Gość Trener40 Opublikowano 11 Lutego 2020 #6351 Opublikowano 11 Lutego 2020 Czyli siłownik chroni powrót, a zarazem wachluje w prawo i lewo na przemian... Nie licz na to, że RCK zmniejszy Ci spalanie z 30kg na 15kg. Cytuj
Karolpele Opublikowano 11 Lutego 2020 #6352 Opublikowano 11 Lutego 2020 Właśnie siłownik w ciągu doby nie za bardzo wachluje, delikatnie się tylko otwiera bądź przymyka, gdy przekroczy histereza zadana na grzejniki. Co do RCK nie licze, że zmniejszy spalanie, ale w czymś musi być problem skoro palił 18kg na dobę , a dziś rano o 7 po wsypaniu worka o godzinie 15 30 kocioł wywalił rezerwę która mam ustawioną na 1kg, więc coś musi to powodowac. Uwazam, że przy tym metrażu spalanie w wysokości 20kg na dobę przy takiej zimie to już jest kosmos, a co będzie jak kiedyś będą mrozy rzędu -15°C Cytuj
Kriss12 Opublikowano 11 Lutego 2020 #6353 Opublikowano 11 Lutego 2020 A temperaturę powrotu jaką masz ? Cytuj
Karolpele Opublikowano 11 Lutego 2020 #6354 Opublikowano 11 Lutego 2020 Nie mam żadnego czujnika temp. Powrotu ani termometru tam, ale myślę że ok.50°C, puszczam na grzejniki tylko 40-42°C a w domu i tak jest bardzo ciepło, więc powrot raczej ogrzewa prawie przymknięty siłownik (o ile dobrze myślę ) Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Lutego 2020 #6355 Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) Ja tam nie jestem specem od instalacji, ale jak czytam o takich nienaturalnych wahaniach spalania, to na myśl przychodzi mi właśnie to, że czasem ciąg wyciąga ciepło z kotła do komina, a czasem nie. Skoro ciąg jest raz słaby, a raz mocny, to trzeba bo wyregulować. A do tego służy regulator ciągu. Ja mam taki na czopuch. A jak kocioł się nie umie zagrzać, to zwiększ jego moc podwyższając czas podawania. Edytowane 11 Lutego 2020 przez Ozi80 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Lutego 2020 #6356 Opublikowano 11 Lutego 2020 2 godziny temu, Okman napisał: Do czego służy ta kratka nad ślimakiem? Jeśli dobrze pamiętam, co mi powiedzieli w Tekli przez telefon, to właśnie jest to kratka żeby nie robiła się cofka (sory, jeśli coś mylę). Ja ją miałem zatkaną pyłem. Igłą te dziurki udrarzniałem. Teraz pilnuję, żeby się nie zatkała znowu. Cytuj
Karolpele Opublikowano 11 Lutego 2020 #6357 Opublikowano 11 Lutego 2020 Wczoraj zauwazylem, ze ściana przy której stoi komin jest bardzo ciepła, więc to bardzo prawdopodobne. Będę musiał zalozyc ten RCK, nie jest to duży koszt, a jeśli ma pomóc to uwazam, że warto Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 11 Lutego 2020 #6358 Opublikowano 11 Lutego 2020 Skoro kociol pracuje ok 3-ech godzin, to wiadome jest, że i ściana od komina będzie cieplejsza :) Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Lutego 2020 #6359 Opublikowano 11 Lutego 2020 A masz termometr spalin? Jak nie to może masz taki termometr co mierzysz dziecku na odległość gorączkę? Sprawdź ile stopni ma czopuch. Pokaż w ogóle zdjęcie czopucha: od miejsca jak wychodzi z kotła do miejsca gdzie wchodzi do komina. Cytuj
Karolpele Opublikowano 11 Lutego 2020 #6360 Opublikowano 11 Lutego 2020 Nie mam termometra, ale pożyczę z pracy i sprawdzę jaka jest temperatura spalin. Niestety nie ma mnie teraz w domu i mam tylko takie zdjęcie . Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 11 Lutego 2020 #6361 Opublikowano 11 Lutego 2020 2 godziny temu, Karolpele napisał: Nie mam żadnego czujnika temp. Powrotu ani termometru tam, ale myślę że ok.50°C, puszczam na grzejniki tylko 40-42°C a w domu i tak jest bardzo ciepło, więc powrot raczej ogrzewa prawie przymknięty siłownik (o ile dobrze myślę ) ..., a w jaki sposób puszczasz na grzejniki 40-42 st? Cytuj
