piastun Opublikowano 7 Lutego 2021 #151 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Co to jest AVR? Serio pompy ciepła z inwerterami są takie wrażliwe na zasilanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 9 Lutego 2021 #152 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 tak nie przeszkadza im wahniecie napięcia 180-270V ale avr w agregatach to nie zawsze chcą pracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Lutego 2021 #153 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Panowie może trochę nie na temat , ale był podjęty watek nagłego wzrostu zapotrzebowania na prąd. Jesteście zabiegani to może Wam coś umknąć w tej kwestii. https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/rekord-zapotrzebowania-na-moc-ratowal-nas-import-energii-z-niemiec/tejl2z0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Lutego 2021 #154 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Ciekawe! W innej publikacji podawano że Szwecja ostatnio ratowała się przed niedoborem en elektrycznej pobierając prąd z Polski! Jakby nie mogli od Norwegii brać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plasticfun Opublikowano 17 Lutego 2021 #155 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Co do Norwegii to Szwedzi nie biorą bo Norwedzy sami maja niedobory. Norwegia jest krajem z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Większość energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych i wiatrowych. Jest bardzo dużo wodospadów w górach więc maja warunki. Ilość wytwarzanej energii elektrycznej zmienia się z miesiąca na miesiąc, podobnie jak zużycie energii. W deszczowych miesiącach prąd jest tańszy a w okresie letnim gdy jest mało opadów cena prądu idzie do góry. Ogólnie zużywają więcej energii elektrycznej w zimnych i ciemnych miesiącach, ponieważ Norwegia zużywa ją do ogrzewania w większym stopniu niż większość innych krajów. Patrząc na mapę StokerCloud to w Norwegii 6 osób ma kocioł na pellet a o węglu nawet nie wspomnę. Ogrzewanie domów jednorodzinnych jest na prąd tzn.grzejniki elektryczne,olejowe,promienniki,gruntowe pompy ciepła oraz pompy ciepła powietrze-woda. Bloki i większe budynki użyteczności publicznej maja zewnętrzne kotłownie gazowe. Ostatnie trzy tygodnie dały popalić jeśli chodzi o temperatury. Zauważyłem i czułem że odpalono kominki,kozy w domach,żeby dogrzać mieszkanie. Sam ogrzewam mieszkanie 2 grzejnikami olejowymi i 1 elektrycznym. To wycinek z artykułu z Norweskiej gazety Aftenposten: Gospodarstwa domowe i budynki komercyjne odpowiadają za większość zużycia energii elektrycznej,ale mamy również energochłonne gałęzie przemysłu, które zużywają sporo wyprodukowanej energii elektrycznej. Część wydobycia ropy naftowej jest również zelektryfikowana i zużywa stosunkowo dużą ilość energii elektrycznej. Ogólnie Norwegia ma nadwyżkę produkcji, ale nadal importujemy energię elektryczną w okresach. Większość importowanej energii elektrycznej to nadwyżki energii wiatrowej z Danii i Szwecji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 17 Lutego 2021 #156 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 W dniu 9.02.2021 o 22:42, automatyk napisał: tak nie przeszkadza im wahniecie napięcia 180-270V ale avr w agregatach to nie zawsze chcą pracować Źle zadałem pytanie, czy jednofazowa inwertorowe pompa ciepła jest wrażliwa na napięcie zasilania? Przecież to jakieś herezje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Lutego 2021 #157 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 a co za różnica czy jednofazowa czy wielofazowa np trzy fazowa praktycznie wszytko idzie po filtrach na mostek prostowniczy ,ale zanim trafi na mostek jest dość mocno kontrolowane a jak