1482 Opublikowano 7 Września 2023 #851 Opublikowano 7 Września 2023 Wykonałeś to z płyt szamotowych tak? Składałeś to na jakiś klej do szamot? Oglądałem dzisiaj mój palnik i w sumie jest to możliwe do zrobienia i sprubuje zrobic sobie już na przyszłość 🤪 Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 8 Września 2023 #852 Opublikowano 8 Września 2023 Wykoałem z 2 cegieł szamotowych. nie sklejałem poporstu położyłem i scisle dolegają, bocznych płyt nie ruszalem bo były w dobrym stanie. mise palnika wykonałem podobnie. Cytuj
1482 Opublikowano 8 Września 2023 #853 Opublikowano 8 Września 2023 17 godzin temu, Micha90zgaz napisał(a): fotka niewiele do bo cegła jest zamontowana w kotle (właściwie 2 cegły) Wytrzymałość jest taka że po 1 sezonie nie ma ani 1 odkruszenia a oryginał po 1 zesonie pękł na pół i odłupał się strasznie. Też o tym myślałem by tak zrobić bez klejenia a palnik ku dolowi się zwęża to zrobiłeś kliny i to się razem zacislo? Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 8 Września 2023 #854 Opublikowano 8 Września 2023 Tak, wbrew pozorom nie było to trudne tyle ze materiał kruchy i trzeba ze szlifierką uważać Cytuj
1482 Opublikowano 8 Września 2023 #855 Opublikowano 8 Września 2023 Właśnie delikatna robota, a wycinales też u dołu palnika taki rant bo on u góry ma około 3,5 cm a na dole o cm cieńszy, czy to wszystko masz jednej grubosci? I czy tą misa palnika zrobiłeś do kantu czy też jest zaokrąglona jak w oryginale? Cytuj
PredatorC Opublikowano 10 Września 2023 #856 Opublikowano 10 Września 2023 W dniu 3.09.2023 o 19:07, maracz napisał(a): Z innej beczki, to pytanie z mojej strony jak sprawuje się nowy kociołek? Jeszcze nie było próby. Dopiero zamontowałem czopuch oraz powietrze wtórne, jeszcze muszę opanować cegły w środku. I teraz montuje termostaty na grzejnikach oraz dokładam żeberka do grzejników. Cytuj
wkl Opublikowano 10 Września 2023 #857 Opublikowano 10 Września 2023 Bardzo jestem ciekaw tych eksperymentów. Zastanawiałeś się nad tym, że jak zwiększysz otwory powietrza wtórnego to będziesz miał mniej pierwotnego? Cytuj
maracz Opublikowano 11 Września 2023 #858 Opublikowano 11 Września 2023 Z mojego doświadczenia, to przy spalaniu drewna wolę mieć możliwość podawania większej ilości PW z możliwoscią jego regulacji niż gdyby go miało brakować z powodu np. zbyt ciasnych kanałów, otworów PW. Oczywiście i tak póżniejszy sukces uzyskamy dobierając doświadczalnie odpowiednie dawki PP w stosunku do Pw. Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 11 Września 2023 #859 Opublikowano 11 Września 2023 W dniu 8.09.2023 o 10:21, 1482 napisał(a): Właśnie delikatna robota, a wycinales też u dołu palnika taki rant bo on u góry ma około 3,5 cm a na dole o cm cieńszy, czy to wszystko masz jednej grubosci? I czy tą misa palnika zrobiłeś do kantu czy też jest zaokrąglona jak w oryginale? Mam jednej grubości. misa palnika jest do kantu ale zrobiłem też klin na którym płomień się dzieli na 2 Cytuj
1482 Opublikowano 12 Września 2023 #860 Opublikowano 12 Września 2023 Właśnie delikatna robota, a wycinales też u dołu palnika taki rant bo on u góry ma około 3,5 cm a na dole o cm cieńszy, czy to wszystko masz jednej grubosci? I czy tą misa palnika zrobiłeś do kantu czy też jest zaokrąglona jak w oryginale? W najbliższym czasie będę próbował to zrobić zobaczymy jak wyjdzie a co do klina to lepiej się z nim pali? Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 12 Września 2023 #861 Opublikowano 12 Września 2023 jednej grubości mam. Misa palnika jest do kantu. tak samo sie pali jak w oryginale Cytuj
1482 Opublikowano 12 Września 2023 #862 Opublikowano 12 Września 2023 Aha, a myślałem że lepiej niż w orginale😋klin mam zrobiony i jest już w piecu, pozostaje mi jeszcze reszta do zrobienia 😤 Cytuj
Papkin23 Opublikowano 15 Września 2023 #863 Opublikowano 15 Września 2023 Witam, przymierzamy się do zmiany kotła na stalmark eko wood. Mamy do ogrzania ok 100 m2. Chcemy wstawić bufor 1500l, żeby rozpalać raz na 2 dni. I teraz pytanie, czy warto kupić wersję 37 kw na tak mały metraż. Plusy to możliwość zagrzania bufora jednym wsadem, większa komora załadunkowa. Jakie mogą być ewentualne minusy/ komplikacje? Jak latem, kiedy będziemy chcieli ogrzewać tylko zbiornik cwu na krótkim obiegu? Czy może lepszy będzie 21 kw? Będziemy wdzięczni za porady, wskazówki Cytuj
