Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Stary Komin A V Klasa


pasl

Rekomendowane odpowiedzi

Panowie, proszę o pomoc, bo czas nagli.

 

Dom z lat 70, biała cegła niepełna chyba silikatowa. Produkt miejscowy ;-) Kotłownia w piwnicy, komin w sumie ma 10,5 m po nieocieplonej ścianie zewnętrznej od sąsiada w tym 2 m na strychu też bez ocieplenia. Komin oczywiście też z tego białego badziewia. Są wykwity i pewnie też nieszczelności. Obecnie mam piec na węgiel z miarkownikiem, palę od góry bez dymu i tak zostanie jeszcze przez rok, ale za rok chce wymienić na pelet że względu na bezobsługowość. Remont komina muszę zrobić teraz.

 

Był u mnie kominiarz i powiedział, że tylko wkład ceramiczny, ale to się wiąże z frezowaniem. Obecnie przewód ma 14x28 cm. On proponuje fi 160 w cenie 650 zł/m na gotowo z frezowaniem i podłączeniem pieca. Ceny u innych wyglądają podobnie. Z kolei instalatorzy od pieców każdy mówi że mnie naciąga że oni wstawia sami wkład nierdzewny żaroodporny fi 120 może 130 i będzie git. Komu wierzyć?

 

Z domu się wyprowadzam za rok, ale zostaje mamuśka, która nie ogarnia. Dom ogólnie stary i w słaby stanie, nie chce w niego pompować niepotrzebnej kasy, ale chcę mieć spokój jak się wyprowadzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... Dom ogólnie stary i w słaby stanie, nie chce w niego pompować niepotrzebnej kasy, ale chcę mieć spokój jak się wyprowadzę.

Jednego z drugim nie pogodzisz. Albo inwestujesz i masz spokojną głowę, albo odpuszczasz i liczysz się z zagrożeniem dla zdrowia.

Wg mnie nierdzewka do pieca opalanego węglem to nieporozumienie. W domu rodziców ostatnie 3m było właśnie z nierdzewki. Po ok 8 latach  ta nierdzewka może pełnić rolę durszlaka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź. Nie napisałem, że chce oszczędzić na kominie, tylko że nie chce przepłacić ;-)

 

Tak naprawdę jeszcze nie wiem czy pójdę w pelet czy ekogroszek. Wolałbym pelet i tu pytanie, pewnie głupie, ale naczytałem się różnych rzeczy w internecie... czy wkład ceramiczny nadaje się do peletu w dodatku przy nieocieplonej kominie? Chodzi o kondensat. Najbardziej boję się frezowania, że ta cegła nie wytrzyma, chociaż dwie firmy.zapewnialy że nie ma problemu.

 

A co z proponowana średnicą?

 

Jest taka opcja, że za 10 lat cześć domu w której stoi komin i pod którą jest kotłownia pójdzie do wyburzenia, a kotłownia przejdzie do jednego z pomieszczeń "lepszej" części.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co z proponowana średnicą?

 

Jeżeli czopuch w Twoim kotle ma średnicę 160 mm (pole przekroju 201 cm2) to średnica komina powinna być minimum 160 mm (pole przekroju minimum 201 cm2).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego dodo02 jak chcesz palić peletem to wkład z odpowiedniej stali będzie dobry, niech ci go dobierze producent czy sprzedawca wkładów. Pellet dla mamy też jest lepszym rozwiązaniem. Rozglądnij się wśród producentów kotłów peletowych czy któryś nie dopuszcza kanału kominowego o średnicy 130mm, chociaż w to wątpię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...