wiesz avr to robi sieczkę na sinusoidzie i z tego prawdopodobnie wynikaja problemy natomiast jak podepniesz wojskowego ursusa z lat 70 to na pewno będzie pompa pracowała mnie do tej pory nie udało sie aby na agregacie z avr rozpedzic pompę przynajmniej do 50% mimo że agregat niespełna 5kW na jednej fazie a sprężarka ponizej 5kW zawsze kończyło sie zaduszeniem agregatu podpinasz 4kW grzałek pod agregat i agregat sie nie dusi juz kusiło mnie aby wywalić avr takie są moje doświadczenia być może agregaty na pełnej przetwornicy jak np kipor sobie poradzą bo nie ma problemu aby pompa pracowała na przetwornicy np sinus S2000 sprawdzone i działa do mocy znamionowej przetwornicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 18 Lutego 2021 #158 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 Dobra rozumiem o co chodzi. Tobie chodzi, że inwerterowe pompy ciepła, źle współpraują z agregatami wyposażonymi w AVR na wyjściu. Pomijając zasilanie awaryjne to jak wrażliwe są pompy ciepła jedno fazowe na napięcie zasilania? 3-fazowe potrafią się spocić jak pójdzie jedna faza ale nie badałem tematu dokładniej tylko tyle ile na forach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kult5 Opublikowano 19 Lutego 2021 #159 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Zawsze mi wpajano i prasie pisze że nie wolno podpinać urządzeń elektronicznych pod agregaty bez AVR-u. Niestety dobry AVR kosztuje sporo i podbija znacząco cenę agregatu. Co do pomp to sprężarki on/off były podatne na szybka zmianę napięcia jak i prace na niskim napięciu. Producenci przy inwenterach chwalą się że te już nie są tak wrażliwe na niskie i wysokie napięcie. Znam 1 przypadek ze padła sprężarka przez niskie napięcie sieci, ale to było któryś rok do tyłu to prawdopodobnie był on/off. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 19 Lutego 2021 #160 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 (edytowane) Witam. Tak czytam i czytam i czytam.... ? 12lutego tegoż roczku nie miałem prądu gdyż była planowana przez ZE przerwa w dostawie (8.00-15.00), ale podczas robót doszło do zerwania sieci i naprawa przeciągnęła się do 17.30 czyli 9,5 godziny. W tym czasie cały dom ciągnął taki zwykły diesel chińczyk i cholera wie ile ma mocy bo piszą 7 czy 8kW , 3faz. AVR Napędzał całą chatkę : T-Capa12kW, obiegówki, sterowniki, komputery oraz rutery na górze i na dole, telewizory, na próbę żona włączyła również raz pralkę i później zmywarkę, normalnie ekspres do kawy... Wiadomo nie wszystko było włączone na raz ale w tym czasie pompa ciepła chodziła non stop w zakresie 30-60%, robiła kilka defrostów w tym 2 razy w deice2 czyli gazem. Ten chinol nawet nie jęknął, wyjątek to jak czajnik elektryczny się włączało słyszalny był przyrost mocy silnika. Trochę paliwa spalił bo do pełnego zbiornika musiałem uzupełnić ok. 14litrów oleju napędowego, ale to nic..... w końcu od tego jest.... ? A zapomniałem bo 2 lodówki i zamrażarka komorowa też były włączone.... ? Pozdrawiam. YARO. Edytowane 19 Lutego 2021 przez YaroXylen 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o6483256 Opublikowano 19 Lutego 2021 #161 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Bo interesuje nas przebieg sinusoidalny, to ma kluczowe znaczenie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Lutego 2021 #162 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Kolego @YaroXylen, a mógłbyś się podzielić wiedzą na temat tego agregatu na PW?, bo temat nie jest do tego przystosowany. Źródło zakupu, jaki to model, itp? Byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 19 Lutego 2021 #163 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 (edytowane) 4 godziny temu, o6483256 napisał: Bo interesuje nas przebieg sinusoidalny, to ma kluczowe znaczenie. Kurde. Za głupi jestem w te klocki ... byłem przekonany że agregat się odpala włącza i ma działać.... osobiście myślałem że w domciu jest też parę elektrośmieci na inwerterach...o chociażby moja lodówka czy pralka..... chyba jej wsio rawno czy sinusoida czy coś "sinusoidalnego" przecież inwertery wszystko najpierw prostują, potem filtrują i dopiero sobie na nowo tworzą takie parametry jakie są potrzebne do tych gratów co zasilają .... co innego kupa zasilaczy impulsowych w komputerach czy w telewizorkach czy Bóg wie w czym jeszcze, bo te ponoć kuleją przy takich anomaliach.... ale na nic tu moje myślenie bo fakultetów nie zrobiłem... a ciekawe czy te same inwertery będące odbiornikami nie śmiecą w sieci bardziej niż te chińskie prądajki???? ? 3 godziny temu, cezar76 napisał: mógłbyś się podzielić wiedzą na temat tego agregatu na PW Tak ale w dniu jutrzejszym coś koledze podlinkuję i odpowiem na pytanka. A teraz ja się szanowne grono "zapytowywuje" ? Płyta pompy TCap podłączony termostat on-off (euroster) o tu tu tu tu(czerwone strzałki) ? i teraz pytanie .....czy pompa po załączeniu musi iść na maksa goniąc pełną mocą???? czy nie może sobie pracować powoli kilka godzin modulować a dopiero jak nastąpi ocieplenie w pomieszczeniu gdzie jest termostat to ją wyłączy..... czy to normalne? Ale swem starczem wezrokiem zobaczyłem takie coś (zielone strzałki) co się tutaj podłącza?? Oczywiście ustawiony termostat zewnętrzny w menu..... Pozdrawiam.YARO Edytowane 19 Lutego 2021 przez YaroXylen poprawki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o6483256 Opublikowano 20 Lutego 2021 #164 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Zasilacze komputerowe bardzo dobrze znoszą kiepską (kwadratową) sinusoidę, dlatego do podtrzymania napięcia w komputerze wystarczy byle jaki ups. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Lutego 2021 #165 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 21 godzin temu, YaroXylen napisał: Kurde. Za głupi jestem w te klocki ... byłem przekonany że agregat się odpala włącza i ma działać.... osobiście myślałem że w domciu jest też parę elektrośmieci na inwerterach...o chociażby moja lodówka czy pralka..... chyba jej wsio rawno czy sinusoida czy coś "sinusoidalnego" przecież inwertery wszystko najpierw prostują, potem filtrują i dopiero sobie na nowo tworzą takie parametry jakie są potrzebne do tych gratów co zasilają .... co innego kupa zasilaczy impulsowych w komputerach czy w telewizorkach czy Bóg wie w czym jeszcze, bo te ponoć kuleją przy takich anomaliach.... ale na nic tu moje myślenie bo fakultetów nie zrobiłem... a ciekawe czy te same inwertery będące odbiornikami nie śmiecą w sieci bardziej niż te chińskie prądajki???? ? Tak ale w dniu jutrzejszym coś koledze podlinkuję i odpowiem na pytanka. A teraz ja się szanowne grono "zapytowywuje" ? Płyta pompy TCap podłączony termostat on-off (euroster) o tu tu tu tu(czerwone strzałki) ? i teraz pytanie .....czy pompa po załączeniu musi iść na maksa goniąc pełną mocą???? czy nie może sobie pracować powoli kilka godzin modulować a dopiero jak nastąpi ocieplenie w pomieszczeniu gdzie jest termostat to ją wyłączy..... czy to normalne? Ale swem starczem wezrokiem zobaczyłem takie coś (zielone strzałki) co się tutaj podłącza?? Oczywiście ustawiony termostat zewnętrzny w menu..... Pozdrawiam.YARO No tak sterownie termostatem to najgorsze z mozliwych dla ekonomi i dla pompy tak jak napisałeś pompa pójdzie wg algorytmu założonego dla max mocy wynikającej z temp zewnętrznej i będzie czekać na sygnał kiedy ma przestać pracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz85 Opublikowano 