13 godzin temu, Piecuch19 napisał(a):

Moc można zmniejszać jeszcze powierzchnią rusztu - przy pełnym zasypie

W trakcie pracy plynnie?

Opublikowano

Witam!

Temat tego kotła  bardzo mnie zainteresował. Bardzo proszę o poradę. Ogrzewam dom pompą drugi sezon. Temperatura w domu w okresie grzewczym 21c. ale podczas mrozów poniżej -15 pompa już dość mocno "walczy" i utrzymanie temperatury + nagrzanie CWU jest już ciężkie. Chciałbym do obecnej instalacji (pompa split 10KW + bufor 200l) dołożyć drugie źródło ciepła ale 100% na legalu. Z tego co wiem to do 2029r. kotły piątej klasy nie spełniające ekodesign nie będą legalne, czyli aby wszystko było zgodne z zasadami, trzeba będzie mieć kocioł 5 klasy + bufor (50l/1KW). U mnie kocioł liczę 12-15KW. Mam trochę swojego drewna. Zład wody w kaloryferach też spory, bo to stare stalowe konstrukcje. Kilka dni szukam info jak to rozegrać. Najlepiej gdyby kocioł poszedł przez mój bufor 200l do którego jest wpięta pompa i w sytuacji gdzie pali się w kotle, pompa nie pracuje, a gdy temp. spadnie w buforze, pompa się odpala. Zrobiłem szybki rekonesans rynku i polecane kotły kamen, defro itp. wszystkie muszą mieć bufor w specyfikacji aby spełniać normy i być wygodne w użyciu, ale koszt takiej instalacji przekracza 20k, a u mnie bardziej ma to pracować jako drugie źródło zapasowe więc ten oto tu delikwent by mi pasował. Jak myślicie, czy warto iść w ten model, czy może jakieś inne rady jak to rozegrać? Pozdr!

Opublikowano (edytowane)
W dniu 3.09.2025 o 06:15, PioBin napisał(a):

W trakcie pracy plynnie?

Tak.  U mnie to tylko przesunięcie blachy pogrzebaczem, która leży na ruszcie ( w zależności od temperatury na dworze). Dostęp jest przez środkowe drzwiczki. Przeróbki paleniska umożliwiają takie zmniejszenie mocy. W oryginale tego nie ma, ale jest blacha zmniejszająca komorę paleniska - co też zmniejsza moc.

 

Edytowane przez Piecuch19
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

No i elegancko,czekamy na pierwszych użytkowników 😄 . Rzeczywiście producent tylko zaleca bufor, nie jest to konieczność (buforem może i jest duży zład wody w żeliwnych grzejnikach).

Opublikowano

Sam posiadam żeliwne grzejniki i grube rury, ok 400 l w układzie, i nie jest to żadnym buforem dla kotła na Holzgaz, chyba że zamieszkam w kotłowni i będę patyczki dokładał.

Nadal nie widzę sensownego zastosowania tego mpm bez bufora, a jeżeli producent podaje że jakoś da radę modulować moc to kosztem czystości spalania i wielkiej produkcji smoły i kondensatu.

No ale może się ktoś na niego skusi bez bufora i opiszę swoje doznania.😉

Opublikowano

To nie kwestia "kotła na hozgaz" tylko jego mocy. Jak masz 23kW na 200m2 to faktycznie bez bufora ciężko. Ja mam moc ok 7 kW na 360m2 i wiem że mi bufora nie trzeba, pali się dobrze. Patyczków też nie dokładam.

  • Haha 2
Opublikowano
20 godzin temu, Tuptus napisał(a):

Sam posiadam żeliwne grzejniki i grube rury, ok 400 l w układzie, i nie jest to żadnym buforem dla kotła na Holzgaz, chyba że zamieszkam w kotłowni i będę patyczki dokładał.

Każdy ma swój sposób, ja nie palę ciągle,tylko przepalam (od kilku do kilkunastu h/dobę),a znając swoją instalację i dom mam w miarę stałą temperaturę. 

20 godzin temu, Tuptus napisał(a):

No ale może się ktoś na niego skusi bez bufora i opiszę swoje doznania.😉

I o to właśnie chodzi 😄 

Opublikowano

Każdy sposób jest dobry aby były tego efekty i ekonomia.

U mnie kotłownia nie może zajmować więcej czasu niż 10 - 15 minut, gdyż praca i inne zajęcia na to nie pozwalają. Na razie tak jest i tak być musi, ale coraz bardziej skłaniam się ku decyzji dostawienia w przyszłości kotła na pellet. Zobaczymy co czas przyniesie.😉

Opublikowano

Stagnacja przemysłu drzewnego ( brak surowca do produkcji) - więc głównie import, co może się nie przełożyć na przyzwoite ceny pelletu.  

Do palenia bez bufora moc kotła musi być dobrana do zapotrzebowania energetycznego budynku ( średnia moc) - podobnie jak przy PC. Wtedy bufor jest zbędny. Przy przewymiarowanych mocą kotłach bufor jest konieczny.

Opublikowano

U mnie kocioł pelletowy będzie mógł pracować bez, z jednym, lub dwoma buforami. Mam możliwość wyboru, a kocioł który najbardziej mi odpowiada to Easypell 16.🤪

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.