Uaktualniam temat. Po niecałych dwóch latach palenia wkład kominowy z KominFLEXU z Pszczyny wygląda tak. Odkryłem to przez przypadek. Polałem ścianki woda żeby odetkać odpływ i patrzę zamiast z rurki ze ściany leje się woda. Więc poczyściłem ścianki i takie sitko wyszło. Oczywiście producent nie uwzględnił reklamacji. Bo najpierw napisał że nie był często czyszczony wkład, potem że był czyszczony ale niewłaściwie, a potem ze nie mam podpitej kartki gwarancyjnej. A potem że musiałem palić "jakimś" dziadostwem. A paliłem retopalem , potem karlik z pgg. Wiec niestety w tym roku tylko hajcowanie gazem :(

IMG_20181117_104641.jpg

IMG_20181117_104646.jpg

IMG_20181117_104648.jpg

IMG_20181117_104654.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki materiał był użyty na wkład kominowy? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nierdzewka oval 1 mm. Ale jak widzisz z tej nierdzewki zrobił się moim zdaniem ocynk :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gatunek stali jeśli można z dokumentacji czy faktury odczytać proszę podać. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, reded napisał:

Jaki materiał był użyty na wkład kominowy? 

Na oko wygląda na 1.4301, dać do badania blachę, co na fakturze a co w kominie.

Może poniżej trójnika - czopucha, użyto z oszczędności gorszych gatunków stali. 

 test molibdenowy

http://www.stalenierdzewne.pl/658/metody-identyfikacji-potwierdzania-zgodnosci-skladu-chemicznego-stali-nierdzewnej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, Animus napisał:

Na oko wygląda na 1.4301, dać do badania blachę, co na fakturze a co w kominie.

Może poniżej trójnika - czopucha, użyto z oszczędności gorszych gatunków stali. 

 test molibdenowy

http://www.stalenierdzewne.pl/658/metody-identyfikacji-potwierdzania-zgodnosci-skladu-chemicznego-stali-nierdzewnej

Kominflex napisał że używa najlepszej blachy dedykowanej pod ekogroszek. Wiec czy to jest stop taki czy siaki nie ma większego znaczenia. Zostałem z ręką w nocniku . Zakąłdam sprawę sądową koszt prawnika w takich sprawach to 2500 zł do tego biegli sądowi 2100 zł do tego koszty sądowe 400 zł . I trzeba czekac 5 lat . Po 5 latach jak się firma nie zwinie to kasa wpraca z powrotem na moje konto.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, reded napisał:

Gatunek stali jeśli można z dokumentacji czy faktury odczytać proszę podać. 

http://kominflex.com.pl/deklaracje/certyfikaty

Poczytaj sobie tam wszystko napisane. Ale to mniej ważne . Bo ja mam problem i 4 tys wywalone w "komin"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, kecajbi napisał:

Kominflex napisał że używa najlepszej blachy dedykowanej pod ekogroszek.

Wiec czy to jest stop taki czy siaki nie ma większego znaczenia. 

Musisz stwierdzić co masz w kominie a co na fakturze, a może czyściłeś ty lub kominiarz, ten wkład zwykłą szczotką stalową.  

Ma znaczenie jaki to stop, gatunek  1.4404  posiada stężenie chromu około 17% i 12% niklu i pod tym względem jest podobny do gatunku 1.4301, jednak dodatkowo zawiera od 2% do 2,5% molibdenu, który zwiększa odporność korozyjną, zwłaszcza na korozję wżerową w obecności chlorków. 1.4301 nie ma domieszki molibdenu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, kecajbi napisał:

Kominflex napisał że używa najlepszej blachy dedykowanej pod ekogroszek.

Wiem że jesteś zdenerwowany, ale dowiedz się co to jest za blacha, to bardzo ważne. Niedaleko mnie gość robi wkład na gotowo, tworzy i montuje z blachy 316l (1.4404). Na ekogroszku mówi szczerze 5 do 8 lat. Najstarsze kopciuchy na tej blasze pracują na osiedlu już ponad 10 lat i jest ok. Za wkład (tyle że ja mam pellet) płaciłem 2200zl za 12m komina z przyłączem do kotła montażem. A roboty było bo się okazało że mi kanal skręca od stropu i trzeba bylo kuć ścianę od sufitu w piwnicy. Cegły, zaprawa murarska, wszystko ich w cenie. To znaczy że jakoś można ten temat ogarnąć, ale trzeba poszukać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam 

Otworzyłem te stronę i z pierwszego "papieru" który otworzyłem wynika, że system budują z różnych materiałów, więc jednak zerknij na fakturę co tam jest. 

