21 godzin temu, bex0 napisał(a):

Jak to jest z tą wymaganą temperaturą powrotu? W instrukcji jest wymagane zastosowanie zaworu temperaturowego 55 stopni, mam taki ale jak kocioł pracuje na minimalnej mocy to często temperatura powrotu spada poniżej 55 do na przykład 47. Czy w takim przypadku jest ryzyko korozji niskotemperaturowej? (albo utraty gwarancji)

Inny przykład - co jeśli ktoś sobie ustawi temperaturę kotła na 50 stopni? Siłą rzeczy wtedy powrót nie osiągnie

Producent w instrukcji określa też minimalna temperaturę zadaną z jaka kocioł musi pracować,

przeważnie 60-65 stopni i jest ona zawsze większa od wymaganej  temperatury powrotu.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano
W dniu 19.12.2024 o 23:55, rambo5 napisał(a):

Producent w instrukcji określa też minimalna temperaturę zadaną z jaka kocioł musi pracować,

 

Akurat ten producent (NBE) nie określa minimalnej temperatury. Zadaną temperaturę kotła da się ustawić od 0 do 85

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Też zauważyliście że brakuje porządnych instrukcji do RTB Feniks w których są dokładnie opisane poszczególne ustawienia? Może ktoś ma jakieś zagraniczne po angielsku albo duńsku gdzie wszystko jest opisane?

Chodzi mi na razie o te parametry:

Korekcja pelletu - instalator mówił żeby zawsze ustawiać to o 100g więcej niż zmierzona wydajność podajnika. Do czego jest stosowany ten parametr? Do wyliczania konsumpcji?

Trip 1/ Trip 2/Pojemność zasobnika - pojemność to zakładam że to wyświetla ile jest obecnie pelletu w zasobniku w kg na podstawie zużycie. Ale trip 1/trip 2 nie mam pojęcia

Untitled.png

Edytowane przez bex0
Opublikowano (edytowane)

  Raczej z tą korekcją pelletu to powinno się ustawić 10% mniej i teoretycznie służy to tylko do prawidłowego (mniej więcej) wyswietlania przez sterownik zużycie pelletu ale to taki trochę pić na wodę i osobiście testowałem to kilka razy w stosunku do rzeczywistego zużycia i  tyle o ile się to zgadza.Co do opcji Trip to możesz sobie ustawić np.Trip 1 na początku sezonu grzewczego ile ci zje przez np. rok a Trip 2 np. całościowo ci leci.Sa to takie powiedzmy międzyczasy zużycia pelletu przez jakiś okres gdzie sam możesz to sobie ustawić i wtedy należy (tak mi się wydaje)przy każdym zasypie wklepac w Pojemność zasobnika ile się wsypalo.Instrukcja niestety jest jaka jest i raczej z tymi opcjami zaawansowanymi musimy radzić sobie sami na forum bo wydaje mi się że producent stwierdził że piec jest na tyle bezobsługowy że nie trzeba zaglądać do opcji dystrybutora.I tak na prawdę 99% użytkowników tak robi i tylko te parę osób na forum coś tam grzebie żeby poznać dokładnie sprzęt który ma w kotłowni 😁

Edytowane przez wonski
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Taki drogi kocioł a sonda lambda ulega awarii 😞

@Mariup4p Czy masz jakieś ogrzewanie awaryjne na wypadek gdyby okazało się, że trzeba czekać kilka tygodni na serwis i naprawę sondy lambda? Czy kocioł jest jeszcze na gwarancji?

Edytowane przez Matejko1
Opublikowano (edytowane)

  Spokojnie najprawdopodobniej poszła sonda i nic z tym nie zrobisz(żadna kalibracja nie pomoże jeśli sonda zdechła),wyłącz sondę ,sterownie płomieniem na fotodiodę i będzie śmigać.Jutro zadzwoń do Pelletexpert do przyślą nową.Też jakiś czas temu tak miałem i piec chodził ok. przez miesiąc bo i tak chłopaki z Enecomu mieli wpaść na serwis to mi się nie spieszyło a piec chodził normalnie(tylko to było wiosną więc tylko dogrzewałem chatę). Kiedyś w jednej serii była tylko sonda bez fotodiody no to wtedy jest problem.

Edytowane przez wonski
Opublikowano

Tak raczej padła . Wartość adc pokazuje między 1010 - 1013. A powinna tam coś między 100-200. Oczywiście nie daje się skalibrować. Wogole znalazłem instrukcje jak skalibrować sondę v15. 

Sondę wyłączyłem i piec śmiga . To wystarczy czy trzeba gdzieś jeszcze coś przełączyć na fotodiode ?

A jak będę ja sam wymieniał to tam gdzieś jest jakaś wtyczka ? Bo idzie gdzieś w dół kabel od niej ale nie wiem czy coś trzeba tam rozkręcać dalej żeby się do niej dostać ?

Często wam te sondy padają ?

 

Opublikowano (edytowane)

  Co do kalibracji to faktycznie też kiedyś próbowałem ją skalibrować z tej instrukcji co jest na forum i wyszło mi tyle co miałem na początku (ok.100). Jak rozmawiałem z chłopakami na serwisie to niby one się same kalibrują, i faktycznie zauważyłem że czasami w zdarzeniach mam że przeskakuję na 120 i potem wraca na 100(nie wiem od czego to zależy i czy sama dobiera sobie dobiera parametry) .Mi sonda padła  dosyć szybko ale chyba coś było z nią nie tak od początku ponieważ  nie mogłem ustawić  tlenów tak żeby oscylowały w granicach 100 tylko wszystkie bujały się ponad 200.Teraz po wymianie od roku nic się nie dzieję  a parametry tlenu wszystkie ładnie około 100. Ciężko mi powiedzieć jak się wymienia sondę bo serwis to u mnie robił .Fotodioda tylko do sterowania płomieniem

Edytowane przez wonski

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.