Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Trochę tak uważam. To tak wygląda. Lata temu jak montowalem groszki i inne tym podobne to zawory 4D nie były dostępne w hurtowniach i kupowałem je bezpośrednio producentow/importerów teraz jak stosuje zawory temperaturowe to oczywiscie w hurtowniach brak chłopaki ściągają je specjalnie dla mnie. A instalatorzy nie szukają tego po całej Polsce kupują to co jest w hurtowni i montują. 

Opublikowano
2 godziny temu, cezar76 napisał:

 A jesteś w stanie powiedzieć ile czasu to trwa? Jak długo kocioł dochodzi do zadanej temp i jak długo ten powrót jest poniżej powiedzmy 50st? 

od 40 min do godz. 

 

Godzinę temu, cezar76 napisał:

pompa Wilo Yonos Pico-450zł, zawór zwrotny za pompą-? , robota fachowca-?

robotę fachowca myślę że będę miał za darmo w ramach gwarancji, zleciłem wykonanie usługi ale nie działa, więc będę skłonny do takiego rozwiązania z pompą na powrocie

Opublikowano
Teraz, kuszamot napisał:

od 40 min do godz.

Wolałbym żebyś sprecyzował. 40 min masz zimny powrót? 

Opublikowano
7 minut temu, cezar76 napisał:

Kolego @kuszamot, palisz już kilka dni. Sprawdzałeś zużycie pelletu?

ok 22kg na dobę, mnie niż wcześniej jak na razie jedyna pozytywna wiadomość :)

 

4 minuty temu, cezar76 napisał:

Wolałbym żebyś sprecyzował. 40 min masz zimny powrót? 

tak 

Opublikowano

Co prawda nie wiem w jakim rejonie Polski mieszkasz, ale spalanie masz bardzo dobre. 

Opublikowano

To jednak długo. Szkoda, że nie masz econeta, wtedy na wykresach byłoby sporo informacji. A może spróbuj tej stałej pompy przez weekend? Chodzi o czas pracy, postoju, temp powrotu i zużycie pelletu. Generalnie wszystkie dane są istotne, no ale nie masz econetu. 

Opublikowano
2 minuty temu, eliks napisał:

Co prawda nie wiem w jakim rejonie Polski mieszkasz, ale spalanie masz bardzo dobre. 

Lubelszczyzna,

 

3 minuty temu, cezar76 napisał:

. A może spróbuj tej stałej pompy przez weekend? Chodzi o czas pracy, postoju, temp powrotu i zużycie pelletu.

ok, jeśli uda mi się ją tak uruchomić bo nie sprawdzałem tego

Gość Visitor1230
Opublikowano
28 minut temu, kuszamot napisał:

ok 22kg na dobę, mnie niż wcześniej jak na razie jedyna pozytywna wiadomość :)

Calkiem przyzwoicie.

Opublikowano

Uda się.Tylko wiesz jak to działa? Potrzebne Twoje zaangażowanie. W związku z tym,że nie masz econeta, to masz utrudnione zadanie, bo musisz zerkać na sterownik. Ja wiem,że weekend, rodzina, obowiązki itp. Ale jak olejesz naszą pomoc, choćby nieudolną, to i my przestaniemy się odzywać.

Tryb FL, temp zadana kotła 70 stopni. Histereza kotła 15-20 stopni. Temp mieszacza 44st , obniżenie od termostatu 4-5 stopni. Wyłącz termostat w ustawieniach kotła i pozostaw tylko ten termostat na mieszaczu. Wyłączenie pompy od termostatu na- NIE.  Wtedy kocioł powinien pracować w swojej histerezie, a pompa powinna pracować cały czas. W związku z tym,że grzejniki będą cały czas ciepłe, może będziesz musiał obniżyć temp mieszacza o 1-3 stopnie. No i po takiej pracy przydałyby się informacje o których pisałem- czas pracy, czas postoju, temp powrotu, zużycie pelletu, itp...

Powtórzę za @Visitor1230, pomyśl na econetem, jeśli nie będzie to dla ciebie duży wydatek. To naprawdę pomocne narzędzie.

@Benton661, popraw ew moją propozycję.

Opublikowano
9 minut temu, cezar76 napisał:

Wyłącz termostat w ustawieniach kotła i pozostaw tylko ten termostat na mieszaczu. Wyłączenie pompy od termostatu na- NIE

Ok. Mam tylko pokojowy ecoster touch, mogę go wyłączyć i nie będzie brana pod uwagę temp zadana w pokoju. Mieszacz sterowany jest ecomaxem860. Wiem że na pierwszym dniu po montażu kotła nie miałem jeszcze podłączonego ecostera I pogodówki to kocioł pracował cały czas z przerwą na czyszczenie więc się da w taki sposób. 

Opublikowano
2 minuty temu, kuszamot napisał:

Ok. Mam tylko pokojowy ecoster touch, mogę go wyłączyć i nie będzie brana pod uwagę temp zadana w pokoju.

Nie musisz tego robić. W ustawieniach kotła wybierz tylko brak termostatu.

Opublikowano

Nie siedź pół nocy w kotłowni, ale jutro przy porannej kawie, czy dwóch, popatrz na ecoster, jak pracuje kocioł. Może profilaktycznie obniż na noc temp mieszacza. Bo jak pompa będzie pracować cały czas, to będzie ciepło.

Mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi...

Opublikowano
11 godzin temu, cezar76 napisał:

@Benton661, popraw ew moją propozycję.

