Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady


energotop
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Jakie sugestie co do zmian...kurcz te trapezy mnie wykończą.

Moi drodzy spalaniem sie nie sugerujcie gdyż potencjał podajnika jest taki jak dla eko a ja palę samym owsem

 

Czy powrot mierzysz napewno tam gdzie rura powrotna wchodzi do kotla?

 

Zauwaz ze masz duza dT powrotu i zasilania.

 

Z wykresu widze dlugi stan czuwania a potem tez sporo szeroki pik grzania swiadczy o tym ze masz duza bezwladnosc kotla.

To znaczy, ze za wolno miesza ci woda w kotle stad brak modulacji.

 

Pierwsza rzecz ktora mi przychodzi do glowy nie masz wystareczajacej ochrony powrotu kotla.

Chlodniejsza woda z powrotu wypelnia ci kociol w jakies 15 min a potem kociol wchodzi w tryb grzania na okolo 20 min to malo ekonomiczne i malo efektywne.

 

Gdybys mial wymuszony obieg kotlowy wygladaloby to inaczej chlodna woda wpadalaby do kotla ale od razu mieszalaby sie z goraca woda i czujnik temp. kotla szybciej wylapalby spadek temp. sterownik zaczalby szybciej grzac a i dogrzanie w tej fazie trwaloby duzo krocej i zaczelaby sie modulacja czyli biezace uzupelnianie spadkow temp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy wartość wpisana w oknie potencjał podajnika ma jakiś wpływ na proces spalania czy tylko służy do wyliczania przez sterownik spalania dobowego/całkowitego ?

 

Zmieniłem węgiel kilka dni temu ,po małych korektach spala się ładnie jednak chciałbym wpisać rzeczywisty potencjał podajnika dla tego węgla. Teraz sporo mi zawyża spalanie dobowe jak i całkowite

Jeżeli zwiększasz potencjał zmniejsza się częstotliwość podawania i maleje spalanie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy wartość wpisana w oknie potencjał podajnika ma jakiś wpływ na proces spalania czy tylko służy do wyliczania przez sterownik spalania dobowego/całkowitego

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02/?view=findpost&p=264756

 

 

Potencjał podajnika ma również wpływ na podawanie (na przerwy po między dawkami).

Generalnie czas podawania jest zawsze stały, algorytm wylicza przerwy po między dawkami.

Wpływ mają:

- moc kotła

- potencjał podajnika

- kaloryczność paliwa

- korekta dawki paliwa

 

pozdrawiam Tomek

Edytowane przez Amanda
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie to tak wygląda a przetestowane na 3 zupełnie różnych węglach że gdy wpisze rzeczywisty pomiar potencjału podajnika i kaloryczność węgla podaną na worku to praktycznie robię tylko niewielkie korekty w ustawieniach siły nadmuchu. Podawanie zawsze zostawiam na 4 sekundy. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tomku pali się w miarę ok. Fakt podajnik na 2-3dni ale podajnik eko to 150kg a owsa to 55kg....

Ale czy dobrze rozumniem zmniejsze potencjał to będzie częściej podawał a teraz jak pracuje przerwy w podawaniu na pid to ok 5-9s

Edytowane przez KBkalwi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Konopka wróciłem ustawiłem i....kocioł wszedł w czuwanie.

Zmieniłem modulacje do 50% od 5 i czas na 60min

Ale jakoś dziwnie po chwili nabrał temp a modulacja 4%. Możliwe to???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, może mi ktoś pomoże,jestem jeszcze "zielony" i nie bardzo wiem gdzie w sterowniku skzp podłączyć pompę na powrocie pomiędzy zaworem temperaturowym a kotłem.Podłączone są cwu,cyrkulacyjna,co/grzejniki/ i op./grupa pompowo-mieszająca/.Może pompę op.włączyć na stałe poza sterownikiem?Trochę się gubię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak a te piki modulacji znów są.

Zmieniłem pompę co na dwójkę i nic

post-67229-0-93302700-1480056250_thumb.jpg

post-67229-0-17010000-1480056366_thumb.jpg

post-67229-0-54561700-1480056392_thumb.jpg

post-67229-0-90073900-1480056430_thumb.jpg

post-67229-0-65596900-1480056458_thumb.jpg

post-67229-0-92846500-1480056492_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też mam ponad 200m i słabo ocieplony dom, w tej chwili mam ustawione 12kW i chodzi mi na 50% także 10 spokojnie da radę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.