sambor Opublikowano 26 Marca 2020 #12301 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 19 godzin temu, CV6 napisał: pompa chodzi na najmniejszym biegu tzn 38W więc dużo i bez sensu zwiększać na większa moc. I to może być podstawowy problem - brak odbioru ciepła z kotła i brak jego przekazania do bojlera. Popróbuj z innymi biegami pompy grzania CW. Inna przyczyną może być kamień odłożony na wężownicy izolujący wodę w bojlerze od wody grzewczej w wężownicy. Np jak takie zjawisko obserwuję u siebie- po 10 latach bojler mimo że nie dziurawy nadaje się do wymiany, gdyż grzanie wody trwa 2x dłużej niż 5-6 lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 26 Marca 2020 #12302 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Zmiana biegu pompy nie pomaga w sumie tylko tyle że prądu pożera więcej a po jakimś czasie od wyłączenia przy 70 zadanej obiegi się wyrównają i kocioł jest grzanym przez zasobnik co jest normalne przy pracującej pompie i zgaszonym palniku. Zmiana mocy na mniejsza nic nie daje. Bojler używany niecałe 3 lata więc chyba mało prawdopodobne żeby już się kamień osadził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Marca 2020 #12303 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 W dniu 25.03.2020 o 00:26, CV6 napisał: Dążę do jak najdłuższych postoi kotła podczas ogrzewania tylko cwu w okresie letnim. Ktoś ma pomysł jak to ugryźć? Gdy przestawisz kocioł w tryb lato, kocioł będzie się uruchamiał od sygnału czujki temp bojlera. Możesz wtedy zmniejszyć histerezę kotła, tak aby ponowne włączenie palnika następowało powyżej temp zadanej bojlera, skoro bojler nie wygrzewa się na jednym cyklu pracy palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fliper Opublikowano 27 Marca 2020 #12304 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 niech kolega wrzuci fotki swojej instalacji. bo grzanie 100l przez 3h to jakis absurd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Marca 2020 #12305 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 2 minuty temu, Fliper napisał: bo grzanie 100l przez 3h to jakis absurd Powód tak długiego grzania jest jasny jak dla mnie. Jeśli sposobem ogrzewania jest "stała pompa" i duża histereza kotła, dołączając do tego zbyt mały przepływ na obiegu CWU, to efekt taki będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tablo888 Opublikowano 27 Marca 2020 #12306 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 Mam pytanie czy brak pompy kotłowej może wpływać na zużycie pelletu. W tej chwili jedynie to mi przychodzi do głowy.pellet wypala się ładnie temp dobija itp ale żre +45kg na dom 240m gdzie u znajomego podobny metraż podobne ocieplenie pali 25kg. Może opiszę instalację z kotła są dwa osobne króćce zasilania one idą do dwóch osobnych mieszaczy. Na obydwu są siłowniki Afriso. A za każdym mieszaczem jest pompa która tłoczy wodę w rozdzielacz na grzejniki.Czego nie ma to właśnie pomp na powrotach lub sprzęgła z tego co widzę schematy. Instalacja za kotłem wykonana jest z stali 28 później wszystko z rozdzielaczy leci pexem.Całoscia sterują dwa sterowniki pokojowe salus jeden na parterze drugi na poddaszu. Kocioł jest od listopada konkretnie Slimko Kotłospawu palnik kipi 20KW ogólnie coś jest skopane na moje bo gdzie bym nie czytał to to spalanie jest za duże na Moje.Na wiosnę mam ocieplać cały budynek ale może instalacja Est jakoś skopana i nic to nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 27 Marca 2020 #12307 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 Instalacja skopana. Skoro to jeden budynek i same grzejniki to po co było tworzyć dwa obiegi grzewcze jeden by wystarczył i jedna pompa by to obsłużyła. Ale skoro już są , to trzeba wywalić 4 D założyć 3 D i te same siłowniki oraz sprzęgło hydrauliczne. Spalanie bardzo duże dom sito, Modernizacja domu poprzez jego ocieplenie priorytet szczególnie odciąć strop i poddasze + poprawa instalacji. U sąsiada też dużo o co najmniej 5 kg na dobę. Przyczyną tak dużego spalania może być jeszcze zła jakość pelletu tzn. jego wyższa wilgotność, ale to i tak dużo za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Marca 2020 #12308 