Patrol Opublikowano 17 Lutego Autor #476 Opublikowano 17 Lutego (edytowane) 15 godzin temu, Mareczek10 napisał(a): Witam wszystkich użytkowników pomp ciepła Mitsubishi Mam zamiar niedługo zamontować u siebie pompę Mitsubishi Zubadan 10 kW z cylindrem 200 l Przejrzałem całe forum, ale nigdzie nie znalazłem informacji o tym czy jest miejsce na montaż anody tytanowej w zbiorniku z ciepłą wodą Ma ktoś zainstalowaną i jak to wygląda w praktyce w kontekście korzyści dla instalacji i jakości CWU w standardzie jest magnezowa, więc z podmianą nie powinno być większego problemu, ale możesz dopytać dostawcy/instalatora 15 godzin temu, Jan01 napisał(a): [...] I teraz moje pytanie: czy to jest odpowiednie ustawienie? Bo mam wrażenie, że zużywa to dość sporo prądu w stosunku do innych pomp tej samej mocy, a po drugie jednostka zewnętrzna cały czas chodzi na wysokich obrotach (załączone obrazki; obieg z lewej to parter, a z prawej to piętro + poddasze). Tutaj faktycznie wysoko podchodzi z częstotliwością, no ale to też kwestia warunków pracy. Dla porównania u mnie jak przez ok 2godz. przycięło na zewnątrz do -15C to wówczas chodziła w zakresie 60-66Hz z jednym 15-minutowym pikiem na 86Hz, z czego pik to zawsze po defroście się pojawia, a tych masz u siebie więcej no i zawsze pod 100Hz. Przegląd półroczny na kiedy wypada? logiki defrostów niestety nie da się zmienić, ale parametry pracy/ilość czynnika to już instalator ogarnie Edytowane 17 Lutego przez Patrol Cytuj
Jan01 Opublikowano 17 Lutego #477 Opublikowano 17 Lutego 21 minut temu, Patrol napisał(a): parametry pracy/ilość czynnika to już instalator ogarnie Ilość czynnika jest ponoć prawidłowa. Właśnie o sugestie dotyczące tych parametrów pracy chciałem poprosić, bo obecne są nastawione przez instalatora. Cytuj
Patrol Opublikowano 17 Lutego Autor #478 Opublikowano 17 Lutego jeśli chodzi o przepływy to już doświadczalnie musiałbyś porównać czy zmiana biegu głównej pompy z 4 na 3 coś da; a odnośnie raportu to wybierz kraj Polska i daj zakres temp. (-10 ; -6 ) i daj znać jak wówczas Twoje urządzenie wypada na tle innych Cytuj
Jan01 Opublikowano 17 Lutego #479 Opublikowano 17 Lutego 1 godzinę temu, Patrol napisał(a): a odnośnie raportu to wybierz kraj Polska i daj zakres temp. (-10 ; -6 ) i daj znać jak wówczas Twoje urządzenie wypada na tle innych Dla Polski i w zakresie temp. (-10 ; -6) nadal jestem o około 8 kWh gorszy niż średnia. 1 godzinę temu, Patrol napisał(a): jeśli chodzi o przepływy to już doświadczalnie musiałbyś porównać czy zmiana biegu głównej pompy z 4 na 3 coś da; Przestawiłem obie pompki obiegowe o bieg wyżej, a bieg na pompie z 4 zmieniłem na 2. Nie wiem, czy nie przesadziłem...? Zobaczę co z tego będzie. Cytuj
Patrol Opublikowano 17 Lutego Autor #480 Opublikowano 17 Lutego No ostrzej poszedłeś, bo delty nie wyregulujesz, a niższy przepływ to mniejsza moc. Ile l/min wyciągasz na II biegu? Z wnioskami po zmianach musisz też poczekać trochę. Nie pamiętam czy zmiana parametru serwisowego wpłynie na autoadaptację, ale to będziesz widział.. Cytuj
Jan01 Opublikowano 18 Lutego #481 Opublikowano 18 Lutego 10 godzin temu, Patrol napisał(a): No ostrzej poszedłeś, bo delty nie wyregulujesz, a niższy przepływ to mniejsza moc. Delta utrzymuje się na poziomie 5-6 stopni, więc chyba nie jest źle. Ale i tak częstotliwość pracy wysoka. 10 godzin temu, Patrol napisał(a): Ile l/min wyciągasz na II biegu? Na II biegu mam 14 l/min. Zmniejszyłem biegi pompek obiegowych o 1 (parter chodzi na 2 biegu, a parter+poddasze na 1). Poczekam ze 2 dni i zobaczę co będzie. Dobre rady w miedzyczasie mile widziane:) Cytuj
