Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
17 minut temu, dino49 napisał:

Acha, teraz rozumiem... na youtube zauważyłem brak ruchomych części palnika w palniku Viking Bio 200, wewnatrz tylko barierka ruchoma w kształcie księżycia

 

Ja mam vikinga bio 20 - tam nie ma nic ruchomego, oprócz klapki blokującej cofkę płomienia.

Ta barierka to mechaniczne czyszczenie palnika, u mnie jest czyszczenie tylko nadmuchem.

  • Lubię to 1
Opublikowano

A jeszcze dwa pytania, choć chyba już je na forum zdawałem.

Kiedy wymiennik lepiej odbierze ciepło?

1. Temperatura kotła 68-70st / powrót 50-52st / 3eci bieg pompy.

2. Temperatura kotła 60-62st / powrót analogicznie ok 10st mniej niż na zasilaniu / 1szy bieg pompy.

W obu przypadkach temperatura spalin 150-160st.

Jak lepiej ładować bufor? Wolno, ale wyższą temperaturą czy szybszym przepływem ale niższą temperaturą. Tyczy się to powyższego.

Opublikowano

Ja póki co sod 28 wrzesnia spalilem ok 3750 kg pelletu glownie olczyk.
Ja pracuje na ustawieniach do ladowania bufora: 62 °C temp zadana, ochrona powrotu 48 °C, start pomp od 57°C, minimalne otwarcie zaworu 7%, temp spalin mam ustawiona na 130°C a pompe na 60% mocy.
Moze sa lepsze nastawy ale na tych dobrze chodzi a nie chcialo mi sie spedzac godzin w kotlowni na szukaniu nowych nastaw.

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka



Opublikowano
21 godzin temu, sambor napisał:

Należy wziąć pod uwagę to że pellet najefektywniej spala się w procesie zgazowania a następnie spalenia tego gazu.

To takiego procesu wymagana jest wysoka temp na palenisku i samego palnika.

Ze względu na ruchome części palnika kipi tego nie toleruje, przez co spalanie w nim nie jest tak efektywne jak w palnikach bez ruchomych elementów samego paleniska, gdzie można podwyższyć temp całego procesu spalania pelletu.

Próbowałem u siebie kipi - to była porażka. Ja Ci powiem źle sie wziąłeś ,jak byś posiedział z miesiąc  w kotłowni to pewnie by się udało .

A co mają ruchome  części do temperatury  osiąganej w palenisku ? przecież one są osłonięte i chłodzone podobnie jak fotodioda , nie rozbierałeś nigdy kipiego więc nie rozumiesz go do końca .

Widocznie spalanie 

musi być na tyle efektywne ,bo inaczej kotły z tym palnikiem nie przeszły by badań .

 

 

Opublikowano (edytowane)

No właśnie automat... nikt w Polsce nie wymyślił sterownika w palniku, ponoć mamy najzdolniejszych infornatyków w świecie. Osobno produkuje się palniki i osobno sterowniki... kupy i d*py się nie trzyma, a potem bądż mądry w ustawieniach parametròw. Brak chronologicznego myślenia, byle kasa... wskażnik materiałowy też,  musi współgrać  z możliwością budżetu 

Edytowane przez dino49
Opublikowano (edytowane)

Sambor, jaką pojemność wody ma kocioł CNK25 ? W necie nie wyczytałem...  

Bez 800 l bufora, samym kotłem nie dogrzałby 300 m2... tak mi się wydaje. Wiem, że bufor grzany jest wg krzywej grzewczej.

Screenshot_20210510-003806_Opera.jpg

Edytowane przez dino49
Opublikowano (edytowane)

Kocioł CNK25kW ma pojemność 70l.

Nie rozumiem co ma pojemność bufora do grzanej powierzchni - jakaś nowa internetowa "szajs prawda".

Taki kocioł z innym palnikiem - na olej lub gaz grzeje bez problemu ponad 400m2 i jest OK.

Z pelletem będzie podobnie - im większa pow grzana , tym większa pojemność układu, bez bufora mam prawie 300l pojemności.

Aby było ciekawiej nie mam tak zwanej ochrony powrotu - kocioł podłączony wprost do bufora, na dodatek korzystam tylko z połówki bufora. 

