Okman Opublikowano 3 Września 2019 #4926 Opublikowano 3 Września 2019 Zadzwoniłem dzisiaj do wodociągów i rzeczywiście,tak jak przypuszczałem,kilka dni temu jak jeszcze były upały, "poprosili o dodatkową wodę z jakiejś innej strefy bo mieszkańcy narzekali na zbyt niskie ciśnienie wody w kranach"-dokładnie zacytowałem słowa pani z drugiej strony słuchawki.Wiadomo,to co pisałem wyżej,zwiększyli ciśnienie bo zużycie wody w te gorące dni było bardzo wysokie.Jednak nie zmniejszyli gdy upały się nagle skończyły,stąd u mnie dzisiaj 5,5 bara.Z tym że powiedziała mi że nie mieli innych sygnałów o zbyt wysokim ciśnieniu.Obiecała jednak że zajmie się tym i ciśnienie w sieci zmniejszą.Gdy wróciłem o godz. 20 z pracy na zegarze były 4 bary i takie właśnie najczęściej było ciśnienie z sieci.To jest jedna sprawa i nie zmienia to faktu,że gdybym włączył dzisiaj kocioł żeby podgrzewał wodę,to w ciągu powiedzmy godziny od uruchomienia się pompy CWU ciśnienie doszłoby do wartości max.,czyli 6 barów i zaczęłaby kapać woda. czSpuściłbym około litra ciepłej wody i na zegarze pokazałoby się 4 bary,czyli tle ile idzie w tej chwili z sieci.Pytanie czy takie zachowanie tego naczynia jest normalne ( chyba nie ) i jak sprawdzić czy to naczynie jest uwalone?Zakładane było rok temu wraz z kotłem.Czy jedynym sposobem jest wymiana na nowe i testowanie? 8 godzin temu, Gonzo19 napisał: dokładnie tak zrozumiałem, z tym, ze nie napisałeś do jakiej wartości spada to ciśnienie "na moment". I tu leżał(w zasadzie dalej lezy) problem w Twoim opisie. I dalej nie wiadomo do jakiego ciśnienia spada. Gdy podczas podgrzewania wody ciśnienie dochodzi do max ( 6 barów ) i zaczyna kapać woda,to spuszczam około litra lub mniej i ciśnienie właśnie jak to określiłeś "na moment"spada do wartości jaka jest w tym momencie z sieci,czyli do wartości jaka była w momencie uruchomienia się pompki CWU.Inaczej mówiąc,jeżeli piec zaczyna podgrzewać wodę i na zegarze mamy 4 bary,pompka od CWU zaczyna pracować i pompować ciepłą wodę do bojlera,ciśnienie rośnie do 6 barów,spuszczam wodę,to po spuszczeniu wody na zegarze mamy znowu 4 bary.Oczywiście piec jeszcze nie dogrzał wody do ustawionej temp.,pompka pracuje i ciśnienie znowu rośnie do max wartości,spuszczam wodę i tak w kółko.Oczywiście nie raz wystarczy że na jeden cykl podgrzewania tylko raz spuszczę ten litr wody i już ciśnienie nie zdąży drugi raz wzrosnąć do max. wartości bo pompka przestaje działać bo woda zdąży już się podgrzać do ustawionej wartości. 8 godzin temu, Gonzo19 napisał: po drugie - masz cos uwalone z tym zbiornikiem przeponowym, albo w nim jest zbyt wysokie ciśnienie, albo nie ma wcale, albo zatkany dopływ wody do niego, albo pęknięta membrana. Dlaczego jest wysokie ciśnienie opisałem wyżej.Przyczyna to sieć + podgrzewanie wody.Nie pisałem że nie mam ciśnienia wcale.Zakręciłem tylko główny zawór za wodomierzem i odkręciłem kran z ciepłą wodą.Wtedy ciśnienie spadło do zera,ale to chyba normalne.Gdy odkręciłem zawór sieciowy,to momentalnie zegar pokazał znowu takie ciśnienie jakie idzie w danym momencie z sieci.Akurat dzisiaj rano było 5,5 bara. 9 godzin temu, pastor napisał: