Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'junkers' .



Więcej opcji wyszukiwania

  • Wyszukaj za pomocą tagów

    Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
  • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

  • Kotły i piece
    • Kotły zasypowe
    • Kotły z podajnikiem
    • Kotły gazowe
    • Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
    • Kominki, kozy i inne piece
    • Inne tematy o kotłach i piecach
  • Inne sposoby ogrzewania
    • Pompy ciepła
    • Kolektory słoneczne
    • Ogrzewanie niekonwencjonalne
  • Instalacje
    • Instalacje CO i CWU
    • Kominy dymne i spalinowe
    • Wentylacja i rekuperacja
    • Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
  • Inne tematy związane z ogrzewaniem
    • Opał
    • Izolacje
    • Kwestie finansowe
    • Ogłoszenia drobne
    • Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
  • Tematy różne
    • Sprawy organizacyjne
    • Przywitaj się
    • Rozmowy na dowolny temat

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

  • Od tej daty

    Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

  • Od tej daty

    Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

  • Od tej daty

    Do tej daty


Grupa podstawowa


Adres strony www


Skype


GaduGadu

 
lub  

Lokalizacja


Zainteresowania


Co ogrzewam?


Instalacja


Kocioł

Znaleziono 186 wyników

  1. Zbieram do kupy moje pytania dotyczące sprzętu jak w temacie. Jakby komuś chciało się odpisać to dzięki. Ogrzewam 100m2 podłogi (góra 140m2 podłogi jest wyłączona na razie - zakręcone rozdzielacze totalnie, nie jest używana w tej chwili). Grzejników brak. 1. Dopiero od 2 dni mam podłączony do kotła czujnik temp. zewn. (do tej pory jechałem na regulacji wg temp. pomieszcz.). I dziwna sprawa jest, bo wydaje mi się, że kocioł dużo więcej teraz pracuje (pali gazu znaczy) niż poprzednio, na ustawieniach bazujących na temperaturze pomieszczenia. Czy to tak normalnie jest? Temp. wychodzącej wody na instalację oscyluje wokół 30 stopni. 2. Na CW100 zadane mam 22st, ale kocioł nagrzewa dom do 23. W ogóle jakby się nie słucha tych ustawień z CW100. Co jest grane? 3. Czy oprócz podłączenia czujnika zewn. to trzeba coś przestawiać w opcjach serwisowych kotła? CW100 bez problemu wykrył, że jest czujnik podpięty (bez zmiany konfiguracji w sumie, tyle co załączyłem zasilanie kotła). Opcja w kotle "1.W1 - Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania" jest ustawiona na 0. To tak ok jest? 4. Nie mam dostępnych w menu CW100 tych punktów początkowych i końcowych krzywej grzewczej. Instrukcja obsługi mówi o tym, że te wartości powinny pojawić się w menu "Serwis" po wykryciu czujnika temp. zewn. 5. Na CW100 jest logo BOSCH, a kocioł to Junkers - czy to w niczym nie przeszkadza?
  2. Witam, posiadam piec Junkers zw14, problem polega na tym, że jak włączę centralne ogrzewanie i na piecu mam ustawione 65 stopni, to piec nagrzewa szybko wodę do ok 75 stopni, po czym wyłącza grzanie i temperatura powoli spada do ok 35 stopni i znowu załącza grzanie wody do tych 75 stopni i tak cały czas. Przez to grzejniki raz są ciepłe, a jak temperatura na piecu spada to robią się zimne. Takim sposobem, żeby temperatura w mieszkaniu 49m2 wzrosła o 1 stopnień potrzeba kilka godzin. Gdzie może leżeć przyczyna?
