emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2020 #176 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Nie rozumiem co napisałeś. Tak ciężko podbić zadaną temperaturę do 80 stopni? To tylko na chwilę, testowo, nawet do 85 stopni. Patrz co się dzieje. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez emigrant 2 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #177 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Tam na zasilaniu wydaje mi się za cienka rura, żeby udżwignąć przepływy z wszystkich pomp. Pompa za ATV musi mieć spory i swobodny przepływ, żeby dała radę na grzejniki popchnąć. Tu lepszy byłby 3D, który przymyka od strony "gorącej" Bodajże HERZ ma dwa typy takich zaworów. @palacz66 dasz radę tak zrobić jak na szkicu? Wyjście z kotła 5/4" plus kolektor poziomy 2" i odejścia od niego 1' i 3/4" ? PS; @emigrant wie, co pisze. Jeśli będzie wyższa temp na kotle, to ATV otworzy się bardziej na obieg kocioł -grzejniki a przymknie podmieszanie z zasilania. Jeśli to pomoże, to trzeba założyć wkładkę i przydławić przepływ tym nowo wstawionym zaworem przy ATV. Przy okazji przekonamy się, czy ATV reaguje prawidłowo. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez gmaj22 1 Cytuj
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #178 Opublikowano 5 Stycznia 2020 @gmaj22 pewnie, że dałbym radę zrobić ale narazie to wstawię pompę tylko z ZZ i zobaczę co będzie się dziać. Ale dziękuję za propozycję. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #179 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Najpierw pomyśl o tym, co napisał @emigrant. Cytuj
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #180 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) 16 minut temu, emigrant napisał: Nie rozumiem co napisałeś. Tak ciężko podbić zadaną temperaturę do 80 stopni? To tylko na chwilę, testowo, nawet do 85 stopni. Patrz co się dzieje. Wszystko pójdzie na górę w grzejniki na dół nic. @gmaj22 Nawet jak zamknąłem obieg na pietro przy 83C na kotle włączyłem ręcznie pompę nie poszło w grzejniki na dole i tego nie mogę zrozumieć wg. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2020 #181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Chyba nie rozumiesz o co chodzi. Tu chodzi o poprawność działania zaworu 3D. Jak nagrzejesz kocioł do 80 czy 85 stopni powinien 3D całkowicie się otworzyć i krótki obieg zamknąć całkowicie i cała woda to 80 stopni ma pójść na grzejniki. Jeżeli tak się stanie to zawór 3D działa poprawnie. To tylko pokaże, że przy niskiej temp. zadanej na kotle pompka na powrocie nie daje rady zasilić grzejników, bo częściowo jest otwarty obieg krótki, który pilnuje, żeby powrót do kotła za 3D był gorący. Wtedy wracasz z powrotem na swoją zadaną temperaturę na kotle i montujesz pompkę na grzejniki. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez emigrant Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2020 #182 Opublikowano 5 Stycznia 2020 30 minut temu, emigrant napisał: żeby nagrzać kocioł do 80 stopni, żeby był duży zapas gorącej wody i żeby całkowicie otworzył się zawór 3D i zamknął obieg krótki i sprawdzić, czy w tym momencie zaczną grzać grzejniki. Jakimś termometrem sprawdzić jaka jest temperatura na powrocie za 3D. Ale to nie jest kocioł do zgazowania drewna, aby go tak grzać, wg danych on się już powinien otwierać od 50C. Wg mnie to ten zaw 3-D jest albo na inną temp albo jest odwrotnie założony- pomylone wejścia z wyjściem i jego też trzeba by spróbować obrócić. Cytuj
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2020 #183 Opublikowano 5 Stycznia 2020 1 minutę temu, sambor napisał: Wg mnie to ten zaw 3-D jest albo na inną temp albo jest odwrotnie założony- pomylone wejścia z wyjściem i jego też trzeba by spróbować obrócić. Wszystko możliwe. Cytuj
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #184 Opublikowano 5 Stycznia 2020 5 minut temu, sambor napisał: Wg mnie to ten zaw 3-D jest albo na inną temp albo jest odwrotnie założony- pomylone wejścia z wyjściem i jego też trzeba by spróbować obrócić. Cytuj
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2020 #185 Opublikowano 5 Stycznia 2020 32 minuty temu, palacz66 napisał: Nawet jak zamknąłem obieg na pietro przy 83C na kotle włączyłem ręcznie pompę nie poszło w grzejniki na dole i tego nie mogę zrozumieć wg. Jak dół był "zimny" to zawór 3D nie pozwolił tej gorącej wody puścić dalej, bo ganiał tę wodę na krótkim obiegu aż do momentu zamknięcia krótkiego obiegu o ile w ogóle do takiej sytuacji dochodziło. Zamontuj jakiś termometr na powrocie zaraz za 3D i patrz jaka tam jest temperatura - ona jest kluczowa w jakiej pozycji jest w danej chwili zawór 3D. Po fotce widać, że 3D jest poprawnie podłączony. Do B zasilanie, do A powrót a AB do kotła. Cytuj
eliks Opublikowano 5 Stycznia 2020 #186 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Albo źle założony (to zdjęcie nic nie mówi bo nie wiemy jaka rura gdzie idzie) albo kolejny ATV Afriso który się zawiesza. W Esbe nie ma tych problemów. Cytuj