Mam kocioł taki jak podajesz , tylko regulator R-3 - obsługuje 3 obiegi grzewcze (podłoga, CO, CWU) i dod pompę cyrkulacji lub ładującą bufor, zależnie jak się ustawi 

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Sambor który układ byś doradził:

- bufor z wężownicą solarną i zbiornik CWU w buforze

- bufor z wężownicą solarną i wężownica CWU w buforze

- bufor z wężownicą solarną i zbiornik CWU na wyjściu z bufora 

- zbiornik CWU przed buforem

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

W tym układzie, jeżeli zamiast bufora 1000l , dam 2x500, to jakie tu widzisz straty ciepła. Czy wg Ciebie powinien być zawór odcinający między buforami, tak żeby w cieplejszym okresie pracował tylko jeden ?

Opublikowano

Sambor, a gdybym kupił sam palnik Viking Bio i samemu zamontował w drzwiczku w swoim kotle? Dałbym radę? Czy mysi być w orginalnym szwedzkim kotle? Pal licho na brak "papiorka" 5 klasy. Pellet nie  jest paliwem toksycznym. Zresztą na CKM25 też nie ma certyfikatu.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
W dniu 29.04.2021 o 20:39, Michal86 napisał:

Palnik to Skiepko VIP 20kw. Testowałem go naprawdę z dużymi "wiatrami" i nie zdażyło mi się go przegrzać. Przekrój kotła na screenie poniżej. Szamot tylko w górnej części komory spalania.

 

Capture+_2021-04-29-20-34-22.png

 

W dniu 29.04.2021 o 20:49, sambor napisał:

To wyłóż komorę spalania po bokach  szamotem 3cm

Czy lepiej sprawdzi się coś takiego?

 

Capture+_2021-06-29-14-47-50.png

Opublikowano

Wydaje mi się że komora jest zbyt duża dla palnika bo patrząc na wyniki z analizatora potrzeba ponad godzinnej pracy kotła i zasilanie na poziomie ok 80' powrót powyżej 60'.

Wtedy parametry spalania są "najlepsze".

Opublikowano

Stara, stalowa instalacja pod grawitacje. 9 żeliwnych grzejnikow i 2 drabinki. Do tego trochę podłogi i bufor 600l. Więc jakaś tona wody. 

Ale kocioł pracuje cały czas z temp ok 70' i powrót ponad 50' palnik na mocy max więc czas który potrzebny jest do wygrzania komory jest w tym wypadku zdecydowanie zbyt długi.

Opublikowano

Jedynym wymaganiom jakie przedstawia producent palnika jest odległość od końca paleniska do przeciwległej ściany. Aktualnie mam 25cm. A druga ciekawostka to na ilustracji z dtr palnika dostarczonej razem z kotłem piec ma dwie płyty szamotowe nad palnikiem. Sugestia producenta?

20210629_185113.jpg

Opublikowano

Czy palnik KIPI ze sterownikiem ECOMAX360 może współpracować z buforem? Jak go połączyć z buforem, za pomocą końcówki termostatyczne czy czujnika? Potrzebny jest do tego króciec bufora?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
W dniu 12.05.2020 o 21:27, gilal napisał:

Mogę pozwolić sobie i dla palnika na dłuższą pracę 100% mocy, a pod koniec przejść w modulacje oraz sonda lambda. I jakoś to idzie 🙂

Zadaną wartość O2 na sondzie 8, 9, czy jaka? Jak modulujesz mocą pod koniec ładowania? Chodzi mi o procentowy współczynnik mocy. Czyli np moc pośrednia 66%, minimalna 50% i jakie histerezy? Moc nadmuchu podczas wygaszania jak wiatr na mocy max czy wieksza?

Opublikowano (edytowane)

 

Witaj

Ja mam palnik i kocioł defro. Ster też pod ten palnik. U mnie nie ustawia się mocy pośrednich tak jak ma to np. plum. Ja zmieniłem sobie nastawy w ustawieniach serwisowych aby zwolnił z mocą 100% np. 4° przed osiągnięciem zadanej na kotle.

Tlen dla sondy mam ustawiony przy max mocy 10, a 14 dla min. To w moim przypadku się sprawdza.

Pozdrawiam

Edytowane przez gilal

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.