Bufor na zasilaniu czy powrocie


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Patrol,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Bez nerwów, panowie bo nie o to chodzi.  

Rozchodziło mi się o to że:

Bufor ma swoje zalety przy pompie ciepła  ale nie koniecznie przy kotle który ładnie moduluje mocą palnika i taki bufor to zbędne grzanie wody w instalacji, początkowa praca kotła na pełnej mocy,  opóźniony start instalacji.

Dlatego chciałem rozbić to na osobne obiegi  dla kotła bezpośrednio do sprzęgła, a pompa z buforem w celu zwiększenia załadu wody. 

Tyle, nie podnoszę już ciśnienia. 

Dziękuję za poświęcony przez was czas, sporo użytkownicy tego forum mi pomogli. 

Edytowane przez zip20
Opublikowano

Na dociekliwość nie ma leków 😉 Dla pomagających tu kolegów trzeba by jakiś zlot zorganizować, żeby zaworem upustowym ciśnienie zeszło. Jak nie tu to zaraz nie będzie gdzie pomocy szukać..

Opublikowano (edytowane)

Kolego Digitrax , na jakim terenie działasz bo mam podobny problem z dołożoną PC Panasonik , schemat podłaczenia identyczny jak wyżej i dodatkowo instalacja z kominkiem z płaszczem wodnym . Tylko od strony PC do sprzegła i bufor jest glikol , a z drugiej strony woda .Pompa załozona 2 miesiące temu CWU działa dobrze ale ogrzewanie nie tak jak chciałem bo jest duża strata około 6 st.C na sprzegle i trzeba ustawić 40 st.C aby na instalacje poszło około 35stC , na pietrze kilka przewymiarowanych grzejników na dole podłogówka dom bardzo docieplony, ale jak bedzie bardzo zimno to może być problem z pompą a podłaczenie biwalentne z tym podłaczeniem nie ma sensu, firma która to robiła innego rozwiązanie nie widzi dlatego pytam gdzie działasz .Pozdrawiam.

Edytowane przez gordonpl
Opublikowano (edytowane)

Dzieki za szybką odpowiedz , ten nazwijmy go dławik dajesz od strony PC glikol czy od strony instalacji -woda.

Myslałem nawet aby to przerobić bez wymiennika i zalać wszystko glikolem ,tylko w instalacji jest miedz , stal i kolanka ocynk i nie wiem jak glikol bedzie reagował na taki miszung.

U mnie idzie to tak; z PC do góry wymiennika i dolnym wyjsciem idzie go górnego zasilania bufora i wychodzi dolnym wyjsciem i wraca do PC , po drodze jest kilka zaworów wiec można przykrecic i zmniejszyć przepływ albo zmniejszyć obroty pompy.

Edytowane przez gordonpl
Opublikowano
W dniu 23.10.2022 o 15:07, dz1q86 napisał(a):

 

Witam po przerwie PC już zamontowana.

Kolego Patrol ostatecznie instalator wykonał u mnie właśnie takie same podłączenie jak na filmie.

Schemat ten łączy zalety układu bezpośredniego i buforowego (rzadko stosowane)

Połączenie instalacji bezpośredniej i zbiornika buforowego przez trójnik pozwala na podłączenie wielu obiegów grzewczych bez strat związanych z ładowaniem zbiornika buforowego, a obiegi grzewcze mogą być w pełni sterowane przepływem.

Zbiornik buforowy pełni rolę magazynu nadmiaru energii, a także zbiornika energii na czas odmrażania oraz jako bypass w przypadku zamknięcia się termostatów na grzejnikach lub siłowników na pętlach.

Malo jest informacji o takim rozwiązaniu .Dopiero testuje instalacje ponoć łączna suma przepływów pomp CO obiegów grzewczych nie może być większa jak głównej pompki obiegowej w pompie ciepła.