Patrol Opublikowano 18 Lutego Autor #482 Opublikowano 18 Lutego Jak na II bieg to przyzwoity przepływ masz. Mocowo przy delta 6 przenosisz jakieś 5,8kW, natomiast wiadomo, że minimalna częstotliwość pracy sprężarki jest uzależniona m.in. od temp. zewn., a tutaj widać, że bardzo wysoko się wkręca. tak z pamięci: w zakresie od 6C wzwyż minimum to 16Hz w zakresie 0C do 5C - możliwe minimum to 26Hz w zakresie -10C do -1C - możliwe minimum to 42Hz, a u Ciebie po defroście usilnie trzyma te prawie 100Hz... na wykresie widać, że od godz. ~17:30 temp. wewnętrzna jest sztywna do 2:00 - nie ma przegrzania pomieszczenia to sterownik nie "widzi" powodu, żeby schodzić niżej z częstotliwością lub nie może, bo regularne defrosty nie pomagają w stabilizacji. Zakładam, że gdyby nie defrost to po godzinie od poprzedniego odszraniana mogłaby częstotliwość spaść. Jeśli masz czas i chęci to jeszcze proponuję restart prądowy (kilka minut bez zasilania) i niech się przyucza na nowo / "zapomni" o obecnych nastawach. Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 19 Lutego #483 Opublikowano 19 Lutego Patrol -mam podłączony bufor równolegle i za buforem czujniki THW6 i THW7 Będę chciał przerobić podłączenie tak jak masz ty czyli podłączenie bufora 3T ale co z czujnikami THW6 orazTHW7 czy są potrzebne,jeżeli nie to pewnie trzeba przestawić coś na płycie głównej FTC Cytuj
lab1337 Opublikowano 20 Lutego #484 Opublikowano 20 Lutego Mam pytanie co do optymalnych ustawien. PUD-SHWM80YAA z EHST20D-YM9D Grzejniki/podlowka 60/40. S1 grzejniki - autoadaptacja, S2 podlogowka - krzywa, Bufor 100L i zawor mieszając przeplyw 18L, grzalki opoznione 120min, co tu moze byc przyczyna takiego dzialania? Cytuj
Patrol Opublikowano 20 Lutego Autor #485 Opublikowano 20 Lutego 12 godzin temu, Oldeq17 napisał(a): Patrol -mam podłączony bufor równolegle i za buforem czujniki THW6 i THW7 Będę chciał przerobić podłączenie tak jak masz ty czyli podłączenie bufora 3T ale co z czujnikami THW6 orazTHW7 czy są potrzebne,jeżeli nie to pewnie trzeba przestawić coś na płycie głównej FTC czujniki mam wykorzystane tak samo jakby był 4T tj na zasilaniu strefy i powrocie Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 20 Lutego #486 Opublikowano 20 Lutego Patrol -dzieki,a co z pompą zapomniałem spytać,za buforem tą na instalację CO... Cytuj
Patrol Opublikowano 20 Lutego Autor #487 Opublikowano 20 Lutego Pompa zostaje. Z trójnika masz rozejście na bufor i na strefę grzewczą, czujnik temp. oczywiście za pompą. Na forum, czy ogólnie w necie, na pewno znajdziesz schematy 3T, bo temat wraca jak boomerang. Duże masz teraz różnice między hydroboxem, a wyjściem na strefę ? Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 21 Lutego #488 Opublikowano 21 Lutego Patrol - podziękować, różnice mam średnio 0,4 - 0,6 stopnia.. Cytuj
Patrol Opublikowano 21 Lutego Autor #489 Opublikowano 21 Lutego wygląda na to, ze przepływy masz wyrównane i podmieszanie nie jest problemem; przemyśl jeszcze czy warto przerabiać (inna kwestia czy samodzielnie czy zlecasz komuś - jak to drugie to koszt może być niewspółmierny do oczekiwań) Cytuj
ja234 Opublikowano 21 Lutego #490 Opublikowano 21 Lutego Witam wszystkich użytkowników pomp Mitshubishi. Przedwczoraj trafiłem na to forum, przeczytałem całość i postanowiłem potestowac przepływy, a więc tak, ustawiłem w hydroboxie 2 bieg 13l/min, wszystkie pętle podłogówki też 13l i pompka obiegowa na 0,7m3 a później 1.1m3. Niestety ale u mnie to nie zadziałało. Pompa włączyła się na ok 2h, potem przerwa i tak w kółko, tak jak widać na wykresie. Dziś wróciłem do poprzednich ustawień, hydrobox 4 bieg 18l/min , na rotametrach też 18l i pompka też 18l. Myślę że wróci wszystko do normy choć poprzednio też nie pracowała tak jakbym chciał. Ale generalnie chodzi mi o coś innego, jak zrobic, ustawic przepływy, żeby temp zasilania pompy i temp zasilania strefy były zbliżone? U mnie różnica zazwyczaj wynosi ok 2* a chciałbym jak najbardziej to zrównac. Za wszelkie sugestie i rady z góry dziękuję. Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 21 Lutego #491 Opublikowano 21 Lutego Patrol - przepływy są Ok ,ale głównie to powodem przeróbki jest jedna rzecz która mnie wkurza od początku. Po każdym grzaniu CWU kiedy przełączy się PC na grzanie CO sprężarka wkręca się na duże obroty, aż powstaje gwizd,doszedłem że powodem jest to że czujnik THW6 który jest zamontowany na rurce instalacji za późno się nagrzewa do zadanej wartości którą mam ustawione trwa to jakieś 10 minut,zauważyłem to bo mam zamontowane termometry na wejściu bufora i na wyjściu bufora, temperatura na wejściu bufora dobija w jedną minutę,a na wyjściu około 10 minut, pomyślałem też żeby w takim przypadku czujnik THW6 zamontować na wejściu bufora, wtedy reakcja byłaby 10 razy szybsza. A jak to jest u ciebie na wykresie po grzaniu CWU? U mnie jest tak Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 21 Lutego #493 Opublikowano 21 Lutego Patrol- no i to jest to ,u ciebie jest 3T i czujnik THW6 jast szybko dogrzany i nie masz tego jak u mnie.. Patrol - zastanawiam się jaką rolę pełni czujnik THW7 na powrocie instalacji CO bo THW6 czujnik to wiem .. Cytuj
