Junkers GC2200 i wzrost temperatury zasilania
h3nio odpowiedział(a) na MateMango temat w Kotły gazowe
Filtr można sprawdzić, ale przy słabym przepływie pojawiałby się błąd. Jeżeli instalacja jest poprawnie wykonana, to takie działanie może powodować, albo zbyt duża moc startowa kotła, albo zbyt wysoka moc minimalna. Jeśli kocioł przy starcie wyłącza palnik zanim obniży moc, to wina mocy startowej, a jeżeli zejdzie do minimum i chwilę popracuje, to wina mocy minimalnej. Niewiele da się z tym zrobić, poza ustawieniem wysokiej temperatury zasilania. Mieszkanie dobrze ocieplone? Jakie aktualnie jest dobowe zużycie gazu? -
Junkers GC2200 i wzrost temperatury zasilania
h3nio odpowiedział(a) na MateMango temat w Kotły gazowe
Tak jest od początku, czy dopiero od jakiegoś czasu ten problem występuje? -
Sprawdź w zakładce info, czy faktycznie osiągnął 19°C, bo na głównym ekranie temperatura jest w zaokrągleniu. Poza tym wpływ pomieszczenia nie polega na tym, że kocioł wyłącza się od razu po uzyskaniu zadanej temperatury, tylko po jej przekroczeniu o każde 0,1°C zaczyna obniżać temperaturę zadaną na kotle, im większy wpływ tym bardziej obniża, aż w końcu się wyłączy. Z tym ustawieniem mocy minimalnej, to serwisant chyba trochę przesadził. Kocioł może zejść do 3 kW, a on ustawił na prawie 7,5 kW.
-
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Ogrzewanie mieszkania, kocioł Be rettaCiao Green
h3nio odpowiedział(a) na Siddini temat w Kotły gazowe
Nic nie napisałem o podwyższaniu temperatury na kotle. Co do sterownika, to najtańszy i najpopularniejszy jest chyba Salus. Ale od razu zaznaczam, że jego montaż z pewnością poprawi pracę kotła, ale nie wiem jak bardzo może obniżyć zużycie gazu. Najpierw zapytaj właściciela, czy wyrazi na to zgodę, a ewentualne podłączenie lepiej niech wykona serwisant. -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Ogrzewanie mieszkania, kocioł Be rettaCiao Green
h3nio odpowiedział(a) na Siddini temat w Kotły gazowe
Przy tak skręconych głowicach przepływ przez grzejniki jest niewielki i kocioł taktuje. Moc maksymalna tego kotła to co najmniej 20 kW, 5 kW to jego moc minimalna, więc nawet przy odkręconych głowicach będzie taktować, ale może rzadziej. W takich małych mieszkaniach z indywidualnymi źródłami ciepła, sterowanie temperaturą przez same zawory termostatyczne jest bez sensu. Sterownik z termostatem na pewno byłby lepszym rozwiązaniem. -
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Junkers ZAB 14-1 DE 23 - non stop grzeje
h3nio odpowiedział(a) na Bildos2 temat w Kotły gazowe
Wstaw jeszcze ustawienia kotła z menu serwisowego. -
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Junkers ZAB 14-1 DE 23 - non stop grzeje
h3nio odpowiedział(a) na Bildos2 temat w Kotły gazowe
Niestety nie znalazłem co oznacza ten kod. Tak jak napisałem wcześniej, sprawdź czy włączona jest ochrona przed zamrzaniem, jeśli tak, to można ją wyłączyć: Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Grzanie stałe poniżej -> Wyłączone lub jakaś niska wartość Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Ochrona przed zamarzaniem -> Wyłączone lub Wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia -
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Junkers ZAB 14-1 DE 23 - non stop grzeje
h3nio odpowiedział(a) na Bildos2 temat w Kotły gazowe
W tym czasie, gdy kocioł nie powinien pracować sprawdź kod stanu w informacji systemowej. Jeżeli jest inny niż 203, to być może masz włączoną ochronę przed zamarzaniem. -
Zużycie gazu do ogrzewania Buderus Gb072 20kw
h3nio odpowiedział(a) na Dominik88ezg temat w Kotły gazowe
Prawidłowy -
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Junkers ZAB 14-1 DE 23 - non stop grzeje
h3nio odpowiedział(a) na Bildos2 temat w Kotły gazowe
Zmiana powoduje, że w trybie obniżenia kocioł będzie wyłączać grzanie po przekroczeniu temperatury zadanej o 1,1°C w pomieszczeniu gdzie znajduje się regulator. -
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Junkers ZAB 14-1 DE 23 - non stop grzeje
h3nio odpowiedział(a) na Bildos2 temat w Kotły gazowe
Jeżeli masz sterowanie wg temperatury zewnętrznej, to: Ustawienia serwisowe -> Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy x -> Sposób obniżenia -> Próg temperatury pomieszczenia -
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Junkers ZAB 14-1 DE 23 - non stop grzeje
h3nio odpowiedział(a) na Bildos2 temat w Kotły gazowe
Co to za sterownik? -
Takie objawy daje uszkodzone naczynie przeponowe.