 

Jak oceniasz pracę układu od montażu ? szukając opinii nt. połączenia 3-rurowego trafiłem jeszcze na projekt zbliżony do Twojego tj na dwóch obiegówkach wtórnych ze wskazanymi nastawami. Ogólnie na zagr. forach wszyscy chwalą podłączenie 3T (jako połączenie zalet 2T i 4T), u nas niepraktykowane, bo mamy oklepane i wygodne 4T. 

https://www.greenbuildingadvisor.com/article/air-to-water-heat-pump-retrofit

image.jpeg.560f9c50cd714e0c7f4a5a1f30659802.jpeg

  • Przydało się 1
Opublikowano
8 godzin temu, Patrol napisał(a):

Ogólnie na zagr. forach wszyscy chwalą podłączenie 3T (jako połączenie zalet 2T i 4T), u nas niepraktykowane, bo mamy oklepane i wygodne 4T

Wymien zalety i wady… konkretnie i technicznie. Przydadza sie sie do dalszej dyskusji.

 

Opublikowano

artykuł już gdzieś wrzucałem, ale jak chcesz to może tak:

2T.thumb.JPG.03700dc203b6852762fc16982c682786.JPG

 

4T.thumb.JPG.21801135592673e2830125e5e6b1b442.JPG

3T.thumb.JPG.f3ff53c6ff7a027ef2823a76e487a584.JPG

 

źródło (od 21'55"): 

 

 

Opublikowano

Juz to pisalem co zreszta jest w opisie tych schematow ze niewielka roznica bedzie tylko wtedy gdy po obu stronach: zrodla i obciazenia beda jednakowe przeplywy. To bardzo rzadka sytuacja.

Opublikowano

W Pl podłączenie bufora w układzie 4- ro rurowym jest popularne ze względu na jego idiotoodporność i brak wykwalifikowanych wykonawców takiej instalacji.

Podłączenie 2 rurowe od lat promuje w swoich schematach Atmos.

Ale rozważmy co będzie w przypadku układu 3 rurowego i grzałki w buforze?

Czy  cała energia wytworzona przez grzałkę będzie wykorzystana?

Opublikowano
1 godzinę temu, sambor napisał(a):

Czy  cała energia wytworzona przez grzałkę będzie wykorzystana?

Tak, we wszystkich przypadkach da sie wyciagnac cieplo z bufora. Oczywiscie wysokosc montazu grzalki ma znaczenie.

Roznica polega na innym rozkladzie cisnien w instalacji i „oddzialywaniu” pomp wzajemnie na siebie.

Opublikowano (edytowane)

Oczywiście, że da się wyciągnąć ciepło , ale tylko to co jest poniżej górnych wyjść/ wejść.

I dla tego ja wolę robić troszkę inaczej np tak

image.thumb.jpeg.b0451922de8f718637ee492ebd6d0f95.jpeg

W tym układzie przy poborze ciepła z samej góry bufora mamy do dyspozycji całą wytworzoną temp i krótki czas oczekiwania na ciepło z podstawowego źródła.

Ponadto są zachowane zalety idiotoodporności układu i braku konieczności regulacji hydraulicznej.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Ta ilosc ciepla przy 4P jaka pozostaje u gory jest niewielka. Wszystko zalezy od wysokosci kroccow a te powinny byc max. u gory.

Ten pomysl wyzej jest lepszy ale jesli bufor ma sluzyc do PC to roznice nieistotne, przy wysokotemoeraturowych zrodlach cos tam (niewiele) zyskasz.

Opublikowano (edytowane)

Przyjąłem początkowo, że grzałka w buforze (9kW) jest dołożona na wypadek niedziałającego hydroboxa, tj nie działa pompka w PC, tylko zasuwają pompki wtórne (P2 i P3), a ze schematu wynika, że grzałka sterowana jest z jedn. wewn. w sumie nie wiem po co.

To co @sambor wkleił w całości wykorzystuje zgromadzone ciepło w buforze, tylko jak mufa odpowietrznika ma 1/2" to biednie będzie.

Na screen'ach jest opis "źródło ciepła", ale 3T był dedykowany właśnie pod PC (niekoniecznie tylko dla wysokotemp. źródeł), w każdym razie "zarzut" do 4T to przemielenie całej pojemności i przepływy zaburzające rozwarstwienie w buforze, które jest tu pożądane. Jakby to była utrata 0,5C to można olać, ale już o kilka stopni wyższa temp. zasilania ma jakiś wpływ na COP (jeśli dobrze kojarzę wzrost o 1C to utrata 2% COP).

dla 4T mamy:

a) przepływ po stronie odbiorów > od str. źródła => będzie zgromadzona niewielka ilość ciepła jedynie w górnej części bufora

b) przepływ po stronie odbiorów < od str. źródła => bufor w znacznej części wypełniony ciepłą wodą,  na wysokości króćców powrotnych rozwarstwienie i mniejsza ilość zimnej wody.

