A zawór różnicowy jest?
U znajomego było podobnie i się okazało że zawór puszczał przy pracy pompy,
Zależnie od tego jak się kulka ustawiła było raz lepiej raz gorzej, bo część wody krążyła
w baypasie pompa/zawór ,a tylko część szla na instalację.
Po rozbiórce okazało się że kulka w zaworze była jakaś zniekształcona.
Znalezione w sieci;
Do zasobnika c.w.u. Ferroli ECOUNIT F 300-1C (kod producenta GRL6310A)
dedykowana jest oryginalna anoda magnezowa Ferroli o kodzie 39820490.
Specyfikacja techniczna tej anody:
Gwint: 1 1/4" (półtora cala / korek z gwintem zewnętrznym)
Średnica anody: 32 mm
Długość anody: 500 mm
Np. tu; https://instalpiast.pl/pl/p/Anoda-magnezowa-1-14-EZAL-33x500-/4818
Aaa, to może szukam czegoś czego niema, ja szukałem parametrów do ustawienia startu i wyłączenia pompy c.o. zależnie od temperatury (tak jak jest w innych sterownikach) a jak piszesz sterownik sam steruje tym parametrem.
Mam problem z ustawieniem temperatury załączania i wyłączania dodatkowej pompy c.o.
Nie mogę znaleźć tej opcji, wyłączyłem parametr -start pompy razem z kotłowa- ale nic się nie pojawiło ,jest tylko dostępna pompa kotłowa. Pompa c.o. jest przypisana do swojego wyjścia i w teście manualnym pracuje.
Gdzie tego szukać?
Nie pomyliłeś nazwy ,to jest kociol na drewno.
Jak chodzi o ten kocioł to producent dopuszcza montaz w układzie zamknietym, tu masz DTR strona 22 ;https://setlans.pl/wp-content/uploads/2022/10/DTR-SELVAN_wersja_09_2022.pdf
Mam pytanie o podłączenie kompresora. Czy jak podłącze go do gniazdka w tylnej ścianie kotła, to będzie nim sterował kocioł ? czy trzeba coś przerobic ? czy to gniazdo pasuje do naszych wtyczek?