  3. Posiadam piec Junkers Cerapur Midi ZWB 24-1 RE Obecnie mam piec ustawiony na 5o stopnit sterownik w salonie na 21.8 (1st histerezy). Gdy temperatura spadnie do tych 21,4sterownik załącza piec i sam sterownik działa cały czas do osiągnięcia 22.2 stopnie . Problem w tym, że piec po uruchomieniu po nagrzaniu wody do 55 stopni następnie i się wyłącza. Później włącza się wiatrak temp na piecu spada i po 3 min znów staruje i grzeje do 55 i znów to samo.Tak w kółko . Głowice wszędzie na 5. W sumie 5 grzejników mieszkanie 60m. Co robić?
  4. Witam. Mam problem z kotłem Junkers Euroline . Piec ogrzewa wodę bieżącą w łazience i w kuchni oraz ogrzewa mieszkanie. Od jakiegoś czasu występuje problem z ciepłą wodą do użytku w łazience. Od jakiegoś czasu ciśnienie ciepłej wody pod prysznicem było i jest odczuwalnie słabsze ale nie na tyle by stanowiłoby to jakiś ogromny problem. Dopiero dziś wystąpił problem z temperaturą wody w łazience. Po włączeniu ciepłej wody na max, woda (po spłynięciu całej rzeki chyba) jest letnia. Przy tych samych ustawieniach normalnie leciałby ukrop. Sprawdzałem w kuchni (pomieszczenie w którym jest piec) i woda w zlewie leciała gorąca. Dopiero po przekręceniu pokrętła od temperatury prawie na max na piecu, woda w łazience nabiera temperatury pozwalającej wziąć kąpiel. Pytanie: Bateria w łazience (bez termostatu jest) jest uszkodzona?; Jakiś filtr w piecu jest zatkany, zakamieniony? nagrzewnica w piecu do wymiany; co innego? Proszę o pomoc bo winter is comming (nadchodzi zima) ;). p.s Poniżej zdjęcie poglądowe pieca. W moim przypadku pokrętło od ogrzewania jest w ustawieniu jak na zdjęciu a od wody bieżącej minimalnie nad kropeczkami. W tej konfiguracji zawsze działało dobrze.
  5. Cześć,posiadam kocioł Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1DE oraz sterownik Bosch CW 400 - wersja oprogramowania NF 18.05W ustawieniach sterownika klikając w przycisk Info pojawia się menu:Ogrzewanie; C.W.U; Ins sol; Temperatura zewnętrzna; Informacja systemowa; i powinna być (według instrukcji) jeszcze zakładka "Zużycie energii" której nie ma.Czy w waszych sterownikach ta zakładka jest dostępna?Proszę o podpowiedź jak wywołać funkcję Zużycie energii aby była dostępna.Pozdrawiam
  6. Witam Byłem już zdecydowany na wybór pieca gazowego tj. Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C GZ 50, ale sprzedawca zachwala mi bardzo DE DIETRICH EVODENS 25kW. Cena jest porównywalna jeżeli do Junkersa doliczymy moduł i regulator. O ile Junkers jest sprawdzony i generalnie opinie ma dobre, to o Dietrich Evodens nie mogę znaleźć opinii. Czy ktoś może ma jakieś opinie odnośnie kotła De Dietrich, ewentualnie potrafi doradzić co przemawia za jednym lub drugim?
  7. Uczę się i robię to dla rodziców. Czy układ ten jest prawidłowy ? Czy czegoś zapomniałem do instalacji grzewczej wody CO i CWU? Czy jest potrzeba wykonać zawory zwrotne przy zasilaniu CO i wody węża zasobnika w tym układzie? Z góry dzięki za pomoc.