Gdyby zostać przy standardowym 3T to zakładam, że trójnik na wlocie do bufora powinien mieć możliwie duże średnice.

 

1514909793_heatGeek.JPG.0bc70f3db42ef9920b1d5553fc789f73.JPG

 (źródło obrazka: https://forum.heatinghelp.com/discussion/188213/modcon-buffer-tank-plumbing-vs-source-load-flow-rates)

Edytowane przez Patrol
Opublikowano

U mnie nierdzewka, ale fakt przerabiać można, chociaż brytole spuszczali się też nad sposobem podłączenia, tj. z zachowaniem poziomych odcinków z i do bufora. Przy króćcach góra/dół pojawiały się w buforze jakieś blachy jako "przeszkody". Przy 3T (bez użycia króćca odpowietrznika) jest też dobra separacja hydrauliczna no i jak na screenach opisane- tylko różnica w przepływach [PC - odbiory] pójdzie w bufor. Takie coś mam podłączać -120L 8x5/4"

IMG_20221103_174040.thumb.jpg.969ead35858f9b0659aac733bb65262f.jpg

Opublikowano

Rozklad ciepla czy to przy 2p 3p czy 4p bedzie bardzo zblizony. Wynika to z objetosci bufora w stosunku do rur i przeplywow.

Istotna pozostaje roznica ilosci ciepla zgromadzonego u gory. Ale to tylko wtedy gdy wydajnosc przeplywow bedzie jednakowa po stronie zrodla i odbioru. W przypadku roznicy przeplywow wszystkie podlaczenia pracuja tak samo.

Opublikowano

W moim przypadku, gdzie obiegówka w PC będzie działać na sztywno zadanym biegu od 1 do 5 (zdaje się Grundfos UPM2 15 70 - 130) przyjmując, że nastawa będzie fabryczna =5 to w zasadzie zawsze przepływ po stronie źródła będzie większy (na odbiory zostawiam alpha2 25-40 autoadapt), więc plusy z rozwiązania 3T widzę takie:

+przy wychłodzonym buforze ciepło od razu poleci w instalację

+jakaś nieduża różnica temp. zasilania instalacji w stosunku do połączenia 4T (w buforze króciec najczęściej nie jest na szczycie zbiornika, no chyba, że ktoś skorzysta zo opcji, którą wskazał @sambor; ogólnie przy 3T poziom rozwarstwienia nigdy nie wpływa na temp. zasilania odbiorników) 

W okresie przejściowym mogę zjechać jeszcze na możliwie niski bieg obiegówki PC (dla zachowania minimalnego przepływu) i próbować uzyskać równowagę obu pompek.

Przy dwóch pompkach/dwa obiegi odbiorcze, jak na wcześniejszym schemacie, trzeba faktycznie pilnować by sumarycznie nie przekraczać wydajności obiegówki w PC, żeby nie wychładzać bufora. Przy modulowanej obiegówce w PC łatwo pewnie nie będzie.

Na koniec dodam, że ryjąc zagraniczne fora nie trafia się na schematy z buforem w szeregu na powrocie.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)
W dniu 2.11.2022 o 23:08, Patrol napisał(a):

Jak oceniasz pracę układu od montażu ? 

Ogrzewanie działa bardzo sprawnie szybko i skutecznie, bez tatkowania pc. Pompki na najnizszym biegu spokojnie daja radę.  Jestem zadowolony, jedyne co mnie dziwi to niska delta T wynosząca góra 1st lub 2st między zasilaniem a powrotem, nie jestem pewien czy to efekt mocnego mieszania się wody w buforze.

 

I mam pytanie o jeden zawór nie jestem pewien czy  jest dobrze zamocowany. Chodzi o siłownik przełączania grzania CWU/CO.

