Witam. Od roku jestem posiadaczem kotła evopell plus 12kw.

W zeszłym roku było palone tylko sporadycznie raz na kilka dni żeby utrzymać w domu 12-15 stopni. Teraz palę już cały czas i od jakiegoś czasu zaczął się straszny problem z kondensatem w kominie. Komin ceramiczny odprowadzenie skroplin jest na zewnątrz mimo to tych skroplin jest bardzo dużo. Do tego stopnia że komin zaczal przeciekać na ścianę po drugiej stronie kotłowni na samym dole poniżej skraplacza. Może jakaś dziurka czy coś .. poradzicie coś. Komin ceramiczny fi 200 7m długości . Kocioł Defro ewopell 12kw . Między kominem a kotłem rura kominowa fi 160 i redukcja przy samym kotle na 130. Kocioł czyszczony co tydzień. Zdjęcie po 20 minutach po rozpaleniu jakieś 300ml.

17691613469135584218023288122473.jpg

Opublikowano (edytowane)

Ociepl rurę czopucha i komin np. na zimnym poddaszu, utrzymuj stałą temperaturę w kominie. Amplituda wahań temperatury w kominie wytrąca kondensat. Cykliczna praca kotła ( ciągłe cykliczne rozgrzewanie i studzenie komina wytrąca w nim  kondensat). Lepiej żeby na mniejszej mocy jechał długo niż na dużej mocy szybko rozgrzał i się odstawiał. Następnym etapem będzie przesiąkanie komina pomiędzy poddaszem a górną kondygnacją domu (" punkt rosy" - poczytaj) - pojawienie się mokrych plam pod sufitem pomiędzy poddaszem/dachem a sufitem pokoju.

Edytowane przez Piecuch19
Opublikowano

Temperatura spalin tutaj zawodzi, nawet jak będzie palił dzień i noc, to woda się wykropli.

Opublikowano

Nie sprawdzałem konstrukcji tego kotła ale może wywalić zawirowywacze z niego na próbę aby podnieść temperaturę spalin.

Opublikowano

Poki jest tam zimny przewiew okolo rury to zawsze bedzie zbyt chlodna.

Opublikowano

Niedrożna rurka odpływowa,,brak lub uszkodzona miska kondensatu. Otwórz wyczystkę i sprawdż ile jest tego kondensatu w misce i czy swobodnie odpływa czy też poziom się podnosi. Kondensat powinien na bierząco być usuwany.

Opublikowano

@SelkirkDrożność odpływu i jego usuwanie nie przesunie punktu rosy ponad wylot komina. Tam nie ma być kondensatu.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
W dniu 23.01.2026 o 12:13, Piecuch19 napisał(a):

Cykliczna praca kotła ( ciągłe cykliczne rozgrzewanie i studzenie komina wytrąca w nim  kondensat). Lepiej żeby na mniejszej mocy jechał długo niż na dużej mocy szybko rozgrzał i się odstawiał.

No nie wiem. Na małej mocy masz temperaturę spalin przykładowo 70-80 stopni, a na pełnej mocy masz 130 stopni.  Robiłeś porównanie?

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
8 minut temu, teres napisał(a):

 Na małej mocy masz temperaturę spalin przykładowo 70-80 stopni, a na pełnej mocy masz 130 stopni.  

Dokładnie Kolego , choćby jechał miesiąc bez przerwy na małej mocy to nic nie da .

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Witam ponownie. Komin jest ocieplony wełną od kotłowni po sam koniec dodatkowo komin przebiega przez grzane pomieszczenia aż po dach . Nad dachem jest tylko ocieplony wełną od komina systemowego oraz pod obróbka blacharska 2 raz wełna. Rurka odpływowa drożna . Ale skraplacz jest 1cm powyżej rurki także musis się zebrać troszkę kondensatu aby rurka kondensat zaczął spływać. Dolna część komina poniżej wyczystki oraz skraplacz zabezpieczony wewnętrznie folia w płynie 3 krotnie . Mimo wszystko gdzieś przecieka. 

Pali się w kotle praktycznie cały czas. Dobija do 72 a nawet powyżej i się wyłącza . Histereza jest 3 stopnie w górę i 10 w dół . Także gaśnie kocioł jak przekroczy 75 i rozpala się po jakimś czasie około 40 minut od nowa jak spadnie do 62. Temperatura spalin na pełnej mocy 12kw przekracza lekko 120 stopni jak spada moc do 4 kw ma około 86-90 stopni. Rura spalin od kotła do komina ocieplona specjalna wełna z folią aluminiową 

 

Wentylator ustawiony teraz na 80 % maksymalnie i 28 minimalnie. Było 75 i 25

Kaloryczność jak na pelecie . Kalibracja była robiona wartość zważona wprowadzona w sterownik.

Czym jeszcze można zmienić parametr żeby podnieść temp spalin.???

U góry nie zauważyłem jak narazie żadnych przecieków na poddaszu. 

Może poprostu jest przewymiarowany komin. Jest go  7m fi 200 . 

Czy pozostaje tylko wkład kwasoodporny dużo mniejszej średnicy?