Czy wiesz do czego służy to naczynie? Jak podgrzewacz wode w naczyniu zamkniętym co się dzieje? Woda chciałaby się gdzieś podziać tak? Baniak się nie rozszerzy wiec montujemy naczynie które ma w środku membranę. Po jednej stronie gaz po drugiej ciecz. Gdy naczynie jest dobrze dobrane ono kompensuje wpływ podgrzewania wody. Dopiero jak jego zdolności kompensacji się kończą przez ZB będzie kapać woda. Pytanie czy naczynie jest dobre bo zachowuje się tak jakby było uwalone. Rozumiem że podgrzewanie wody powinno podnosić ciśnienie w obiegu,ale naczynie powinno redukować ten objaw? Co to jest "ZB"?Jakbyś mógł mi łopatologicznie wyjaśnić działanie takiego naczynia to byłbym wdzięczny ( może znajdę w necie ).Chciałbym wiedzieć nie dlatego że spodobał mi się fach hydraulika,tylko chciałbym jakoś stwierdzić czy to naczynie jest sprawne. Cytuj
arek1263 Opublikowano 3 Września 2019 #4927 Opublikowano 3 Września 2019 Powyższy wywód byłby zbędny, gdybyś po tym jak zakręciłeś zawór przy wodomierzu na odkręconym krainie ciepłej wody najzwyczajniej w świecie zmierzył ciśnienie powietrza w naczynku tzn ile jest bar w membranie gumowej wewnątrz naczynia powinieneś mieć 3 jak opis na nim wskazuję jasno. Nie widzisz zaworka jak w kole samochodu? Cytuj
Okman Opublikowano 3 Września 2019 #4928 Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) 12 minut temu, arek1263 napisał: Powyższy wywód byłby zbędny, gdybyś po tym jak zakręciłeś zawór przy wodomierzu na odkręconym krainie ciepłej wody najzwyczajniej w świecie zmierzył ciśnienie powietrza w naczynku Tak,tylko w jakim celu mam zmierzyć ciśnienie wewnątrz naczynia?Czy pomoże mi to w diagnozie czy jest sprawne czy nie?Czym ma to ciśnienie zmierzyć?Myślałem owe ciśnienie mierzy zegar nad naczyniem.A zaworka nie zauważyłem szczerze mówiąc....Ok jest zaworek pod naczyniem.Zakryty plastykową nakrętką. Edytowane 3 Września 2019 przez Okman Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 3 Września 2019 #4929 Opublikowano 3 Września 2019 19 minut temu, Okman napisał: 8 godzin temu, Gonzo19 napisał: po drugie - masz cos uwalone z tym zbiornikiem przeponowym, albo w nim jest zbyt wysokie ciśnienie, albo nie ma wcale, albo zatkany dopływ wody do niego, albo pęknięta membrana. Dlaczego jest wysokie ciśnienie opisałem wyżej.Przyczyna to sieć + podgrzewanie wody.Nie pisałem że nie mam ciśnienia wcale.Zakręciłem tylko główny zawór za wodomierzem i odkręciłem kran z ciepłą wodą.Wtedy ciśnienie spadło do zera,ale to chyba normalne.Gdy odkręciłem zawór sieciowy,to momentalnie zegar pokazał znowu takie ciśnienie jakie idzie w danym momencie z sieci.Akurat dzisiaj rano było 5,5 bara. nie zrozumiałeś, ja nie pisałem o ciśnieniu w układzie, tylko w zbiorniku, od dołu masz zaworek taki jak w kołach samochodowych i tamtędy uzupełniasz bądź upuszczasz gaz znajdujący sie w zbiorniku 23 minuty temu, Okman napisał: Co to jest "ZB"? zawór bezpieczeństwa Cytuj