DamianJWR Opublikowano 11 Lutego 2020 #6362 Opublikowano 11 Lutego 2020 Jeśli masz podawanie ustawione na 2.8 i moc minimalna na 45 procent to będzie problem z dojściem kotła do zadanej i będzie cały czas sypał Pellet i tylko będziesz ogrzewał komin. Bo 45 procent z podawania 2.8 to 1.26 to z jaką mocą ci chodzi 2 kw? Zwiększ to podawanie albo moc minimalna żeby kocioł pracował na optymalnej mocy bo go kisisz. Cytuj
Karolpele Opublikowano 11 Lutego 2020 #6363 Opublikowano 11 Lutego 2020 @Trener40 mam czujnik i termometr na zasilaniu. Ręcznie zadaje temperature ma c.o @DamianJWR dzięki, zaraz podniosę podawanie i zobaczę jakie dalej będzie spalanie, nie mniej jednak sadze, że to zwiększone spalanie to wina wiatru i nie obędzie się bez RCK Cytuj
IzaTom Opublikowano 12 Lutego 2020 #6364 Opublikowano 12 Lutego 2020 10 godzin temu, Ozi80 napisał: Jeśli dobrze pamiętam, co mi powiedzieli w Tekli przez telefon, to właśnie jest to kratka żeby nie robiła się cofka (sory, jeśli coś mylę). Ja ją miałem zatkaną pyłem. Igłą te dziurki udrarzniałem. Teraz pilnuję, żeby się nie zatkała znowu. Również bede to czyścił regularnie bój sk narazie temat zniknął, a i tem palnika w okolicach 32 st cały czas. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Lutego 2020 #6367 Opublikowano 12 Lutego 2020 Regulator Ciągu Kominowego. Cytuj
Gregory2203 Opublikowano 12 Lutego 2020 #6368 Opublikowano 12 Lutego 2020 A no tak ;) dziękuję. Przy tych wiatrach mój cały czas był otwarty i myślę nad kupnem jeszcze jednego bo mam przewymiarowy komin (200).RCK mam w wyczystce a drugi chce dac tam przy rurze gdzie spaliny wychodzą do komina Cytuj
Kriss12 Opublikowano 12 Lutego 2020 #6369 Opublikowano 12 Lutego 2020 Bez przesady jeden wystarcz.....poza tym masz regulację Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Lutego 2020 #6370 Opublikowano 12 Lutego 2020 A mi właśnie w Tekli zasugerowali drugi RCK, bo mimo tego, że ten jeden który mam, otwiera się na maksa, to i tak piec czasem aż mi huczy. Póki co nie zdecydowałem się jeszcze. Poza tym musiałbym go dać na ten sam czopuch, na którym już jest ten pierwszy, a nie wiem czy miałoby to sens. Na wyczystce u mnie odpada, bo jest ona w innym pomieszczeniu niż kocioł. Do komina się wkuwać też problem, bo mam wkład kominowy. Cytuj
h3nio Opublikowano 12 Lutego 2020 #6371 Opublikowano 12 Lutego 2020 (edytowane) Można tak: Edytowane 12 Lutego 2020 przez h3nio Cytuj
IzaTom Opublikowano 12 Lutego 2020 #6372 Opublikowano 12 Lutego 2020 9 godzin temu, Ozi80 napisał: bój sk? Błąd w pisaniu :) nie istotne Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 12 Lutego 2020 #6373 Opublikowano 12 Lutego 2020 2 godziny temu, h3nio napisał: Wygląda to jak lornetka z otwartym lewym okiem :), a dlaczego to lewe oko jest cały czas otwarte?, bo rozumiem, że prawe sobie " miga" co jakiś czas... Cytuj
Kriss12 Opublikowano 12 Lutego 2020 #6374 Opublikowano 12 Lutego 2020 Przerost formy nad treścią 1 Cytuj
Gang Opublikowano 17 Lutego 2020 #6375 Opublikowano 17 Lutego 2020 (edytowane) W dniu 11.02.2020 o 18:53, Trener40 napisał: Masz zawór 4d. Czy czasem ktoś go mocniej nie otworzył? Co do regulatora... Ja mam własne zdanie na temat tego na dachu i w bajery typu " oszczednisci rzędu 20%" nie wierzę, dlatego mam zamontowanego na czopuchu. Ja myślę, że to dużo daje. Ale uważam, że ten montowany w kotłowni jest lepszy. Bo zasysa tylko czyste powietrze, a u góry ze spalinami, które jednak trochę to brudzą, a to dosyć delikatne jest i opiera się na wadze, więc jak się czymś oblepi to nie ma prawa działać. ja mam na wyczystce i sobie chwale. Edytowane 17 Lutego 2020 przez Gang Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.