Mierzę termometrem wskazówkowym (o zakresie 0-350 st.) z sondą umieszczoną na czopuchu (od góry) za pomocą opaski metalowej. Cały czopuch (od kotła do komina) jest zaizolowany wełną (taką od kominów systemowych) grubości 5 cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładne to to raczej nie jest... Wskazówkowy z sonadą czy przylgowy ?

Edit. Ta opaska mnie zwiodła. Rozumiem, że sonda ( szpikulec w środku czopucha). Tak czy siak może działać kiepsko i oszukiwać nawet o 50 stopni. Możesz wyjąć i sprawdzić np. w gotującej się wodzie.

Edytowane przez SONY23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Mój kocioł średnią temp ma 110, mogły by troche byc mniej. W podtrzymaniu ok 70 czy może to być spowodowane zbyt dużym ciągiem? Wkład kominowy owalny 120x220 wysoki 8-9m. Warto założyc taki na czopuch( chociaż mam krótki czopuch i brak miejsca) czy lepszy byłby na wierzch komina (miarkownik)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Chciałbym się poradzić odnośnie montażu RCK.

Będę frezował komin i montował wkład z ceramiki i chciałbym zapytać gdzie będzie najlepiej zamontować RCK. Wyczystka będzie z drugiej strony komina ale pomieszczenia są połączone i nie ma pomiędzy nimi drzwi a jedynie wisi jakaś stara szmata żeby się nie kurzyło za bardzo. Lepiej na wyczystce czy gdzieś na rurze czarnej od kotła do komina?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, pawlop napisał:

Chciałbym się poradzić odnośnie montażu RCK.

Będę frezował komin i montował wkład z ceramiki i chciałbym zapytać gdzie będzie najlepiej zamontować RCK. Wyczystka będzie z drugiej strony komina ale pomieszczenia są połączone i nie ma pomiędzy nimi drzwi a jedynie wisi jakaś stara szmata żeby się nie kurzyło za bardzo. Lepiej na wyczystce czy gdzieś na rurze czarnej od kotła do komina?

Ile frezowanie,  koszt i czemu wkład z ceramiki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie nie umawiałem się na robotę ale z tego co wstępnie się dowiedziałem to 550-600zł za metr na gotowo. A jaki inny jest wart frezowania komina, żeby go za kilka lat nie wymieniać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wkład fi160 a jak będzie wyfrezowany to dokładnie nie wiem ale chyba na 200.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Czyli fi 160 chcesz zrobić, to  średnica  wewnętrzna tego wkładu  z ceramiki.

Do stalowego wkładu wystarczy mniejsza średnica.   

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, że do wkładu stalowego wystarczy mniejsza średnica frezowania ale i tak wolę ceramikę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To pomyśl nad nierdzewką. 

Kondensatu z kotła ekogroszkowego nie udało mi się wytworzyć.  

A w ceramicznym całego kondensatu nie odprowadzisz, będzie walił bokami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 godzin temu, Animus napisał:

To pomyśl nad nierdzewką. 

Kondensatu z kotła ekogroszkowego nie udało mi się wytworzyć.  

A w ceramicznym całego kondensatu nie odprowadzisz, będzie walił bokami.

Niestety naczytałem się już odnośnie nierdzewki jak po kilku latach przynajmniej jej część to sito. Nie będę ryzykował.

Ponadto różnica w cenie nie jest aż taka wielka. Z tego co się dowiedziałem to cena frezowania z montażem na gotowo to około 400-500zł.

Edytowane przez pawlop
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, sambor napisał:

Ciekawe stwierdzenie

Nowy, prawidłowo zbudowany, nieużywany, owszem jest szczelny, ale skorupki szybko pękają od temperatury, a jak zapalą się sadze to i wełenkę za skorupkami wytopi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wielkanoc już była i tam skorupki mogły pękać, jestem ciekaw jaka skorupka o grubości ścianki  rzędu 2cm pęknie od tak sobie.

Same "skorupki" mają atest do 1200-1300C i są odporne na pożar sadzy,  podobnie jak wełna.

Ale już jak o  wkładach mówimy to wkład z nierdzewki wytrzymuje max 400C i po pożarze sadzy jest do wymiany, a przy zwykłej pracy z lejącym się kondensatem nie wytrzyma więcej niż 3-4 lata.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.