  8. Witam, stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego, wybór między junkers zsb 14-5c a De Dietricht Amc 15, jakie za jakie przeciw. Serwis u mnie podobny, opinie również. Dom 107 m2 z 2010 r link do ciepło właściwe: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8cxxDziękuję za pomoc
  9. Witam. Wynajmuje mieszkanie z kotłem marki Junkers. Problem polega na tym iż podczas deszczu leci z niego woda. Jak zappmne cos podlozyc to robi sie spora kaluza. Właściciel twierdzi że kominem leci ale nic z tym nie zrobił. Piec jest zalewamy wodą już jakieś dobre 2 lata za kazdym razem gdy pada deszcz. Moje pytanie odnośnie bezpieczeństwa użytkowania tego pieca. Ja się po prostu obawiam np zwarcia lub zalania jakiegoś ważnego czujnika. Czy coś takiego moze stac? Czy uzytkowanie moze byc niebezpieczne? Bardzo z gory dziekuje za odpoqiedzi bo bede miec argumenty przy rozmowie z wlascicielem.
  10. Cześć Chciałbym byście mi poradzili. Chodzi o płynne zmienianie temperatury wody. Jak wiadomo w różnych sytuacjach potrzeba by woda była w innej temperaturze. Kąpiel czy mycie garów a skończywszy na kąpieli małego dziecka. W starym piecu jak leciała ciepła woda to sobie odkręcałem zimną i regulowałem, nie musiałem podchodzić do piecyka tylko robiłem to kurkiem od wanny czy prysznica. W tych nowych piecach o ile dobrze wyczytałem należy to robić tylko i wyłącznie w samym piecu, no i było by ok jeśli chodzi o dorosłych domowników ale kiedy żona jest sama w domu i musi wykąpać dziecko to ciężko to ogarnąć. Przechodzić do piecyka i cyrklować z małą na rękach bo wiadomo temperatura raz leci idealnie równa a za chwile w pionie ktoś odkręci wodę i na wyświetlaczu widać że się zmienia to trochę niewygodne. Zwykle na starym piecu odrobinę podkręcaliśmy zimną wodę i było ok. Pytanie moje jest proste czy mogę też tak robić by przy odkręconym kurku ciepłej wody można było odkręcać zimną i w ten sposób dokonywać korekty ?
  11. Cześć, prośba o pomoc. Chodzi o piec jak na zdjęciu. Temat dotyczy wygrzewania wylewki. W protokole mam informację, że system powinien pracować z temperaturą 50 st. lub swoją maksymalną. Jestem na 4. dniu wygrzewania i temp. ustawiona na 50 st. Czy ustawiać więcej? Jeśli tak, to jaką wartość można bezpiecznie ustawić? Instrukcja do pieca została u hydraulika, a on sam jest na urlopie przez co nie mam z nim kontaktu i nie mam jak tego zweryfikować samemu.
  12. Dzień dobry, Zamontowany został pięć junkers 24 kw, grzać ma wodę w wymienniku 140 litrow, oraz grzejniki w domu dwukondygnacyjnym ok. 200m użytkowe.. Podłogówka jest ok 40 m kwadratowych i nie jest używana cały czas-używane są grzejniki aluminiowe. Pytanie moje dotyczy czy powinna zostać zamontowana pompa obiegową aby pomogła w pracy kotła. Pompa cyrkulacyjna jest zamontowana. Natomiast pompa do obiegu wody w grzaniu nie. Proszę o odpowiedź, jestem zielony w tym temacie
  13. Witam jak w temacie piec Bosch Condens GC9000iW +CW400 pomoc w ustawieniu domek ocieplony pow. mieszkalna ok.100m2 w całości podłogówka (w 4 pomieszczeniach sterowniki temp.) CW400 wkońcu przeniesione do mieszkania dzięki koledze TIMON i 2 grzejniki (połączone na tym samym co podłogówka ) ustawienia jak na zdjęciach, temp w domu 22.5 - 23stopnie spalanie gazu wg stanu licznika 5m3 w ciągu 24h (18-19.11) temp na dworzu około 10stopni i teraz najgorsze odpalanie w ciągu 24h około 100x I teraz najważniejsze PRZEPRASZAM SZYPIORA ZA UDZIELANIE SIĘ W ZŁYM TEMACIE :)