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, tablo888 napisał: Na wiosnę mam ocieplać cały budynek ale może instalacja Est jakoś skopana i nic to nie da. Na pewno ocieplenie da coś, ale to zależeć będzie od ocieplenia, instalacja też trochę do tego ma, twoja jest pewnie zła! Ale daj schemat, bez tego nic nie doradzimy Edytowane 27 Marca 2020 przez sambor 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tablo888 Opublikowano 27 Marca 2020 #12309 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 Na stropie jest 30cm wełny na dachu 18cm lambda 0.35 i 5cm lambda 0.31 reszta domu nie jest ocieplona docelowo dojdzie 18cm grafitu po całości.Czego się boje,że pomimo ocieplenia później spalanie i tak nie spadnie. No kurde to spalanie to jest jakiś kosmos przeszło 40kg przy 15,stopniach na dworze o są jakieś jaja.Podobny dom bez ocieplenia tez kocioł na pellet 20kw i spalanie 25kg max no to coś jest chyba nie chalo...Jedynie co zauważyłem,że on ma pompę na powrocie.a tutaj działa ten powrót jak zawór jest zamknięty na zero jak się otworzy na instalację rura robi się chłodna ta co wraca z mieszacza do kotła temp spada na kotle i tak w kółko i Rabie pelletu że Hej... Całość wykonał instalator polecany przez firmę produkującą kocioł.Z kotła ogólnie jestem zadowolony jedynie to spalanie. Postaram się narysować schemat.Zastanawiam się czy montaż takich pomp na powrotach wogole coś da? Może jest tutaj jakiś instalator z okolic Leszna w Wielkopolsce bo ja już mam dosyć kosztowało to dużo pieniędzy miało być super a wyszło jak wyszło. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Marca 2020 #12310 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Kolego schemat jest z wątku sąsiedniego ale ma być tak przerobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tablo888 Opublikowano 28 Marca 2020 #12311 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Mniej więcej tak to wyglada :/ Ogólnie jak siłowniki dostają sygnał z pokojówki i zamykają zawory te 4d to powroty moment robią się gorące temp szybko wzrasta gorzej jak się otwierają aby nagrzać pomieszczenie to pompa tłoczy na rozdzielacz temp spada wychładza kocioł i wciąga pelletu że hej.I tak w kółko.Wiem,że napewno ocieplenie pomoze w jakimś stopniu ale boje się że mimo to spalanie będzie duże.Instalacja jest nowa i zapewne drogo wyjdzie cała przeróbka.Myslalem nad montażem pomp na powrotach ale to chyba nic nie da.Wogole dlaczego ten kocioł ma dwa zasilania? Czy montując to sprzęgło też trzeba podłączać obydwa czy jakoś je złączyć w jeden lub jeden całkowicie zaslepić?Nie znam się na tym ale z tego co czytam to spalanie mam za duże :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 28 Marca 2020 #12312 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 1 godzinę temu, robin60 napisał: Kolego schemat jest z wątku sąsiedniego ale ma być tak przerobione. Mam głupie pytanie ,do czego służą zawory zz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Marca 2020 #12313 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 46 minut temu, maronka napisał: do czego służą zawory zz No wiesz! Kto, jak kto, ale Ty powinieneś wiedzieć że ZZ w tym miejscu służy do blokady przepływu wstecznego z innych obiegów- po polsku to oznacza zabezpieczają aby pompy sobie wody wzajemnie nie podbierały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 28 Marca 2020 #12314 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Tak myślałem ale wolałem się upewnić,ale na instalacjach to tak se sie znam ,mam najprostszą z możliwych,ale dzieki forum pogłębiamy wiedzę i o to chodzi ,dzięki kolego sambor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tablo888 Opublikowano 28 Marca 2020 #12315 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Czyli obecne połączenie też generuje takie zużycie opału? Do wywalenia zawory 4d wstawić zawory 3d plus sprzęgło ile taka przeróbka może kosztować? Nie czaje dlaczego zostało to tak podlączone skoro powinno być inaczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Marca 2020 #12316 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 (edytowane) kolego sprzęgło zależy