Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady


energotop
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

27 minut temu, Dawidddddd napisał:

Tak tylko czy będzie działać nie znalazłem żadnego filmiku z podłączania tego czujnika do skzp ale taka opcja jest.

Zgadza się. Mam SKZP-05 i jest w menu powietrze opcja czujnika Halla, mimo to w instrukcji nie znalazłem nic. Ale pisałem z Timelem i mam rozpiskę SKZP-05. Sygnał z czujnika Halla podłączamy na wejście BIN, pin "F", według rozpiski.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mi także by się nie chciało, wolałbym zakupić nowy wentyl z zamontowanym czujnikiem. Ale to już decyzja każdego z Nas 😉

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesli dziala z každym halom,w samochodach jest ich milion.2,czy 3 žylowych.Darmowe i latwo zamontowac.Na wentylatorze tylko umiejscic 2 magnezki,czy kawalki želaza oproci do zrownowaženia,bede pokazowac dwukrotne obroty,no wiatrak požyje dlugo.

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

47 minut temu, Animus napisał:

Kup, masz 14 dni na testy, jak nie wypali to oddasz. 

Ja kupowałem tu, niecałe 200zl kosztowała.

Wentyl bez czujnika h. sprzedałem na OLX za prawie 100zł i wyszło tanio.

Powieść mi a ile wyjść masz z tej turbinka hala 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może czegoś nie rozumiem, ale jakie 2 wyjścia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam inny sterownik, a ty masz pewno wyjście do turbinki a nie do czujnika halla.

https://hydmar.com.pl/produkty/8128-wentylator-nadm-ewmar-ness-rvt12ard-g-z-turbina--5908820000000.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instrukcji nie ma chyba nic o czujniku Halla, ale właśnie na tym zdjęciu jest pokazane jak podłączyć sygnał z czujnika Halla. Aczkolwiek zastanawia mnie ta masa (GND) na "E". O tym podłączeniu pisałem wcześniej ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzy przewody 

Ds5MMbE.jpeg (2625×3500) (imgur.com)

28/29/30

Jest GND jest HAll i Vcc

3 wyprowadzenia: zasilanie (VCC), masa (GND) oraz sygnał (Hall).

Edytowane przez Animus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale możesz poszukać w sterowniku takiego napięcia żeby zasilić go.

Najważniejsze że ma wejście na sygnał Halla do triaka, a on będzie zmieniał obroty wentyla,  masę GND też można podłączyć byle gdzie.  

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2806325.html#gallery-4

Edytowane przez Animus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie szanowni przejdżcie na wiadomości priv.Tak chyba byłoby lepiej.Bo to nie jest w temacie tego forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 minuty temu, darko240973 napisał:

Panowie szanowni przejdżcie na wiadomości priv.Tak chyba byłoby lepiej.Bo to nie jest w temacie tego forum.

Domyślam się, że chodzi o to, że temat dotyczy SKZP-02 a nie SKZP-05 ... przecież to niemal te same sterowniki.

Co do Halla, to trzeba by napisać do Timela, bo nie wiadomo o co chodzi z tą masą (GND) przy sygnale Halla (HALL) ... na złaczu BIN E i F. Co do zasilania czujnika to kwestia, aby dopasować czujnik do zasilania "bazy" SKZP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cytat

o co chodzi z tą masą (GND) przy sygnale Halla

GND to minus, Vcc to plus.

Jak coś to pisz na Priv, ja się zawijam. 

Edytowane przez Animus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie no @Animus kwestię GND i Vcc to ja bardzo dobrze rozumiem (jestem elektrykiem/elektronikiem/automatykiem), wiec wiem o co chodzi. Zastanawiają mnie tylko w złączu binowym piny E i F. Dlaczego jest tylko GND i HALL skoro na rozpisce nie ma wskazanego podłączenia Vcc. Ty wiesz i ja wiem jak co i gdzie znaleźć, ale opis i instrukcja jest pisana nie dla takich co wiedzą, tylko dla takich co nie wiedza i maja się sugerować rozpiską, aby wszystko podłączyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz rację, że cos tu nie gra, bez zasilania Vcc to nie może działać prawidłowo.