  14. Dzień dobry, Jestem świeżym użytkownikiem kotła Junkers z regulatorem CW400 oraz MM100Instalacja grzewcza składa się w całości z podłogówki. 1 obieg grzewczy, dom w niedługim czasie będzie ocieplony styropianem.15cm, lane skosy ocieplone wełna 30cm.Potrzebuję pomocy w ustawieniu .Bardzo proszę o podpowiedź co i jak mam ustawić Dołączam zdjęcie kotłowni Pozdrawiam
  15. Hej Czy mógłby ktoś napisać jakie dane da się w praktyce wyciągać z junkersa (najlepiej cerapur smart) poprzez MB-LAN2 ? Najbardziej interesuje mnie czy jest zużycie gazu i ilość włączen palnika/modulacja..... W necie strasznie ogolnikowe opisy Z góry dzięki
  16. Cześć, podłączyłem dziś do szyny EMS sterownik termostatyczny CT200, niestety ale piec nie grzeje. Dodam, że nie mam włączonego grzania wody, jedynie obieg na grzejniki. W aplikacji wszystko wygląda OK, zadana temp 20*, temp w pomieszczeniu 17,5*, grzania brak. Ktoś ma jakiś pomysł co sprawdzić?
  17. Dzień dobry, Chciałbym uzupełnić wodę w swojej instalacji ponieważ zauważyłem, że ciśnienie na piecu spadło. Niestety nie jestem do końca zapoznany z tematem i chciałbym prosić o pomoc w tej sprawie. Czy mógłby mi proszę ktoś doradzić, który z zaworów należy odkręcić aby uzupełnić wodę? Pozdrawiam.
  18. Witam Czy ktoś z Państwa wie jak dopompować instalacje w starym Junkersie ZW 20 KE , brak dźwigienki na spodzie pompy jak również metalowego zaworka jak w innych starych kotłach ? Cały czas wskaźnik pokazuje 0 bar . Dziękuje za każdą podpowiedź
  19. Witam, mam problem z piecem Junkers Cerapur zsb24-5c23. Praktycznie za każdym razem woda w bojlerze podgrzewa się do temperatury powyżej 80 stopni, pomimo zadanej np. 50. Proszę o pomoc.
  20. Witajcie, Mam parę pytań, będę wdzięczny jeśli ktoś pomoże. Instalacja Bosch/Junkers Condends 7000i, z CW400, 2 obiegi podłogówka + grzejniki (grzejniki tylko w 2ch pomieszczeniach) i CWU, zawór 3d, na każdy obieg MMka, do podłogówki mieszacz, sterowanie tylko i wyłacznie za pomocą temp zewnętrznej z czujki, w domu automatyka zamykająca zawory w rozdzielaczu gdy w wybranym pokoju osiągnięta jest ustawiona temp. Moje pytania to: 1. Zauważyłem, że niezależnie od temp zewn, gdy na podłogówkę jest podawane zasilanie, zawsze w końcu dochodzi do maksymalnych 37st na wyjściu, przy wysokich temp zewn nie powinno puszczać mniej? Projektowa i max mam wlasnie ustawiona 37. 2. Nie korzystam z ustawien temp w pomieszczeniu gdzie jest CW400, czy wobec tego ma znaczenie czy na temperaturze pomieszczenia w programach na CW400 mam 21 czy 24st? 3. Jaki ma związek ustawienie max temperatur na CW400 a temperatury wprost na piecu? 4. Obserwacja - ponieważ piec/CW nie komunikuje się z automatyką domu (bo rzekomo jest to niemożliwe) działa to tak że jeśli cały dom nagrzany wszystkie zawory zamknięte to mieszacz jest też zamknięty, na podłogówkę nic nie idzie, grzejniki jak się pozamykają też nic nie idzie, a pomimo to piec trzyma temperaturę w zakresie 50 - 60st, jak spadnie załącza się, widzie że nie ma odbioru, i wyłącza palnik, i tak w kółko, zakładam że to poprawne natomiast nie ma wpływy na ekonomię? Z góry dziękuję, Pozdrawiam, Krzysiek