Patrol Opublikowano 22 Lutego Autor #494 Opublikowano 22 Lutego Delta między czujkami jest potrzebna dla określenia tego co się dzieje w danej strefie - czy jest odbiór ciepła (jak powrót wyrówna się z zasilaniem to wiadomo, że obciążenia brak). Testu z ustawieniem na 'brak bufora' nie robiłem (tych czujników thw6i7 też nie odpinalem), ale kombinować można. Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 22 Lutego #495 Opublikowano 22 Lutego Patrol -co do czujnika THW6 na zasilaniu CO to sprawdziłem dla testu odpiołem od ryrki i sprężarka PC nabierała coraz to wyższe obroty ,ale muszę sprawdzić THW7 aż mnie korći. Podziękować..... Cytuj
Patrol Opublikowano 22 Lutego Autor #496 Opublikowano 22 Lutego To takiego testu trzeba by jeszcze oszukać sterownik, tzn pozbawić go strefy (czujniki) i bufora (dipswitch). Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 22 Lutego #497 Opublikowano 22 Lutego Patrol -z tym ( oszukać ) to przypomniałeś mi pewną modyfikacje . W okresie letnim nie mogłem zejść z temperaturą niższą zadaną niż 35 stopni Dlaczego? Po zamontowaniu termometrów cyfrowych na wejściu bufora i na wyjściu bufora miałem podgląd temperatur, temperatura w hydrobox była o 2,5 stopnie zawyżona i to dlatego PC taktowała co 10 minut,w hydrobox jest opcja korekcją czujników wyregulowalem i teraz jest Ok. Także warto było... Cytuj
ja234 Opublikowano 22 Lutego #498 Opublikowano 22 Lutego 18 minut temu, Oldeq17 napisał(a): A czy możesz powiedzieć jaki sposób grzania masz aktywny, bo są trzy. 1 -krzywa grzewcza 2-Stały przepływ 3- autoadaptacji ( najgorszy ) I ten bieg 3 w hydrobox zostaw tak i nie kombinować. A dlaczego autoadaptacja jest najgorsza ? Wszyscy chwalą i mówią że to najlepszy. Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Lutego Autor #499 Opublikowano 26 Lutego (edytowane) W dniu 20.02.2025 o 09:23, lab1337 napisał(a): Mam pytanie co do optymalnych ustawien. PUD-SHWM80YAA z EHST20D-YM9D Grzejniki/podlowka 60/40. S1 grzejniki - autoadaptacja, S2 podlogowka - krzywa, Bufor 100L i zawor mieszając przeplyw 18L, grzalki opoznione 120min, co tu moze byc przyczyna takiego dzialania? Wszystkie głowice na grzejnikach masz rozkręcone na max ? potestuj 2-3dni wariant ze zwiększonym przepływem, czyli pompka w hydrobox jeden bieg w górę (pewnie w okolice 21 wejdzie) i po drugiej stronie bufora postaraj się zbliżony przepływ uzyskać. Edytowane 26 Lutego przez Patrol Cytuj
Patrol Opublikowano 18 Marca Autor #500 Opublikowano 18 Marca W dniu 22.11.2024 o 21:53, Patrol napisał(a): Pojawiła się testowa stronka nowej aplikacji melcloud home: https://test-melcloudhome.com/ może być problem jeśli urządzenie jest już zarejesrtowane (pyta o to przy tworzeniu konta/integracji), więc bardziej w ramach ciekawostki wrzucam - nie łączyłem się jeszcze, więc nie wiem jakie są możliwości w sklepie google nowej apki nie widziałem, a na apple app store jest dostępna: https://apps.apple.com/se/app/melcloud-home/id6450221505... Testowałem nową apkę, a w zasadzie to ciężko testem nazwać, bo szybciej się jej pozbyłem niż trwała nowa integracja - podsumowując: nie warto i nie mam pojęcia po co to wyszło (żadnych nowych funkcjonalności nie widziałem, do tego problem z raportami). i najważniejsza uwaga: gdyby jednak ktoś się zdecydował na sprawdzenie to trzeba usunąć integrację melcloud, założyć nowe konto melcloudehome, a to wiąże się z tym, że tracimy podgląd parametrów w niezależnej aplikacji melpump (integracja melcloudhome ma tam status: "Temporary Suspended") Cytuj