Pozdrawiam RedEd 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Deklarują 1.4404, ale co tam tak naprawdę jest?

377312575_wkladowal.thumb.png.e23b8001d20bf9037e164325b6bc75fe.png

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...

Ja mam wkład z castoramy ze stali 1.4404, grubość 0,6 zamontowany w 2011 roku, palone węglem i część wystająca nad komin ( zwężka ze 150 na 130 ) błyszczy się jak psu jajca. Nawet gdybym miał wymienić wkład to koszt coś ponad 800 zł i pół dzionka roboty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Co z tym stwierdzeniem ,ze mając strych to tam wyjdą wykwity , a nie w części mieszkalnej ? Mam podobne objawy stary komin z cegły 28x14 piec 3 klasa , ale w planie 5 . Aktualnie spaliny 90-120 stopni . Na poddaszu mam komin obity wełna wiec nie mam jak sprawdzić czy tam się coś dzieje , a w części mieszkalnej albo zaplytkowane  bo łazienki albo zabudowa bo kuchnia . Sam szukam ekipy do ceramiki , ale czytałem ,ze problem jest z wkładek od gory . Może da się od dołu takie coś montować ? I tak rozwalają ścianę przy piecu do zrobienia przyłącza czy wyczystki ...

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mogę napisać od siebie, że po przejściu z zasypowca na kocioł V klasy (RBR-K z dosuszaniem) czytając różnego rodzaju opinie o zawilgoconych kominach też się bałem ale postanowiłem zaryzykować i wyszlamowałem nieużywany ale nieszczelny przewód i podpięty do niego został kocioł. Ponieważ to mój pierwszy sezon i mam trochę czasu to bawię się różnymi ustawieniami. zdarzało się że spaliny były trochę ponad 150 stopni ale większość w przedziale od 80-110 ale raczej poniżej 100 stopni i gdy dzisiaj wszedłem na dach komin suchutki. Komin przebiega wewnątrz budynku ale przez nieogrzewane wentylowane poddasze i jest go tam ze 60-70cm wyskości i nad dachem prawie 150cm i obie te części są nieocieplone. Komin z cegły o wymiarach ok 12x24cm. Ja mam to szczęście, że mam miejsce w piwnicy i trzymam opał luzem kupiony w lecie i w sezonie grzewczym w piwnicy nie mam też wilgoci. Myślę, że to jest klucz do sukcesu (chodzi o bardzo suchy opał). Chyba wszystkie problemy biorą się z wilgoci w węglu i powietrzu. Niestety nie wiem jak długo musi schnąć opał ale myślę, że kilka lub kilkanaście do to może być za mało. Faktem jest, że w tym roku kupowałem węgiel ze składu a nie jak w poprzednich latach bezpośrednio z kopalni. Węgiel który w tym roku mi przywieźli był suchy jak pieprz i aż byłem zły, że przed zrzuceniem z samochodu nie polałem go żeby nie pylił.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem firmę ze śląska KMS-BUD rozwiercaja kominy montują wkładu ceramiczne firmy jawar izostatyczne prasowane czyli te lepsze + ocieplenie wkładu wełna albo opsypanie keramzytem. Najlepiej chyba rozwiercic na fi200 i potem fi160 z ociepleniem ?

A co do firmy ktoś zna poleca ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Stoję właśnie przed dylematem jak uszczelnić komin. Wkład z blachy już przerabiałem i szkoda na to pieniędzy. Firmy produkujące takie wkłady w ogóle nie chcą dać gwarancji dla pieców na ekogroszek. Myślałem o szlamowaniu, ale tutaj wspomniano, że to także nic nie da. Jak czytałem masa SKD jest odporna na wysokie temperatury ale nie na agresywne skropliny.

Rozwiercenie komina jest ryzykowne. Bo przekrój jest 14x27 a wymagana dla pieca średnica to minimum fi18. Dostawienie komina - nie bardzo się da.

Ale znalazłem informację o czymś co nazywa się FuranFlex. W wielu miejscach piszą, że nadaje się także na ekogroszek. Miał ktoś z Was z tym do czynienia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.