  21. Hej. Posiadam w łazience piecyk gazowy Junkers WRDP11-2 do ciepłej wody. Niestety od jakiegoś roku mam z nim niemały problem, bo raz na jakiś czas odmawia posłuszeństwa z błędem A4. Wyguglowałem już, że to problem z ciągiem kominowym. W łazience posiadam sufit podwieszany, a spółdzielnia każe mi go zdemontować, bo rzekomo kubatura łazienki jest za mała, a ciągu brak. Kratka wentylacyjna nie wchodzi bezpośrednio do komina, a jest w tym suficie podwieszanym. Moim zdaniem wina leży po stronie przewodu kominowego, który dzielę razem z sąsiadką 2 piętra niżej. Co ciekawe mieszkam już 4 lata w tym mieszkaniu w bloku i nic w nim od początku nie zmieniałem, a problem z piecykiem i zalecenia spółdzielni są od roku... Wracając do tego błędu A4 to wyświetla mi się w dosyć nieregularnych odstępach, a ostatni raz w sierpniu ubiegłego roku. Wrócił wczoraj i dzisiaj. Wystarczy, że zdejmę obudowę piecyka i automatycznie problem znika. Czy możliwe, że to jednak coś nie tak z czujnikiem? Czy zdjęcie sufitu podwieszanego wszystko załatwi?
  22. Cześć. Jestem tu nowy i miło mi jest Kolegów i Koleżanki powitać. Mam nadzieję, że będziecie mi w stanie jakoś pomóc. Otóż od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem kotła Junkers ZSB 14-5c, który taktuje wg mnie za często, na 2-4 godziny grzania potrafi taktować do 15 razy. Szczególnie na początku, kiedy podłoga jest wyziębiona (ok. 20 stopni). Ogrzewam 95 m2 podłogi, oprócz tego mam 2 ręcznikowce w łazienkach zasilane tą samą temperaturowo wodą, co podłogówka. Używam CW400 jako modułu obsługowego i regulatora temperatury wg pomieszczenia, nie mam czujnika pogodowego. Od uruchomienia nie ruszałem większości ustawień kotła, poza parametrami: 2.1A (z 14 kW zjechałem na 7,6 kW) 2.3B (z 10 min. przedłużyłem na 45 min.) 2.3C (z 6 kelwinów podniosłem na 12 kelwinów) Ogółem od początku na 999 h grzania taktował 345 razy. Macie Koledzy / Koleżanki jakieś porady? Pozdrawiam Serdecznie, Semy
  23. Witam wszystkich, Mam problem z moim piecem. Mianowicie borykam się z częstym taktowaniem. Przy mocy minimalnej powinien on pracować najwydajniej - mam "wydruk" od serwisanta na którym są parametry 29,4 temperatura spalin i sprawność 109,5% i zawsze Pan Serwisant pokazuje "proszę spojrzeć jaka wysoka sprawność przy mocy minimalnej (minimalna to 7kw)". Z tym, że dopiero ostatnio zacząłem głębiej w to wchodzić i obniżać temperature zasilania na krzywej co by mnie właśnie zbliżyło do długiej pracy na małej temperaturze i mniejszym zużyciu gazu. Jednak zmniejszenie temperatury powoduje bardzo częste taktowanie. Temperatura powrotu szybko przybliża się do zasiilania .Zdarzało się nawet taktowanie ok. 80 razy w ciągu doby, zużycie ok. 4,5m^2 gazu, temperatura zewn. ok. 5stopni, wewn. zadana temperatura w nocy 19,5 a w dzień 20. Piec jest w łazience na piętrze, sterownik CW400 w holu, niestety ok. 40cm od grzejnika. Termostaty w łazience max, sypialnie 3,5/5, parter max, podłogówka wszędzie max, temperatura zadana i tak nie jest osiągana bo palnik się szybko wyłącza, natomiast słychać że pompa chodzi cały czas. kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny Junkers Cerapur Acu Smart ZWSB 30-4 E 23KW z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem 48l i sterownikiem CW400 parter grzejniki płytowe: salon z kuchnią 90x70cm PURMO + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu otwarty na salon hol 90x80cm PURMO + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu WC 60x40 PURMO + ogrzewanie podłogowe 1m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu piętro grzejniki płytowe: sypialnia 1 60x80 PURMO, sypialnia 2 90x70 PURMO (sypialnia z balkonem, duże okno dwuskrzydłowe 180x220), hol 60x70 PURMO, łazienka drabinka 50x118 + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika łazienkowego Sprawdzałem kryzowanie i na drabinkowym (najblizej pieca) jest max czyli 8 - ale wg mnie powinno tak być bo to łazienka a tam i tak nie jest jakoś specjalnie ciepło. W pozostałych grzejnikach poza tym w HOLu 3 / 6. W HOLu dałem max czyli 6 (płytowy ma inny max niz drabinkowy). Jedyna zmiana kryzowania to właśnie ten w HOLu na MAX tak to jest w standardzie odkąd tu mieszkam (to jest drugi sezon grzewczy). Owszem spalanie gazu nie jest duże, ale bardziej martwi mnie to taktowanie. Bo pewnie jeszcze bardziej zmniejszyć zużycia się nie da Jak zmniejszyć taktowanie? nawet kosztem nieco większego spalania. Jak podkręcę termostaty na max wszędzie czyli zapotrzebowanie ciepła będzie teoretycznie ciągle to jest za gorąco, szczególnie rano w sypialni ale na dole temperatura zadana nie jest osiągnięta. Już wyczytałem w różnych wątkach że baaaardzo przewymiarowany piec do takiej powierzchni, ale niestety nic z tym teraz zrobić nie mogę. W przyszłości będą kolejne kaloryfery na poddaszu obecnie nieużytkowym.
  24. Witam Jestem w trakcie przejścia z ogrzewania domu kotłem węglowym na ogrzewanie kotłem gazowym Chciałbym prosić o pomoc w kilku kwestiach Dom 130 m2 parter + poddasze, cała instalacja grzejnikowa panelowe, całość w miedzi parter 5 grzejników poddasze 4 grzejniki przy obecnej zimie 2 z nich praktycznie zakręcone na termostatach c.w.u 120 L 1. Wybór Konta, z tego co zwróciło moją uwagę to Buderus GB072 14kW moc min 3 kW Buderus GB122i-15TH moc min 1.9 kW nowość brak opinii na forum Junkers Bosch Condens GC2300iW moc min 2,0 kW moze cos z Valliant ? Tak naprawdę kocioł 2 i 3 to chyba to samo pod inna nazwa co myślicie ? 2. Jakie sterowanie wybrać do instalacji grzejnikowej. Sterowanie pokojowe Sterowanie pogodowe Automatyczne głowice termostatyczne manualne głowice dzieki za pomoc
  25. Cześć wszystkim, od połowy września 2019 wymieniłem źródło ogrzewania z eko-groszku na gazowe z kociołkiem Bosch GC9000iW 20E, zasobnikiem cwu 120l oraz 2 obiegami. Dom jest piętrowy o łącznej powierzchni 200m2. Parter ogrzewany jest podłogówką z zainstalowanym regulatorem CR-10 a piętro grzejnikami i regulatorem CW-400. Temperatury ustawione mam na piętro(grzejniki) w dzień 21,5 w nocy 21 a dla parteru(podłogówka) w dzień 20 a w nocy 19. Czy mógłbym was prosić o weryfikację ustawień na regulatorze CW-400? Podejrzewam, że mam dość dużo startów palnika oraz samego zużycia gazu (choć nie mam żadnego odniesienia...).Takie ustawienia zostawił serwisant, który dokonywał 1 uruchomienia ogrzewania.
×
×