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #187 Opublikowano 5 Stycznia 2020 10 minut temu, emigrant napisał: Jak dół był "zimny" to zawór 3D nie pozwolił tej gorącej wody puścić dalej, bo ganiał tę wodę na krótkim obiegu aż do momentu zamknięcia krótkiego obiegu o ile w ogóle do takiej sytuacji dochodziło. Zamontuj jakiś termometr na powrocie zaraz za 3D i patrz jaka tam jest temperatura - ona jest kluczowa w jakiej pozycji jest w danej chwili zawór 3D. Ale jak otworzę górę to wszystko idzie na górę więc jest otwarty Kolego! Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2020 #188 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) No to ATV jest teoretycznie dobrze zainstalowany, ale dlaczego nie działa grzanie parteru , jeżeli piętro podłączone równolegle do niego jest ciepłe? Albo jest rura przytkana do grzejników parteru , albo jakiś bypass na obiegu- czasem tak robiono aby pompa się nie psuła podczas pracy na zamkniętych głowicach. Dodatkowo warto sięgnąć pamięcią wstecz czy przypadkiem nie był planowany dodatkowy grzejnik i zamiast niego zrobiono pętlę, która gdzieś pod tynkiem zaginęła , albo odwrotnie zdemontowano grzejnik i dano zamiast niego połączenie zasilania z powrotem. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez sambor Cytuj
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2020 #189 Opublikowano 5 Stycznia 2020 8 minut temu, palacz66 napisał: Ale jak otworzę górę to wszystko idzie na górę więc jest otwarty Kolego! Czyli, przy wysokich temperaraturach na kotle grzejniki grzeją i zawór 3D jest otwarty a krótki obieg zamknięty? Tak to mam rozumieć? Pisz pełnymi zdaniami, bo nie wiem co to jest "góra". 9 minut temu, eliks napisał: Albo źle założony (to zdjęcie nic nie mówi bo nie wiemy jaka rura gdzie idzie) albo kolejny ATV Afriso który się zawiesza. W Esbe nie ma tych problemów. We wcześniejszych postach autora są fotki i widać instalację razem z zaworem 3D. Wygląda na dobrze zamontowany 3D. Może i się wiesza zawór - cholera wie. Cytuj
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #190 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Jest coś skopane na poddaszu w instalacji i tyle nie ma innej opcji. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj
PioBin Opublikowano 5 Stycznia 2020 #191 Opublikowano 5 Stycznia 2020 11 minut temu, sambor napisał: Albo jest rura przytkana do grzejników parteru , albo jakiś bypass na obiegu- czasem tak robiono aby pompa się nie psuła podczas pracy na zamkniętych głowicach Tak sobie tez myslalem, dlatego zapytalem czy pompka pokazuje przeplyw czy nie (elektroniczna funkcja pomiaru). Mogloby cos podpowiedziec. Cytuj
PioBin Opublikowano 5 Stycznia 2020 #193 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Aaa nie pokazuje bo nie mierzy ;) Znalazlem foto. Dzieki. Ale dalej nic nie wiadomo ;) Edytowane 5 Stycznia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2020 #194 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Jak byłby pomiar wody nic by nie dało , gdyż nie widzielibyśmy skąd jest ten przepływ - czy przez grzejnik czy np przez bypass Cytuj
PioBin Opublikowano 5 Stycznia 2020 #195 Opublikowano 5 Stycznia 2020 No jak przez grzejnik to by grzal. Jak pompa mieli gdzies na bypasie lub krotkim obiegu to pokaze przeplyw ale grzejnik zimny. Jak nie ma przeplywu to ogolnie opory instalacji zbyt duze (zatkane, zakrecone, srednica itd.) Cytuj
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #196 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) A najważniejsza rzecz czy pompa mogła się zepsuć po 10 latach pracy albo w jakimś stopniu? Jest jakaś metoda na sprawdzenie samej pompy może tu leży problem? Edytowane 5 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2020 #197 Opublikowano 5 Stycznia 2020 A nie zapowietrzyła się ta pompa? Z resztą na zdjęciach jest chyba inna pompa. Cytuj
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #198 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Jak inna ta była zawsze ta na powrocie ? Odpowietrzona jest pompa. Cytuj
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2020 #199 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Pompy też się zużywają - normalna chyba sprawa. To podmień pompę na inną, na coś nowszego. Wszytkie co masz pewnie mają ten sam korpus z tym samym rozstawem, więc tylko kwestia podmiany. Tylko trzeba mieć nowe uszczelki, bo po odkręceniu stare pewnie do wyrzucenia. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez emigrant Cytuj
palacz66 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #200 Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) No właśnie nie mam uszczelki i dziś tego nie ogarnę. Ale jak okaże się, że to pompa to szlak by mnie trafił chyba. Czy one wirniki maja plastikowe? Edytowane 5 Stycznia 2020 przez palacz66 Cytuj