Przy stałej pompie tryb FL to raczej nie jest dobry pomysł. Palnik nie musi przecież gonić większość czasu na max mocy, będzie bardzo dużo rozpaleń na dobę... Lepiej zestopniować mu moc w trybie Standard, palnik popracuje trochę dłużej i oszczędniej...

Opublikowano
13 godzin temu, cezar76 napisał:

Ale z pewnością rozwiązanie @Benton661 jest lepsze. 

Ale pod jakim względem? Mnie przekonuje Twoja propozycja z pompą kotłową.Uważam,że pod względem inwestycyjnym a później eksploatacyjnym takie rozwiązanie jest ekonomiczniejsze.Po wyłączeniu palnika od termostatu więcej ciepełka można  wyciągnąć z kotła.

Opublikowano

Tzn ile tego "ciepełka" chcesz wyciągać? Do momentu aż kocioł osiągnie 40 stopni i później goni na niskiej temperaturze i niskim powrocie?? Super pomysł...

Ten kocioł ma super izolację i długo utrzymuje ciepło w sobie. Moim zdaniem nadaje się idealnie do współpracy z buforem albo termostatem pokojowym, ale tylko z poprawną instalacją kotłową. Do stałej pompy raczej nie za bardzo, z racji małej pojemności wodnej, tym bardziej, jak jest przewymiarowany jeśli chodzi o potrzeby domu.. 

Opublikowano

Układ z pompą kotłową jest poprawną instalacją.Zawór ATV nie jest jedynym rozwiązaniem.

Opublikowano

Oczywiście że nie jest jedynym. Ale moim skromnym zdaniem najlepszym do pelleciaka odpalanego od termostatu pokojowego. Wszyscy zachodni producenci tego używają i wymagają do poprawnej, długotrwałej i bezproblemowej pracy. 

Opublikowano

Witam Panowie. Robiłem tak jak sugerował kolega cezar76, z racji tego że to był piątek dzisiaj mam wolne to mogłem poświęcić trochę czasu i z piwkiem w ręku obserwowałem co się dzieje na piecu, i tak:

20.30 rozpalanie temp zadana 70 obecna 52, mieszacz zadana 44 obecna 35, temp powrotu 35,5

21.05 praca temp 55, mieszacza 44, powrót 39

21.15 temp 70, mieszacz 45, powrót 45

21.33 temp 75, mieszacz 40 powrót 58

21.38 wygaszanie temp 79, mieszacz 38, powrót 62,9

21.42 postój temp 80, mieszacz 37, powrót 35

22.13 postój temp 62, mieszacz 37, powrót 35

22.20 postój temp 55 mieszacz 37 powrót 34

22.25 test zapłonu i rozpalanie temp 51 mieszacz 36 powrót 34,6

22.28 praca temp 47 mieszacz 36 powrót 34

22.35 temp 56 mieszacz 35 powrót 43,9

22.41 temp 70 mieszacz 39 powrót 33,4

22.53 temp 70 mieszacz 39 powrót 36

23.10 nadzór temp 75 mieszacz 39 powrót 42

23.30 wygaszanie temp 79 mieszacz 39 powrót 57

I poszedłem spać. Do godz 9 dzisiaj rano rozpalił się 10 razy i peletu poszło 16,5 kg przez ten okres czyli 12 godz. Kosmos. Dodam że instalację w całości w kotłowni jest zrobiona z rury fi 28. Dzisiaj dzwoniłem do mojego "magika" który to robił i ma przyjechać znaczyć i poprawić, zobaczymy. Dołączam zdjęcia może coś zobaczycie na nich co mi umknęło. Aha i pompa co uruchamia mi się przy 55 na kotle. Temp powrotu to ta z czujnika temp bufora górna.

20200124_223524.jpg

20200124_223514.jpg

20200124_203651.jpg

20200124_224033.jpg

20200124_203556.jpg

20200124_223529.jpg

20200125_094709.jpg

20200124_210432.jpg

20200124_224048.jpg

20200124_210259.jpg

20200124_224039.jpg

20200124_211457.jpg

20200124_211105.jpg

20200124_225236.jpg

20200124_213241.jpg

20200124_222245.jpg

20200124_222956.jpg

20200124_222800.jpg

20200124_213846.jpg

20200124_221307.jpg

20200124_214152.jpg

20200124_221935.jpg

20200124_221316.jpg

20200124_222238.jpg

20200124_221943.jpg

20200124_225303.jpg

20200124_225242.jpg

20200124_213742.jpg

20200124_213249.jpg

Opublikowano

No, nie wiem. Jednak ten powrót na kolana nie powala. Jakąś znośną temp powrotu to masz dopiero przy wygaszaniu (pewnie 4D bardziej się przymyka), a potem znowu spada- tak wynika z twoich zapisków. Czas postoju na kolana też nie powala. 

Nie wiem czy jest sens, ewentualnie możesz tego samego spróbować, ale nie w FL tylko standard. Ale osobiście wątpię, aby efekty były spektakularne i czy w ogóle warto. Chyba jednak praca od termostatu jest rozsądniejsza w Twoim przypadku. No i z tym powrotem przydałoby się coś zrobić. Propozycje dostałeś, musisz zdecydować.

Opublikowano

No i czemu pompa nawala na 45W? I to w Auto. Nie masz termostatów na grzejnikach?

Opublikowano
Godzinę temu, kuszamot napisał:

21.38 wygaszanie temp 79, mieszacz 38, powrót 62,9

21.42 postój temp 80, mieszacz 37, powrót 35

Kilka minut i temperatura powrotu  poleciała tak mocno w dół?