Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Aha zdjęcie opisu programów.

post-76940-0-65107700-1516283144_thumb.png

  • Odpowiedzi 26,4 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Spróbuję jeszcze raz je załadować.

  • Siła nadmuchu na 100% modulacji, czyli dla 20kW jest dla mojego opału. Przy innych może się nieco różnić, 1-2 oczka w dół lub górę. Linia prosta na wykresie to powietrze bez korekt. Krzywa to pow

  • Ten problem wiatrowy rozwiazalem termostatom pokojowym za pomocy obnižania CO.W normalnej pogodze chodzi w obnižaniu o 2°C,przy wiatru,sniegu termostat przy schlodzeniu pomieszenia daje sygnal ON i te

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Jest na tym forum dział Instalacje CO i CWU.

Tam zadawaj takie pytania.

Opublikowano

Sorry może trochę nie w temacie ale ktoś mi doradzi na jaki program ustawić pompę? Opisy tych programów są napisane w języku którego nie bardzo umiem. Instalacje mam miedziana i na powrocie mam podłączoną podłogówke w kuchni. Mam termostaty na grzejnikach. Nie wiem co jeszcze napisać?

SKZP nie steruje programami pompy[emoji16] ma być zapewniony przepływ przez kocioł nie za mały nie za duży i taki program wybierz jeśli na grzejnikach głowice termostatyczne to daj na auto. Piszesz o podłogówce na powrocie, czy mowa o powrocie z grzejnika? Jeśli tak to hydraulika który Ci to zrobił bym powiesił za ja,,a.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Zbyszko125

Opublikowano

SKZP nie steruje programami pompy[emoji16] ma być zapewniony przepływ przez kocioł nie za mały nie za duży i taki program wybierz jeśli na grzejnikach głowice termostatyczne to daj na auto. Piszesz o podłogówce na powrocie, czy mowa o powrocie z grzejnika? Jeśli tak to hydraulika który Ci to zrobił bym powiesił za ja,,a.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Tak na powrocie z grzejników. Generalnie jak to powinno być zrobione?
Opublikowano

Kontynuując problemy z kablem Y-105, laptop z Windowsem 7, sterowniki instalowane bez problemu (w W10 różnie z tym bywa):

- także występuje problem/efekt podczas podłączania kabla - gaśnie ekran i buczy dmuchawa (a nie jak sądziłem sam sterownik),

- także czasami zgaśniecie jest chwilowe a czasami pozostaje tylko wyłączenie z prądu

- po podłączeniu przewodu, mignięciu i np naciśnięciu przycisku Connect  (w programie logującym - Terminal, inne podobne to samo) także zgaśnie ekran i za chwilę wróci.

- udało mi się zlogować dane wysyłane przez sterownik (w formacie textowym/json)

 

Ogólnie jakoś działa i określenie "jakoś" odzwierciedla to w pełni. :wacko:

 

Programowałem tym kablem tuner satelitarny - bez problemu

Nie mam zamiaru używać go często do sterownika ale trochę boję się, że choć sporadycznie to i tak może spowodować to jego uszkodzenie (sterownika)

 

Jakieś sugestie co może być przyczyną takiego zachowania?

Edytowane przez Amanda

Opublikowano

Winda 7 czy 8 czy inna nie ma tu znaczenia, ja wygrywałem XP 7 i 8 , 10 też co prawda starsze wersje softu, ostatnie dwie Win7. Raczej stawiał bym tu na winę kabla, próbowałeś innym, i ponoć stery w zabudowie są bardziej " trudne" do aktualizacji od wolnostojących.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

TomekBrz. 

 

wer. Tłok wolnostojący

 

1.Czy można byłoby umieścić jeszcze w oknie głównym "Moc Dmuchawy"?

2.W menu informacje, można by wyświetlać (ilość cykli podawania) bez wchodzenia w tryb instalatora?

Opublikowano

TomekBrz.

 

wer. Tłok wolnostojący

 

1.Czy można byłoby umieścić jeszcze w oknie głównym "Moc Dmuchawy"?

2.W menu informacje, można by wyświetlać (ilość cykli podawania) bez wchodzenia w tryb instalatora?

OK. Nie powinno być problemu.

Opublikowano

Winda 7 czy 8 czy inna nie ma tu znaczenia, ja wygrywałem XP 7 i 8 , 10 też co prawda starsze wersje softu, ostatnie dwie Win7. Raczej stawiał bym tu na winę kabla, próbowałeś innym, i ponoć stery w zabudowie są bardziej " trudne" do aktualizacji od wolnostojących.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Sam program aktualizatora działa praktycznie z każdym windowsem.

Trudność programowania zabudowy polega tylko na tym, że trzeba zaktualizować panel LCD oraz część zabudowaną.

Sama procedura identyczna.

Opublikowano

Kupiłem przewód Unitek Y-105 (polecany wcześniej) i podjąłem próbę aktualizacji (z 1.86).

W sumie operacja się powiodła, ale samo podłączenie kabla jakoś dziwnie się zachowuje, przy aktualizacji podłączyłem przewód i wykonałem wszystkie czynności wg instrukcji, w momencie naciśnięcia przycisku "Aktualizuj" sterownik zgasł, zabrzęczał i po chwili oświecił się już z nową wersją czyli niby OK.

 

Gaśnięcie sterownika na chwilkę i wydawane dźwięki w czasie aktualizacji, to zwykłe zjawisko.