Okman Opublikowano 3 Września 2019 #4930 Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) 9 godzin temu, pastor napisał: Pytanie czy naczynie jest dobre bo zachowuje się tak jakby było uwalone. Właśnie jak sprawdzić czy naczynie jest sprawne?Domyślam się ze żeby sprawdzić ciśnienie w zbiorniku muszę zaopatrzyć się w jakiś ciśnieniomierz. Edytowane 3 Września 2019 przez Okman Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 3 Września 2019 #4931 Opublikowano 3 Września 2019 W dniu 3.09.2019 o 22:31, Okman napisał: Tak,tylko w jakim celu mam zmierzyć ciśnienie wewnątrz naczynia?Czy pomoże mi to w diagnozie czy jest sprawne czy nie?Czym ma to ciśnienie zmierzyć?Myślałem owe ciśnienie mierzy zegar nad naczyniem.A zaworka nie zauważyłem szczerze mówiąc....Ok jest zaworek pod naczyniem.Zakryty plastykową nakrętką. w celu sprawdzenia czy jest sprawne, a sprawdzasz zwykłym manometrem do koł samochodowych(chyba umiesz sprawdzić ciśnienie w kołach samochodowych?). W dniu 3.09.2019 o 22:07, Okman napisał: akbyś mógł mi łopatologicznie wyjaśnić działanie takiego naczynia to byłbym wdzięczny ( może znajdę w necie ) znajdziesz, wpisz w google frazę "naczynie przeponowe zasada działania" Cytuj
Okman Opublikowano 3 Września 2019 #4932 Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) Reasumując: żeby sprawdzić czy naczynie jest sprawne muszę manometrem zmierzyć ciśnienie w naczyniu, na zaworze który umieszczony jest pod naczyniem,najpierw zakręcając wodę na głównym zaworze i spuszczając wodę tak aby na zegarze ciśnieniomierza na naczyniem było zero barów.Jeżeli naczynie jest sprawne,to manometr powinien wskazywać 3 bary.Każda inna wartość na manometrze będzie wskazywała na nie sprawne naczynie.Czy tak Panowie? Edytowane 3 Września 2019 przez Okman Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 3 Września 2019 #4933 Opublikowano 3 Września 2019 prawie tak, może wskazać tez inne ciśnienie, niekoniecznie 3 Bar. Jak będzie 0 to będzie źle. Sposób jaki opisałeś jest prawidłowy Cytuj
Okman Opublikowano 3 Września 2019 #4934 Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) Ok,dzięki za informacje.Jakbyście mieli jeszcze jakieś uwagi to byłbym wdzięczny. Edytowane 3 Września 2019 przez Okman Cytuj
IzaTom Opublikowano 15 Września 2019 #4935 Opublikowano 15 Września 2019 I co Panowie kto juz zaczął sezon?:) mam pytanko, coś mam z czujnikiem foto bo ledwo trzyma sie w okolicach 10-20 a to spwodowalo u mnie alarm i z 5 krotne rozpalanie które zakończyło sie fiaskiem. Zmniejszyłem próg z 30 do 5 i jakos chodzi ale coś jest nie tak. Zabrudzony, zużyty? Ktoś miał taki przypadek? dzieki:) Cytuj
Kordjano Opublikowano 15 Września 2019 #4936 Opublikowano 15 Września 2019 Wygaś kocioł i poświeć na niego latarką zobacz ile osiągnie %powinien w okolicach 100% pokazać , jak nie to spróbuj wyczyścić . Cytuj
IzaTom Opublikowano 15 Września 2019 #4937 Opublikowano 15 Września 2019 A w którym miejscu jest ten czujnik dokładnie? Cytuj
mrekzo Opublikowano 15 Września 2019 #4938 Opublikowano 15 Września 2019 Otwierasz drzwi, zaglądasz w palnik i na godzinie 9ej masz otwór, może się poprostu zakleił syfem... Ja często drapie tam śrubokrętem Cytuj
Ozi80 Opublikowano 16 Września 2019 #4940 Opublikowano 16 Września 2019 14 godzin temu, IzaTom napisał: A w którym miejscu jest ten czujnik dokładnie? Na tym moim filmiku z czyszczenia go fajnie widać: Cytuj
