Skocz do zawartości

medicrob

Forumowicz
  • Postów

    21
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    domek ok 120m2
  • Źródło ciepła
    Malina 15KW

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Wrocław

Ostatnie wizyty

307 wyświetleń profilu

Osiągnięcia medicrob

Ciekawy

Ciekawy (3/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. dokładnie tak, ale tu już kolega Konopka w 100% rozwiał moje wątpliwości i utwierdził w przekonaniu, że instalator , który robił mi podłączenie kotła nie do końca jest fachowcem :(
  2. powiem tak, poddałem się, u mnie wykres wygląda tak jak na załączniku. Przy takiej pracy jest najekonomiczniej, nie udało mi się uzyskać niższego spalania, domek stary, docieplony koło 110-120m2, spalanie na poziomie 13-15kg na dobę w zależności od temp na zewnątrz, kotłownia w piwnicy. Nie wiem, czy to dobry wynik, bo mój brat przy powierzchni 135m2 spala trochę mniej, ale kotłownia na poziomie domu - przy wejściu do przedpokoju z zewnątrz budynku, dom nowy dobrze wyizolowany, w niektórych miejscach (przedpokój (wiatrołap), kuchnia, łazienka) podłogówka, więc samo uchylenie drzwi od kotłowni daje tyle ciepła, że można by było nie grzać :) w grzejnikach.
  3. Ha.... dzięki, wreszcie ktoś nie widząc mojej instalacji potwierdził że jednak mam rację, że jeżeli pompa jest za mieszaczem to ten zawór nie ma prawa pracować w trybie ochrony powrotu, a instalator który to robił, nie ma pojęcia o tym co robi. Powiedział, że musi zamontować zawór 3 drogowy dla ochrony powrotu. Teść wkręcił go w tę robotę, teść zmarł a on paproszy wszystko i twierdzi, że jest fachowcem... jeszcze raz dzięki, a z kotłem i tym odstawianiem się spróbuję powalczyć jeszcze i zastosować się do sugestii przekazanych tu na forum
  4. standard 80W a zakres od 7 do 25%
  5. Instalatorem nie jestem ale tak włąśnie po logicznym przeanalizowaniu instalacji sobie to wyobraziłem, że albo powinna być na powrocie przed piecem, albo przed zaworem i wtedy można by włączyć tryb ochrony powrotu, ale mój instalator twierdził, że jest wszystko prawidłowo i mieszacz może pracować jako ochrona powrotu. tylko że jak się zamknie to pompa pomiędzy mieszaczem a wirnikiem wytwarza podciśnienie a w kocioł nie pcha nic, więc powrót jak stał tak stoi albo robi się jeszcze zimniejszy
  6. ale gdybym chciał żeby pracował jako ochrona powrotu to musiał bym chyba obrócić zawór o 180*?
  7. tak, pompa jest za mieszaczem niestety:( tak zamontował mi instalator (fachowiec) przez co mam problemy z ustawieniem mieszacza w trybie ochrony powrotu, dlatego pracuje jako sterowanie temperatury CO na powrocie mam 30* przy temp na CO 35-36* (wiem, że to za nisko ale tak jak napisałem ochrona powrotu niestety nie może działać przy takim układzie gdy pompa jest za mieszaczem nie ma takiej opcji
  8. powietrze minimalne mam na poziomie 7% aha, kocioł 15KW a powierzchnia domu 110m2
  9. tak, czujnik jest zamontowany prawidłowo owinięty taśmą miedzianą i wciśnięty w gniazdo kotła
  10. tak, bo pompa załącza się gdy na kotle jest min. 40* a ja mam cały czas powyżej więc pompa cały czas działa, to zawór 3 drogowy utrzymuje mi wyliczoną temp na CO, spróbuję ograniczać moc max tak podpowiada kolega Lechumb
  11. drodzy forumowicze, użytkownicy z doświadczeniem, mam pytanie: mam ustawiony sterownik w PID'zie temp kotła 58, max 65, temp na co jest wyliczona przez sterownik na 35-36 stopni zawór 3 drogowy w trybie regulacji temp co, temp załączania pompy 40* i kocioł mi się odstawia, a chciał bym, żeby pracował ciągle z mniejszą mocą i utrzymywał temperaturę tak by żółty i zielony wykres był na stałym poziomie (a nie góry i doliny). oglądałem trochę filmików i niektórzy mają piękne linie niemalże proste a modulacja pomiędzy 10 a 35 do 40%. co robię nie tak że kocioł przechodzi mi stan czuwania a później wchodzi w modulację 100% żeby nadgonić straty, po czym siłą bezwładności znów wpada powyżej 5 stopni ponad zadaną temp kotła i znów się wychładza poniżej 58 i znów 100% i takie błędne koło.
  12. Ja tam aktualizuję przez konwerter i bez problemu sterownik wstaje.
  13. Oki Dzięki za szybką odpowiedź
  14. No tak, moja instalacja ma już parę lat, teraz wymieniłem w tym roku kocioł bo wcześniej był zwykły zasypowy uniwersalny. Trafiłem tu na forum bo czasem warto posłuchać innych użytkowników z większym doświadczeniem. Przy okazji dowiedziałem się choćby o tym, że są pompy o tak małym poborze mocy, no to 10 krotnie mniej niż moje pompy. Wiem, że pewnie wielokrotnie było o spalaniu na tym forum, ale chciałem zapytać, czy wszyscy "lecą" na automacie PID czy ktoś przy tym sterowniku używa trybu interwałowego (myślę, że była by to profanacja tak świetnego sterownika i cieszę sę, że zdecydowałem na SKZP-02), mój brat, który ma prosty sterownik interwałowy twierdzi że automaty są dla "amatorów" , którzy nie wiedzą o co chodzi. Próbowałem ustawień interwałowych ale kocioł hulał prawie cały czas bez przerwy i zużywał prawie 18KG/24h, wróciłem do automatu i udało mi się uzyskać przedział od 11-13,5KG/24h przy około 100m2 domku (jest to stary domek z podpiwniczeniem - kotłownia w piwnicy) t. komfort 21,5*C ekonomiczna 20,5*C ale przy temperaturze na grzejnikach 28-36*C utrzymuje się temp w pomieszczeniach 22,3*C. Może ktoś mi odpowie jak wygląda spalanie u innych użytkowników, aha moc kotła 15KW od Maliny i grzeję 200l bojler do 48*C z histerezą 4*C
  15. Nowy soft u mnie też już wgrany, jest ok wszystko śmiga, fajny pomysł z tym czyszczeniem dysz przedmuchami.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.