-
Wcześniej napisałeś, że w jednym pomieszczeniu temperatura zadana nie została osiągnięta, a kocioł się wyłączył. RC310 nie komunikuje się z tymi sterownikami, więc nie wie jaka tam jest temperatura, dlatego tak się dzieje.
-
Te sterowniki w każdym pomieszczeniu są Buderusa, czy innej firmy? Jeżeli ta druga opcja, to niestety współpraca pomiędzy nimi, a RC310 nie będzie możliwa. Pierwszy sezon, to będzie zabawa z krzywą grzewczą (chyba że zmienisz sterowanie na wg temp. pomieszczenia), więc prędzej, czy później będziesz musiał zapoznać się z tymi stronami, bo tam jest wszystko wyłożone i nie ma sensu tutaj tego ponownie powtarzać.
-
Nie osiągnieta została temperatura zadana w miejscu gdzie jest sterownik? Sterujesz tylko regulatorem Buderusa, czy masz jeszcze jakieś termostaty w pomieszczeniach? Na początek zalecam zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, bo inaczej nie ruszymy z miejsca. Wszystko można znaleźć w instrukcji montażu regulatora: https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamatic-rc310-746665-p/#page.product.technicalData Ponadto polecam również stronę kolegi @gbbsoft: https://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus oraz temat:
-
Różne są opinie na ten temat. Na pewno niedobrze jest jak co chwila się włącza i wyłącza, ale nie można też przesadzać, że kocioł powinien pracować non stop, bo czasami po prostu musi się wyłączyć, np. gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niższe niż jego moc minimalna. Napisz co ogrzewasz (podstawowe parametry budynku), typ ogrzewania oraz jakiej mocy jest kocioł i jak obecnie wygląda jego praca. Jeżeli dom jest nowy, to zużycie gazu na początku będzie spore.
-
P.0 to granica temperatury zewnętrznej dla automatycznego przejścia między trybem letnim i zimowym. Niestety, krzywą trzeba ustawić samodzielnie w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło przy danej temperaturze zewnętrznej. Jednakże, skoro stałe ustawienie 32°C były wystarczające przez 4 lata, to można przyjąć tę wartość jako punkt końcowy krzywej.
-
Kocioł kondensacyjny Cerapur ZSB 22-3C JUNers
h3nio odpowiedział(a) na leppero11 temat w Kotły gazowe
Trzeba było od razu napisać, że masz CW400. Otworzyć menu Ogrzewanie -> Ustawienia temperatury -> Obniżenie -> Ogrzewanie wyłączone Albo zamiast tego można jeszcze zmienić ustawienia w menu serwisowym: Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Sposób obniżenia -> Próg temperatury pomieszczenia Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Grzanie stałe poniżej -> Wyłączone lub jakaś niska wartość Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Ochrona przed zamarzaniem -> Wyłączone lub Wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia -
Kocioł kondensacyjny Cerapur ZSB 22-3C JUNers
h3nio odpowiedział(a) na leppero11 temat w Kotły gazowe
W takim razie pytanie, czy wcześniej też tak szumiało, czy problem pojawił się niedawno? Ponadto proszę sprawdzić, na jakie wartości ustawione są funkcje serwisowe 5.b (czas wybiegu wentylatora - domyślnie 03) i 9.F (czas wybiegu pompy CO - domyślnie 03). Jeżeli wartości są takie jak domyślne, to nie pozostaje nic innego jak wezwać serwis. -
Kocioł kondensacyjny Cerapur ZSB 22-3C JUNers
h3nio odpowiedział(a) na leppero11 temat w Kotły gazowe
Zapomniałem dodać, że czas wybiegu pompy zaczyna działać po ustawieniu pokrętła regulatora CO na śnieżynkę. Domyślam się, że nie ma żadnego sterownika pokojowego. Więc najprościej będzie zamontować pokojówkę, która wyłączy palnik i pompę w godzinach nocnych. -
Kocioł kondensacyjny Cerapur ZSB 22-3C JUNers
h3nio odpowiedział(a) na leppero11 temat w Kotły gazowe
To raczej pompa tak szumi, a nie wentylator. Jednak po wyłączeniu ogrzewania powinna się wyłączyć po czasie określonym w funkcji "czas wybiegu pompy" - dla tego modelu to maksymalnie 10 minut. -
Remont lub przebudowa nie wymaga zgłoszenia. Natomiast do rozbudowy instalacji wymagany jest projekt i zgłoszenie.
-
Nigdy nie widziałem jak działa kocioł z takim wymiennikiem. Często się włącza i wyłącza?