Witam mam problem z ustawieniem kotła cieplomax 10kw Eco kg10. Z palnikiem pancerpol PPSV 15. Węgiel to jaret z kopalni Janina. Ok 23-24KJ

Piec ustawiony na 60 stopni a na dom siłownik z zaworem reguluje  zależy od pogody 37-42 stopnie

Problem mam z dymieniem i spiekami. Jeśli chodzi o pobór opału i osiąganie T To jest ok.

 

Producent zaleca

Czas podawania 9sec

Przerwa w podawaniu 30 sec

Nadmuch 12 bieg-24% przesłona otwarta 1.5cm

 

Moje najlepsze ustawienia ale i tak ze spiekami i dymieniem to

Czas podawania 10sec

Przerwa 50sec

Dmuchawa 9 bieg 18% otwarta cała dmuchawa

Lub 

Czas podawania 18sec

Przerwa 42 sec

Dmuchawa 14bieg -28% przesłona 1/2 otwarta

 

Co zmianę pogody pojawiał się problem ze spiekami i z dymieniem. Co chwilę zmieniałem parametry w zależności od pogody, dlatego przeszedłem na sterowanie PID sterownik iryd rtz pid.

Ustawiłem go  na 10 sec podawania

100% mocy

30 sec podawanie 

15 bieg-30% dmuchawa

 

1%mocy

120sec

4 bieg 8%

 

Pytanie. Czy komuś udało się ustawić ten palnik? Czy przy tym węglu nie ma szans i spieki i dymi będą?

Edytowane przez krzysiek288
Błąd ortograficzny

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.