20 Lutego 2021 #166 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 1 godzinę temu, automatyk napisał: sterownie termostatem to najgorsze z mozliwych dla ekonomi i dla pompy Cześć, od 2 dni ogrzewam dom pompą ciepła T-CAP 9kW z termostatem pokojowym (PAW-A2W-RTWIRELESS). Wcześniej grzałem węglem. Wiem, że teoretycznie lepsza jest krzywa grzewcza, ale ona chyba lepiej się sprawdza przy podłogówce. A przy termostacie też grzanie opiera się o krzywą grzewczą (a przynajmniej mogę sobie ją ustawić). Chciałem poeksperymentować, ale chyba nie ma sensu zmieniać ustawień co dwa dni, bo nie zdążę odczuć zmian. Dlatego zapytam tutaj. Mam instalację grzejnikową (taką na max 40 stopni) i trochę podłogówki. Do tego bufor CO 100L. Czy mogę ustawić grzanie według krzywej i poskręcać termostaty na grzejnikach, tak jak przy grzaniu węglem? Jeśli zostawię wszystkie otwarte, to mi ogrzewa pomieszczenia, które już są ciepłe.Z kolei termostat pokojowy wyłączył pompę ciepła na cały dzień i podłoga w łazience wystygła na amen. Zastanawiam się, co się stanie jak pompa będzie dawać ciepło, a termostaty przy grzejnikach się zamkną. W buforze będzie ciepła woda na odmrażanie, ale nie wiem, czy pompa ciepła się zorientuje i zmniejszy moc (na podstawie temperatury powrotu) albo się wyłączy. A jak się wyłączy, to kiedy ponownie się włączy? Czy może będzie cały czas grzać, zgodnie z krzywą grzewczą, nawet jak termostaty na grzejnikach będą pozamykane? Czemu o to pytam? Bo część mieszkalną mam od południa i łapę dużo energii przez okna, a pompa jest od strony północno zachodniej, gdzie zawsze jest zimniej. Pompa może "myśleć", że jest zimno i trzeba grzać. A w domu jest ciepło i ludziom nie trzeba więcej ciepła. Dlatego wybrałem wersję z termostatem pokojowym. Ale nie wiem, czy nie taniej by było go wywalić. Oczywiście będę testował różne ustawienia, ale to wymaga czasu, więc jeśli ktoś poradzi, co najlepiej przetestować w pierwszej kolejności, to będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Lutego 2021 #167 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 tak możesz zrobić ale instalator powinie ustawić krzywą tak aby zapewnić min minimalną temperature zasilania na grzewczej abyś miał komfort w domu z resztą sobie pompa poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz85 Opublikowano 23 Lutego 2021 #168 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Dzięki za odpowiedź powoli zaczynam się przyzwyczajać to tego, że pompa sobie sama radzi. I to wcale nie "jakoś", tylko całkiem sensownie. Początkowo miałem głowę nabitą myślą, że wszystkie termostaty przy grzejnikach mam mieć otwarte. Po kilku dniach chyba wiem trochę więcej. Instalator ustawił krzywą, którą już kilka razy zmieniałem, bo przy aktualnej pogodzie było za ciepło. Poza tym instalator ustawił mi włączenie grzałki przy temperaturze na zewnątrz 0* Wiem, że ustawienie krzywej grzewczej jest w "Ustawieniach instalatora", ale jakoś sobie nie mogę wyobrazić instalatora, który jeździ po domach i zmienia krzywą i inne opcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 26 Lutego 2021 #169 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 nie musi jezdzic bo od tego jest sdalne sterowanie serwisowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz85 Opublikowano 26 Lutego 2021 #170 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Nic mi nie wiadomo o zdalnym sterowaniu. Instalator też nic nie mówił. Myślałem, że to jest opcja, za którą trzeba dopłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 26 Lutego 2021 #171 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 tak opcja ale staje sie juz standartem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...