A jest jakiś schemat tego sterownika skzp5. 

Pamiętam z pół roku temu, tu w wątku było poruszane podłączenie turbinki, może ktoś przeszpera i to znajdzie.    

@K-r-y-s Zaprosiłem cię na priva.

Edytowane przez Animus
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak mnie zastanawia czy te wyjścia nie są czasem jakieś zwierno rozwiernym i ilość złączeń daje pomiar bo rozebrałem rowerek stacjonarny i tam myślałem że jest czujnik hala a tam magnes na kole a w czujniki coś na zasadzie magnes dotyka i łączy blaszki

A krys jak lubisz elektronikę to ci pokażę układ jaki montuje do podlogówki tylko jeszcze nie jest skaczony

20220225_000057.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem, nie. Bo wejście typowo zwierne jest na złączu WEJ. BIN A/B i C/D, jest różnica w opisie tych wejść w stosunku do E/F

Edytowane przez K-r-y-s
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, AB czy CD to jakby jeden obieg na środku rozłącznik. 

A tam w tym rowerku był obrotomierz, a tu  masz nie tylko zliczanie ale jeszcze sterowanie obrotami. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

16 godzin temu, K-r-y-s napisał:

Ale pisałem z Timelem i mam rozpiskę SKZP-05. Sygnał z czujnika Halla podłączamy na wejście BIN, pin "F", według rozpiski.

15 godzin temu, K-r-y-s napisał:

Aczkolwiek zastanawia mnie ta masa (GND) na "E". O tym podłączeniu pisałem wcześniej ...

Czyżby? 🙂

Wy nad tym hallem tak się rozwodzicie jakby jego zastosowanie było wyrocznią do prawidłowego ustawienia powietrza. 
Nie istnieje tabela według której dla aktualnej mocy np. 50% (lub podawania węgla 2kg/h) mają być "takie czy siakie" obroty wentylatora, bo przecież bardzo duży wpływ ma ciąg kominowy i sposób dopływu świeżego powietrza do dmuchawy.
Wszystko i tak trzeba ustawiać ręcznie, pod swoje warunki w kotowni, więc nie rozumiem dlaczego Wy się tak rozczulacie nad tym czujnikiem halla. 🙂

Swoją drogą, pragnę się pochwalić, że chyba osiągnąłem ideał.  ...no może nie ideał, ale na pewno jest to najlepsza stabilność jaką do tej pory udało mi się osiągnąć.  ...przy argospid+ to były marzenia ściętej głowy. 😅

Jak widać od lewej, amplituda modulacji nie przekracza 30%. Natomiast ten nagły skok na 100% i widoczny spadek temperatury na kotle to zasługa pierwszych godzin zmianowych moich nagrzewnic.
Zielona krzywa (CO) to w moim przypadku temperatura powrotu z ciepłociągu. Czasami bardziej ewidentnie widać kiedy termostat załącza dogrzewanie domu, a kiedy następuje obniżenie pokojówki bądź kiedy CWU się wygrzewa.

Na ostatnim zdjęciu widać, że amplituda modulacji jeszcze bardziej się zawęża. ...i to przy włączających/wyłączających się nagrzewnicach. Jest pięknie. ☺️

DSC_5124.JPG.299a5d9a145177f0c45ff99dbb1e51bf.JPG

DSC_5123.JPG.9823b58e2c249deeb1e908afd7971fdc.JPG

DSC_5125.JPG.ba5f8a45e47a3ac46fd5dc1b49deda78.JPG

 

PS.
Zdjęcia pstrykałem jakieś dwie godziny wcześniej. 😉

Kluczowe okazały się nastawy dynamika 3 i wzmocnienie modulacji 1.

Edytowane przez Dozy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czujnik hala bardziej może służyć do tego że jak palnik będzie troszkę bardziej zabrudzony i wentylator będzie mieć ciężej to go ustabilizuje. Jest opcja do podłączenia to czemu jej nie wykorzystać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.