NeS Opublikowano 15 Września 2023 #864 Opublikowano 15 Września 2023 Przyjmuje się około 50l bufora na 1kw kotła. Zasobnik cwu podłącz pod bufor, dobrze zaizoluj, w lecie będziesz palił raz na tydzień lub rzadziej. 1 Cytuj
demolka19 Opublikowano 15 Września 2023 #865 Opublikowano 15 Września 2023 U mnie jest 2000l i stalmark 37 na 110-120 mkw. Ostatnie podłączenia i może w przyszłym tygodniu będzie pierwsze palenie. Mi głównie zależy na jak najrzadszym rozpalaniu, więc już we wrześniu przekonam się jak to będzie wyglądało przy izolacji z wełny 2x4cm. Jednak w okresie przejściowym liczę że te 3-4 dni będę zużywał ciepło z bufora. Widziałem wpisy i filmy że 37 kw realne jest nagrzanie bufora 2000l w 4-5 godzin z jedną dokładką nie do pełna, 21 grzeje się 2000l w 8-9 godzin pewnie no i oczywiście pewnie trzeba ze 3 pełne wsady. To Ty musisz określić na czym Ci zależy, co dla Ciebie jest ważniejsze. Cytuj
wkl Opublikowano 17 Września 2023 #866 Opublikowano 17 Września 2023 W dniu 15.09.2023 o 16:24, Papkin23 napisał(a): Witam, przymierzamy się do zmiany kotła na stalmark eko wood. Mamy do ogrzania ok 100 m2. Chcemy wstawić bufor 1500l, żeby rozpalać raz na 2 dni. I teraz pytanie, czy warto kupić wersję 37 kw na tak mały metraż. Plusy to możliwość zagrzania bufora jednym wsadem, większa komora załadunkowa. Jakie mogą być ewentualne minusy/ komplikacje? Jak latem, kiedy będziemy chcieli ogrzewać tylko zbiornik cwu na krótkim obiegu? Czy może lepszy będzie 21 kw? Będziemy wdzięczni za porady, wskazówki Warto 37 kw, mało dopłacasz dużo zyskujesz. Grzanie cwu na krótkim obiegu tymi piecami odradzam, nie wiem skąd ten pomysł i co na tym można zyskać? Cytuj
Rozwiązanie Micha90zgaz Opublikowano 18 Września 2023 Rozwiązanie #867 Opublikowano 18 Września 2023 Te kotły tylko do pracy z buforem. Grzanie CWU zepnij z buforem, dzieki temu masz ciepłą woda na kilka dni. Cytuj
marcin25 Opublikowano 19 Września 2023 Autor #868 Opublikowano 19 Września 2023 Witam, Układ z laddomatem,bufory naładowane,kocioł wygaszony a na kotle rano 40 stopni. Zawor zwrotny jest Cytuj
Irek14 Opublikowano 19 Września 2023 #869 Opublikowano 19 Września 2023 U mnie też podobnie. Przecież kocioł nie wystygnie w ciągu doby. Gorzej jakby temperatura była zbliżona do tej na buforze. Cytuj
marcin25 Opublikowano 19 Września 2023 Autor #870 Opublikowano 19 Września 2023 Raczej przez tyle godzin powinien wystygnąć, a tutaj chyba kocioł wychladza bufor. Tylko w jaki sposob?? Cytuj
rafwla Opublikowano 20 Września 2023 #871 Opublikowano 20 Września 2023 Przecież kocioł ma śmieszne ocieplenie, dlaczego miałby nie wystygnąć. Ja mam swój ocieplony pianka 10 mm i dwoma w spray i jak wygaszenię wieczorem to rano też jest poniżej 50 stopni, a wyłączam przy 80 i więcej. Dobre ocieplenia to kilkadziesiąt centymetrów jak mam na buforze. Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 21 Września 2023 #872 Opublikowano 21 Września 2023 Mam pytanie, o co wam chodzi z wychładzaniem kotła? naturalne jest że po wygaszeniu zacznie stygnąc co nie wpływa na wychładzanie bufora przy dobrze wykonanej instalacji. Nie ważne jak byście go nie docieplili to i tak bedzie stygł bo przecież jest połaczony z kominem i wentylowany wewnatrz. Cytuj
Matejko1 Opublikowano 21 Września 2023 #873 Opublikowano 21 Września 2023 W dniu 9.08.2023 o 19:48, Irek14 napisał(a): Proszę o opinie co do wyjścia ciepłej wody ze szczytu bufora na grzejniki sparowane z odpowietrznikiem to tutaj jest ciekawe rozwiązanie: to jest z filmu: 1 Cytuj
Irek14 Opublikowano 21 Września 2023 #874 Opublikowano 21 Września 2023 Ciekawe rozwiązanie ale raczej do grzałki. Na górze bufora mam już zamontowane zasilanie na CO i CWU. Podmieszanie w moim przypadku robi laddomat. Zawór bezpieczeństwa jest na kotle.. Nie trzeba czekać aż się nagrzeje góra bufora bo dość szybko ciepła woda płynie na CWU i CO. Cytuj
bajek Opublikowano 23 Września 2023 #875 Opublikowano 23 Września 2023 Jezeliy zawory zwrotne bo są prawidłowo zainstalowane to ystarczy zamknąć szczelnie kocioł po spaleniu wsadu żeby nie tracił ciepla Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔥 Szukasz instalatora kotła gazowego?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.