@holdy89Zrobilem i založylem regulator ciagu kominowego zamiast drzwiczek wyczystki i po problemach.

Edytowane przez bercus
Opublikowano
1 godzinę temu, duch napisał(a):

Czy jak zmienie korekte dawki paliwa, to przesyp też się zmieni. 

nie

Opublikowano (edytowane)
3 godziny temu, bercus napisał(a):

@holdy89Zrobilem i založylem regulator ciagu kominowego zamiast drzwiczek wyczystki i po problemach.

Jest i u mnie. Ustawiony ma 15 z tego co pamiętam. W wietrzne dni praktycznie ciągle uchylony.

Kotłownia umiejscowiona w oddzielnym pomieszczeniu. Stary budynek, komin 14 x 14 cm wysoki na około 8 metrów.

IMG_6929.jpg

Edytowane przez holdy89
Opublikowano

By poprawnie dzialal,musi byc w pomieszeniu z kotlom.

Opublikowano

Widac,že jest 1:1. Prostym kablom podpiac.

Opublikowano (edytowane)

 

22 godziny temu, bercus napisał(a):

Widac,že jest 1:1. Prostym kablom podpiac.

Tak wiem. Niestety nie działa. Czy przypadkiem nie dlatego, że turbina jest na 12V a sterownik daje 5V? Z elektroniki u mnie jedynie podstawy także poprawcie mnie jak się mylę.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Specjalistą od elektroniki może nie jestem ale laikiem na pewno też nie. Sprawdziłem przed chwilą multimetrem czy sterownik daje w ogóle jakieś napięcie na to gniazdo RJ11. I wyszło że nie. Pokusiło mnie zatem o rozkręcenie obudowy. Ta szara kostka RJ11 to miejsce zaznaczone na czerwono. Powiedzcie mi proszę czy tylko ja nie widzę tam żadnych ścieżek?

RJ11.JPG

Opublikowano
Godzinę temu, holdy89 napisał(a):

Specjalistą od elektroniki może nie jestem ale laikiem na pewno też nie. ,,,,

,,,, Ta szara kostka RJ11 to miejsce zaznaczone na czerwono. Powiedzcie mi proszę czy tylko ja nie widzę tam żadnych ścieżek?


Bo to jest płytka PCB wielowarstwowa, zapewne tylko dwustronna.
Poniżej na fragmencie Twojego zdjęcia zaznaczyłem otwór przelotowy, który łączy ścieżkę z drugą strony płyty PCB.

W czasie produkcji płytki PCB, ten wywiercony otwór poddawany metalizacji chemicznej. Czyli osadzeniu miedzianej powłoki wewnątrz otworu, aby zapewnić połączenie elektryczne między warstwami.  

Jeżeli płytka dodatkowa jest zabezpieczona lakierem, to miernikiem nic nie zmierzysz. Musisz przelutować punkty lutownicze, lub oskrobać częściowo lakier z tych punktów. 


holdy89.jpg.ada4c015895eb0b7baf056aff90ff8e9.jpg

Opublikowano

Po odwrotnej stronie,czy gniazdko "ozdobne"

Opublikowano
14 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):

Bo to jest płytka PCB wielowarstwowa, zapewne tylko dwustronna.
Poniżej na fragmencie Twojego zdjęcia zaznaczyłem otwór przelotowy, który łączy ścieżkę z drugą strony płyty PCB.

No dobrze. Poniżej zdjęcie całej płytki. Tym razem zaznaczone czarne wejście RJ11. 4 piny / ścieżki. 2 na Bragera i 2 na panel pokojowy. Posiadam i jedno i drugie. Obie te rzeczy działają. 

 

17 minut temu, bercus napisał(a):

gniazdko "ozdobne"

Obstawiam, że tak to właśnie wygląda w moim przypadku. 

płytka_full_czarneRJ11.jpg

21 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):

to miernikiem nic nie zmierzysz

W ramach doprecyzowania, co zapewne będzie istotne. Pomiar wykonałem w ten sposób: obciąłem kabel z zakutą wtyczką RJ11 i napięcia szukałem dotykając kabli, nie miejsc na płytce.

Opublikowano
46 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):

gniazdo RJ11 jest podłączone do gniazda na 26 żyłową taśmę IDC.

Oczywiście miał Pan rację. Dziękuję za cenna uwagę. Szukam zatem dalej rozwiązania problemu.

czujniki.jpg

Opublikowano

Witam

Mam takie pytanie

Sterownik ustawiony na 12kw w piecu nawet czysto ale jak przełączę na 9kw jest dużo dużo lepiej ale spalania wzrasta. Jakim parametrem regulować przy 12kw żeby uzyskać czystość jak jest to przy 9kw ? Dzięki za pomoc

 

Opublikowano

Powietrzem. Zmieniasz kocioł na mniejszy, że obniżasz moc? Jeśli kocioł ma 12kW to taką wpisz w sterownik. Ustaw powietrze dla max i min modulacji tak żeby dobrze się paliło w całym zakresie mocy a potem jeśli zajdzie potrzeba ograniczasz tylko modulację.

Wszystkie parametry w menu instalatora ustawiasz raz podczas uruchomienia, żeby później do nich nie wracać. Wyjątkiem jest zmiana osprzętu (dmuchawy, napędu ślimaka, mieszacza, itp.)

Przy zmianie opału reguluję przesyp i powietrze, i to wszystko. W okresie przejściowym lub latem kiedy grzeję tylko CWU ograniczam modulację do 40-60%, żeby kocioł nie przebijał temperatury (mniejszy odbiór ciepła).

Kiedy płomień zaczyna kopcić przy spadku modulacji, wiem że trzeba czyścić komorę powietrzną. Zazwyczaj co 1-1,5t zależnie od opału. Używam opału średniej kaloryczności 24-26Mj. Do -10° jest dobry, później zużycie zaczyna mocno wzrastać, ale ile dni w roku mamy takie temperatury.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Odnośnie moich problemów z turbiną hallotronu problem rozwiązany. Błahostka taka, że aż nie będę pisał. Turbinka oczywiście działa. 

Kilkoro z Was wspominało, że soft skzp02 jest źle zoptymalizowany pod to rozwiązanie. Podzielam po wstępnych obserwacjach te opinie. Wahania obrotów wynikać mogą z latencji jaka występuje pomiędzy obrotami wirnika dmuchawy a turbiny. Możliwe, że w tym przypadku lepiej spisałby się hallotron zamontowany na wirniku dmuchawy.

Patrząc na changelog ostatniej wersji softu skzp05 naprawili ten problem. Pozostaje mieć nadzieje, że dodadzą tą łatkę również do skzp02. No chyba, że porzucili już wsparcie dla tego sterownika. 

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.