sposobu zbierania danych do pracy w automacie?

Chodzi o to, że większość z nas ma dwa tryby pracy instalacji :

1. podtrzymanie temperatury kotła ( gdy pompy są wyłączone, pomijam pompę obiegu pieca)- brak odbioru ciepła

2. podtrzymanie temperatury instalacji CO i CWU ( kiedy załączona jest chociaż jedna z pomp)- odbiór ciepła

Stany te występują cyklicznie i mocno przekłamują algorytm Fuzzy Logic.

Gdyby piec rozgraniczał te dwa stany, proces spalania i prowadzenia pieca byłby jeszcze bardziej stabilny a co najważniejsze bardziej przewidywalny. Nie wiem jak jest od strony programowej z dostępnością pamięci na dwie tablice, ale samo rozgraniczanie i przełączanie tablic to raczej kosmetyka.

Gdyby zaszła taka potrzeba to jestem chętny na testera :D

Edytowane przez hamerg
Opublikowano

Witam wszystkich ,nazywam się Klaudiusz jestem posiadaczem kotła Witkowski palnik retortowy APRQ  sterownik SKZP-02 panel pokojowy ,jak dotychczas to moje pierwsze forum o tematyce CO ,kociołek pracuje od 3 tygodniu i jak to na nowicjusza testy trwają bo to mój pierwszy kocioł tego typu .

Czytam wasze wypowiedzi i się szkolę.Pozdrawiam 

Opublikowano

Witam kolege, u mnie tez witkowski KMB-RP plus palnik ekoenergia i sterownik SKZP-02 v1,79 (zwroc uwage na wersje sterownika) jak masz minimum ta co ja bedzie dobrze 

Opublikowano

To może i ja pochwalę się wykresami. Co sądzicie o takiej modulacji?

 

295c800120dfa0a7med.jpg

Opublikowano

:) no masz spokoj. Ja kupilem kociol z wersja 1,76 i mialem troche problemow ale nie zaluje bo soft wgrywal mi Pan Tomasz osobiscie  troche poduczyl i efekt taki ze teraz mam w koncu spokoj z zagladaniem do koltowni.

 

 

Piec pracuje od czwartku spalanie ciagle niskie i piec nie obrasta kożuchem z sadzy. zagladam do podajnika a tam ciagle duzo eko w zeszlym roku spalilem 4t eko z wesolej 29 Mj. A teraz sypne 1 worek i na 2-3 dni wystarczy.

 

Niestety mam mokry eko bo caly podajnik w rosie. Ale co zrobic? w kotlowni jest teraz 26 stopni moze to pomoze w suszeniu. 

Opublikowano (edytowane)

to przedzial 2 godzinny pokaz 12 godziny wykres juz niebedzie taki plaski ;) ale co by nie mowic tak powinien ten sterownik wlasnie dzialac temp. kotla plaska a moc moduluje jak potrzeba. Z wykresu widac ze masz stabilny uklad. Coz dodac, cieszyc sie zyciem i dzielic sie wiedza z mniej doswiadczonymi. Sam przekonalem sie jaka to duza pomoc dla kogos kto nie ma pojecia o paleniu bylo to forum. 

 

W sumie to nie jest rocket science ale jednak trzeba sporo wiedziec aby nie wahlowac pokretlami a potem, martwic sie czemu eko ginie w oczach i juz w styczniu trzeba myslec ile jeszcze ton dokupic aby starczylo do konca zimy ;)

 

post-62909-0-07318900-1476904498_thumb.jpg

Edytowane przez wadus
Opublikowano (edytowane)

Szkoda sypać mokry do podajnika bo korozja zje podajnik. Jedyna szansa to rozsypać eko w kotłowni na jakąś płachtę, przesypywać i suszyć. Co od spalania to mam podobne, w tej chwili 10kg/doba a zeszły rok troszkę mniej niż 4t ale nie dużo mniej. ;)

 

Wykres z 12h wrzucę jutro wieczorkiem bo póki co się rysuje. ;)

Edytowane przez clip2
Opublikowano

mi pokazuje 8,8 kg /doba ale wydajnosc podajnika mam ustawiona na 14,5 kg/h 

 

Jutro bede w domu to troche pomysle co z tym suszeniem troche mala mam kotlownie piec, bojler 150 L i 2t eko nie ma za bardzo gdzie rozlozyc i suszyc.

 

Ciekawe czy jakbym dal podlogowke tez w kotlowni to niebylby dobry patent aby dosyszyc skladowany groszek ? ale to juz po frytkach choc mysle, ze to ciekawy pomysl, ktory moze ktos rozwazyc jezeli planuje 

budowe domu z kotlem na ekogroszek.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.