U mnie sterownik zawsze tak się zachowuje przy aktualizacji i nigdy nie miałem najmniejszych problemów z wgraniem oprogramowania.

Mam W10, kabel Y-105, sterowniki były na załączonej płycie.

Opublikowano

@Amanda

Nie przejmuj się takim zachowaniem. Na starym dellu z wbudowanym rs232 na XP jest podobnie. Jak mam podłączony konwerter to sterownik się nie uruchomi. Jest tak chyba od czasu wprowadzenia modułu internetowego.

Opublikowano

Proszę podajcie jakie kable nadają się do aktualizacji sterownika.

Z tego co widzę to y-105 czy jest jakiś jeszcze?

Opublikowano

RS232,takiego używam,tylko potrzebny laptop z takim wejściem,ja mam stację dokującą

Opublikowano

Witam. Jestem kolejnym posiadaczem sterownika skzp-02   zaktualizowany do wer.2.10  i jestem ciekawy czy ktoś testował ten sterownik z przetwornicą samochodową sinusoidalną?(w razie awarii prądu ).

W moim przypadku (przetwornica sinus 12v / 230v 500w) sterownik działa, pompy elektroniczne, dmuchawa,podajnik też działają  ale sterownik nie radzi sobie z regulacją mocy dmuchawy i 17 % na sterowniku daje chyba  80-90% mocy dmuchawy, dopiero na 5% jest znacząca obniżka mocy. 

Poprzedni sterownik argon 3 dawał sobie rade z regulacja mocy dmuchawy chociaż też trochę zawyżał moc dmuchawy, ale działało wszystko na tej przetwornicy.

Przydała by się opcja awaryjnego zasilania w której sterownik automatycznie by przeszedł w tryb dwu stanowy (po ustawieniu lekkiej zwłoki np.: 5min lub 10min) w przypadku braku prądu i przełączeniu zasilania z przetwornicy i wtedy ustawić ręcznie moc dmuchawy i czas podawania.

Edytowane przez drixster

Opublikowano

No to mi ulżyło, wcześniej nie było na ten temat komentarzy więc sądziłem że jestem "inny" :P

Dzięki za uwagi i wyjaśnienia ;)

Opublikowano

Witam. Jestem kolejnym posiadaczem sterownika skzp-02   zaktualizowany do wer.2.10  i jestem ciekawy czy ktoś testował ten sterownik z przetwornicą samochodową sinusoidalną?(w razie awarii prądu ).

W moim przypadku (przetwornica sinus 12v / 230v 500w) sterownik działa, pompy elektroniczne, dmuchawa,podajnik też działają  ale sterownik nie radzi sobie z regulacją mocy dmuchawy i 17 % na sterowniku daje chyba  80-90% mocy dmuchawy, dopiero na 5% jest znacząca obniżka mocy.

 

Raczej coś nie tak z napięciem z tej przetwornicy. To pełen sinus, czy modyfikowany? Takie objawy, to przy modyfikowanym mogą występować.

Ja użytkuję zasilacz awaryjny i wszystko działa, tak jak na napięciu sieciowym.

Opublikowano

Potwierdzam. Kemot Pro Sinus 500 + aku 100ah i nic takiego sie nie dzieje.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Gdzie można składać propozycje zmian w oprogramowaniu naszego sterownika? Najbardziej brakuje mi cyklicznego mieszania wody po osiągnięciu temperatury zadanej na czujniku pokojowym.

Opublikowano

Jak masz wolne wyjście cyrkulacji to mozesz je wykorzystać do mieszania impulsowo i czasowo

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Tak impulsowo będzie chodzić,ale czy napewno będzie działać jak oczekuje kolega wojan,po osiągnięciu temp. A jak nie osiągnie to też będzie chodzić impulsowo.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Gdzie można składać propozycje zmian w oprogramowaniu naszego sterownika? Najbardziej brakuje mi cyklicznego mieszania wody po osiągnięciu temperatury zadanej na czujniku pokojowym.

Pisz na  sterowniki(małpa)timel.pl

Opublikowano

Tak impulsowo będzie chodzić,ale czy napewno będzie działać jak oczekuje kolega wojan,po osiągnięciu temp. A jak nie osiągnie to też będzie chodzić impulsowo.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Mostkujesz zasilania obydwu pomp. Działa to wtedy niezależnie. Albo przekażnik przełączający.

Opublikowano

Tak impulsowo będzie chodzić,ale czy napewno będzie działać jak oczekuje kolega wojan,po osiągnięciu temp. A jak nie osiągnie to też będzie chodzić impulsowo.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Trzeba zrobić kabel typu Y i podłączyć pod 2 wyjścia sterownika. W trybie pracy pompa będzie chodzić jak zawsze a w trybie postoju tak jak ustawisz na cyrkulacji. Przy robieniu kabla zwrócić uwagę żeby nie pomieszać przewodów. Ja tak podłączyłem CWU i CYR żeby mieszać wodę w kotle impulsowo.

Edytowane przez wojszym2244

Opublikowano

A jeśli tak podłączone to ok, będzie to działać według oczekiwań wojana, tylko mała pomyłka i po sterze.[emoji16]

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

@Amanda

Nie przejmuj się takim zachowaniem. Na starym dellu z wbudowanym rs232 na XP jest podobnie. Jak mam podłączony konwerter to sterownik się nie uruchomi. Jest tak chyba od czasu wprowadzenia modułu internetowego.

Ja tam aktualizuję przez konwerter i bez problemu sterownik wstaje.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.