zdjecie  z wykresem pracy z czujnikiem jest wczesniej na forum...te 2 to jest to samo....palnik z odpietym czujnikiem chodzil od 6 rano do 15... jest lekki rozstrzal modulacji ale poprostu pogoda sie poprawila.

Dla mnie czujnik powrotu dla modulacji nie ma znaczenia.

Opublikowano
30 minut temu, abcde napisał:

Dorzucam zdjęcia wykresu z odołączonym czujnikiem powrotu...ja wielkiej różnicy nie widzę...z czujnikiem czy bez.

 

To znaczy tylko tyle i aż tyle że czujnik powrotu jest zbędny i nie ma wpływu na pracę sterownika w PID. Kolego wyłącz pompę z zabezpieczenia powrotu i pokaż wykres. Pisałem wcześniej. konia z rzędem temu, kto "ogarnie" SKZP bez ochrony powrotu w postaci pompy kotłowej lub pompy na CWU wł.

Opublikowano

Dziękować tyko producentowi SKZP że nie robi tak jak inni producenci sterownika mają swoich klientów w d......!

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
12 minut temu, MarekDabrowski napisał:

Przy sofcie 2.11 spełnia już rolę wejdź w opcję ochrona powrotu
 

To tylko bajer w sterowniku, działa jak maść na szczury. Kilka postów wcześniej o tym napisałem.

Opublikowano (edytowane)

Sterownik niepoprawi skopana instalacia,ni drogszy.

Edytowane przez bercus
Opublikowano
To tylko bajer w sterowniku, działa jak maść na szczury. Kilka postów wcześniej o tym napisałem.
Zostawię to bez komentarza szkoda słów wiem kto ma nowego Iryda chętnie się z tobą zamieni na sterowniki

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
47 minut temu, Oldek napisał:

 

To znaczy tylko tyle i aż tyle że czujnik powrotu jest zbędny i nie ma wpływu na pracę sterownika w PID. Kolego wyłącz pompę z zabezpieczenia powrotu i pokaż wykres. Pisałem wcześniej. konia z rzędem temu, kto "ogarnie" SKZP bez ochrony powrotu w postaci pompy kotłowej lub pompy na CWU wł.

nie mam pompy na zabezpieczeniu powrotu...mam 1 pompe na wyjsciu z pieca ktora zasila co i cwu....pompy nie wylacze bo mi woda grawitacją nie pojdzie.

sterownik sie adaptuje do instalacji ...jak w instalacji jest cos skiepszczone to i woda swiecona nie pomoze:)

  • Lubię to 1
Opublikowano

A wracając do funkcji sterownika "ochrona powrotu". Jak to pomaga wie tylko Timel i kolega @Jockey. Miałem to opisać wcześniej ale jakoś przeleciało i zapomniało mi się. Miałem włączoną funkcję ochrony powrotu, temp. powrotu ustawioną na 47. Poszedłem jak zwykle na browca do kotła i pomyślałem sobie żeby poprawić czujnik powrotu na kotle. Odpiąłem na chwilę czujnik powrotu, a kocioł zaczął szaleć. Z małej mocy, no może 20-30% modulacji wszedł na max ustawioną 90% modulacji. Temperaturę zadaną przebił o 2°C na modulacji 90% i dalej pracował na max. Dobrze że byłem przy sterze i dałem rozpalony, sterownik się uspokoił. Ot taka uwaga do wzmocnienia modulacji.

Opublikowano (edytowane)

Ochrona powrotu jest dzialana przez ventyl 4d,servomotorom.(silownikem 4d)

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

Czyli sam widzisz, że funkcja ochrony powrotu działa, odpiąłeś czujnik powrotu, sterownik zarejestrował duży spadek temperatury powrotu i podnosił modulację. Gdyby przebił zadaną o 5, to by sam się odstawił i nic by się nie stało.

Olduś, ciut mniej browców przy kotle zubrowka.gif

a troszkę więcej uwagi jakie czujniki i kiedy się odpina... wink.gif

Edytowane przez Jockey
Opublikowano

nie obrazajac  hydraulikow ale dla nich im bardziej zlozona instalacja tym lepsza kasa a ludzie na to sie godza bo sie na tym nie znaja...to samo sie tyczy mechanikow samochodowych itp....a nikt sie nie zna na wszystkim.

Opublikowano

áááááá, ja jestem mechanik samochodow :-(

Opublikowano

OCHRONA POWROTU
 MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła.
 OCHRONA AKTYWNA – włączenie / wyłączenie ochrony temperatury powrotu.

Tak podaje instrukcja.

 

Opublikowano
Teraz, bercus napisał:

áááááá, ja jestem mechanik samochodow :-(

sorki ale mialem doswiadczenia z pseudomechanikami....nie pisze o wszystkich fachowcach

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
OCHRONA POWROTU
 MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła.
 OCHRONA AKTYWNA – włączenie / wyłączenie ochrony temperatury powrotu.
Tak podaje instrukcja.
 
Ale instrukcja nie dla wszystkich jest jasna:-):-):-):-)

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
5 minut temu, MarekDabrowski napisał:

Czyli sam dałeś dowód że czujnik powrotu ma znaczenie
 

 

Tak, z mojego małego doświadczenia ma znaczenie, ale tylko w przypadku który wcześniej opisałem.

Opublikowano

z tego wynika ze jak nie masz silownika na mieszaczu i wlączonej ochrony to ma ogromne znaczenie-podaje tylko temperature....:))

Opublikowano (edytowane)

Tak to prawda.Ale sterownik ma być uniwersalny i gdyby ktoś chciał by sobie zamontować cały osprzęt to nie musi kupować następnego sterownika

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Jakbyś spojrzał na foto które wcześniej wysłałem, byś widział że nie mam siłownika na mieszaczu. A jakbyś zadał sobie więcej trudu i postarał się zrozumieć co piszę, bys wiedział o czym piszę.

Opublikowano

zadalem sobie trud,czytalem,staralem sie....i tak nie rozumiem...niewiem moze ze wsi jestem i nie czaje wszystkiego:(

ale.........rozumiem sie bez slów z moim SKZP 02:))

  • Lubię to 1
Opublikowano

Więc od początku wyłożę jak chłop krowie na granicy. Sterownik SKZP nie pracuje w PID jeśli nie ma zapewnionej ochrony powrotu przez CWU, lub pompę krótkiego obiegu. It's all. Coś więcej muszę napisać ?? OK, przy next entry napiszę.

Opublikowano
1 godzinę temu, Oldek napisał:

 

To znaczy tylko tyle i aż tyle że czujnik powrotu jest zbędny i nie ma wpływu na pracę sterownika w PID. Kolego wyłącz pompę z zabezpieczenia powrotu i pokaż wykres. Pisałem wcześniej. konia z rzędem temu, kto "ogarnie" SKZP bez ochrony powrotu w postaci pompy kotłowej lub pompy na CWU wł.

A kto w dzisiejszych czasach nie używa pompy ? 

Opublikowano

Nie zapewnia również ochrony powrotu jak nie ma siłownika mieszacza. Tak wynika z instrukcji. Ale tego to już myślałem, że nie trzeba tłumaczyć.

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.