Różnica ciśnień jest spora rozbieżność przy pełnej mocy nawet 80Pa jak moc spadnie do 4kw 20 a nawet mniej 

Opublikowano

Tak czytam i myślę.   Jedni ( np. Ja 🙂 )walczą o to, by temp spalin była jak najniższa, a inni by ją podnieść 😞 

Dziwne.  Wydaje mi się chłopaku, że podniesienie temp spalin nic nie pomoże.  Jeśli by tak było, to w moim kominie woda lała by się ciurkiem.  Mój kocioł rozpala się średnio 1,5 raza na dobę.  Teraz właśnie zgasł, nabił bufor i będzie to wszystko stało do jutra. Kondensat - oczywiście, że u mnie jest ale wszystko spływa do miski znajdującej się na dnie komina a ta podłączona jest do innego odpływu, uwierz mi ilości śladowe.  Ale że cała micha u ciebie .. ? 

A kolega suchym peletem pali ? 

Opublikowano

U mnie bufor daje to że nie mam kondensatu. Kocioł aktualnie ładując bufor idzie około 3h z pełną mocą. Polecam zastosować Rck w kominie. zapewnia ruch powietrza. Paląc kotłem na ekogroszek miałem stałą prace kotła ale spaliny około 60-70 stopni. Założyłem Rck i do teraz zero problemów. Jeśli w kotle są zawirowacze, wyciągnąć je. Podnieść samą temp na kotle. Ja palca ekogroszkiem miałem temp 70 stopni. Mam świadomość że pellet potrafi bardziej produkować kondensat, ale czasami proste rzeczy pomagają. 

Opublikowano

No tak suchy workowany . Pod dachem w pomieszczeniu składowany przykryty.  U mnie nie ma bufora. Brak miejsca w kotłowni.

Że niby brak zawirowaczy pomoże? Mogę spróbować. Temp na kotle mam ustawioną 72 i dobija ja cały czas. Gaśnie pięć  Spada na 62 i znów dobija na 72.

Opublikowano

histerezy mocy może ustaw żeby oscylował wokół temperatury zadanej, bez sensu to ciągłe wygaszanie

 

Opublikowano
W dniu 24.01.2026 o 12:28, teres napisał(a):

No nie wiem. Na małej mocy masz temperaturę spalin przykładowo 70-80 stopni, a na pełnej mocy masz 130 stopni.  Robiłeś porównanie?

Tu nie chodzi o temperaturę 80 czy 130' tylko o jej brak - gdy kocioł często się odstawia i często komin jest wychładzany i rozgrzewany - wtedy wytrąca się kondensat. Lepiej żeby pracował ciągle na małej mocy niż często rozpalał się i wygaszał. Częste chłodzenie i rozgrzewanie komina jest przyczyną.

Opublikowano
2 godziny temu, Piecuch19 napisał(a):

Częste chłodzenie i rozgrzewanie komina jest przyczyną.

Nie.

Ciaglym paleniem na malej mocy z niska sprawnoscia komina nie ogrzejesz.

PS. Po co grzac komin? To wyrzycanie energii na podworko. Dom sie ogrzewa!

Opublikowano (edytowane)

Ale czy jest sens dyskutować o temperaturze spalin jak nie da się jej regulować? Żaden piec nie ma pokrętła do regulacji, bo po prostu taka nie istnieje. Jak się pali mocniej to jest wyższa, jak słabiej to niższa. Ale przecież nikt nie będzie buchtował cały czas pełną mocą tylko po to żeby komin był ciepły. 

Poza tym, wydaje mi się że przyczyna może być inna. U mnie na pelecie temperatury spalin są bardzo niskie, rzędu 70⁰C, i nie ma żadnego sposobu żeby były inne. Ale nie powstaje kondensat w kominie, a przynajmniej nie takie ilości żeby było to widoczne. Jest sucho. Nawet jeśli mój piec ciągle się włącza i wyłącza i ma wiele przerw w pracy w których wszystko stygnie. Nie wiem czemu u Autora nie jest, ale gdyby to tylko od temperatury zalezało to u mnie też powinno się lać.

Edytowane przez nightwatch
Opublikowano

Dzień dobry, przy tej średnicy komina fi 200 będzie się lało... Mam sasa pellet i według dtr powinienem mieć średnicę wkładu fi 200, gość który mi montował wkład powiedział że jak dam wkład według dtr to przy temperaturze spalin w okolicy 80-100 stopni nie zdążę odbierać skroplin bo tak się będzie lało. Także u autora posta średnica wkładu jest problemem. Mam fi 150 temperatura spalin między 90-100 stopni i nigdy nie widziałem żeby leciał kondensat.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Mój komin ma średnicę 30x30 cm totalny kolos ale nigdy nie było kondensatu tylko że on prawie w całości jest w części ogrzewanej i jedynie kawałek wystaje nad dach.

Opublikowano (edytowane)

W sumie to nie wiadomo czy przy kominie 20cm by się kondensat robił - bo tak twierdzi instalator. Już wiadomo że przy kominie 30cm i 15cm się nie robi. A u mnie 20cm i też się nie robi. No i co teraz? (Chyba nie ten trop, panie kierowniku)

(Edit) Tzn problem ewidentnie dotyczy komina, tylko niekoniecznie jego średnicy. Może samego szczytu komina gdzie jest najzimniej. Nie wiem, może trzeba jakoś zajrzeć do środka i zobaczyć w którym miejscu się źle dzieje. 

Edytowane przez nightwatch
Opublikowano

Czy jest możliwość dokonania pomiaru temperatury spalin na wylocie z komina? Być może się mylę ale nadal będę się upierał przy tym, że spaliny trafiające z kotła który ma średnicę fi 80/130 do komina fi 200 będą się momentalnie schładzały powodując kondensację. Co z testami po wyjęciu zawirowywaczy - jest jakaś poprawa?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.