IzaTom Opublikowano 16 Września 2019 #4941 Opublikowano 16 Września 2019 Dzieki:) Ozi, to wydaje mi sie ze takiej dziurki nie widziałem. Pewnie jest zalepiona i muszę sprawdzić raz jeszcze. pozdrawiam Cytuj
michu1 Opublikowano 19 Września 2019 #4942 Opublikowano 19 Września 2019 Czy ktoś wie dlaczego moc palnika nigdy nie osiąga więcej niż nastawione minimum? Przykładowo teraz mam moc min 30% i moc max 100% a palnik działa z mocą 27-30% i nie osiąga zadanej CO i CWU dopóki nie zwiększę ręcznie min palnika do 60-70%. Próbowałem podnosić czas podawania ale nic nie dawało. Cytuj
mrekzo Opublikowano 19 Września 2019 #4943 Opublikowano 19 Września 2019 A temp kotła jaka jest ustawiona? Cytuj
michu1 Opublikowano 19 Września 2019 #4944 Opublikowano 19 Września 2019 (edytowane) 65°C CO 45-50°C CWU Edytowane 19 Września 2019 przez michu1 Cytuj
mrekzo Opublikowano 19 Września 2019 #4945 Opublikowano 19 Września 2019 Poprostu ciepło moim zdaniem nie wychodzi z kotła, to wygląda jakby kocioł nie miał zapotrzebowania na grzanie. Jeżeli masz zadaną 65 a faktyczną powiedzmy 50, to nie ma siły musi zwiększać moc jeśli temperatura rośnie zbyt wolno Cytuj
IzaTom Opublikowano 19 Września 2019 #4946 Opublikowano 19 Września 2019 A w okresie letnim grzałeś wodę, a teraz włączyłeś ogrzewanie? Nie wiem jak wy, ale wydaje mi sie ze fl2 jak może to chodzi na min i zapamiętuje to w dłuższej perspektywie czasu, jakby wylicza sobie średnia. Może sie mylę. Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 24 Września 2019 #4947 Opublikowano 24 Września 2019 W dniu 25.01.2016 o 17:09, Bolczaczko napisał: iacpl Spróbuj pozostać tylko na pogodówce, z odłączonym pokojowym i pokombinuj z krzywymi. Piszesz że piec często się wygasza, a to daje do myślenia. Wg mnie właśnie związane to jest z pogodówką. Witam może ktoś podać nastawienie krzywej grzewczej dla 10 stopni na zewnątrz mam pogodówkę i nie mogę ustawić żeby pięć grzal grzejniki. Cytuj
mrekzo Opublikowano 24 Września 2019 #4948 Opublikowano 24 Września 2019 Nie rozumiem czego nie możesz ustawić? Krzywa grzewcza to indywidualna sprawa dla każdego budynku. U mnie akurat dla 10st. na zewnątrz, temperatura wynosi 29st. ale tobie to w żaden sposób nie pomoże Cytuj
mrekzo Opublikowano 24 Września 2019 #4949 Opublikowano 24 Września 2019 (edytowane) Skoro nie grzeje to masz zapewne w menu CO serwis ustawione max temp zew. pomp poniżej aktualnych temperatur na zewnątrz Edytowane 24 Września 2019 przez mrekzo Cytuj
michu1 Opublikowano 25 Września 2019 #4950 Opublikowano 25 Września 2019 W dniu 19.09.2019 o 21:09, IzaTom napisał: A w okresie letnim grzałeś wodę, a teraz włączyłeś ogrzewanie? Nie wiem jak wy, ale wydaje mi sie ze fl2 jak może to chodzi na min i zapamiętuje to w dłuższej perspektywie czasu, jakby wylicza sobie średnia. Może sie mylę. Tak, grzałem wodę i teraz włączyłem ale problem już miałem od początku. Ostatnio ustawiłem moc min 100%, zagrzał mi CO i CWU, potem zmniejszyłem moc min do 30%. Od tego czasu jest lepiej i pracuje z mocą nawet 55%. Być może było coś co przeszkadzało palnikowi i się to wypaliło (czujnik/ruszt)? Cytuj