jakie około 400 - 500 zł. Zawory 4D dogadaj się z tym hydraulikiem by je zabrał na pewno je zużyje za niedługo , jak Ci zapłaci to masz za tę kasę 3D. Kwestia jeszcze robocizny tak myślę , że Pan H weźmie około 800 zł. Chyb że masz zaufanie do tego co to robił to niech poprawia za free , a Ty mu kawę dostarczysz by trzeźwo myślał. Jak nie to musisz wziąść na swe obolałe barki pozostałe koszty. Ale jak mu pokażesz ten schemat to nie ma prawa się pomylić. Chyba , że jest uparty jak ......... to go nie przekonasz. Edytowane 28 Marca 2020 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 28 Marca 2020 #12317 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Mnie tylko trochę denerwuje w tym schemacie to że są aż 4 pompy ,nie można na jednej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 28 Marca 2020 #12318 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Dobry wieczór Panowie po dłuższym milczeniu (choć czytam, czytam...) ;)Włączyłem sobie z ciekawości ostatnio tryb automatyczny LATO/ZIMA. Kocioł przełącza się w tryb lato, jak temperatura zewnętrzna osiągnie 15C i z powrotem w tryb zima, jak spadnie do 10C. Czyli każdego dnia zmienia się tryb pracy. Dlaczego w trybie lato temperatura mieszacza tak rośnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 28 Marca 2020 #12319 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Dołącz proszę do tego wykresu temperaturę kotła i podaj jaką masz ustawioną Temperaturę alarmu przegrzania kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 29 Marca 2020 #12320 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 (edytowane) Kolego @tablo888 zobacz sobie ten film tylko zamiast podłogowego u Ciebie jest drugie grzejnikowe to nie zmienia w zasadzie nic tylko chodzi o podłączenie jak powinno wyglądać. Do Admina może to nie ten dział , ale uważam , że warto by odwiedzający ten watek to zobaczyli i mieli większą świadomość. Polecam Edytowane 29 Marca 2020 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 29 Marca 2020 #12321 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 17 godzin temu, tablo888 napisał: Czyli obecne połączenie też generuje takie zużycie opału? Moim zdaniem nie.45 kg pelletu to bardzo dużo energii.Pytanie co tą energię konsumuje.Może masz włączoną ochronę powrotu i przez to dużo energii idzie na kotłownie zamiast na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Marca 2020 #12322 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 W dniu 27.03.2020 o 18:02, tablo888 napisał: ale żre +45kg na dom 240m To "żarcie" to raptem 6,5-7,5 kW mocy cieplnej non stop, licząc razem z CW - czyli nie aż takie duże. Raczej oszczędności trzeba szukać w ociepleniu, sposobie grzania i mentalności mieszkańców. Może nie ma zamkniętych okien lub ktoś ciągle wietrzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 29 Marca 2020 #12323 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Też @sambor jestem tego zdania , ale nie do przesady , żeby w wielkopolskim tyle dom pochłaniał. Dom to jedno , ale i instalacja to drugie. Pellet nie wybacza błędów. Dom ocieplony to Nr 1 Instalacja prawidłowa Nr 2. Jak jedno zagra a drugie nie to i tak spalanie będzie większe i łzy w oczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 29 Marca 2020 #12324 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Ja bym teraz ( tak na szybko) zrobił tak : Wył pokojówkę. Zdjął siłowniki. Zawory ( przykładowo) ustawił na 3. Pompę CWU wł na stałe. Jeżeli w chacie będzie za chłodno, to zawory lekko w górę na 3.5. Jak będzie dalej za chłodno, to na 4. Kwestia dopasowania przepływu do komfortu w domu. Jeżeli grzejniki mają zawory termostatyczne, to one niech pilnują temp w pomieszczeniach. Stały przepływ wody przez instalacje nie będzie powodowało nagłego zalewania kotła zimną wodą, co miało miejsce do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 29 Marca 2020 #12325 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Dołącz proszę do tego wykresu temperaturę kotła i podaj jaką masz ustawioną Temperaturę alarmu przegrzania kotła. Przegrzanie kotła przy 90C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...