Hewalex CKF3325

proszę sprawdźcie czy może być tak zamocowany lub czy ogranicza się przepływ 

20221121_152119.jpg

Screenshot_20221121-152344_Adobe Acrobat.png

Edytowane przez dz1q86
Opublikowano

Witam. Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość. Obecnie będę próbował połączyć pompę ciepła z moim kotłem olejowym. Po wielu dniach rozważań i przeczytaniu setek postów na różnych forach, postanowiłem zapytać o poradę w sprawie tych  moich rozważań. Popełniłem więc rysunek, opisałem moje plany i zamierzałem wstawić taki oto post:

"Na załączonym rysunku przedstawiłem schemat połączenia PC z kotłem olejowym. Założenie jest takie, że przy temperaturach na zewnątrz powyżej 0 stopni zawór trójdrożny będzie przełączony na pobór wody z bufora do układu, a więc ogrzewanie samą PC. Przy spadku temperatury poniżej 0, zawór będzie przełączany na zasilanie z kotła olejowego (z jednoczesnym jego włączeniem), który będzie dogrzewał wodę z bufora. PC będzie nadal pracowała i ogrzewała wodę w buforze. Prosiłbym o wskazanie minusów takiego rozwiązania i ewentualnie wskazówki, jak rozwiązać moje założenia. Sterowanie na chwilę obecną będzie ręczne, jednak posiadam zaawansowany sterownik, który ze względu na brak czasu zaprogramuję w następnym sezonie grzewczym. Zawór trójdrożny będzie pełnił rolę jedynie przełącznika źródła ciepła. Zastanawiałem się również nad obniżaniem temperatury podgrzewu wody w PC na czas pracy wspomagania kotłem. Nie wiem, czy nie należałoby też zmienić miejsca połączeń kotła z buforem (w buforze mam 4 pary króćców). Schemat jest uproszczony - bez zaworów zwrotnych i odcinających, grupy bezpieczeństwa i filtrów. PC jest inwerterowa 9 kW, zainstalowane PV, kocioł 18 kW, raczej przewymiarowany, gdyż przy temperaturach od -5 do 0 stopni wystarcza mi na zasilaniu 45 stopni a powyżej 0  40. Przy temperaturach plusowych, temperatura na kotle 40 st,  już jest ponad potrzeby ale nie obniżam jej ze względu na to, że korzystam z instalacji grzejnikowej. No i oczywiście pytanie, czy byłaby różnica w przypadku umieszczenia pompy obiegowej na powrocie? Bardzo proszę o poradę."

 

17336457_schematCOzPC.thumb.png.e1beeb37c49a104ad32d50e67449cef3.png

Wtedy trafiłem na tę stronę i podrzucony przez kolegę Digitrax schemat, przeanalizowałem go i dokonałem zmian w moim "projekcie":

1058476917_schematCOzpompciepa3.thumb.png.1138d046ef25c3b475b33714af5d6b72.png

I mam teraz pytanie, zwłaszcza do w/w kolegi, czy dobrze zrozumiałem ideę i czy zrobiona zmiana pozwoli zrealizować moje pierwotne założenia jedynie przez włączenie kotła i jego pompy w odpowiednim momencie?

Opublikowano
W dniu 21.11.2022 o 23:05, dz1q86 napisał(a):

Ogrzewanie działa bardzo sprawnie szybko i skutecznie, bez tatkowania pc. Pompki na najnizszym biegu spokojnie daja radę.  Jestem zadowolony, jedyne co mnie dziwi to niska delta T wynosząca góra 1st lub 2st między zasilaniem a powrotem, nie jestem pewien czy to efekt mocnego mieszania się wody w buforze.

 

I mam pytanie o jeden zawór nie jestem pewien czy  jest dobrze zamocowany. Chodzi o siłownik przełączania grzania CWU/CO.

Hewalex CKF3325

proszę sprawdźcie czy może być tak zamocowany lub czy ogranicza się przepływ 

20221121_152119.jpg

Screenshot_20221121-152344_Adobe Acrobat.png

"Przepływ w zaworze odbywa się od A do AB lub od B do AB" a u Ciebie jest przeciwnie tzn od AB do A/B. 

Opublikowano (edytowane)
8 godzin temu, Patrol napisał(a):

 

Niestety Instalator upiera się że tak może tak być bo wszędzie tak montuje te zawory i przepływ się nie zmienia.🙃

Czy taki odwrotny montaż ogranicza dużo przepływ? 

Edytowane przez dz1q86
Opublikowano

Zostaw nie kombinuj. Chcac to zrobic wedlug instrukcji trzeba go przeniesc na powrot, co niczego nie zmieni.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.